> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
r7192
сообщение 19.12.2013, 16:52
Сообщение #4831





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.2.2013
Из: Украина
Пользователь №: 182202



Цитата(ARTEM_1 @ 19.12.2013, 16:28) *
Я так понимаю вы ни когда не работали на европейского потребителя раз вы так рассуждаете (вы попробуйте и вам очень доходчиво объяснят для чего нужны винтовые гермовводы и спец крепления для удержания подходящего кабеля и широкий кабельный канал при вводе в клеммные группы ) вы ка нить попробуйте контрольный кабель пар в 20 разделать так чтоб остался монтажный раздел для возможности переподключения в случае ошибочного монтажа я посмотрю куда вы у пихаете остатки разделки (колечком под пл хомут совхозно как то) И я думаю каждый останется при своей культуре производства ,на каждого свой заказчик.

А что Вы скажете на на это???Прикрепленный файл  IMG_20131219_154559.jpg ( 533,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  IMG_20131219_154535.jpg ( 518,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139

Прокомментируйте, и я вам скажу кто производитель.

Сообщение отредактировал r7192 - 19.12.2013, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.12.2013, 21:49
Сообщение #4832





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



да можете себя не утруждать - они плетут отсебятину - когда можно ввести все кабеля раздельно никто не ставит такой короб - слишком накладно, много места щита съедается и потом, как к нему кабель подводить ? У нас в навесных щитах клемники ВСЕГДА снизу, поэтому введенные и зажатые в гермовводы кабеля прекрасно "сидят" без всяких коробов, а для клеммников второго снизу ряда используем кабель-канал , который уже есть......
эстеты млин...

Цитата
я посмотрю куда вы у пихаете остатки разделки (колечком под пл хомут совхозно как то) И я думаю каждый останется при своей культуре производства ,на каждого свой заказчик.

если сие имеет место, я прячу концы в вертикальный кабель-канал
про мнение и культуру +1

Сообщение отредактировал vladun - 19.12.2013, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 21.12.2013, 20:58
Сообщение #4833





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(vladun @ 20.12.2013, 0:49) *
да можете себя не утруждать - они плетут отсебятину - когда можно ввести все кабеля раздельно никто не ставит такой короб - слишком накладно, много места щита съедается и потом, как к нему кабель подводить ? У нас в навесных щитах клемники ВСЕГДА снизу, поэтому введенные и зажатые в гермовводы кабеля прекрасно "сидят" без всяких коробов, а для клеммников второго снизу ряда используем кабель-канал , который уже есть......
эстеты млин...


если сие имеет место, я прячу концы в вертикальный кабель-канал
про мнение и культуру +1


Ну уже как минимум есть несколько человек которые ставят кабельные каналы ниже клемника. Я всегда его стараюсь ставить - очень удобно. Можно свободные жилы спрятать + запас провода + внезависимости где заходит кабель его всегда можно красиво дотянуть до нужной клеммы.

Сколько раз я материл про себя горе монтажников которые расключать и увяжут кабель без запаса да еще и незадействованные жилы из кабеля выкусят т.к. деть их некуда, а потом либо счаливать приходится, либо новый кабель бросать.

Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 21.12.2013, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 21.12.2013, 21:29
Сообщение #4834





Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(ARTEM_1 @ 18.12.2013, 9:17) *
и убивает отсутствие кабельного канала на первой фото где выход на клемники

так делают и в европе профессионалы. но не поворачивается язык оных так называть.
недавно наша фирма таким отдалась в размере одного проекта.
такой же монтаж, отсутствие маркировки, хотя в задании именно это было на первом месте.
вообщем первым дождем залило шкаф. заменили за наш счет сафети с7 набор, пноз реле. через пол года еще заявили, что татч панель требует замены.
обсосали на тысяч семьдесят, за шкаф. в совокупе.
конечно, колегу, который затеял эту тему уволили. уже на
вольных хлебах. он обещал с программой за тридцать штук в течении месяца управиться.
пол года ему не хватило. вот мля где деньги. я бы за такие бабки за неделю собрал.

я к тому, что качество никого уже не волнует. только давай и давай

Цитата
Ну уже как минимум есть несколько человек которые ставят кабельные каналы ниже клемника

впринципе неписанная норма. очень редко можно встретить обратное и сразу увиденное в глаза
бросается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.12.2013, 22:36
Сообщение #4835





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



очень часто встречаю обратное :
Прикрепленный файл  DSC06697.jpg ( 279,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228

горелка 1 МВт, где там короба со стороны кабеля ? (гермовводы видны и подводящий короб "изнутри" тоже....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r7192
сообщение 22.12.2013, 8:42
Сообщение #4836





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.2.2013
Из: Украина
Пользователь №: 182202



Цитата(Vitaliy_asep @ 21.12.2013, 20:58) *
Ну уже как минимум есть несколько человек которые ставят кабельные каналы ниже клемника. Я всегда его стараюсь ставить - очень удобно. Можно свободные жилы спрятать + запас провода + внезависимости где заходит кабель его всегда можно красиво дотянуть до нужной клеммы.

Сколько раз я материл про себя горе монтажников которые расключать и увяжут кабель без запаса да еще и незадействованные жилы из кабеля выкусят т.к. деть их некуда, а потом либо счаливать приходится, либо новый кабель бросать.



Интересно было бы посмотреть на шкаф с кабель каналом в который заходят: ВВГ 4х1,5- 91шт.(диаметр 10,16мм), КВВГ 10х1- 2шт.(диаметр 12,32мм), ВВГ 5х10- 2шт(диаметр 17,5), ВВГ 5х25- 1шт(диаметр 25,4), и там еще ,,вагон и маленькая тележка,, сигнальных кабелей? laugh.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.12.2013, 14:57
Сообщение #4837





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Раз тут одна из самых посещаемых тем ...
Всех, кто связан с энергетикой, поздравляю с профессиональным праздником!
Пусть все крутится, вертится, и не плавится!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 22.12.2013, 20:38
Сообщение #4838





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Присоеденяюсь!
Энергетики с Праздником! Успехов в профессиональной деятельности!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.12.2013, 21:35
Сообщение #4839





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(r7192 @ 22.12.2013, 7:42) *
Интересно было бы посмотреть на шкаф с кабель каналом в который заходят: ВВГ 4х1,5- 91шт.(диаметр 10,16мм), КВВГ 10х1- 2шт.(диаметр 12,32мм), ВВГ 5х10- 2шт(диаметр 17,5), ВВГ 5х25- 1шт(диаметр 25,4), и там еще ,,вагон и маленькая тележка,, сигнальных кабелей? laugh.gif rolleyes.gif

+100
скоро выложу фото аналогичного - ВВГ5*10, 5*1,5 (5 шт) 4*1,5 (около 15 шт) 3*1,5 и т.д. smile.gif....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 22.12.2013, 21:39
Сообщение #4840





Guest Forum






Щит управления приточной установкой с водяным калорифером 19 лохматого года. в действующем состоянии.
контроллера или регулятора нет и никогда не было.
извиняюсь за качество фото.

Сообщение отредактировал Iroha - 22.12.2013, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.12.2013, 22:03
Сообщение #4841





Группа: Участники форума
Сообщений: 3896
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ну тогда и я выложу ретро. Действующая красильная линия ХБК. До 2008 г., пока не обанкротили.
Почему-то одна фотка перевернулась. Как её повернуть?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.12.2013, 22:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2920.JPG ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 249
Прикрепленный файл  IMG_2917.JPG ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 23.12.2013, 13:35
Сообщение #4842





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



ЦТП.
1 панель - АВР, 2 панель - Микры, 3 панель - Автоматы затворов и присоединений.
4 панель будет скоро, там шкаф автоматики управления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0227.jpg ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  DSC_0228.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  DSC_0229.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  DSC_0231.jpg ( 3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  DSC_0234.jpg ( 2,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  DSC_0236.jpg ( 2,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  DSC_0242.jpg ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r7192
сообщение 23.12.2013, 15:30
Сообщение #4843





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.2.2013
Из: Украина
Пользователь №: 182202



Цитата(lis74 @ 23.12.2013, 13:35) *
ЦТП.
1 панель - АВР, 2 панель - Микры, 3 панель - Автоматы затворов и присоединений.
4 панель будет скоро, там шкаф автоматики управления.




Что за контроллер стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.12.2013, 16:10
Сообщение #4844





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



В чем глубокий смысл ставить после ПЧ микрика еще и отключающий аппарат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 23.12.2013, 17:18
Сообщение #4845





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Контроллер - Митсуба Альфа, точнее программируемое реле. Оно для работы АВР. Все автоматикой управляет Шнайдер М238. Позже выложу фотки шкафа.
Наличие разъеденителя на выходе частотников требование заказчика. Потому как у них перед включение движков после ремонта или каких-то простоев, обслуживающие персонал прозванивет кабел меггометром))) а что будет если прозвонить им выход привода, думаю понятно=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.12.2013, 18:13
Сообщение #4846





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(lis74 @ 23.12.2013, 17:18) *
Наличие разъеденителя на выходе частотников требование заказчика. Потому как у них перед включение движков после ремонта или каких-то простоев, обслуживающие персонал прозванивет кабел меггометром))) а что будет если прозвонить им выход привода, думаю понятно=)

ага... и включение нагрузки на работающий ПЧ так же.. ну, умеючи то можно и...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.12.2013, 22:04
Сообщение #4847





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



В этом корпусе, я бы два таких сваял, слишком жирно по свободному месту, СЛИШКОМ !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 24.12.2013, 5:14
Сообщение #4848





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Интересно как бы ты эти 3 панели в 2 запихал))))сомневаюсь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 24.12.2013, 9:50
Сообщение #4849





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



lis74, дизйан у вас науровне! Только размещением на боковых панелях не увлекайтесь - моветон. На фронтальной места предостаточно. Кабеля не для того чтоб их красиво разводить.

Сообщение отредактировал Ludvig - 24.12.2013, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 24.12.2013, 11:27
Сообщение #4850





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



еслиб не тт тогда можно было бы....а так я не вижу возможного места под контроллер с автоматами на панели!
а что такое моветон?

Сообщение отредактировал lis74 - 24.12.2013, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.12.2013, 11:34
Сообщение #4851





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(lis74 @ 24.12.2013, 11:27) *
а что такое моветон?


плохой вкус...
ну, ТТ можно и по другому расположить, и места бы освободилось предостаточно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 25.12.2013, 0:02
Сообщение #4852





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(lis74 @ 24.12.2013, 4:14) *
Интересно как бы ты эти 3 панели в 2 запихал))))сомневаюсь)

мы на "ты" не переходили, это раз, а два - на правом верхнем фото как раз видно моветон - бездарное использование места на ппанели - провода-провода... под это барахло можно было занять половину и даже меньше места от панели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 25.12.2013, 5:29
Сообщение #4853





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



красота требует жертв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.12.2013, 8:35
Сообщение #4854





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(lis74 @ 25.12.2013, 6:29) *
красота требует жертв.

если это оправдано, то да.. а так, увы, не продуман дизайн... не зря ж масса программ позволяют и 3Д крутить...
К примеру: для чего ТТ внизу под общую панель цеплять? они ж для показометра на дверки, а не для расчетов? да и ТТ есть компактные с пломбировкой как силы, так и на учет...

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 25.12.2013, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 26.12.2013, 12:45
Сообщение #4855





Guest Forum






Цитата(vladun @ 23.12.2013, 22:04) *
В этом корпусе, я бы два таких сваял, слишком жирно по свободному месту, СЛИШКОМ !!!


Поддержу. В таком шкафу АВР можно ампер на 800 собрать при нормальной компоновке, а в шкафу с ЧРП-шками остальное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goldenlife
сообщение 27.12.2013, 12:53
Сообщение #4856





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.2.2011
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144



Прикрепленный файл  1.jpg ( 443,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187

Прикрепленный файл  2.jpg ( 665,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214

Прикрепленный файл  3.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166

Обратите внимание, сегодня празднует своё сорокалетие вот такой старинный автомат
для фасовки жидких\вязких смесей в "тюбик", именуют его на заводе "Прибалтийский клип-мейкер".
А икона ему чтоб работалось лучше, ведь тут не только нужно соблюдать все нормы и правила пользования, но и молитву читать в шкафу управления. (задней стороны не вышло сфоткать,- зашито металлом)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colorprint2008
сообщение 27.12.2013, 15:52
Сообщение #4857





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2012
Из: Донецк
Пользователь №: 153819



Цитата(goldenlife @ 27.12.2013, 11:53) *
Прикрепленный файл  1.jpg ( 443,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187

Прикрепленный файл  2.jpg ( 665,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214

Прикрепленный файл  3.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166

Обратите внимание, сегодня празднует своё сорокалетие вот такой старинный автомат
для фасовки жидких\вязких смесей в "тюбик", именуют его на заводе "Прибалтийский клип-мейкер".
А икона ему чтоб работалось лучше, ведь тут не только нужно соблюдать все нормы и правила пользования, но и молитву читать в шкафу управления. (задней стороны не вышло сфоткать,- зашито металлом)

Знакомый аппарат)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goldenlife
сообщение 27.12.2013, 19:36
Сообщение #4858





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.2.2011
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144



Цитата(colorprint2008 @ 27.12.2013, 15:52) *
Знакомый аппарат)))

да-а... не то слово знакомый=) "дядя Петя.." над ним молиться уже о-о-очень давно)
Аж смешно становиться порой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 27.12.2013, 19:38
Сообщение #4859





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



У КИПовцца, котороый это чЮдо обслуживает (не говоря о том, кто собрал) - Золотые Руки !!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 10.1.2014, 19:44
Сообщение #4860





Группа: Участники форума
Сообщений: 534
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Честное слово, не понимаю, почему так старательно закидывают тапками по любому поводу. Казалось бы, вот, раздолье для глумления: всё не по фен-шую, даже контактор умудрились боком повесить. Но это - щит управления рефконтейнером "термокинг" (10 заводов в семи странах мира, один из мировых лидеров). И как над ним глумиться? Чихать он хотел на провода соответствующего цвета, и кабель-каналы, и маркировку... И наверняка соответствует всем стандартам. wink.gif
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 238,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

200 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных