|
  |
Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.7.2007, 15:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Mitya78 @ 18.7.2007, 14:58) [snapback]146734[/snapback] Решил и я воткнуть фото нашего шкафчика, вид изнутри и снаружи. Зацените. Аккуратненько и приятненько... Видно старался....
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 16:13) [snapback]146814[/snapback] Аккуратненько и приятненько... Видно старался....  Похвалы не мне, монтажникам. Моё дело простое - заставить включаться реле в строго определённое время. Цитата Когда Рахманинова спросили, легко ли играть на фортепиано, он ответил, что ничего сложного в этом нет, главное – в нужный момент нажимать соответствующие клавиши.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Решил и я воткнуть фото нашего шкафчика, вид изнутри и снаружи. Зацените.Монтаж аккураный. Но два(несколько) провода из одного клеммы автомата, да еще и разной толщины,- это настораживает
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Что-то не понятно мне.... там всего навсего 12 DI, а сигналов имеем : 2 шт - теплуки насосов 10шт - с кнопок управления,  куда идут сигналы : аврия ЧП , Сухой ход и пр... ? ту же картину наблюдаю с выходами.... непонял.  может опишите вкратце как работает система управления ? Возможна ли работа двух насосов одновременно ?, Есть ли горячее резервирование, что происходит при аварии ЧП и пр...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Кнопки для работы в ручном режиме Из сигналов контроля обычно заводятся: работа ПЧ, сухой ход, реле перепада давления - 2 шт, ЭКМ - нижний и верхний уровень, сигналы частоты с ПЧ -минимальной и максимальной
Бывают с подключением или без подключения дополнительного насоса.
1. Программируемый контроллер Siemens LOGO!230RC, блок расширения LOGO!DM8 230R
Назначение входов программируемого контроллера.
Назначение выходов программируемого контроллера.
N п/п Адрес Наименование 1 I1 1 насосный агрегат в автоматическом режиме 2 I2 2 насосный агрегат в автоматическом режиме 3 I3 1 насосный агрегат выбран основным 4 I4 2 насосный агрегат выбран основным 5 I5 Сигнал ДЕМ 1 насосного агрегата 6 I6 Сигнал ДЕМ 2 насосного агрегата 7 I7 Сигнал верхнего уровня ЭКМ (с электроконтактного манометра) 8 I8 Сигнал нижнего уровня ЭКМ (с электроконтактного манометра)/ сигнал о работе ПЧ на максимальной скорости 9 I9 Сбой преобразователя частоты (сигнал с ПЧ) 10 I10 Сигнал о работе преобразователя частоты на минимальной частоте 11 I11 Дистанция 12 I12 Защита от сухого хода (сигнал нижнего уровня ЭКМ на всасывающем трубопроводе)
N п/п Адрес Наименование 1 Q1 Старт преобразователя частоты/сброс аварии ПЧ (RUN, RES на ПЧ) 2 Q2 Авария ПЧ 3 Q3 Запуск 1 насосного агрегата от ПЧ 4 Q4 Авария 1 насосного агрегата 5 Q5 Запуск 2 насосного агрегата от ПЧ 6 Q6 Авария 2 насосного агрегата 7 Q7 Запуск 1 насосного агрегата прямым пуском от сети 8 Q8 Запуск 2 насосного агрегата прямым пуском от сети
Подключение дополнительного насоса
Если в процессе работы регулируемый насос достигнет максимальных оборотов и будет работать на них в течение установленного времени (заводская уставка 30 секунд), то произойдет подключение дополнительного насоса. Подключение дополнительного насоса производится прямым пуском от сети. Если обороты регулируемого насоса снизятся ниже заданного предела (в параметрах ПЧ) и регулируемый насос проработает на них установленное время (заводская уставка 30 секунд), то дополнительный насос будет отключен. Подключение дополнительного насоса может производиться также по сигналу НУ электроконтактного манометра (ЭКМ), установленного на напорном трубопроводе насосной станции. Отключение дополнительных насосов производится по сигналу ВУ ЭКМ в порядке, обратном последовательности подключения дополнительных насосов.
Функция включения/выключения станции по сигналам ЭКМ в напорном трубопроводе
Для запуска станции в автоматическом режиме необходимо, чтобы появился и удерживался определенное время сигнал с ЭКМ «нижний уровень». Если в процессе работы станции появится сигнал с ЭКМ «верхний уровень», станция через определенный интервал времени выключится, и будет находиться в выключенном состоянии до появления сигнала «нижний уровень» ЭКМ.
Контроль работы насосов
После запуска насоса в автоматическом режиме ведется контроль перепада давления на насосе с помощью сигнала с релейного датчика перепада давления. Если в течение заданного промежутка времени (заводская уставка 20 секунд) после запуска насоса не будет получен сигнал о наличии давления, или сигнал исчезнет в процессе работы на это время, насос будет считаться в состоянии «Авария». Состояние индицируется лампой «Авария насоса». При этом произойдет отключение основного насоса от ПЧ, и будет запущен резервный насос от ПЧ. При невозможности запуска резервного насоса или его аварии сигналы «Авария насоса 1 (2)» пропадут, и появится сигнал «Авария ПЧ». Будет запущен основной насос напрямую от сети. Если при этом он снова не создаст перепад давления, насос будет отключен от сети с индикацией «Авария насоса». Далее будет запущен резервный насос от сети, и если через 20 секунд не будет получен сигнал с датчика перепада давления, станция остановит работу насосных агрегатов с индикацией «Авария ПЧ», «Авария насоса 1», «Авария насоса 2». Функция запуска насосов прямым пуском от сети при аварии ПЧ по умолчанию заблокирована. Разблокирование ее производится с пульта логического контроллера представителями завода-изготовителя. Состояние «Авария насоса» сбрасывается только переключением насоса в режим «Отключен» или «Ручной».
Контроль работы преобразователя частоты
Если после запуска насоса от преобразователя частоты не появится сигнал, подтверждающий работу ПЧ (RUN), или данный сигнал исчезнет при работе насосного агрегата на время, превышающее заводскую уставку (10 секунд), насос будет остановлен. Последует попытка запустить резервный насос от ПЧ. Если при этом также не будет получен сигнал о работе ПЧ, то преобразователь считается в состоянии «Авария», которое индицируется лампой «Авария ПЧ». Работа станции будет продолжена по описанному выше алгоритму. Состояние «Авария ПЧ» сбрасывается только переключением всех насосов в режим «Ручной» или «Отключен».
Режимы работы насосов и автоматическое чередование насосов
В станции управления имеется возможность выбора режима работы каждого насоса – «Ручной», «Автомат» и «Отключен» переключателем «Выбор режима» каждого насоса. При отсутствии аварийных ситуаций в регулируемом режиме работают насосы, переключатель которых установлен в положение «Автомат». Если переключатель «Выбор основного насоса» установлен в положение «1» или «2», то соответствующий насос считается основным и управляется от ПЧ. Если переключатель находится в положении «0», то станция будет автоматически менять насос, работающий от ПЧ, через заданный интервал времени (заводская уставка 10 суток). При отключении электроэнергии работа счетчика часов приостанавливается и будет продолжена при возобновлении электропитания.
Дистанционное управление
Имеется возможность дистанционного включения/отключения станции в «Автоматическом» режиме управления. Время отключения станции после прихода сигнала «Дистанционное отключение» – 10 секунд. Время включения станции после прихода сигнала «Дистанционное включение» – 10 секунд. При дистанционном включении следует помнить, что станция включится в то состояние, которое было до отключения, если за время отключения непосредственно на станции не производились никакие работы.
Защита от сухого хода насосов
Защита от сухого хода выполняется по сигналу контакта «нижнего уровня» ЭКМ V исполнения, установленного во всасывающем трубопроводе. При падении давления во всасывающем трубопроводе используемый контакт ЭКМ замыкается, после чего с выдержкой времени (заводская уставка – 10 с) станция отключается. При восстановлении давления во всасывающем трубопроводе до требуемого уровня, определяемого уставкой ЭКМ, станция автоматически возобновит работу через заданный интервал времени (заводская уставка – 10 с).
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
а задатчик давления куда подключается? если у вас датчик давления электроконтактный?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Анатолий1 @ 18.7.2007, 16:51) [snapback]146826[/snapback] Но два(несколько) провода из одного клеммы автомата, да еще и разной толщины,- это настораживает  Если многожилка и обжаты одной клемой, то нормально.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2007, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Цитата(Zoro @ 18.7.2007, 18:35) [snapback]146877[/snapback] а задатчик давления куда подключается? если у вас датчик давления электроконтактный? Датчик и задатчик в данном случае подключаются к ПЧ, распостранённая схема.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2007, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2 ласт фото: забавно, очень похожий шкапчик я видел на выставке Акватерм. Даже визиточку взял - понравился и все тут... это означает, что Вы такие шкафы делаете серийно! или просто на этом фото выставочный экземпляр...
а еще я не спросил тогда - без вентилятора на решетках с фильтром движение воздуха будет? уж очень плотный фильтр там - естественная вентиляция может и не потянуть... и не потянет в нужном объеме - частотнику надо все-таки некоторое воздушное охлаждение. Может удобнее и красивее было разместить решетки по бокам? скажем снизу справа, сверху слева. Впрочем, это уже индивидуально.
Сообщение отредактировал Dimur - 19.7.2007, 11:15
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
19.7.2007, 11:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ 19.7.2007, 12:08) [snapback]147096[/snapback] а еще я не спросил тогда - без вентилятора на решетках с фильтром движение воздуха будет? уж очень плотный фильтр там - естественная вентиляция может и не потянуть... и не потянет в нужном объеме - частотнику надо все-таки некоторое воздушное охлаждение. Сильно зависит от мощности частотника. До 3 kW можно ваще на вентиляцию забить, шкаф является теплоотводом. На 4-5,5 - хватает решеток, дальше надо ставить вентиляторы... вообще - в мануалах на частотники есть требования к охлаждению, а в мануалах на шкафы есть данные по их теплоотдаче. Смотрится там и там, на основании этих данных принимается решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2007, 15:12
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Kass @ 18.7.2007, 18:51) [snapback]146884[/snapback] Если многожилка и обжаты одной клемой, то нормально. Нет это ненормально. Одного сечения можно, разного нельзя. И обжаты они должны быть наконечником, а не клеммой
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2007, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Fanat @ 19.7.2007, 16:12) [snapback]147214[/snapback] Нет это ненормально. Одного сечения можно, разного нельзя. И обжаты они должны быть наконечником, а не клеммой Не правильно выразился. Наконечником. Многие их называют клемами, т.к. изначально были с вилками и круглыми клемами на конце. Не путать с клемником. Если в один наконечник (клемму) 4 квадрата вставить многожилку 2.5 и 1.5 квадрата и обжать вместе, то что страшного?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
19.7.2007, 16:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 19.7.2007, 17:11) [snapback]147244[/snapback] Не правильно выразился. Наконечником. Многие их называют клемами, т.к. изначально были с вилками и круглыми клемами на конце. Не путать с клемником. Если в один наконечник (клемму) 4 квадрата вставить многожилку 2.5 и 1.5 квадрата и обжать вместе, то что страшного? Ниче страшного. Я так делаю, тока изоляцию снимаю поболее и плотно перевиваю (закручиваю) жилы... на импортном проводе даже больших сечений жилки одинаковой толщины... получается однородно.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2007, 18:31
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Kass @ 19.7.2007, 17:11) [snapback]147244[/snapback] Не правильно выразился. Наконечником. Многие их называют клемами, т.к. изначально были с вилками и круглыми клемами на конце. Не путать с клемником. Если в один наконечник (клемму) 4 квадрата вставить многожилку 2.5 и 1.5 квадрата и обжать вместе, то что страшного? Какой ужас!!! А про наконечники для 2 проводов Вы не слышали??? Специальные есть такие
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2007, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Fanat @ 19.7.2007, 19:31) [snapback]147284[/snapback] Какой ужас!!! А про наконечники для 2 проводов Вы не слышали??? Специальные есть такие  А на пять проводов нет?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
19.7.2007, 20:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 19.7.2007, 21:31) [snapback]147284[/snapback] Какой ужас!!! А про наконечники для 2 проводов Вы не слышали??? Специальные есть такие  Мля... Человек, который пихает переключатели в крышки монтажных коробов, взялся рассказывать про наконечники на два провода... Сегодня в каталоге увидели?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 6:26
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Kass @ 19.7.2007, 21:27) [snapback]147302[/snapback] А на пять проводов нет?  Нет, а на 2 есть, причем стоит недорого. Я честно говоря удивлен, что многие не знают о них. А вместо 5 проводов для силы есть гребенки специальные и модули распределения питания - у АВВ это модули BRT - я тут выкладывал щит с подобным модулем. В низкой части 5 проводов в одну клемму я ни разу не видел, честно говоря. Цитата(Slavik @ 19.7.2007, 21:57) [snapback]147309[/snapback] Мля... Человек, который пихает переключатели в крышки монтажных коробов, взялся рассказывать про наконечники на два провода... Сегодня в каталоге увидели? Без комментариев. Вы свои щитки показали бы для начала.
Сообщение отредактировал Fanat - 20.7.2007, 6:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 7:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 9:26) [snapback]147341[/snapback] Вы свои щитки показали бы для начала. Доставить Вам такое удовольствие? (в смысле, поиздеваться) Подумаю...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 9:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 9:26) [snapback]147341[/snapback] Вы свои щитки показали бы для начала. Издевайтесь!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 10:29
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Slavik @ 20.7.2007, 10:47) [snapback]147412[/snapback] Издевайтесь!  Да больше мне делать нечего - хотя сказать то есть чего. Я не для этого сюда пришел. Если хотите в личку напишу. Кстати каков номинал вводного автомата/рубильника?
Сообщение отредактировал Fanat - 20.7.2007, 10:31
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Slavik @ 20.7.2007, 10:47) [snapback]147412[/snapback] Издевайтесь!  А че на кабельканалах экономите ?  Можно было поширее горизонтальные поставить и провода от автоматов к пускателям спрятать
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 10:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 13:29) [snapback]147448[/snapback] Да больше мне делать нечего - хотя сказать то есть чего. Я не для этого сюда пришел. Если хотите в личку напишу. Если НЕ про ИЭК и плату - хочу. Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 13:29) [snapback]147448[/snapback] Кстати каков номинал вводного автомата/рубильника? 63А Цитата(HasBolla @ 20.7.2007, 13:34) [snapback]147454[/snapback] А че на кабельканалах экономите ?  Можно было поширее горизонтальные поставить и провода от автоматов к пускателям спрятать Да нет, это не экономия.  Просто какой смысл их через короб вести? Они ж его под прямым углом пересекают!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Просто какой смысл их через короб вести? Они ж его под прямым углом пересекают! как открывать его будете ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 10:51
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 20.7.2007, 13:50) [snapback]147462[/snapback] как открывать его будете ? Он без проблем открывается. Он же не железный.  Да и зачем?
Сообщение отредактировал Slavik - 20.7.2007, 10:52
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005

|
А кто делал автоматику во взрывоопасных зонах?  (эстакада слива мазута)
Сообщение отредактировал kromwell - 20.7.2007, 12:53
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Впечатляет А что-это? Нефтебаза ?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Издевайтесь! Зачем самый нижний короб? Имхо было бы удобнее оставить слевой стороны два автомата и пускатели без всяких коробов (те что со здоровыми проводами), а часть справа огородить коробом и сдеать разводку "слабых токов".
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005

|
Я ж говорю - эстакада разогрева и слива мазута из железнодорожных цистерн - на фото - автоматика управления двухконтурной установкой. на объекте мазут переваливают в танкера и увозят  в разные страны я просто про то, что в таких условиях рады бы наши автоматчики простору побольше, но "простор" - диких денег стоит
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 13:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat) Ну смотрите: 1. По поводу кабелей не в кабель канале Вам уже сказали - скажем так это не признак хорошего тона, а скорее признак экономии кабеля 2. Очень серьезный косяк по-моему- отсутсвие цветовой маркировки проводов, а конкретно земли и нейтрали. 3. С лампочек различных производителей я просто тащусь :-) - зеленые ИЭК, а вот красные по ходу СКЛ + не под винт, а под "штырек" - был у нас случай соскочил штырек и коротнул весь щит - сгорел транс и 5 клемм, а ИЭК пресловутый Ваш не вырубился, к сожалению, но это отступление. 4. Еще по земле - у Вас клеммы с контактом на щит - типа заземлили, но если откроете ПУЭ, то найдете, что заземление должно быть ВИДИМЫМ, а значит нужен провод :-) Так что у меня монтажники выполняют "сизифов труд", зато по уставу - не прикопаешься. 5. Розетка не заземлена, хотя клемма для этого у нее есть :-) это вообще парадокс 6. Плохо видно заземлена ли сама плата - вполне возможно что не заземлена. 7. Клеммы внутри клеммника на стыке серых и земли без заглушек - это не криминал, но т.к. размеры различаются надо бы ставить. 8. Есть еще спорный вопрос - его так и не выяснили - есть вариант, что автоматы нельзя запитывать снизу - я даже сейчас на форуме отдельную тему создам по этому поводу - вдруг найдетя умный теоретик. 9. Соседство в щите ИЭКа, ОВЕНа, Сегнетикса, СКЛ, и еще одного ПЛК внушает небольшой страх - но это фактор субъективный с моей стороны. 1. Ну не соглашусь я с Вами, что всё подряд надо в короб пихать! Руководствуюсь в данном случае целесообразностью. 2. В чём именно косяк? На нулевом проводе маркировка - N, клемма нуля - синяя, а земля как раз жёлто-зелёная. 3. Красные тоже ИЭК - ENR-22. КЛЕММА ПОД ВИНТ. Тут нюанс один есть, красные лампы стоят в цепях сигнализации =24В. Должны были стоять такие - же, как и зелёные (светодиодные матрицы AD22-DS), но низковольтных ламп на складах ни у нас, ни у поставщиков не оказалось, ждали их до последнего, пока Заказчик не сказал, что больше ждать не может. Вот и поставили ENR-22 со светодиодными лампами на 24В. Тут уж так получилось - накладка вышла. На следующий день пришли лампы. 4. ПУЭ: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 5. Ну и что, что есть клемма? Нафиг нужно заземление на розетке в шкафу? Она ж для ноутбука или зарядного для мобилы. Заземление там не требуется. 6. Плата заземлена. От шпильки заземления на правой стенке шкафа виден проводник, идущий на первую заземляющую клемму. 7. Зачем? Чтоб клеммный ряд потом не влез? 8. Ответил в соответствующей теме. 9. Ну, СКЛ там нету, а ПЛК - Альфа-2 от Митсубиши. СтОит примерно столько же, сколько всё остальное. Про субъективность Вы сами написали. Итого частично соглашусь с Вами только по пункту №3. Я объяснил, почему так вышло.
Сообщение отредактировал Slavik - 20.7.2007, 13:59
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858

|
А вот наше творение: распределенная система управления (DeviceNet) для пищевки. Не хватает еще одного шкафчика с автоматами, блоками питания и твердотелками.
DSC00159.JPG ( 450,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 330
DSC00160.JPG ( 400,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153
|
|
|
|
|
|
|
  |
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|