Внутренни противопожарный водопровод. Количество струй!!! |
|
|
|
|
14.11.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Через спаренные краны? Или отдельные 4 стояка?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2011, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
через спаренные...т.е. от двух стояков со спаренными кранами
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130481

|
Здравствуйте, подскажите пжлста, для холодного склада IV ст ОС, из металич профиля (бывший гараж), где в одном помещении (S=186,3 кв м, h=6.75 м) храняться пиломатериалы, во втором помещении (S=325,6 кв.м? h=5,90 м) кафельная плитка в упаковке. Согласно п. 12.5 СНиП 21-03-2003 12.5 "Расход воды на внутреннее пожаротушение в зданиях и навесах складов лесоматериалов в пределах пожарного отсека следует принимать не менее: 15 л×с-1 (три струи, по 5 л×с-1 каждая) из пожарных кранов независимо от степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности зданий и навесов, а также их высоты и объема;" Следует что необходимо предусмотреть внутрение ПК, но склад то холодный. Возможно ли предусмотреть сухотрубы и системой пуска от подземного водопровода при пожаре?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Возможно ли предусмотреть сухотрубы и системой пуска от подземного водопровода при пожаре? В шкафах - кнопки, в тёплом помещении - электрозадвижка, и будем Вам счастье.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 5:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Добрый день. Ситуация похожа. Жилой дом с коридором более 10м. 17 этажей. Т.е. 3х2,5. Читаю СП10 "каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."
Т.е. достаточно сделать два стояка, на котором по одному ПК, но при условии, что эти оба ПК тушат любую точку на этаже? Так и сделал. Вопрос, куда девать третью струю? Ставить эту третью струю на какой-то любой стояк? Для чего эта третья струя? Для тушения еще чего-то на этом же этаже? Дак у меня и так уже есть два ПК, которые тушат эту точку.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Михаил I @ 20.6.2012, 6:44)  Вопрос, куда девать третью струю? Ставить эту третью струю на какой-то любой стояк? Для чего эта третья струя? Для тушения еще чего-то на этом же этаже? Дак у меня и так уже есть два ПК, которые тушат эту точку. Обсуждали здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75875&st=0.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2012, 15:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Нда, в основном флуд. Рекомендуют один стояк сделать на 5л/с с двумя ПК, и один с 2,5л/с с 1 ПК. Ну а если здание 8х5л/с? Все, приехали.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2025, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259795

|
Многие так и не могут найти ответ на поставленный вопрос. Для меня до сих пор остается загадкой, для чего ставят 4 ПК рядом и тут же через 20 метров еще 4 ПК (видимо при числе струй 4х2,5). Прилагаю ответ специалистов о том как надо рассчитывать количество кранов ВНИИПО-МЧС-России-№-5471эп-1-22-13-5-от-26.11.2014 года.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2025, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748

|
У нас инспектор тоже лютовал по поводу количества струй пока ему не указали на его не поставили на "место")))). Всё просто: 2х2,5, 3х2,5, 3х5, ... - это показатели расхода воды для определения мощности насосных установок, т.е. при запуске насосы должны обеспечивать определённый расход воды на определённом количестве ПК. А вот количество струй, которыми должна орошаться каждая точка постоянно в количестве двух (за исключением 1 ПК).
Сообщение отредактировал Лёха_З - 20.6.2025, 14:55
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2025, 10:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Лёха_З @ 20.6.2025, 16:54)  (за исключением 1 ПК). Без исключений. Даже если 1х2,6, делаем два ПК. 6.1.13. Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.Три, четыре шкафа ставят в одной точке только если в СТУ прописывают, что орошать одну точку 3-мя или 4-мя струями. В остальном лишние ПК это безграмотность проектировщика.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2025, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 10.7.2025, 10:26)  Без исключений. Даже если 1х2,6, делаем два ПК.
6.1.13. Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.
Три, четыре шкафа ставят в одной точке только если в СТУ прописывают, что орошать одну точку 3-мя или 4-мя струями. В остальном лишние ПК это безграмотность проектировщика. При одной струе орошение двумя струями каждой точки не нужно, это косяк нормативки. Вниипошники в 21 году разъяснение давали. Прилепил документ.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2025, 6:47
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну это разъяснение никакой силы не имеет. Более того, перед выходом СП 10.13130.2020 они также давали разъяснение, что по их мнению, всегда надо поливать каждую точку двумя струями, даже при одной расчётной. Семь пятниц на неделе у них. Да, собственно, далеко ходить не надо - в этой же теме тремя сообщениями выше это письмо приложено (пост №38)
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.8.2025, 6:49
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2025, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.8.2025, 6:47)  Ну это разъяснение никакой силы не имеет. Негосударственной экспертиза принимает такое разъяснение в качестве ответа на замечание) Для больших объектов с возможными большими переделками проще выполнить пункт "как есть", чем доказывать юридическую силу этого письма)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2025, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.8.2025, 6:47)  Ну это разъяснение никакой силы не имеет. Более того, перед выходом СП 10.13130.2020 они также давали разъяснение, что по их мнению, всегда надо поливать каждую точку двумя струями, даже при одной расчётной. Семь пятниц на неделе у них. Да, собственно, далеко ходить не надо - в этой же теме тремя сообщениями выше это письмо приложено (пост №38) Дает, даже в ГГЭ.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2025, 9:05
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Скорее бы уж изм к СП вышел...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2025, 10:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 14.11.2011, 15:59)  был на днях в эспертизе. проект по высотному зданию...4х2,6 л/с......заставили меня подавать в 1 точку..... Это возможно необоснованное удорожание проекта. Следует попросить в ответе экспертизе письменное обоснование.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2025, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.8.2025, 10:48)  Это возможно необоснованное удорожание проекта. Следует попросить в ответе экспертизе письменное обоснование. Нормативное обоснование всегда указано в отдельной колонке. На него эксперт и сошлется.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|