Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обратный клапан на КНС
waljunja
сообщение 16.11.2010, 23:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



И снова, здравствуйте.
В проектах КНС на напорных трубопроводах устанавливаются обратные клапаны из чугуна 19ч21р. Сегодня узнали, что эксплуатирующую организацию это не устраивает уже давно, поскольку они быстро выходят из строя. Заменили на какие-то лепестковые, марку сказать не могут. Но при эксплуатации тоже ничего хорошего. При многократном закрытии разрушается корпус (возможно, качество чугуна не очень хорошее).
Есть ли опыт удачного применения каких-то новых марок обратных клапанов. Хотелось бы услышать мнение опытного специалиста ВКХ, обслуживающего КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.11.2010, 23:31
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



была интересная тема на форуме - поищите..
Но вы ж опытный спец - такие вопросы чисто для песочнице, а тут... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 17.11.2010, 0:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Вы же знаете, мне некогда, вот если бы адресок подкинули... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.11.2010, 0:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(waljunja @ 17.11.2010, 0:01) *
мне некогда

Весомый аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 17.11.2010, 17:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Ставьте шаровые фланцевые обратные клапаны из чугуна и проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.11.2010, 1:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Ставьте шаровые фланцевые обратные клапаны из чугуна и проблем не будет.


Спасибо за совет, positioner, а чьей фирмы лучше, не подскажете. Наш товарищ, заведующий КНС-ками, упоминал шаровые клапаны, но говорил, что они очень дорогие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.11.2010, 7:48
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Посмотрите на сайте компании АДЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5in
сообщение 18.11.2010, 8:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80540



Рекомендую посмотреть обратные клапана фирм A.R.I. и AVK.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.11.2010, 9:37
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



господа, все виды клапанов не дадут 100% гарантию закрытия.
Вопрос на мой взгляд несколько сложнее чем просто выбрать из почти одинакового.
Раз разрушается корпус лепесткового, то либо качество сосвсем уж дрянь, либо клапан стоит в очень дрянном(с гидравлической точки зрения) месте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.11.2010, 21:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Спасибо всем за участие.
Предложенные варианты уже хорошо себя зарекомендовали в работе? Или это чисто теоретические предложения?

Vict, вы конструктивны, как никогда, приятно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.11.2010, 22:27
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 18.11.2010, 20:27) *
Vict, вы конструктивны, как никогда, приятно. rolleyes.gif
да шо вы говорите - мама дорогая.. (с) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 22.11.2010, 17:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(5in @ 18.11.2010, 8:26) *
Рекомендую посмотреть обратные клапана фирм A.R.I. и AVK.

Ну только если совсем деньги девать некуда. Уж на стоки ставить ARI - Вы меня извините.

Цитата(waljunja @ 18.11.2010, 1:04) *
Спасибо за совет, positioner, а чьей фирмы лучше, не подскажете. Наш товарищ, заведующий КНС-ками, упоминал шаровые клапаны, но говорил, что они очень дорогие.

Тут кто-то говорил про клапаны АДЛ, так вот к примеру Ду100 стоит в районе 5500-6000 руб., как Вы считаете - это дорого или нет? Еще знаю польские клапаны Zetkama, Tecofi, польские же Dendor (правда ходят слухи, что Китай). Gefa, Erhard - не знаю, как они по цене. Некоторые поставщики насосного оборудования предлагают в качестве комплектующих к погружным насосам такие клапаны, насколько знаю, грюндфос например, но скорее всего это будет дороже.

Цитата(waljunja @ 18.11.2010, 21:27) *
Спасибо всем за участие.
Предложенные варианты уже хорошо себя зарекомендовали в работе? Или это чисто теоретические предложения?

Vict, вы конструктивны, как никогда, приятно. rolleyes.gif

Нормально они себя зарекомендовали. Уж лучше, чем "хлопушки", это точно. Шар в таких клапанах покрыт каучуком/резиной, и запирает достаточно плотно. Большой плюс - нечувствительность к загрязнениям. Если сомневаетесь - поинтересуйтесь у изготовителей стеклопластиковых КНС, какие клапаны они ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 23.11.2010, 12:48
Сообщение #13





Guest Forum






А если труба Ду800, шаровые клапаны очень по длинне большие получаются, и при реконструкции часто места нет, то какие лучше? С захлопками у нас тоже претензии эксплуататоров были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 24.11.2010, 11:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Если Ду800, но пожалуй, все-таки дисковые поворотные, только с контрбалансиром для гашения гидроудара. Ну и УПП на насосы ). Про шаровые клапаны таких диаметров честно говоря не слышал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 4.5.2011, 17:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(positioner @ 22.11.2010, 21:02) *
Ну только если совсем деньги девать некуда. Уж на стоки ставить ARI - Вы меня извините.


Тут кто-то говорил про клапаны АДЛ, так вот к примеру Ду100 стоит в районе 5500-6000 руб., как Вы считаете - это дорого или нет? Еще знаю польские клапаны Zetkama, Tecofi, польские же Dendor (правда ходят слухи, что Китай). Gefa, Erhard - не знаю, как они по цене. Некоторые поставщики насосного оборудования предлагают в качестве комплектующих к погружным насосам такие клапаны, насколько знаю, грюндфос например, но скорее всего это будет дороже.


Нормально они себя зарекомендовали. Уж лучше, чем "хлопушки", это точно. Шар в таких клапанах покрыт каучуком/резиной, и запирает достаточно плотно. Большой плюс - нечувствительность к загрязнениям. Если сомневаетесь - поинтересуйтесь у изготовителей стеклопластиковых КНС, какие клапаны они ставят.


приветствую всех! я изготовитель стеклопластиковых КНС, и ставлю erhard либо strate пластинчатые. Да, не самый дешевый вариант, но как раз таки эти клапаны зарекомендовали себя как наиболее стойкие в работе, и простые в обслуживании. "Язык" у ерхарда вынимается и легко прочистить клапан. Знаю не по наслышке, потому что так же занимаюсь сервисом и обслуживанием станций. А шаровые по умолчанию у нас считаются дешевым ненадежным вариантом в силу частой засоряемости и неудобства обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 11.5.2011, 0:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(нечто @ 4.5.2011, 17:24) *
приветствую всех! я изготовитель стеклопластиковых КНС, и ставлю erhard либо strate пластинчатые. Да, не самый дешевый вариант, но как раз таки эти клапаны зарекомендовали себя как наиболее стойкие в работе, и простые в обслуживании. "Язык" у ерхарда вынимается и легко прочистить клапан. Знаю не по наслышке, потому что так же занимаюсь сервисом и обслуживанием станций. А шаровые по умолчанию у нас считаются дешевым ненадежным вариантом в силу частой засоряемости и неудобства обслуживания.

Вопрос:
  1. 1.А клапаны какого максимального диаметра Вы ставили?
  2. 2.У Вас, это у кого?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 11.5.2011, 8:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



в последних ТУ и в замечаниях к КНС (за последние пол года примерно) прописывали ставить обратные клапаны с демпферным устройством - ставили STRATE (Германия) RSK - не знаю насколько это эффективно, но возражений пока не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 12.5.2011, 6:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(waljunja @ 11.5.2011, 3:40) *
Вопрос:
  1. 1.А клапаны какого максимального диаметра Вы ставили?
  2. 2.У Вас, это у кого?


1. на скорый ответ - 250 точно был (работаю около года, раньше скорее всего были объекты и с бОльшими диаметрами)
2. у нас - как у производителей (не только моя организация, но и все остальные),
а наименование компании и контактные данные - написал в личку (вдруг реклама)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 13.5.2011, 7:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(нечто @ 12.5.2011, 8:10) *
на скорый ответ - 250 точно был (работаю около года, раньше скорее всего были объекты и с бОльшими диаметрами)

А стеклопластиковые КНС какого диаметра, что туда пару насосов с Ду 250 поместились?
Скинте пожалуйста в личку и мне - Кто это Вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 13.5.2011, 9:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Насосник @ 13.5.2011, 10:43) *
А стеклопластиковые КНС какого диаметра, что туда пару насосов с Ду 250 поместились?
Скинте пожалуйста в личку и мне - Кто это Вы.


диаметром до 3 метров, возможны конфигурации из нескольких корпусов и с бОльшими диаметрами, все индивидуально.

Диаметр клапана и напорного трубопровода зачастую больше, чем диаметр выхода насоса (начиная от Dn 100-150 мм)

И, -скинул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 13.5.2011, 9:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(нечто @ 13.5.2011, 11:08) *
Диаметр клапана и напорного трубопровода зачастую больше, чем диаметр выхода насоса (начиная от Dn 100-150 мм)

Они больше и для меньших диаметров rolleyes.gif
Даже если возьмете минимальную скорость 0,7м/с то получите 125м3/ч. Насос с такой производительностью будет с напорным патрубком 150-200 и диаметром минимум 0,8 м. Очень проблематично выдержать нормативные расстояния от стенок и между насосами.

Сообщение отредактировал Насосник - 13.5.2011, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 13.5.2011, 11:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Насосник @ 13.5.2011, 12:58) *
Они больше и для меньших диаметров

По расчету - да. На деле строители и заказчики зачастую заужают диаметры (экономят) , согласуют это со своими проектировщиками.
Мы об этом всех предупреждаем, информируем, но частенько это не помогает.

Цитата(Насосник @ 13.5.2011, 12:58) *
Очень проблематично выдержать нормативные расстояния от стенок и между насосами.


Согласен. не все это могут просчитать и сделать. Мы можем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.5.2011, 22:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А мне вот ещё интересно: стеклопластиковые КНС с насосами какой максимальной производительностью и напором уже построены и как долго эксплуатируются? Сколько ни разговаривали с дистрибьютерами, ни один ещё не сказал. Честно говоря, небольшие КНС-ки не смущают, а производительностью кубов на 800 в час и напором метров в 40 очень даже настораживают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.5.2011, 11:11
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(waljunja @ 13.5.2011, 23:57) *
Честно говоря, небольшие КНС-ки не смущают, а производительностью кубов на 800 в час и напором метров в 40 очень даже настораживают...

Всех настораживают. Причины на поверхности.
Думается, задекларированная возможность изготовителя изготовить и поставить такую КНС - еще не означает, что на них очередь построилась, и все кинулись их закупать и устанавливать. Слишком много потенциального геморроя. А написать, что можно изготовить - это легко. Возможность ведь есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 14.5.2011, 12:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 15:11) *
Причины на поверхности.

аргумент.
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 15:11) *
Слишком много потенциального геморроя.

а можно поподробнее?

или строить из ж/б огромные сооружения с опускными колодцами, огромными затратами времени на объекте, денег на все эти чудеса с техникой, людьми, проще?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.5.2011, 12:32
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(нечто @ 14.5.2011, 13:23) *
аргумент.
а можно поподробнее?
или строить из ж/б огромные сооружения с опускными колодцами, огромными затратами времени на объекте, денег на все эти чудеса с техникой, людьми, проще?..

Вам вопрос задали, а Вы будете отвечать вопросом на вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 14.5.2011, 12:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 16:32) *
Вам вопрос задали, а Вы будете отвечать вопросом на вопрос?


А, не совсем понял что вопрос именно мне. Конкретные цифры назову в понедельник, с Вашего позволения, потому как объектов действительно много, все в голове не удержишь (это не будет рекламой?).

Я предлагаю вести разговор на мирной ноте, я ни на кого не давлю, что мои варианты единственно правильные и верные. Они так же имеют место быть, как и Ваши и ваших коллег. Я сам закончил ВиВ в НГАСУ, и монтажом успел позаниматься, и проектированием, и прекрасно вижу недостатки и достоинства применения станций, как традиционных, так и современных (которых мало, и все боятся брать ответственность за их разработку и продвижение).

На свои вопросы тоже хотелось бы получить ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.5.2011, 13:57
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(нечто @ 14.5.2011, 13:51) *
А, не совсем понял что вопрос именно мне. Конкретные цифры назову в понедельник, с Вашего позволения,
Я предлагаю вести разговор на мирной ноте

Цифры - было бы неплохо. Я тоже заинтересован увидеть статистику.
Нормально. Я не агрессивен по пустякам, даже если так кажется. Покажу ход рассуждений. И к разработке и изготовлению модульных КНС я в свое время имел непосредственное отношение.
Начем с того, что когда речь идет о КНС на 800/40, ни о каком "строить из ж/б огромные сооружения с опускными колодцами, огромными затратами времени на объекте, денег на все эти чудеса с техникой, людьми" - речи не идет. Это - не "огромное сооружение", и не огромные затраты. Рядовая задача. Типовая ЖБ КНСка будет диаметром метров 6, вероятно, с резервуаром и сухим отделением. Это - не мегастройка. Если мы делаем пластиковую с мокрой установкой насосов, то у нас окажутся 3-6 насосов длиной около метра, или 1600-2000 с гидромуфтами. Т.е, мы выходим на диаметр больше 3 метров. Учитывая буртик, который крепится к фундаменту, это будет 4-5 (мне лень рисовать-считать, поэтому на пальцах примерно). Т.е., за транспортный габарит мы ушли, и имеем дорогую перевозку автотранспортом со всеми согласованиями и прочей прелестью, включая безумные сроки. Изготовление будет штучное под заказ с нуля.
Не говря уж о том, что не каждый производитель, я думаю, имеет возможность мотать армированный пластик таких диаметров. Это и деньги, и сроки - т.е. именно то, от чего мы хотели уйти, закупая готовую модульную. Добавим к этому гидроиспытания на заводе, тару для перевозки... Она, вероятно, выйдет дешевле, чем ЖБ, но вот о сроках - надо сильно считать и сильно доверять производителю, невзирая на хорошо составленный договор. Просрали на неделю-две отгрузку по мотивам даже гидроиспытаний - просрали вывоз, понеслось согласование перевозки по второму кругу (мне случается возить негабарит).
Далее. Привезли на площадку. Котлован роем, фундамент льем - те же самые "огромные затраты времени на объекте, денег на все эти чудеса с техникой, людьми", которых все хотели избежать. Аминь. Наша экономия - только арматура и ЖБ.
Половину денег за ЖБ и арматуру, которые мы хотели сэкономить - мы зальем в фундамент от всплытия. Еще 5-10% - зальем в бетон вокруг КНС сверху для защиты от механических повреждений. Над КНС нам павильончик нужен? А стоять он на чем будет? Корпус КНС нагрузку не несет... И чего там осталось?
При монтаже нечаянно уронили насос. Весит он от 800 кг. Все, аминь. Заказываем новую, или пытаемся заделать эту.
Дебил-подрядчик ошибся при засыпке, тупо погрузчиком шарахнул мокрой глины десяток кубиков об стенку(реальный случай) - аминь. Или бульдозер сверху загнал... А сроки строительства - идут, деньги утекают...
Смонтировали, запустили, наладили. Екнулся насос. Уронили при подъеме, или шарахнули об стену - аминь.
Мой вывод: Много потенциального гемора. ЖБ на этом объеме - уже и проще, и спокойней. Если продать, смонтировать и забыть - интересно. А если потом эксплуатировать - уже грустноватая картина.
Подчеркну. Я не говорю, что это невозможно, нельзя, и вообще - все плохо. Я говорю - "Слишком много потенциального геморроя" .
Я сегодня как раз думаю о КНСке на 73 л/сек на погружных насосах.
Вот и все аргументы. Можно и еще придумать, но мне этих, в принципе, достаточно.
А статистика... мне видится следующий прикол. Кто из продажников обнародует плохую статистику? А сколько лет стоят эти КНСки? Она вообще-то есть? И где гарантии, что это статистика хорошей работы КНС, а не безумного везения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zuravel_*
сообщение 14.5.2011, 23:24
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(waljunja @ 16.11.2010, 23:04) *
И снова, здравствуйте.
В проектах КНС на напорных трубопроводах устанавливаются обратные клапаны из чугуна 19ч21р. Сегодня узнали, что эксплуатирующую организацию это не устраивает уже давно, поскольку они быстро выходят из строя. Заменили на какие-то лепестковые, марку сказать не могут. Но при эксплуатации тоже ничего хорошего. При многократном закрытии разрушается корпус (возможно, качество чугуна не очень хорошее).
Есть ли опыт удачного применения каких-то новых марок обратных клапанов. Хотелось бы услышать мнение опытного специалиста ВКХ, обслуживающего КНС.

Почему вы их часто используете? это ведь инструмент, по большей части, шансовый... Замахнитесь на святое! проверьте сеть, скорее всего проблема в ней!

Цитата(Zuravel @ 14.5.2011, 23:23) *
Почему вы их часто используете? это ведь инструмент, по большей части, шансовый... Замахнитесь на святое! проверьте сеть, скорее всего проблема в ней!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 16.5.2011, 5:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
Цифры - было бы неплохо.

первый попавшийся более-менее объект - в Томске, станция на 490 м3/час с напором 25 метров. 3 насоса (2 рабочих, один резервный), в емкости диаметром 2,4 метра, с камерой переключения, корзиной для крупного мусора, площадками обслуживания.
Есть наземный павильон, внутри которого на несущем каркасе установлена кран-балка (насос весит 435 кг).

объект был сдан в 2008 году. Из недостатков в работе - через год перестала работать в автоматическом режиме. Сервис-служба приехала, оказалось, представитель заказчика лазил в пульт управления насосами, сбили настройки. После того, как мои все наладили, заработала как прежде.

Бывали и случаи диверсии (на других станциях) - то фуфайку в резервуар бросят, то еще чего, насос забился->станция не работает->виноват производитель. Или сбрасывают в станцию такие стоки, что будь здоров, с медными кабелями по нескольку метров, с бетонным раствором (очень много раствора). Или вообще ничего не делают со станцией, а обслуживать оборудование нужно, и не важно кто его изготовил. У меня есть и договоры обслуживания, но большинство отмахивается от них. А потом то кабели в шкафу греются (надо подтягивать), то насос забился (не чистили корзину) и еще очень много тонкостей.

Думаю, станцию на 700 м3/час и 40 метров можно поместить в корпус диаметром 3 метра.
Итоги:
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
Типовая ЖБ КНСка будет диаметром метров 6

диаметр 2,4 м - габарит для перевозки.(производительность меньше, согласен)
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
Изготовление будет штучное под заказ с нуля.

это всегда так, нет никаких типовых стеклопластиковых КНС. Это как плюс (делают именно то, что нужно именно на этот объект), так и минус (сроки изготовления).
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
Привезли на площадку. Котлован роем, фундамент льем - те же самые "огромные затраты времени на объекте, денег на все эти чудеса с техникой, людьми", которых все хотели избежать.

Сравнивать котлован и фундамент сложно, и нужно в каждом конкретном случае,согласны? Все зависит от грунтов и грунтовых вод, тут точно не скажешь. Может быть, что ж/б просто утонет, а стеклопластик всплывает, вместе с фундаментом.
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
Корпус КНС нагрузку не несет

у меня несет, но при условии, что масса насосов не более допустимой (для каждого диаметра по-своему).
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
При монтаже нечаянно уронили насос. Весит он от 800 кг. Все, аминь. Заказываем новую, или пытаемся заделать эту.
Дебил-подрядчик ошибся при засыпке, тупо погрузчиком шарахнул мокрой глины десяток кубиков об стенку(реальный случай) - аминь. Или бульдозер сверху загнал... А сроки строительства - идут, деньги утекают...
Смонтировали, запустили, наладили. Екнулся насос. Уронили при подъеме, или шарахнули об стену - аминь.

А мой вывод тут, как звучало раньше - подрядчик дебил. Бульдозер сверху и по моей ездил, но какого я должен это предусматривать?! Серьезные производители автомобилей же не делают одинаковые авто для северных и южных стран, например. И если человек поехал на кабриолете зимой в Нарьян-Мар, то кто дурак то, производитель, или водитель?
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
Уронили при подъеме, или шарахнули об стену - аминь.

именно для этого внутри есть направляющие для насосов, чтобы насос двигался только вверх-вниз, и коли к
Цитата(BUFF @ 14.5.2011, 17:57) *
разработке и изготовлению модульных КНС я в свое время имел непосредственное отношение

Вы должны это знать.
Экономия тут не сколько денег, сколько времени, в период строительства. Что лучше, потратить примерно 1.000.000 на строительство кнс своими силами, или купить готовую за 1050.000 например?

А вообще, повторюсь, если ж/б действительно дешевле и проще _в данном конкретном случае_, то почему бы и не сделать ее. Чаще всего, она дороже (мои наблюдения в Новосибирске).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных