|
  |
Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.12.2007, 15:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 31.12.2007, 12:57) [snapback]207095[/snapback] И что, сопротивление воды настолько низкое у вас, что дискретный вход срабатывает? ИМХО сопротивление сильно зависит от состава воды. В реле уровня потому есть регулировкачувствительности. Я попробовал провода от дискретного входа в стакан с водой всунуть, - не работает...  Пока накладок не было... самое большое на практике расстояние между электродами было 50 метров... стандартное - до 3х метров... ЗЫ. Вода до очистки, из скважин... В дистилированной не фурычит...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2007, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vladun @ 31.12.2007, 14:49) [snapback]207102[/snapback] Полагаю, что тут большую роль играет площадь поверхности датчиков-зондов и при определенном значении любая естественная минерализация вызовет их (входов) срабатывание. Костя, а ты к какому контроллеру "цеплял" зонды в стакан с водой ? MR8 прямой вход управления. Странно, может что то не так делал? Но ИМХО риск. Ты проект сделаешь без реле уровня, а состав воды окажется другой и работать не будет. Во прикол то будет.
Сообщение отредактировал Kass - 31.12.2007, 20:35
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2008, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Но ИМХО риск. Ты проект сделаешь без реле уровня, а состав воды окажется другой и работать не будет точно, поэтому буржуйские реле - кондуктометрические, однако не стоит забывать, что именно на свойстве проводимости воды были основаны все "совковые" решения в этой области (и "РОСы" и "Каскады" и проч). Вообще говоря вода из скважины не может (не есть  ) не содержать солей - она же артизианская, а близкой к дистилированной, является вода поверхностного стока и то, не вся и не всегда (после дождя в водоемы стекает вода практически без солей, однако по пути следования к ним она растворяет "что-то" и постепенно минерализуется).
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2008, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vladun @ 1.1.2008, 19:35) [snapback]207155[/snapback] Вообще говоря вода из скважины не может (не есть  ) не содержать солей... Речь идет для начала о проводимости воды постоянного электрического тока. А она у воды в разных скважинах разная. И вовсе не факт, что весь диапазон проводимостей удовлетворяет условиям срабатывания дискретного входа. Что касается солей, то вовсе не обязательно. Как правило речь идет о включениях. Для проводимости нужны воднорастворимые соли, а такие соли бывают в достаточном количестве при нейтральных pH. Вода же может быть и щелочной и кислотной, при которой ионы солей вступают в реакции с получением зачастую нерастворимых в воде соединений. На чем собственно строится вся химводоочистка...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2008, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
База подготовки космических аппаратов "Ясный". Снимки не секретные, так как объект коммерческий. Монтажно-испытательный комплекс:
img283.jpg ( 134,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98Вот такие установки обслуживают чистые помещения. Суммарная мощность электродвигателей одной установки - 50 кВт. Все провода идут по проволочному лотку, который крепится на металлических стойках. Вообще говоря эти стойки предназначены для подвеса лотка к потолку, однако при помощи дополнительного крепления жестко стоят и на полу.
img288.jpg ( 200,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 201Частотники Danfoss IP54 уютно висят на стойках и управляются по EIA-485 (Modbus):
img291.jpg ( 198,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 159Парогенератор выдает 80 кг пара в час и так же управляется по EIA-485 (Modbus):
img308.jpg ( 255,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 127Привода Belimo с цифровым управлением:
img294.jpg ( 176,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 155Все соединены одним трехжильным кабелем церез распаечные коробки:
img309.jpg ( 182,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119Абсолютно все аналоговые датчики с токовым выходом 4-20 мА. Этот измеряет дифференциальное давление на фильтре:
img310.jpg ( 149,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 109Щиты автоматики в процессе монтажа:
img338.jpg ( 178,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 271
img339.jpg ( 158,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123
img341.jpg ( 204,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 185
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.1.2008, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2008, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А нет ли еще фоток этого обьекта только того что касается раздела ОВ / Вк а не автоматика. Уж больно понравилось - всё чистенько аккуратненько Я к сожалению не делал снимков монтажа - практически все воздуховоды в даный момент скрыты. Есть пара снимков коственно затрагивающих Ваш интерес. Узлы обвязки. В скором времени будут частично переделаны из-за переразмеренных клапанов.
img317.jpg ( 177,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 138
img299.jpg ( 162,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 138
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2008, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
ИМХО щит автоматики какой то стремный...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Сцылка битая
|
|
|
|
|
|
|
Гость_АТХ_*
|
11.1.2008, 11:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 30.12.2007, 18:25) [snapback]207038[/snapback] Дискретными... решение спорное, но работает безглючно... применяем если электродов больше трех... а если поплавки - ваще без проблемм... А если три электрода - не задумываясь - реле уровня... Один раз я так сделал, 24В постоянки, уровень через дискретные входы. но при применении постоянного напряжения на кондуктометрических электродах очень быстро образуется коррозия. Нижний (общий) у меня сгнил напрочь через месяц. теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы. Использую промежуточные, типа САУ-М6. дороже, зато надёжней.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(АТХ @ 11.1.2008, 11:59) [snapback]208907[/snapback] теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы. Спасибо за информацию. Значит выбрасываю из головы. Как делали, так и будем делать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sash_*
|
11.1.2008, 16:07
|
Guest Forum

|
Всем добрый день!
Господа, помогите разобраться.
В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.
Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.
Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?
И каким кабелем все это дело развести на клеммники?
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
11.1.2008, 16:22
|
Guest Forum

|
Цитата(АТХ @ 11.1.2008, 11:59) [snapback]208907[/snapback] Один раз я так сделал, 24В постоянки, уровень через дискретные входы. но при применении постоянного напряжения на кондуктометрических электродах очень быстро образуется коррозия. Нижний (общий) у меня сгнил напрочь через месяц. теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы. Использую промежуточные, типа САУ-М6. дороже, зато надёжней. Хром-никелевым или титановым пофигу... вот в КНС хреново такое решение - на электродах осаждается мочевой камень - надо счищать...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
11.1.2008, 16:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 11.1.2008, 12:10) [snapback]208912[/snapback] Спасибо за информацию. Значит выбрасываю из головы. Как делали, так и будем делать. Если требуется стандартных 2 уровня - спокойно обхожусь трехэлектродным реле уровня... но некоторые хотят отслеживать (непонятно зачем) 5-6 уровней... и не хотят аналоговый датчик... только тогда вступают в работу дискретные входа контроллера... так что это решение применяется в крайнем случае... Если поплавки, а не электроды - однозначно контроллер.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Всем добрый день!
Господа, помогите разобраться.
В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.
Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.
Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?
И каким кабелем все это дело развести на клеммники?
Заранее спасибо! Вы не по адресу, ищите ветки по поиску. ЗЫ: здается мне г-н Abysmo сможет помочь
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758

|
Цитата Всем добрый день!
Господа, помогите разобраться.
В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.
Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.
Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?
И каким кабелем все это дело развести на клеммники?
Заранее спасибо! ТАС рекомендует Belden. А, вообще, соблюдаете Вы эти рекомендации или нет, внутрищитовую разводку делайте тем же кабелем, что и вне щита. Также необходимо при шинной топологии сети не нарушать шинную топологию внутри щитов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
23.1.2008, 7:26
|
Guest Forum

|
Приточка. Просьба высказать замечания. Хвалить тоже можно
Сообщение отредактировал mike-altai - 24.1.2008, 8:08
Прикрепленные файлы
nlg11.jpg ( 483,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 528
nlg2.jpg ( 120,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 176
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
23.1.2008, 8:58
|
Guest Forum

|
Сразу бросается в глаза отсутствие торцевых фиксаторов хотя бы на клеммниках... а так - симпатишненько...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2008, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
приточка тогго... маломощная, смотрю вместо контактора - реле  Сам щас так делаю, ибо вентиляторы теплоагрегатов по 140 Вт максимум, а есть и 75 Вт... нафига платить больше ???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
23.1.2008, 11:58
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 23.1.2008, 13:31) [snapback]213788[/snapback] приточка тогго... маломощная, смотрю вместо контактора - реле  Сам щас так делаю, ибо вентиляторы теплоагрегатов по 140 Вт максимум, а есть и 75 Вт... нафига платить больше ???  Не. Мощности разные. Вентиляторы подключаются через ЧП. Альтивары там от 750 Вт до 5,5 кВт. Располагаться будут рядом с этими щитами.
Сообщение отредактировал mike-altai - 23.1.2008, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2008, 13:08
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(mike-altai @ 23.1.2008, 7:26) [snapback]213747[/snapback] Приточка. Просьба высказать замечания. Хвалить тоже можно  Ну поругаю так уж и быть??? 1. Вводной рубильник - весьма оригинальное решение по его установке на боковой стенке причем весьма оригинальным образом - причем как мне показалось это ИЭКовский рубильник. У того же АВВ есть куча вариантов подобных рубильников - на фоне цены ПЛК стоят они не дорого. 2. Питание на автоматы вверху подано через перемычку, а рядом стоит распределительная шина ИЭК на которой присутствует только 1 провод - в основном подают на нее, а потом с нее разводятся. И даже если не так, то тот же ИЭК продает гребенки для распределения энергии по автоматам - смотрится лучше и качественней. 3. Не понятен тайный смысл крепления БП справа на стенке ящика - и честно говоря вообще не понятен его смысл - скорее всего это ведь БП и причем на 24В ДС, который питает панель (хотя могу ошибаться) В итоге в щите 2 БП - зачем они??? Ну и честно говоря ОВЕНовский БП рядом с Карелом смотрится паршивенько. 4. И таки существует мнение, что через одну из релюх проходит 3 фазы - по моим данным реле не предназначены для коммутации 3-х фазного напряжения и особенно для коммутации 3-х фазных двигателей - уточните этот момент плиз.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2008, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
+ нестандартная расцветка проводов заземления и ненадежное крепление перехода на дверцу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
23.1.2008, 18:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 23.1.2008, 11:58) [snapback]213754[/snapback] Сразу бросается в глаза отсутствие торцевых фиксаторов хотя бы на клеммниках... а так - симпатишненько... Недосмотрели. Исправимся  Цитата(Fanat @ 23.1.2008, 16:08) [snapback]213883[/snapback] Ну поругаю так уж и быть??? Респект! Цитата(Fanat) 1. Вводной рубильник - весьма оригинальное решение по его установке на боковой стенке причем весьма оригинальным образом - причем как мне показалось это ИЭКовский рубильник. У того же АВВ есть куча вариантов подобных рубильников - на фоне цены ПЛК стоят они не дорого. Были проблемы с поставкой 4х-полюсных рубильников ABB. Создалось впечатление, что во всей России они нужны только мне  В результате, в последний момент решили ставить что под руку попадётся Цитата(Fanat) 2. Питание на автоматы вверху подано через перемычку, а рядом стоит распределительная шина ИЭК на которой присутствует только 1 провод - в основном подают на нее, а потом с нее разводятся. И даже если не так, то тот же ИЭК продает гребенки для распределения энергии по автоматам - смотрится лучше и качественней. Гребёнка не подошла - в однополюсный автомат ABB не лезет. В нём конструкция клемм не такая, как у трёхполюсных, расположенных рядом Завести фазы на распределительную шину не догадались. В ней используется N и PE. Подумаем  Цитата(Fanat) 3. Не понятен тайный смысл крепления БП справа на стенке ящика - и честно говоря вообще не понятен его смысл - скорее всего это ведь БП и причем на 24В ДС, который питает панель (хотя могу ошибаться) В итоге в щите 2 БП - зачем они??? Ну и честно говоря ОВЕНовский БП рядом с Карелом смотрится паршивенько. Овеновский БП (24V DC 30Wt) используется для питания контроллера, релюшек, лампочек... На боковой стенке установлен трансформатор 24V AC, 15 Ватт. Переменное напряжение используется для питания привода 3х-ходового клапана. От постояннного напряжения приводы AQM не работают  Так как в следующих щитах будут установлены пускатели - для установки трансформатора на ДИН-рейке места не хватит. В целях экономии места решили устанавливать трансформаторы на боковую стенку. Цитата(Fanat) 4. И таки существует мнение, что через одну из релюх проходит 3 фазы - по моим данным реле не предназначены для коммутации 3-х фазного напряжения и особенно для коммутации 3-х фазных двигателей - уточните этот момент плиз. Верно! Одна из релюх включает циркуляционный насос. Трёхфазный. Ток потребления до 1,5 А. Ставить пускатель? Цитата(AlexG @ 23.1.2008, 18:29) [snapback]213951[/snapback] + нестандартная расцветка проводов заземления и ненадежное крепление перехода на дверцу. Да. Для заземления, зелёно-полосатых проводов искать не стали. Провод, соединяющий дверцу со шкафом закреплён гайками М5. Что вызвало сомнения в надёжности крепления?
Сообщение отредактировал mike-altai - 23.1.2008, 20:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
23.1.2008, 21:07
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 23.1.2008, 18:11) [snapback]214022[/snapback] Верно! Одна из релюх включает циркуляционный насос. Трёхфазный. Ток потребления до 1,5 А. Ставить пускатель? Однозначно... пластины контактов реле греются, деформируются и отходят...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
24.1.2008, 7:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 24.1.2008, 0:07) [snapback]214109[/snapback] Однозначно... пластины контактов реле греются, деформируются и отходят... Спасибо. Поставим модульные контакторы ABB ESB24-40
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(mike-altai @ 23.1.2008, 18:11) [snapback]214022[/snapback] Провод, соединяющий дверцу со шкафом закреплён гайками М5. Что вызвало сомнения в надёжности крепления? Заземление - M5, а остальные вроде на самоклеящейся площадке держатся?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 8:10
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
2mike-altaiЦитата Были проблемы с поставкой 4х-полюсных рубильников ABB. Создалось впечатление, что во всей России они нужны только мне В результате, в последний момент решили ставить что под руку попадётся ИМХО тут хватило бы и трехполюсного - смысл четырехполюсного не совсем понятен... Цитата Гребёнка не подошла - в однополюсный автомат ABB не лезет. В нём конструкция клемм не такая, как у трёхполюсных, расположенных рядом Завести фазы на распределительную шину не догадались. В ней используется N и PE. Подумаем Очень очень странно, а какую пользуете??? Короче у моих монтажников лезет и еще как :-) Если одна серия автоматов то там все одинаково, а если разная то возможны и различия. Цитата Овеновский БП (24V DC 30Wt) используется для питания контроллера, релюшек, лампочек... На боковой стенке установлен трансформатор 24V AC, 15 Ватт. Переменное напряжение используется для питания привода 3х-ходового клапана. От постояннного напряжения приводы AQM не работают Так как в следующих щитах будут установлены пускатели - для установки трансформатора на ДИН-рейке места не хватит. В целях экономии места решили устанавливать трансформаторы на боковую стенку. В общем весьма спорное решение... Я бы, конечно, увеличил типоразмер шкафа или сменил привода :-) Кстати по БП ОВЕН - он весьма дорог - дешевле и ИМХО ЛУЧШЕ его китайские собраться DRA 30-24 - посмотрите на досуге - весьма достойные варианты... Цитата Верно! Одна из релюх включает циркуляционный насос. Трёхфазный. Ток потребления до 1,5 А. Ставить пускатель? Обязательно и непеременно... Реле Финдер рассчитано на нагрузку 300Вт по АС15, что есть индуктивная нагрузка по одной фазе... Ни на что более она не способна - многие так накалываются на реле, думают, что это просто очень и очень маленький контактор :-) Цитата Да. Для заземления, зелёно-полосатых проводов искать не стали. Это как то пошленько звучит - что значит искать не стали??? Ну технадзор бы Вам такой щит вмиг завернул - даже не разбираясь, да и не так уж и дорого этот самый провод... Цитата(AlexG @ 24.1.2008, 7:48) [snapback]214226[/snapback] Заземление - M5, а остальные вроде на самоклеящейся площадке держатся? Переход на дверь очень халтурно сделан полюбому!!! Петля должна быть вниз опущена это факт. Прикладываю один из вариантов перехода на дверь - других просто не нашел что то... Кстати на этом же рисунке видно как шинка без проблем запитывает один 3х полюсный и три однополюсных автомата :-)))))))))))
Сообщение отредактировал Fanat - 24.1.2008, 8:39
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
24.1.2008, 8:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 24.1.2008, 11:10) [snapback]214228[/snapback] ИМХО тут хватило бы и трехполюсного - смысл четырехполюсного не совсем понятен... В щит заводится бесперебойное питание. Четырех-полюсный рубильник обесточивает весь щит. Цитата(Fanat) Очень очень странно, а какую пользуете??? Короче у моих монтажников лезет и еще как :-) Если одна серия автоматов то там все одинаково, а если разная то возможны и различия. Серии автоматов заказали разные. Применять гребёнки не планировали. Цитата(Fanat) В общем весьма спорное решение... Я бы, конечно, увеличил типоразмер шкафа или сменил привода :-) Кстати по БП ОВЕН - он весьма дорог - дешевле и ИМХО ЛУЧШЕ его китайские собраться DRA 30-24 - посмотрите на досуге - весьма достойные варианты... Да. Решение спорное. На DRA 30-24 посмотрим. Привода с питанием 24V DC мне не встречались. Применяли ESBE и AQM. От постоянного напряжения они не работают. Цитата(Fanat) Обязательно и непеременно... Реле Финдер рассчитано на нагрузку 300Вт по АС15, что есть индуктивная нагрузка по одной фазе... Ни на что более она не способна - многие так накалываются на реле, думаю, что это просто очень и очень маленький контактор :-) Заменим модульным контактором. Цитата(Fanat) Это как то пошленько звучит - что значит искать не стали??? Ну технадзор бы Вам такой щит вмиг завернул - даже не разбираясь, да и не так уж и дорого этот самый провод... Переход на дверь очень халтурно сделан полюбому!!! Петля должна быть вниз опущена это факт. Прикладываю один из вариантов перехода на дверь - других просто не нашел что то... Кстати на этом же рисунке видно как шинка без проблем запитывает 1 3х полюсный и 3 однополюсных автомата :-))))))))))) Спасибо за замечание. Попрошу переделать  PS: У нас силовые кабели уходят из щита вверх. Допускается ли подключение нагрузки к верхним клеммам автомата?
Сообщение отредактировал mike-altai - 24.1.2008, 8:54
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 9:14
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
По поводу подключения сверху или снизу - здесь на форуме была целая дискуссия по этому поводу и так и не пришли к однозначному выводу... Мы стараемся делать (если посмотрите щит который выложил, то увидите) чтобы все же запитка конечного оборудования шла снизу автомата, но иногда делаем и сверху, когда нет других вариантов... Пока никто не жаловался...
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 67,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2008, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Обязательно и непеременно... Реле Финдер рассчитано на нагрузку 300Вт по АС15, что есть индуктивная нагрузка по одной фазе... Ни на что более она не способна - многие так накалываются на реле, думают, что это просто очень и очень маленький контактор :-) Цитата Однозначно... пластины контактов реле греются, деформируются и отходят... ну что вам на это сказать ? На одном объекте уже год стоят Релполы на трехфазных вентиляторах на другой я их взял только что сотню, ну и что ? Ток потребления не превышает 0.6 А, а техдокументация на реле говорит нам :
55_series.jpg ( 282,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 201так шта коллеги...  ЗЫ: работа вентиляторов будет из-под ЧП, потому имеем запас "прочности"  ЗЫ2: Игорь им почему это пластины должны греться ? Ведь ток не превышает номинал.
|
|
|
|
|
|
|
  |
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|