Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
200 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Slavik_*
сообщение 30.10.2007, 17:29
Сообщение #1081





Guest Forum






Вот такой вот "монстр"... ИЭК и Сегнетикс. Пожалуй, один из самых сложных на сегодня (по количеству внутренних соединений) наших шкафов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 30.10.2007, 17:38
Сообщение #1082





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Slavik @ 30.10.2007, 17:29) [snapback]183148[/snapback]
Вот такой вот "монстр"... ИЭК и Сегнетикс. Пожалуй, один из самых сложных на сегодня (по количеству внутренних соединений) наших шкафов.


Крута, и чего это есть такое и зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 30.10.2007, 17:43
Сообщение #1083





Guest Forum






Цитата(Andrey_V @ 30.10.2007, 21:38) [snapback]183158[/snapback]
Крута, и чего это есть такое и зачем?

Автоматизация и управление насосами и задвижками пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.10.2007, 19:07
Сообщение #1084





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Ссылочку пожайлуста.


Contaclip.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 31.10.2007, 6:15
Сообщение #1085


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1286
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
Автоматизация и управление насосами и задвижками пожаротушения.

Теперь понятно, почему наклейки красные wink.gif
Но все-же:
- синий цвет провода зарезервирован на нейтраль, у Вас прокладывается фаза, почему ?
- располагать автоматы боком, по- моему нельзя по ПУЭ, надо проверить,
- аналогично и кнопки пуск-стоп, а если и можно, я бы пуск расположил слева,
- есть ли у сегнетикса разрешение на использование в таком применении (пожаротушение) ?
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов ?
- зачем бесперебойник, если такие нагрузки и так должны быть запитаны по 1 категории ?
- все ж красные наклейки - это как-то .... не эргономично, что ли....
ну и желаю Вам, чтоб этот шкаф никогда не работал. в лучшем смысле. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.10.2007, 8:08
Сообщение #1086





Guest Forum






Цитата(Lex @ 31.10.2007, 7:15) [snapback]183404[/snapback]
Но все-же:
- располагать автоматы боком, по- моему нельзя по ПУЭ, надо проверить,
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов ?


Оба пункта широко применяються как у европейских, так и отечественных производителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 31.10.2007, 8:12
Сообщение #1087





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 31.10.2007, 11:08) [snapback]183420[/snapback]
Цитата
Lex @ 31.10.2007, 7:15
- располагать автоматы боком, по- моему нельзя по ПУЭ, надо проверить,
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов ?

Оба пункта широко применяються как у европейских, так и отечественных производителей

А кнопки Пуск/Стоп следовало всё-же прямо поставить. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.10.2007, 8:20
Сообщение #1088





Guest Forum






Цитата(mike-altai @ 31.10.2007, 9:12) [snapback]183421[/snapback]
А кнопки Пуск/Стоп следовало всё-же прямо поставить. dry.gif

Самого сильно удивило... даже собирался рыть литературу на предмет возможности такой установки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 31.10.2007, 8:32
Сообщение #1089





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 31.10.2007, 11:20) [snapback]183424[/snapback]
Самого сильно удивило... даже собирался рыть литературу на предмет возможности такой установки...

Похоже, Славик привык голову наклонять, когда на смайлики смотрит ;-) Вот и положил кнопки набок, чтобы удобнее было biggrin.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 31.10.2007, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 31.10.2007, 11:00
Сообщение #1090


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1286
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



По поводу ввода кабелей в шкаф.
Я теперь делаю так.
Под переходом сальниковые вводы.
Конечно, похоже не печку, но всеж лучше чем на паука.

Сообщение отредактировал Lex - 31.10.2007, 11:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _IMG_2538.JPG ( 81,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл  _IMG_2540.JPG ( 101,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 31.10.2007, 14:51
Сообщение #1091





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Slavik @ 30.10.2007, 18:43) [snapback]183164[/snapback]
Автоматизация и управление насосами и задвижками пожаротушения.

Вообще-то узлы управления установок автоматического пожаротушения подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. В частности, контроллер должен быть сертифицирован как, например, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации. У всех фирм, выпускающих подобное оборудование, есть пожарные сертификаты. А у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 17:17
Сообщение #1092





Guest Forum






Цитата(mike-altai @ 31.10.2007, 12:12) [snapback]183421[/snapback]
А кнопки Пуск/Стоп следовало всё-же прямо поставить.

В данном случае, это кнопки "Открыть - Закрыть" (задвижку), о чём сообщено на шильдике над кнопкой. Их логичней распологать именно горизонтально (мне так кажется smile.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 18:19
Сообщение #1093





Guest Forum






Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
Но все-же:
- синий цвет провода зарезервирован на нейтраль, у Вас прокладывается фаза, почему?

Насколько я помню, если есть соответствующая маркировка проводника, цвет уже не играет роли. Возможно, я ошибаюсь, завтра освежу в памяти «талмут» (ПУЭ).
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
- располагать автоматы боком, по- моему нельзя по ПУЭ, надо проверить,

Можно. Это точно.
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
- аналогично и кнопки пуск-стоп, а если и можно, я бы пуск расположил слева,

Ответил выше
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
- есть ли у сегнетикса разрешение на использование в таком применении (пожаротушение) ?

Это называется сертификацией в области пожарной безопасности. Говоря упрощённо, данная бумажка подтверждает, что предмет, на который распространяется действие сертификата, не может являться источником пожара. На мой взгляд, обычная «кормушка» для вполне определённых структур. Сегнетикс не имеет такого сертификата. Зато заказчик этого шкафа имеет уникальный сертификат пожарной безопасности на «проектно-компонуемое устройство». Под его брендом он и сделан.
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов?

Да. Чем это Вас настораживает?
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
- зачем бесперебойник, если такие нагрузки и так должны быть запитаны по 1 категории?

Для «процессорной» части. Если отключатся оба ввода, дежурный персонал всё равно будет знать, что и где тушится. Точнее - тушилось... smile.gif
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
- все ж красные наклейки - это как-то .... не эргономично, что ли....

Я не уверен, но по моему этот цвет регламентирован. Решили перестраховаться.
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
ну и желаю Вам, чтоб этот шкаф никогда не работал. в лучшем смысле. smile.gif
Спасибо smile.gif

Сообщение отредактировал Slavik - 31.10.2007, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 18:39
Сообщение #1094





Guest Forum






Цитата(Lex @ 31.10.2007, 15:00) [snapback]183497[/snapback]
По поводу ввода кабелей в шкаф.
Я теперь делаю так.
Под переходом сальниковые вводы.
Конечно, похоже не печку, но всеж лучше чем на паука.

Оригинально... blink.gif Этот "расширитель короба" - стандартное изделие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 20:16
Сообщение #1095





Guest Forum






Цитата(mike-altai @ 31.10.2007, 12:32) [snapback]183426[/snapback]
Похоже, Славик привык голову наклонять, когда на смайлики смотрит ;-) Вот и положил кнопки набок, чтобы удобнее было biggrin.gif

Да. Еле удержался, чтоб и сам этот шкаф в горизонтальной компановке не выполнить smile.gif.

Сообщение отредактировал Slavik - 31.10.2007, 20:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 1.11.2007, 9:41
Сообщение #1096





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Шкаф управления КНС: до трех насосов, переключение звезда-треугольник, силовая часть вынесена отдельно.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0r.jpg ( 385,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  P1050013r.jpg ( 306,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 1.11.2007, 9:53
Сообщение #1097





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 12:41) [snapback]183979[/snapback]
Шкаф управления КНС: до трех насосов, переключение звезда-треугольник, силовая часть вынесена отдельно.

Красиво!
Не разглядел: внизу переключатель управления Локальное/Диспетчерское?
Что это за девайсы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Device.jpg ( 9,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 1.11.2007, 10:02
Сообщение #1098





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



эм.. а не проще вместо 2х рядов реле поставить что-н программируемое?
дешевле и быстрее могло получится....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 1.11.2007, 11:23
Сообщение #1099





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 9:53) [snapback]183986[/snapback]
Красиво!
Не разглядел: внизу переключатель управления Локальное/Диспетчерское?


Да. Особенность заказа - связь с контроллером диспетчеризации только дискретными и аналоговыми сигналами. Из-за этого шкафчик прилично усложнился.

Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 9:53) [snapback]183986[/snapback]
Что это за девайсы?


блоки защиты аналоговых и дискретных входов собственного производства.

Цитата(Gizmo @ 1.11.2007, 10:02) [snapback]183992[/snapback]
эм.. а не проще вместо 2х рядов реле поставить что-н программируемое?
дешевле и быстрее могло получится....


Вся логика сделана на SMH, реле это только повторители и переключатели сигналов.

Сообщение отредактировал AlexG - 1.11.2007, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 1.11.2007, 12:15
Сообщение #1100





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 14:23) [snapback]184022[/snapback]
Да. Особенность заказа - связь с контроллером диспетчеризации только дискретными и аналоговыми сигналами. Из-за этого шкафчик прилично усложнился.

И много сигналов идет к контроллеру диспетчеризации?
Он далеко расположен?
Была серьезная причина отказаться от передачи сигналов по сети?

Цитата(AlexG)
блоки защиты аналоговых и дискретных входов собственного производства.

Наверное, в них гальваническая развязка дискретных сигналов и ограничители уровня аналоговых сигналов?
Можно глянуть описание этих блоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 1.11.2007, 13:38
Сообщение #1101





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 12:15) [snapback]184056[/snapback]
И много сигналов идет к контроллеру диспетчеризации?
Он далеко расположен?


два десятка сигналов, контроллер в соседнем шкафу

Цитата
Была серьезная причина отказаться от передачи сигналов по сети?


желание заказчика иметь дублированную систему управления, продолжающую работать при выходе из строя локального контроллера или контроллера диспетчеризации и полное нежелание что-то менять в своей системе и связываться с какими-либо сетями smile.gif

Цитата
Наверное, в них гальваническая развязка дискретных сигналов и ограничители уровня аналоговых сигналов?
Можно глянуть описание этих блоков?


Развязки нет, там предохранители и ограничение токов и перенапряжений.
Описания нет, эти блоки делаются исключительно для собственных нужд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 1.11.2007, 13:42
Сообщение #1102





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 11:23) [snapback]184022[/snapback]
Вся логика сделана на SMH, реле это только повторители и переключатели сигналов.

пардоньте - забыл про транзисторные DO .)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 1.11.2007, 14:07
Сообщение #1103





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Gizmo @ 1.11.2007, 13:42) [snapback]184139[/snapback]
пардоньте - забыл про транзисторные DO .)


они не используются smile.gif там стоит модуль ввода-вывода с релейными выходами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 1.11.2007, 18:25
Сообщение #1104





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 13:41) [snapback]183979[/snapback]
Шкаф управления КНС: до трех насосов, переключение звезда-треугольник, силовая часть вынесена отдельно.

Снаружи шкаф смотрится на 6 баллов по пятибальной шкале. Но вот внутри... Особенно, вывод жгутов на дверь и сама дверь изнутри... Крепление кабелей к дин-рейке проволочками на узелках... Даже на "троечку" всё это не тянет. Кроме того, экономия на степени защиты шкафа в условиях КНС - самое последнее дело. Это хуже, чем экономия на производителе клемм. ИМХО всё, конечно. Захотелось добавить: в паспортах на нашу продукцию именно я штамп ОТК ставлю. Такой шкаф был бы возвращён на сборочный участок на переделку.
Это что касается критики. smile.gif
Есть несколько вопросов по комплектующим и схемотехнике (если Вы не обиделись на конструктивную критику и станете отвечать smile.gif ).
1. Кто производитель амперметров и переключателей (тех, что не ИЭК)?
2. Зачем ещё один SMH без корпуса? Причём, с практически свободными входами-выходами, но зато с задействованными обоими портами.
3. Что-за штуки слева от него?

Сообщение отредактировал Slavik - 1.11.2007, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 1.11.2007, 19:34
Сообщение #1105





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Slavik @ 1.11.2007, 18:25) [snapback]184378[/snapback]
Такой шкаф был бы возвращён на сборочный участок на переделку.
Это что касается критики. smile.gif


критика принимается, с дверцей и переходом с нее сборщики явно расслабились в это раз.

Цитата
Есть несколько вопросов по комплектующим и схемотехнике (если Вы не обиделись на конструктивную критику и станете отвечать smile.gif ).
1. Кто производитель амперметров и переключателей (тех, что не ИЭК)?


Амперметры Sasin, переключатели Апатор.

Цитата
2. Зачем ещё один SMH без корпуса? Причём, с практически свободными входами-выходами, но зато с задействованными обоими портами.


Для сбора информации о токах двигателей с устройств защиты УБЗ-301 по Modbus и передачи наружу в виде сигналов 0-10В и опять по Modbus, но со значительно большей скоростью и в обработанном виде тому SMH что на дверце. Обмен с УБЗ настолько медленный, что вешать их на один порт с модулем ввода-вывода было крайне нежелательно. Еще прошивка позволяет использовать этот SMH как модуль ввода-вывода. Понимаю что что решение весьма экзотическое cool.gif, но на это были свои причины: желание не ставить в силовую часть дополнительные датчики тока (получился бы уже тройной комплект датчиков) и нехватка портов у SMH. В следующей версии шкафов эта часть видимо будет сделана по-другому, заказчик не оценил программное формирование сигналов для верхнего уровня wink.gif От опроса устройств защиты по Modbus было бы значительно больше толку, если бы представление информации об авариях в УБЗ-301 не было совершенно безумным.

Цитата
3. Что-за штуки слева от него?


Это преобразователи аналоговых сигналов 0-10В ->0-20ма и 0-20ма->0-20ма с развязкой. Используются для подачи сигналов на контроллер диспетчеризации и дублирования токового сигнала для подачи на два контроллера.

Сообщение отредактировал AlexG - 1.11.2007, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 1.11.2007, 19:58
Сообщение #1106





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 23:34) [snapback]184427[/snapback]
Амперметры Sasin,

Вы их давно используете? Какая по ним у Вас статистика? Я пытался найти их, чтоб купить и "пощупать", но не нашёл. К слову сказать, Sassin, как производитель, имеет очень сомнительную репутацию. И у нас тоже - по всему спектру продукции, которую мы брали "на пробу", несколько лет назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 1.11.2007, 20:30
Сообщение #1107





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Slavik @ 1.11.2007, 19:58) [snapback]184452[/snapback]
Вы их давно используете? Какая по ним у Вас статистика?


Постоянно используем, отказов небыло. В этот раз были вопросы с точностью измерения тока, поэтому тщательно проверили несколько амперметров - точность очень хорошая, хотя от них этого в общем-то и не требуется, они используются как показометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 2.11.2007, 9:30
Сообщение #1108





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 19:34) [snapback]184427[/snapback]
Для сбора информации о токах двигателей с устройств защиты УБЗ-301 по Modbus и передачи наружу в виде сигналов 0-10В и опять по Modbus, но со значительно большей скоростью и в обработанном виде тому SMH что на дверце.

это на SMLogix? или на С? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 2.11.2007, 10:18
Сообщение #1109





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Gizmo @ 2.11.2007, 9:30) [snapback]184605[/snapback]
это на SMLogix? или на С? blink.gif


На C, но думаю на лоджике можно сделать тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.11.2007, 15:12
Сообщение #1110





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Снаружи шкаф смотрится на 6 баллов по пятибальной шкале. Но вот внутри...

Вот у меня такое-же мнение сложилось. Я бы дверь его заварил нафиг, что б не открывалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

200 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных