Обратный клапан на КНС |
|
|
|
|
16.11.2010, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
И снова, здравствуйте. В проектах КНС на напорных трубопроводах устанавливаются обратные клапаны из чугуна 19ч21р. Сегодня узнали, что эксплуатирующую организацию это не устраивает уже давно, поскольку они быстро выходят из строя. Заменили на какие-то лепестковые, марку сказать не могут. Но при эксплуатации тоже ничего хорошего. При многократном закрытии разрушается корпус (возможно, качество чугуна не очень хорошее). Есть ли опыт удачного применения каких-то новых марок обратных клапанов. Хотелось бы услышать мнение опытного специалиста ВКХ, обслуживающего КНС.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 36)
|
|
17.5.2011, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Пример ничего, но производительность насосов в 2 раза меньше, срок эксплуатации около трёх лет. Хочется ещё циферок, чтобы насосы помощнее и срок эксплуатации лет пятнадцать...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2011, 3:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(waljunja @ 18.5.2011, 0:19)  срок эксплуатации лет пятнадцать... это в 1996 году должны были ее построить?.. вот честно скажу, не знаю, кто занимался стеклопластиком на закате 90-х
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2011, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Финны занимаются армированным стеклопластиком с 70-х годов. У нас продвигают пластиковые КНС-ки представители "вавин" и куча других компаний. Просто хотелось бы услышать честный ответ, к примеру стеклопластиковые КНС целесообразно строить при массе насосного агрегата не более 300 или 500 кг и количестве не более такого-то потому-то и потому-то. Я понимаю, что всё новое всегда внедряется тяжело. Но честно говоря, никто ещё не привёл экономического обоснования, что пластик выгоднее при такой-то производительности на столько-то. Я слышу цифры, но, как правило, озвучивают не всё, а потом выплывают дополнительные неучтённые затраты, которые выливаются в достаточные суммы. Я видела примеры насосных на картинке, где в колодцах устанавливают отдельно решётки с отжимными прессами, насосы. Честно говоря, во-первых я сомневаюсь, что они долго будут работать(это я об автоматике при низких температурах и повышенной влажности), во-вторых, мне жаль людей, которые это будут обслуживать, и масса ещё других вопросов, кстати, о которых очень внятно уже упомянул BUFF...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(waljunja @ 18.5.2011, 23:45)  Финны занимаются армированным стеклопластиком с 70-х годов. я говорил про Сибирь, извините. Цитата(waljunja @ 18.5.2011, 23:45)  Просто хотелось бы услышать честный ответ, к примеру стеклопластиковые КНС целесообразно строить при массе насосного агрегата не более 300 или 500 кг и количестве не более такого-то потому-то и потому-то. Мне кажется, какого то универсального ответа тут нет. Слишком много факторов. Цитата(waljunja @ 18.5.2011, 23:45)  Я видела примеры насосных на картинке, где в колодцах устанавливают отдельно решётки с отжимными прессами, насосы. Честно говоря, во-первых я сомневаюсь, что они долго будут работать(это я об автоматике при низких температурах и повышенной влажности) Вы погружные насосы имеете ввиду или автоматику для них? Насосы же внизу (в пекле, так сказать), а автоматика наверху. Либо в ближайшем здании, либо в павильоне, либо в шкафу уличного исполнения. Что ей там будет?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2011, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Ну, конечно же, про автоматику.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2011, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Ещё мне интересно услышать про кран балку. На что она опирается, к чему крепится, как далеко надо относить фундамент от колодца КНС (я понимаю, что всё рассчитывается, но хотя бы, как говорит один мой знакомый "приблизительно-касательно". И были ли всё-таки введены в эксплуатацию КНС-ки с параметрами, интересующими меня в данный момент: 800/40?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2011, 4:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(waljunja @ 19.5.2011, 22:33)  Ещё мне интересно услышать про кран балку. На что она опирается, к чему крепится Кран-балка в моих станциях является частью несущего металлокаркаса павильона, собственно к нему и крепится. Каркас опирается непосредственно на корпус КНС в большинстве случаев, соответственно дополнительный фундамент не требуется. Цитата(waljunja @ 19.5.2011, 22:33)  И были ли всё-таки введены в эксплуатацию КНС-ки с параметрами, интересующими меня в данный момент: 800/40? В данный момент идет монтаж станции производительностью 980 м3/час с напором 45 метров. Корпус там 3 метра в диаметре, камера переключения вынесена в отдельную емкость. Скоро будет введена в эксплуатацию. Автоматика уличного исполнения, без павильона (по проекту), видимо, для демонтажа насосов, если понадобится, будут вызывать "самогруз".
|
|
|
|
|
|