Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
200 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Kotlovoy
сообщение 30.8.2018, 22:35
Сообщение #5821





Группа: Участники форума
Сообщений: 3896
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(kosmos440o @ 30.8.2018, 23:10) *
Неплохо было бы мерить температуру в шкафу. А то вентиляторы это расходный материал всё-таки. И автоматы уменьшают допустимый ток при нагреве. Контроллер конечно может и до 90 градусов работать, а вот дисплей может и крякнуть.
Может быть и так:

На одном из моих объектов адская жара, уже поменяли пару лого сименсов и один модуль расширения, высохли электролиты, пластмасса корпусов рассыпается в пальцах, а вентиляторы хоть бы что, бодро гоняют горячий воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_AP2010
сообщение 4.9.2018, 8:29
Сообщение #5822





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272



Цитата(lis74 @ 27.8.2018, 13:08) *
Со всех.
Управление и сбор информации по каждому пч через rs485.


Еще одна вещь непонятна. Что будет, если пропадет питание контроллера (например при срабатывание автомата защиты)? Частотники (насосы) останутся во включенном состоянии независимо от давления на выходе или как-то автоматически выключатся? Ведь по идее для того, чтобы они выключились, к ним должна поступить внешняя команда на выключение по RS-485, а эта команда не может поступить при обесточенном контроллере.

Датчик давления ведь у вас подключяется к контроллеру?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 4.9.2018, 10:40
Сообщение #5823





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(Maksim_AP2010 @ 4.9.2018, 8:29) *
Ведь по идее для того, чтобы они выключились, к ним должна поступить внешняя команда на выключение по RS-485

По какой это такой идее?
Аварийное управление/отключение только через специальные входы ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_AP2010
сообщение 4.9.2018, 12:21
Сообщение #5824





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272



Цитата(agent_serg @ 4.9.2018, 10:40) *
По какой это такой идее?
Аварийное управление/отключение только через специальные входы ПЧ.


Обычно (не всегда) в настройках частотника можно задать и запуск через дискретные входы и запуск по сети, то есть возможны разные варианты реализации в зависимости от схемы и выбранных настроек частотника. Может быть я неправильно интерпретировал фразу автора цитируемого сообщения, который пишет про управление по RS-485, поэтому и задал ему уточняющий вопрос.

Может быть имелось в виду задание выходной частоты по RS-485 в сочетании с включением/выключением с помощью дискретных сигналов, но тогда это наверное правильнее будет назвать комбинированным управлением. И в этом случае хотелось бы понять откуда поступают эти дискретные сигналы.

Есть же, например, схемы в которых внешний контроллер в принципе отсутствует, например, многонасосные станции на базе ПЧ Vacon 100 Flow (теперь это тоже Danfoss), в которых частотники для управления соединяются между собой только кабелем RS-485 (если не считать шлейфовое соединение сигнала с датчика, но это не сигнал управления), а сигналы на дискретные входы приходят с некоего внешнего устройства. Например, в схеме, приведенной в инструкции на эти ПЧ, нарисовано, что сигнал идет с переключателей. А датчик подключается ко всем частотникам.

Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 4.9.2018, 12:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vacon_100_FLOW_Application_Manual_DPD01083D_UK.PDF ( 3,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Vacon_100_Flow______________.png ( 95,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  Vacon_100_Flow______________________.png ( 169,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 5.9.2018, 14:10
Сообщение #5825





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Maksim_AP2010 @ 4.9.2018, 8:29) *
Ведь по идее для того, чтобы они выключились, к ним должна поступить внешняя команда на выключение по RS-485, а эта команда не может поступить при обесточенном контроллере.


Альтивары выбрасывают аварию при прекращении обмена по RS-485 и отключаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_AP2010
сообщение 6.9.2018, 11:40
Сообщение #5826





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272



Цитата(AlexG @ 5.9.2018, 14:10) *
Альтивары выбрасывают аварию при прекращении обмена по RS-485 и отключаются.


Какие-то частотники выходят в аварию, а какие-то нет. Это зависит в каждом конкретном случае от модели частотника, от его настроек и от типа устройства, с которым осуществляется обмен данными.

Например, если RS-485 используется только для передачи данных на верхний уровень, то есть только для целей диспетчеризации (не для управления), то останавливать автоматическую работу насосной станции при пропадании связи смысла нет, ведь все защиты и блокировки при этом будут продолжать работать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 7.9.2018, 13:57
Сообщение #5827





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(Maksim_AP2010 @ 4.9.2018, 8:29) *
Еще одна вещь непонятна. Что будет, если пропадет питание контроллера (например при срабатывание автомата защиты)? Частотники (насосы) останутся во включенном состоянии независимо от давления на выходе или как-то автоматически выключатся? Ведь по идее для того, чтобы они выключились, к ним должна поступить внешняя команда на выключение по RS-485, а эта команда не может поступить при обесточенном контроллере.

Датчик давления ведь у вас подключяется к контроллеру?

Да датчик давления подключен к плк.
Управление (команды пуск/стоп) и задание частоты по RS485.
На этот случай в ПЧ есть реакция при потери связи с мастером по RS485. Она запараметрирована на останов ПЧ в таких ситуациях.

Сообщение отредактировал lis74 - 7.9.2018, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_AP2010
сообщение 8.9.2018, 16:34
Сообщение #5828





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272



Цитата(lis74 @ 7.9.2018, 13:57) *
На этот случай в ПЧ есть реакция при потери связи с мастером по RS485. Она запараметрирована на останов ПЧ в таких ситуациях.


Наверное в этом случае было бы неплохо, если бы был предусмотрен ручной режим. Ведь если с контроллером что-то случится, то эксплуатация (насколько я понимаю) не сможет запустить насосы, даже подав разрешающий сигнал на соответствующий управляющий дискретный вход: будет работать блокировка по потере связи с контроллером. Или, например, если потребуется демонтировать один из частотников для ремонта и если вместе со всеми остальными кабелями будет отсоединен и кабель RS-485, то это тоже приведет к потере связи остальными частотниками, подключенными шлейфом.

А протокол какой используется для управления по RS-485: FC или Modbus?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2018, 17:07
Сообщение #5829





Группа: Участники форума
Сообщений: 3896
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Maksim_AP2010 @ 8.9.2018, 17:34) *
Наверное в этом случае было бы неплохо, если бы был предусмотрен ручной режим. Ведь если с контроллером что-то случится, то эксплуатация (насколько я понимаю) не сможет запустить насосы, даже подав разрешающий сигнал на соответствующий управляющий дискретный вход: будет работать блокировка по потере связи с контроллером. Или, например, если потребуется демонтировать один из частотников для ремонта и если вместе со всеми остальными кабелями будет отсоединен и кабель RS-485, то это тоже приведет к потере связи остальными частотниками, подключенными шлейфом.

А протокол какой используется для управления по RS-485: FC или Modbus?

У некоторых частотников, в частности, у Альтиваров, Данфоссов, Дельт есть кнопочки местное/удалённое управление, как раз для этого случая. Да и проводочки RS-485 можно обжать по два проводочка в один наконечник, тогда и связь не потеряется при отключении частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_AP2010
сообщение 8.9.2018, 22:39
Сообщение #5830





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272



Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2018, 17:07) *
У некоторых частотников, в частности, у Альтиваров, Данфоссов, Дельт есть кнопочки местное/удалённое управление, как раз для этого случая.


Для того, чтобы можно было запускать насосы кнопками на пульте, основные защиты (например от сухого хода) должны быть реализованы не через RS-485, в через подключения к соответствующим дискретным входам частотника и должны продолжать действовать при обрыве связи и при переходе в режим управления с пульта. В противном случае манипуляции сотрудников службы эксплуатации с этими кнопками могут закончиться непредсказуемо. К тому же, если датчик подключен не к частотнику, а к некоему внешнему устройству (контроллеру), то и автоматического поддержания давления в этом случае также не будет.

Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2018, 17:07) *
Да и проводочки RS-485 можно обжать по два проводочка в один наконечник, тогда и связь не потеряется при отключении частотника.


Я бы в этом не был так уверен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.9.2018, 6:23
Сообщение #5831





Группа: Участники форума
Сообщений: 3896
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Maksim_AP2010 @ 8.9.2018, 23:39) *
Для того, чтобы можно было запускать насосы кнопками на пульте, основные защиты (например от сухого хода) должны быть реализованы не через RS-485, в через подключения к соответствующим дискретным входам частотника и должны продолжать действовать при обрыве связи и при переходе в режим управления с пульта. В противном случае манипуляции сотрудников службы эксплуатации с этими кнопками могут закончиться непредсказуемо. К тому же, если датчик подключен не к частотнику, а к некоему внешнему устройству (контроллеру), то и автоматического поддержания давления в этом случае также не будет.



Я бы в этом не был так уверен.

А вы насосы от сухого хода по RS-485 защищаете? Я бы до такого никогда не додумался. Правда, и управление частотниками я не делаю по RS-485. И ручное управление делаю через кнопки и переключатели. И реле сухого хода рубит насос железно. И обороты насоса в ручном режиме устанавливаются фиксированные, без всяких там датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 9.9.2018, 8:49
Сообщение #5832





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Чо за флуд развели!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_AP2010
сообщение 9.9.2018, 13:44
Сообщение #5833





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272



Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2018, 6:23) *
А вы насосы от сухого хода по RS-485 защищаете? Я бы до такого никогда не додумался. Правда, и управление частотниками я не делаю по RS-485.


Я тоже так не делаю. Но в той схеме, по которой собран обсуждаемый выше шкаф, где как раз и реализовано управление насосами по RS-485, по-моему именно так и сделано, если судить по комментариям разработчика.

Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 9.9.2018, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 9.9.2018, 19:41
Сообщение #5834





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(Kotlovoy @ 9.9.2018, 7:23) *
А вы насосы от сухого хода по RS-485 защищаете? Я бы до такого никогда не додумался. Правда, и управление частотниками я не делаю по RS-485. И ручное управление делаю через кнопки и переключатели. И реле сухого хода рубит насос железно. И обороты насоса в ручном режиме устанавливаются фиксированные, без всяких там датчиков.

Что значит насосы от сухого по RS485 защищаете?
Я же ясно написал, что управление и задание частоты по RS485, в случае отсутствия командного слова - останов ПЧ.
Датчик и реле давления на ПЛК, он формирует команды пуска и останова в автоматическом режиме.
Ручной режим с панели ПЧ, путём перевода его в Hand mode, с заданием частоты с этого же экрана.
Вывести ручное управление через переключатели на двери нет возможности, поскольку используется моноблочная панель, с кнопками не фиксирующими положения.
Да, в ручном режиме работы, не обеспечивается защита от сухого хода, но этот режим исключительно для пуско-наладки. Какой смысл от работы ПЧ на фиксированной скорости без источника обратной связи? В системах хоз.питьевого водоснабжения работа насоса на фиксированной частоте без контроля выходного давления может привести к очень плачевным последствиям.
Поэтому если такая необходимость появиться, обслуживающий персонал переключает датчик давления и реле давления на необходимый ПЧ с последующей параметризацией.
И если сравнивать надёжность и ресурс элементов в шкафу, то ПЛК несравненно самый надёжный, думаю вы сами знаете что он переживёт не один ПЧ.
Снятие любого ПЧ не приводит к потери связи, т.к. витая пара обжата наконенчниками ншви.

Сообщение отредактировал lis74 - 9.9.2018, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 10.9.2018, 10:17
Сообщение #5835


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Вот честно. Как же большинство из отписавшихся далеки от понимания всех реальных ситуаций на НС.

Особенно, уж извините, уважаемый Лис...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 10.9.2018, 10:24
Сообщение #5836





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(Ashihara @ 10.9.2018, 11:17) *
Вот честно. Как же большинство из отписавшихся далеки от понимания всех реальных ситуаций на НС.

Особенно, уж извините, уважаемый Лис...


Поясните свою позицию раз вы такой ГУРУ в этой области))) а то работаем больше 10лет и ничего не понимаем о реальных ситуациях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 10.9.2018, 10:42
Сообщение #5837





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Уточнил у проектировщиков, сигнал с реле дублируется на DI частотников, которые останавливаются по реле и в Ручном режиме. Извиняюсь за неверное описание работы.

Сообщение отредактировал lis74 - 10.9.2018, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 17.10.2018, 21:02
Сообщение #5838





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Очередной, небольшой проект - шкаф управления вулканизационным автоклавом.....
оболочка, стойка - провенто, контроллер s7-1212c, коммутация - абб, клеммники - вайд...
Прикрепленный файл  20181017_102559.jpg ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 269

Прикрепленный файл  20181017_113902.jpg ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 253

Прикрепленный файл  20181017_113701.jpg ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 149

Прикрепленный файл  20181017_113728.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142

Прикрепленный файл  20181017_113848.jpg ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 159

Прикрепленный файл  20181017_124643.jpg ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 126

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.10.2018, 1:14
Сообщение #5839


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11005
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



имхо, плотный монтаж иногда дает красивую картинку, но не всегда хорошую работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 18.10.2018, 19:43
Сообщение #5840





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(LordN @ 18.10.2018, 1:14) *
имхо, плотный монтаж иногда дает красивую картинку, но не всегда хорошую работу.

минимум 40 мм от коробов до клеммников/аппаратуры выдерживаем всегда.....по условиям расположения оборудования, шкаф должен стоять на ноге......и так шкаф воткнули на один размер больше, чем положено для ноги у производителя.....и бюджет ограничен....)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.10.2018, 19:02
Сообщение #5841





Группа: Участники форума
Сообщений: 3096
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(zadvor @ 18.10.2018, 20:43) *
минимум 40 мм от коробов до клеммников/аппаратуры выдерживаем всегда.....по условиям расположения оборудования, шкаф должен стоять на ноге......и так шкаф воткнули на один размер больше, чем положено для ноги у производителя.....и бюджет ограничен....)))

Хорошая работа. Нога чьих будет? Дорогая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 19.10.2018, 22:31
Сообщение #5842





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(kosmos440o @ 19.10.2018, 19:02) *
Хорошая работа. Нога чьих будет? Дорогая?

Нога родная провентовская....в районе 7 рублей....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 22.10.2018, 14:26
Сообщение #5843





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309486



Красиво сделано.
Я бы еще на реле установил бы RC-фильтр или варистор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.10.2018, 2:42
Сообщение #5844


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1286
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(zadvor @ 20.10.2018, 1:31) *
Нога родная провентовская....в районе 7 рублей....

В ноге сальники для вывода кабелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 23.10.2018, 12:43
Сообщение #5845





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Lex @ 23.10.2018, 2:42) *
В ноге сальники для вывода кабелей?

Да.....воткнули в ногу.....кабель тонкий, хелю, 3х1,5 и 3х2,5....весь пучок спокойно поместится....
правда, из за низкого бюджета, пришлось вместо фениксовских сальников, ставить дкс....посему и выглядит ущербно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 1.12.2018, 23:15
Сообщение #5846





Guest Forum






А как культурно сделать переход плоского шлейфа от контроллера на дверке к монтажной панели ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.12.2018, 23:19
Сообщение #5847





Группа: Участники форума
Сообщений: 3896
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Мы обычно провода помещаем в пластиковую спираль, и закрепляем её концы на разных уровнях, чтобы жгут преимущественно работал на скручивание, а не на изгиб. Думаю, и со шлейфом такое прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 1.12.2018, 23:21
Сообщение #5848





Guest Forum






Спасибо
Это понятно, может есть еще решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 13.3.2019, 13:04
Сообщение #5849





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



САУ котельной
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 317
Прикрепленный файл  002.jpg ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.3.2019, 13:29
Сообщение #5850


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(boiler @ 13.3.2019, 13:04) *
САУ котельной


прожектор, направленный в глаза, порадовал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

200 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных