|
  |
Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.5.2007, 12:04
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 16.5.2007, 11:53)  Даже колхозники после использования ВЕСПЕРов приходят за Danfossом. Говорят : так мол и так надоело покупать новые привода кажный год, хочим хорошую технику штобы работала надежно и качественно, вот деньжат накопили. Доходит до людей пословица о скупом товарище. Хе. У меня немного другая ситуация... я, после использования Danfoss плавненько перешел на Schneider... так мол и так, надоело покупать новые привода кажные 2-3 года, хочим хорошую технику штобы работала надежно и качественно...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 16.5.2007, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2007, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
ну и ладно, главное чтобы Веспера небыло. ВЕСПЕР - Must Die
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.5.2007, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 16.5.2007, 13:23)  ну и ладно, главное чтобы Веспера небыло. ВЕСПЕР - Must Die   Я, когда первый раз услышал звук работы циркуляционных насосов от Весперов, сильно испугался шо насосы сдохли...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Nick @ 16.5.2007, 10:47)  Как говорится, плохому танцору и .... мешают  Не в обиду! VLT2800 поставил не один десяток, нюансы, конечно, есть, но все решаемые  не могу не согласиться с коллегой.... десятками я их не ставил, но работают все и ноу проблем.... как гриться... богатство настроек и прикладных функций даже в этом сегменте - на высоте, не говоря уже о 6000 и 5000 ЗЫ: наверное 6000 или 5000 только совсем криворукий (Игорь - это не про Вас  ) сломать сможет и сломает, сами нипочем не слетят... такое мое субъективное мнение...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.5.2007, 14:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Nick @ 16.5.2007, 11:47)  Как говорится, плохому танцору и .... мешают  Не в обиду! VLT2800 поставил не один десяток, нюансы, конечно, есть, но все решаемые  Ышо раз... с VLT 2800 сталкиваюсь тока в качестве сервисника Grundfos - они стоят на станциях повышения давления с MF - управлением. Ситуация постоянно одна и та-же. Частотник мрет, что подтверждает сервис-центр Данфоса (надо отдать должное - моментально выдавая новый), но. НО! - НИКАК об этом не сообщает! Тоесть - ВНЕШНЕ - все в шоколаде... цифирки бегают, при пуске вверх, при стопе вниз... а движки стоят не шелохнувшись... И каждый раз, объявляя клиенту, что частотник помер, чуствую себя полным идьетом, так как клиенты тоже не лыком шиты и начинают задавать каверзные вопросы типа "Чем докажешь?" и "Где это видно?"... Последний раз такой снятый частотник (VLT 2800 2,2kW) в лаборатории на тестовом движке (без нагрузки) выдал следующее: 0-20 гц - двигатель крутится... 21-40 гц - двигатель не крутится... 41-47 гц - двигатель крутится... 48 и выше - не крутится... Мастер пробормотал: " Как обычно - кондеры подохли... меняем по гарантии..." Мене пофигу такие случаи - тут я все одно свои деньги получу... но в своих шкафах такую засаду применять не хотца... тут уж денег брать будет неского... Естессно... % брака не большой... грюнд их не десятками а сотнями ставит... но мне больше понравился ответ Шнайдера на вопрос о гар. ремонте - "Да просто заменим, нет у нас ремонта, они не ломаются..."
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 16.5.2007, 14:41
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov_*
|
17.5.2007, 11:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 16.5.2007, 14:37)  Естессно... % брака не большой... грюнд их не десятками а сотнями ставит... но мне больше понравился ответ Шнайдера на вопрос о гар. ремонте - "Да просто заменим, нет у нас ремонта, они не ломаются..." Ломаются альтивары или нет - не знаю, потому ничего говорить не буду. А политика партии сейчас простая - "сломалось? сначала замени клиенту, потом разбирайся в чем дело". Хотя думаю, если частотник был заведомо еправильно подключен менять вряд ли будут. Здесь такая политика работает, если что не так, меняем (я не про частотники) и на экпертизу во Францию (если клиент желает или мы желаем). В России помню была проблема с отправкй обратно через таможню (если говорим про экспертизу) но может уже исправили.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.5.2007, 18:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Igor Filkov @ 17.5.2007, 12:17)  Ломаются альтивары или нет - не знаю, потому ничего говорить не буду. Естественно - ломаются... все-таки техника... главное - насколько часто, и как себя при этом ведут... Хотя по моей 5-летней статистике (первый 31-й альтивар был мною установлен более 5 лет назад) - за все время - ни одного отказа... естессно - вечно так быть не может хотя бы по теории вероятности, но пока все радует...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.5.2007, 15:57
|
Guest Forum

|
Шашлык-машлык в Кишкино... А в это время...
02.JPG ( 206,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 252
01.JPG ( 213,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 368Конечно, опять не доделанный... ждем мягкий пуск... и уже решились делать как нравится Kass - на две скважины... тока не получилось для мега-госс-секретного объекта - опять частный домик в Подмосковье...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
26.5.2007, 17:34
|
Guest Forum

|
А что это на дверце, под панелькой кругленькое чернеется
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.5.2007, 17:50
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 26.5.2007, 18:34)  А что это на дверце, под панелькой кругленькое чернеется  Перемененнький резистор IP65 - для задания требуемого давления...
03.jpg ( 76,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 109Хе! Я вроде фоткать научился...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 26.5.2007, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2007, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
А вот я никогда частотники в шкаф не монтирую. Беру сразу с IP54 и рядом с движком вешаю.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.5.2007, 20:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 26.5.2007, 20:04)  А вот я никогда частотники в шкаф не монтирую. Беру сразу с IP54 и рядом с движком вешаю. У шнайдера в оболочке IP65 выходит дороже чем в шкафу... это раз... во-вторых иногда очень не удобно частотник держать в стороне от шкафа, особенно если это станция на несколько насосов и управляется она опциональной насосной картой частотника... слишком много соединений между ним и другими комплектующими... и есть еще психологический фактор - заказчик понимает почему шкаф 1,8 метра высотой и 5 метров длиной стоит 100 000 евро, а вот почему этих денег будет стоить кучка отдельно висящих частотников - не каждый воспримет адекватно... даже если начнут считать\разбиратся и выяснится что цена реальна - все равно "осадок" останется... Опять же - мощные частотники, требующие не обдува а принудительного охлаждения кондиционерами - отдельно не повесишь... вот и выходит что частотники малой мощности дешевле воткнуть в шкаф, большой - только в шкаф, а из-за 2-3 типоразмеров для которых оболочка адекватна по цене - заморачиватся не хотца... Еще причина - для быстрого реагирования надо держать в складском запасе или оболочки, или шкафы... шкафы подойдут под любые задачи, а оболочки тока под конкретные частотники, а складской запас - это выпавшие из оборота деньги и складские площади, а их всегда не хватает.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2007, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Не знаю как у Шнайдера - я Данфосс использую. Разница в цене между шкафным монтажом и отдельностоящим условно говоря - 3 копейки (или 200 евро). 3 копейки покрываются стоимостью кабеля КГВЭВ которым приходится соединять частотник и двигатель, стоимостью монтажа шкафа, лотками, сальниками, гофрой и т.п. Частотников, имеющих принудительное охлаждение кондиционером не встречал, возможно из-за того что мощности у меня более 30 кВт не было. Управление частотниками ВСЕГДА делаю по EIA-485 (Modbus-RTU). Про шкаф в 100000 евро - это улет! У меня во столько встает автоматика целого завода с полным "фаршем". Хотя Россия - страна чудес и буратин здесь немеренно, рад что у Вас есть заказчики которые не считают деньги - у меня сплошь и рядом одни "экономы".
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
28.5.2007, 8:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 27.5.2007, 0:52)  Про шкаф в 100000 евро - это улет! У меня во столько встает автоматика целого завода с полным "фаршем". Хотя Россия - страна чудес и буратин здесь немеренно, рад что у Вас есть заказчики которые не считают деньги - у меня сплошь и рядом одни "экономы".  А вы сами посчитайте - ради интереса... я вам кусочек т.з. дам... без учета мелочевки... КНС 5 насосов 155 kw, все с частотниками... 4 ввода 1000 А, - соответственно - АВР между вводами... на время предполагаемого ремонта любого из ПЧ должон работать МП..., графическая сенсорная панель оператора... тока железячки в 80 000 евров выпадают... я в этом заказе впервые столкнулся с авр-овскими контакторными сборками на 1000 ампер... во где цены... частотники отдыхают... а шинная разводка? ыыыыыы.... а сами ячейки каковы дабы соблюсти ПУЭ...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А вы сами посчитайте - ради интереса... я вам кусочек т.з. дам... без учета мелочевки... КНС 5 насосов 155 kw, все с частотниками... 4 ввода 1000 А, - соответственно - АВР между вводами... на время предполагаемого ремонта любого из ПЧ должон работать МП..., графическая сенсорная панель оператора...
тока железячки в 80 000 евров выпадают... я в этом заказе впервые столкнулся с авр-овскими контакторными сборками на 1000 ампер... во где цены... частотники отдыхают... а шинная разводка? ыыыыыы.... а сами ячейки каковы дабы соблюсти ПУЭ... Забираю слова обратно. Как сказал один менеджер - продал два таких контактора и год отдышаешь
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
28.5.2007, 15:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 28.5.2007, 16:00)  Забираю слова обратно. Как сказал один менеджер - продал два таких контактора и год отдышаешь  В действительности - самые геморойные заказы - в смысле - такие шкафы управления... маломощные давно обсчитаны все возможные варианты, да и "цена ошибки" не велика... 100-200 евро... при самом хреновом раскладе - можно и из кармана достать... а вот на большие токи - чё не комплектующая - около 5 000-10 000 евров... и лишнюю нельзя - цена неконкурентная на шкаф выйдет, и забыть чего - тоже попал конкретно...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Abysmo @ 26.5.2007, 23:52)  Не знаю как у Шнайдера - я Данфосс использую. ... .... Управление частотниками ВСЕГДА делаю по EIA-485 (Modbus-RTU). .... послушайте коллега, я конечно отклоняюсь от темы, но вот хочу тож использовать Modbus-RTU (SMH2010), для управления частотником (VLT), как связь у них ? НАдежная ? Хочу управляющее воздействие ПИДа передавать из Сегнетикса в ЧП. ЗЫ: вопрос возник, потомушо на сайте сегнетикса есть замечание, что типа SMH с VLT по модбасу работает (например время разгона-торможения) некорректно. Как с остальными параметрами ?
Сообщение отредактировал vladun - 29.5.2007, 8:25
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(vladun @ 29.5.2007, 8:24)  послушайте коллега, я конечно отклоняюсь от темы, но вот хочу тож использовать Modbus-RTU (SMH2010), для управления частотником (VLT), как связь у них ? НАдежная ? Хочу управляющее воздействие ПИДа передавать из Сегнетикса в ЧП. Постоянно так делаем, только не с VLT а с Altivar. Правда программа у нас написана вовсе не на SMLogix. Есть одна особенность: при установке перемычки терминатора RS485 на SMH связь с частотником прекращается, поэтому перемычку мы не ставим.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата хочу тож использовать Modbus-RTU (SMH2010), Увы, я ни разу не работал с этим контроллером, поэтому советовать мне Вам нечего... С Wago все нормально работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2007, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Слушай Игорь а чего это за шкафчик с Альтиваром у тебя ? Там глде шашлык -машлык ? Тож скважина или как ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.5.2007, 11:41
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 31.5.2007, 10:09)  Слушай Игорь а чего это за шкафчик с Альтиваром у тебя ? Там глде шашлык -машлык ? Тож скважина или как ? неее... это пока народ оттягивался на шашлыке, я шкапчик срочно ваял на две скважинки... уже поставили, запустили, поняли что тз было не правильным, ща буду переписывать программу контроллера...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2007, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
У меня фобия на ЧП- скважина без дросселей на выходе ЧП, поэтому повторюсь может , - ты часто так делаешь или много таких объектов? Какие длины кабелей ? Какие частоты коммутации ставишь ? Какие там насосы (наши-ненаши..) сорри, я отвлекся от ветковой темы
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.5.2007, 12:02
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 31.5.2007, 12:50)  У меня фобия на ЧП- скважина без дросселей на выходе ЧП, поэтому повторюсь может , - ты часто так делаешь или много таких объектов? Какие длины кабелей ? Какие частоты коммутации ставишь ? Какие там насосы (наши-ненаши..) сорри, я отвлекся от ветковой темы  насосы - грюдфосы SP, дросселя ставлю при длине кабеля более 130-150 метров... коммутация - на автомате... пч тока шнайдеры... объектов дохрена, за 5 лет всех и не упомнишь, отказов нет, поломок нет, работают в основном от сети 3*200-400, частенько работают от 2х фаз... в одном месте 4-й год работает от сети 3*170... там 31 альтивар... обеспечивает водой 2 котеджа... просят еще лампочки им от частотника включить - а то очень тускло светят - вполнакала...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
С нашими насосами опыт установки ПЧ есть ? ЭЦВ имеется ввиду..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.6.2007, 11:33
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 1.6.2007, 10:00)  С нашими насосами опыт установки ПЧ есть ? ЭЦВ имеется ввиду.. неее... покупатели ЭЦВ (200-300 евро) не хотят покупать ПЧ (> 1000 евро)... сначала не хотят... но, после нескольких демонтажов\монтажов - берут SP + частотник...  просто в Подмосковье ОЧЕНЬ плохо с электроснабжением... котеджных поселков настроили на несколько миллионов домов, а сети старые... перекос в 20% - норма жизни, обрыв фазы - еженедельный тренинг... и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2007, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
эх, ажаль, а то я хотел тут госпрограмму протолкнуть по экономии энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве......  Реально знакомый депутат (местного разлива) под это подписался и были бы мы оба рады  .....
Сообщение отредактировал vladun - 1.6.2007, 17:40
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.6.2007, 17:50
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 1.6.2007, 18:40)  эх, ажаль, а то я хотел тут госпрограмму протолкнуть по экономии энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве......  Реально знакомый депутат (местного разлива) под это подписался и были бы мы оба рады  ..... по самым простым подсчетам - "грюнд + частотник + электричество" обходится дешевле "ЭЦВ + ремонт эцв + электричество", а на практике - не просто дешевле, а за год "ЭЦВ + ремонт эцв + электричество" переплевывает "грюнд + частотник + электричество" но, поставив частотники на эцв, имхо, за год экономией электричества в легкую отобются частотники типа данфос-шнайдер
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2007, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ну вот собственно, что меня смущает постоянно: Submersible pumps For small motors with up to and including 5.5 kW rated motor power, use a LC filter, unless the motor is equipped with phase separation paper. This applies e.g. to all wet running motors. If these motors are used without LC filter in connection with a frequency converter, the motor windings will short-circuit. If in doubt, ask the motor manufacturer whether the motor in question is equipped with phase separation paper. Long motor cables If screened/armoured motor cables longer than 150 m or unscreened/unarmoured motor cables longer than 300 m are used, a LC filter should be applied. The LC filter reduces the capacitive earth leakage currents and the voltage peak loads. NB! If a VLT frequency converter controls several motors in parallel, the motor cables must be added up to give the total cable length. Well pumps If immersion pumps are used, e.g. submerged pumps or well pumps, the supplier should be contacted for clarification of requirements. It is recommended to use a LC filter if a VLT frequency converter is used for immersion operations.
Это из Дизайн Гайда от данфосса.... 6000 серия
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.6.2007, 17:27
|
Guest Forum

|
Собственно - к теме... КНС 11 kW
кнс_11_kw.JPG ( 220,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 400
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2007, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Эт че "каналия" ? Что (кто) за уровнем следит ? Что за "балда" под ТесисомУ ? Ващще не пойму зачем вдовесок к грюдносовскому блочку еще и интеллект пускатель шнайдера ? Исчо вопрос скока такая радость выходит для покупателя с монтажем и без ? Можно ответ в пм...
Сообщение отредактировал vladun - 4.6.2007, 18:00
|
|
|
|
|
|
|
  |
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|