Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
200 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
fuel
сообщение 16.7.2008, 9:53
Сообщение #1411





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Semiconductor @ 7.7.2008, 16:09) [snapback]269283[/snapback]
выставляю на Вашу критику некоторые наши творения...


Что-то я не увидел входных контакторов перед УПП MCD200. У них же одна фаза на двигателе сидит постоянно, можно прозвонить убедиться. Если спустя время в одной из фаз тиристор вылетит, то двигатель в самоход уйдет на 2-х фазах пока не сдохнет. В документации схема дана с входным контактором, правда о том что тиристоры стоят только с двух фазах буржуи нагло утаили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.7.2008, 11:19
Сообщение #1412





Guest Forum






а во всех бюджетных МПП одна фаза сквозняком... вопрос гальванической развязки стоит ребром в лоб. Контактор до или после просто обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semiconductor
сообщение 16.7.2008, 13:03
Сообщение #1413





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012



с MCD200 на входе обязательно надо рвать все 3 фазы... в инструкции и на корпусе схематично изображено, что он работает по двум фазам, а центральная сквозная... кроме того есть более бюджетные УПП, которые работают по 1 фазе: MCD100...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arlex
сообщение 16.7.2008, 14:41
Сообщение #1414





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20703



Цитата(ScrewDriver @ 7.7.2008, 17:31) [snapback]269372[/snapback]
А зачем на втором щитке вентилятор на передней панели? Не лучше ли по-диагонали?


Добрый день.
отвечая на Ваш вопрос, могу уточнить, что:
т.к шкафы в стандартном исполнении, то для возможности монтажа вплотную боковыми стенками вентилятор спереди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arlex
сообщение 16.7.2008, 14:52
Сообщение #1415





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20703



Цитата(Сергей Долганов @ 8.7.2008, 13:58) [snapback]269683[/snapback]
Глубина шкафа зверская. Не понятно зачем клеммы(да и прочее оборудование) установлены вертикально. Короба такие, что в них впору силовые шины класть. На двери шкафа 4 органа управления, а подводка к двери в руку толщиной. Блок питания на 10А это производственная необходимость или тоже зверский запас? smile.gif


Добрый день.
буду отвечать по пунктам:

> Глубина шкафа зверская.
шкаф глубокий во-первых, потому как это Rittal и для таких ВхШ габаритов с меньшей глубиной просто нет
во вторых, для данной глубины возможно использование боковых плоскостей для установки оборудования

> Не понятно зачем клеммы(да и прочее оборудование) установлены вертикально.
данное расположения терминального ряда выбрано исходя из более рациональной общей пропускной способности, т.е для подключения кабелей.

> Короба такие, что в них впору силовые шины класть.
множно сказать: много не мало. кто вел монтаж сам, должен знать, как мучительно запихивать паутину проводов в съэкономленный на сечении короб

> На двери шкафа 4 органа управления, а подводка к двери в руку толщиной.
благо глубина позволяет !
к томуже, разрабатывая стандартный шкаф нельзя рукводствоваться только данным количеством элементов управления и индикации на фронтальной чати шкафа...

> Блок питания на 10А это производственная необходимость или тоже зверский запас? smile.gif
запас делается везде, но вмеру и в соответствии с нормативами и учетом последующей модернизации
в данном случае 10А - расчетный ток БП, а не "зверский запас"
большой запас конечно же лишним не бывает, но бывает экономически необоснован, вследсвии чего всего надо вмеру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 16.7.2008, 17:23
Сообщение #1416





Guest Forum






Цитата(fuel @ 16.7.2008, 12:53) [snapback]272433[/snapback]
Что-то я не увидел входных контакторов перед УПП MCD200. У них же одна фаза на двигателе сидит постоянно, можно прозвонить убедиться. Если спустя время в одной из фаз тиристор вылетит, то двигатель в самоход уйдет на 2-х фазах пока не сдохнет. В документации схема дана с входным контактором, правда о том что тиристоры стоят только с двух фазах буржуи нагло утаили.

Двигатель не сдохнет, так-как его отключит автомат защиты двигателя. Именно для этого они и предназначены, ведь фаза может пропасть и ДО этого щита, разве не так?
Цитата(Игорь Борисов)
а во всех бюджетных МПП одна фаза сквозняком... вопрос гальванической развязки стоит ребром в лоб. Контактор до или после просто обязателен.

Тиристоры ВООБЩЕ не являются элементами "гальванической развязки", поэтому, сколько их - один, два или три, или вообще нету - не важно. В данном контексте. Об этом, тут, кстати, в одной из тем, уже писалось. Вопрос "обязательности" наличия контактора весьма спорен. Какие есть аргументы "за"?

Сообщение отредактировал Slavik - 16.7.2008, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.7.2008, 20:50
Сообщение #1417





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 16.7.2008, 18:23) [snapback]272624[/snapback]
Вопрос "обязательности" наличия контактора весьма спорен. Какие есть аргументы "за"?

подошел к щиту, нажал кнопку стоп, открыл клеммную коробку двигателя и взялся за клеммы... вероятность образования трупа достаточно велика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 17.7.2008, 5:52
Сообщение #1418





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



to Slavik
Eсли автомат защиты имеет защиту от работы на двух фазах, только тогда без контактора можно обойтись. Hо если этой защиты нет, то тепловая не отключит двухфазный режим если двигатель на полных оборотах. В этом случае проблема именно в неуправляемой работе двигателя при пробое одного из тиристоров, когда он не реагирует на дистанционные команды останова и защиты самого mcd. Для отключения нужно бежать отключать автомат, до которого еще нужно добраться.

С точки зрения гальванической развязки контактор конечно не решение, кнопку могут нажать или контакт залипнуть. В клеммы нужно лезть как минимум при отключенном автомате и после проверки отсутствия напряжения. А по правильному - при отключенном выключателе нагрузки, который гарантирует разрыв всех контактов при выключенном положении рукоятки.

Я вообще против двухфазных УПП, тянут гораздо хуже трехфазных, при запуске перекос токов до 30%, запасы по току у тиристоров ниже. Шунтирующий контактор запихнули внутрь, но вылезла необходимость входного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.7.2008, 16:06
Сообщение #1419





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 16.7.2008, 23:50) [snapback]272671[/snapback]
подошел к щиту, нажал кнопку стоп, открыл клеммную коробку двигателя и взялся за клеммы... вероятность образования трупа достаточно велика.

Это прямое нарушение правил техники безопасности. Необходимо, как минимум, отключить автомат питания, и повесить на него табличку: НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!

Цитата(fuel @ 17.7.2008, 8:52) [snapback]272726[/snapback]
to Slavik
Eсли автомат защиты имеет защиту от работы на двух фазах, только тогда без контактора можно обойтись. Hо если этой защиты нет, то тепловая не отключит двухфазный режим если двигатель на полных оборотах.

??? При работе на двух фазах двигатель будет потреблять весьма повышенный ток, и, нормальный мотор-автомат его отключит по-любому. Если, разумеется, уставка отключения установлена правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.7.2008, 18:42
Сообщение #1420





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 17.7.2008, 17:06) [snapback]272945[/snapback]
Это прямое нарушение правил техники безопасности. Необходимо, как минимум, отключить автомат питания, и повесить на него табличку: НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!

И хде Вы видели соблюдение этих правил???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.7.2008, 19:12
Сообщение #1421





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 17.7.2008, 21:42) [snapback]272981[/snapback]
И хде Вы видели соблюдение этих правил???

??? Я видел это почти везде. Кому охота отвечать за мёртвого электрика?
Но Вы, Игорь, в другое русло тему переводите. Правила есть правила, если их не соблюдают, это не проблемы изготовителя оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 18.7.2008, 7:42
Сообщение #1422





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Slavik @ 17.7.2008, 19:06) [snapback]272945[/snapback]
??? При работе на двух фазах двигатель будет потреблять весьма повышенный ток, и, нормальный мотор-автомат его отключит по-любому. Если, разумеется, уставка отключения установлена правильно.


Правильная уставка отключения это вопрос из области предположений. Ставят так, чтобы при пусковых не отрубало и еще про запас. Учитывая, что у двухфазных пускателей потери при пуске больше, чем при прямом пуске, то тепловую явно завысят. Таким образом при полной нагрузке тепловая может отключить, когда двигатель уже сгорел, а при низкой нагрузке или без нагрузки вообще не отключит.

Не предназначена тепловая защита для защиты от работы на двух фазах, т.к. не учитывает дополнительные нюансы нагрева, такие как локальный нагрев обмоток и увеличение потерь в роторе из-за повышения скольжения.
Если так хочется сэкономить на входном контакторе, пожалуйста, но заказчика лучше предупредить сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 18.7.2008, 13:21
Сообщение #1423





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Еще вставлю свои 5 ко.. баксов smile.gif наши подрядчики действительно завышают уставки на насосы, если их на объекте сотни то за всеми не уследишь, да и не надо никому, выше уставка меньше гемороя наладчикам. Ток работы насоса я сам замерял, меняется на четверть в разных режимах работы, при работе на закрытый двухходовый клапан (с перемычкой естественно) и открытый. Поставят заниженную уставку, при изменении температуры клапан откроется/закроется, и защита сработает.

Еще любят ставить УЗО в шкафы вентиляции, которая при срабатывании УЗО в шкафу управления через нормально замкнутые контакты реле включает вентилятор притока воздуха при -20 на улице и закрытом клапане подаче воды... так что иногда от защиты больше вреда чем пользы smile.gif ясно что делов не в защите но всеже, так вот бывает )))

Дополню картинками чтобы по теме было хоть немного, на первой управляющие железяки что включают, на второй кого включают, это частотники через пускатели зачем-то...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 259,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Прикрепленный файл  2.jpg ( 81,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2008, 21:45
Сообщение #1424





Guest Forum






как меня умиляют дорогущие (сравнительно) ПЧ в комплекте с копеечными автоматами и контакторами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 19.7.2008, 10:57
Сообщение #1425





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2008, 21:45) [snapback]273383[/snapback]
как меня умиляют дорогущие (сравнительно) ПЧ в комплекте с копеечными автоматами и контакторами...


Вы абсолютно правы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 22.7.2008, 9:12
Сообщение #1426





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



2Игорь Борисович, что именно вас удивляет? На системах VTS с 21 до 150 типоразмера ЧП поставляются 100%. Они не являются элементом автоматики, а рассматриваются как часть вентгруппы. Эти системы оснащают вентиляторами с прямой посадкой на вал двигателя, и без ЧП их просто невозможно вывести на рабочий расход. Рабочая частота двигателя может колебаться от 30 до 90 Гц. А в шкафах автоматики ставят простинькие рубильники и автоматы, для снижения себистоимости. Слава богу, отказались от плавких вставок вместо вводных рубильников. А то закащикам приходилось начинать эксплуатацию автоматики с покупки 3-х полюсных автоматов вместо сгоревших предохранителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 22.7.2008, 11:18
Сообщение #1427


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Бедная у нас страна, однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 22.7.2008, 14:30
Сообщение #1428





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



И не говорите, на ПЧ за ведерко иноземной валюты денег нашли, а вот автоматы и защиту к этому ведерку - денег не хватило...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.7.2008, 20:55
Сообщение #1429





Guest Forum






Цитата(Vian @ 22.7.2008, 10:12) [snapback]274128[/snapback]
2Игорь Борисович, что именно вас удивляет?

Борисов - фамилие... не отчество... dont.gif smile.gif

Удивляет экономия в 1000-2000 руб на автоматике стоимостью не менее 100 000 руб... это уже не экономия а диверсия...

Последний прикол... приходит зак... продай, типа, 4 автомата (SE MG Multi9) трех-фазных... я ему - блин, по складу числятся... токмо по 650 руб могу... sad.gif Зак говорит "нафик!", и уходит... Через неделю наблюдаю у зака в нужном месте 4 трехфазных ИЕК-а... По чём брал? С гордостью отвечает - на рынке по 600... newconfus.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 23.7.2008, 11:12
Сообщение #1430





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Игорь Борисов @ 22.7.2008, 21:55) [snapback]274444[/snapback]
С гордостью отвечает - на рынке по 600... newconfus.gif clap.gif


Пипец biggrin.gif , о как развели clap.gif !!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.7.2008, 15:56
Сообщение #1431





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Продавцу на рынке - медаль за грамотную работу с клиентом! smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.7.2008, 16:08
Сообщение #1432





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Наткнулся на старую фотку одного из щитов в процессе сборки. Силовая часть - управление вентиляторами и насосами. Сама автоматика в соседних шкафах. Качество - мобильное
Прикрепленный файл  0707_171229_resize.jpg ( 124,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 23.7.2008, 18:00
Сообщение #1433





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 22.7.2008, 23:55) [snapback]274444[/snapback]
Последний прикол... приходит зак... продай, типа, 4 автомата (SE MG Multi9) трех-фазных... я ему - блин, по складу числятся... токмо по 650 руб могу... sad.gif Зак говорит "нафик!", и уходит... Через неделю наблюдаю у зака в нужном месте 4 трехфазных ИЕК-а... По чём брал? С гордостью отвечает - на рынке по 600... newconfus.gif clap.gif

"Товар стоит столько, за сколько его можно продать" - известная аксиома рыночной экономики. В чём "прикол"? Просто человеку не лейбл на автомате нужен был, а "чтоб работало". Вот он и купил дешевле. И, не исключено, будет теперь и дальше покупать на рынке, ИЭК по 600р. Игорь, разве это не "звоночек"? Не пора ли уже расширять собственное предложение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.7.2008, 21:28
Сообщение #1434





Guest Forum






Это звучит типа: "человеку надо было ездить и он купил не мерседес за 70 тысяч евро, а дешевле - запорожец за 60 тысяч евро..." Видно мерседесу нужно задуматься...

Я б и 100-рублевым ИЕК-ам предпочел бы 650 рублевый Schneider... но дело не в этом... я еще могу понять (но не принять) более-менее чувствительную экономию... скажем, если шкаф, собранный на деках-иеках дешевле шкафа на шнейдере на пару-тройку тысяч евро... но экономить в изделии за 10 штук евро 50-100 евро - просто смешно... хотя лично мне это на-руку...

ситуация на рынке насосов\автоматики все более усугубляется... на сегодняшний день наблюдается выход из этого довольно геморойного бизнеса людей, уже наживших денег... их место занимают голодранцы (в хорошем смысле), желающие добится тех же благ что и их предшественники в минимальный срок... рентабельность таких "фирм" достигает 1000%, тогда как нормальные производители могут себе позволить 20-30%, да и то это уже критический предел... но есть и плюсы - заки, обжегшиеся пару раз на "экономном" оборудовании, в последствии даже не пытаются съекономить еще раз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 24.7.2008, 7:54
Сообщение #1435


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Из последнего...
Ожидается разумная критика...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1000152.JPG ( 123,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  P1000197.JPG ( 109,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Прикрепленный файл  P1000449.JPG ( 81,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  P1000505.JPG ( 117,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Прикрепленный файл  P1000523.JPG ( 117,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 24.7.2008, 15:07
Сообщение #1436





Guest Forum






А вот и наш "шедевр". Немного лоханулись с размерами шкафчика, поэтому пришлось ставить модули в/в в 2 этажа. sad.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SS855154.JPG ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 288
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 24.7.2008, 16:01
Сообщение #1437





Guest Forum






Цитата(Fanat @ 24.7.2008, 10:54) [snapback]274966[/snapback]
Из последнего...
Ожидается разумная критика...

У меня наибльший интерес вызвал второй фотоснимок, с силовыми автоматами. У щитов двери открываются, или они закрыты уже наглухо? И, если открываются, то не после ли демонтажа автоматов?

Сообщение отредактировал Slavik - 24.7.2008, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 24.7.2008, 16:26
Сообщение #1438





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 24.7.2008, 0:28) [snapback]274894[/snapback]
Это звучит типа: "человеку надо было ездить и он купил не мерседес за 70 тысяч евро, а дешевле - запорожец за 60 тысяч евро..." Видно мерседесу нужно задуматься...

Ну да, если это интерпретировать таким образом, то смешно. laugh.gif Только сравнение некорректное, для меня это выглядит примерно так:
"человеку не надо было ездить (особенно по Москве, торчать в пробках), а нужен был обычный автомат, он пришёл к Вам, как к специалисту, Вы ему предложили Шнайдер (могли бы хотя-бы ДОМОВОЙ предложить), цена его не устроила, он пошёл на рынок, а там его "обули". Смешно? Не уверен...
Цитата(Игорь Борисов @ 24.7.2008, 0:28) [snapback]274894[/snapback]
Я б и 100-рублевым ИЕК-ам предпочел бы 650 рублевый Schneider... но дело не в этом...

Да хрен с ним, с этим ИЕКом, раз он Вам на подсознательном уровне не нравится... smile.gif. Но ведь есть и другие производители, в том числе и европейские, производящие аналогичное оборудование, но значительно (примерно в 1,5 - 2 раза) дешевле - OEZ (Чехия), например, недавно купленный Симменсом. Что Вы думаете о них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 24.7.2008, 17:19
Сообщение #1439





Guest Forum






Цитата(Vasilii @ 24.7.2008, 18:07) [snapback]275027[/snapback]
А вот и наш "шедевр". Немного лоханулись с размерами шкафчика, поэтому пришлось ставить модули в/в в 2 этажа. sad.gif

Неплохо. Только БП несколько завышен по мощности, и короб мог быть тоньше. Как мне кажется.
А что это щиток делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 24.7.2008, 22:05
Сообщение #1440





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 24.7.2008, 17:26) [snapback]275077[/snapback]
Да хрен с ним, с этим ИЕКом, раз он Вам на подсознательном уровне не нравится... smile.gif. Но ведь есть и другие производители, в том числе и европейские, производящие аналогичное оборудование, но значительно (примерно в 1,5 - 2 раза) дешевле - OEZ (Чехия), например, недавно купленный Симменсом. Что Вы думаете о них?

То-же и думаю... из-за нескольких причин...
1. С меня хватило "Искры", тоже купленной сименсом... как разваливались контакторы в руках, так и разваливаются - не смотря на гордый логотип...
2. Очень показательно открытие Бруно Балдасари своего кабельного производства в Словакии... С итальянским производством - небо и земля...
3. SE ЗАКРЫЛ завод Thorsman в России... так как никакими ухищерениями не смог добится качественной продукции... последний короб брали французский - невооруженным взглядом видна качественная разница.
4. Если в полученной продукции SE обнаруживаем брак - 100% гарантии, что причиной брака является некачественная работа арабо-французов... силком запхнутых госпрограммой на производства SE.
Причиной деградации и гибели мира будет не ядерная война, а долбанные толерантность и политкоректность... Я с этой хренью сталкивался еще в махровые времена СССР и просто балдел, когда раздалбываемые за хреновую работу представители "малых" народов писали жалобы в партком завода, что их морщат по национальному признаку... С тоской читаю про 18-19 века, когда ценилось имя мастера, а сам мастер готов был башку сложить за качество своей продукции... Теперь впереди всего паравоза - бабло... которое в действительности нихрена не значит... все сдохнем, и мне лично пофиг, какой породы дерево пойдет на мой ящик... тем более, что по любому это будет китайское дсп, тока шпон и морилка будут отличатся от ящика олигарха... а вот каким словом эксплуатация будет поминать мою продукцию - мне совсем не пофиг... по этому и стараюсь свести напряги с нею к минимуму...

5. Основное... В начале перестройки плотно работал с некоторыми очччень известными западными фирмами... Что меня тогда поразило - это умение считать деньги... Считается ВСЕ. Полностью. Все-все-все варианты... Если закупается оборудоваение - то расчитываются затраты на него исходя минимум из 10-летнего периода... просчитываются в сколько станут возможные косвенные убытки в случае его отказа, не говоря уже о прямых убытках... Так вот - никогда я у них не видел вариантов купить что-либо подешевле... Тоже сначала думал - покупают дорогущие бренды именно из-за самих брендов... оказалось - нет, все просчитано... и рыночная стоимость оборудования, и стоимость содержания эксплуатации, и возможные убытки...

Но ничё... время все расставит по своим местам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

200 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных