|
  |
Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
|
|
|
|
20.7.2007, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858

|
А вот и фотка внутреностей 4 шкафчика:
DSC00161A.jpg ( 289 килобайт )
Кол-во скачиваний: 325
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:14
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Slavik @ 20.7.2007, 14:57) [snapback]147592[/snapback] 4. ПУЭ: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 5. Ну и что, что есть клемма? Нафиг нужно заземление на розетке в шкафу? Она ж для ноутбука или зарядного для мобилы. Заземление там не требуется. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов. Надеюсь я не ошибся. Элекриков в помощь звать не стал. То есть розетку заземлять не надо??? Странно говорите. А зачем вы щит тогда заземляете? Вот когда тестят у нас щиты в цеху иногда из лени не цепляют землю (ну бывает у них  ) так к щитку прикоснешься тыльной стороной руки - пощипывает однако. Мое мнение - розетки заземлять надо - не в 80-х годах живем, простите меня.
Сообщение отредактировал Fanat - 20.7.2007, 15:16
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 16:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 18:14) [snapback]147668[/snapback] Надеюсь я не ошибся. Элекриков в помощь звать не стал.  Да, действительно, есть возможность придраться, если захотеть. Всё зависит от толкования частично противоречащих друг-другу пунктов. Спасибо, подумаю над этим. Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 18:14) [snapback]147668[/snapback] То есть розетку заземлять не надо??? Странно говорите. А зачем вы щит тогда заземляете? Потому, что он - железный (ток проводит) А розетка - пластмассовая (ток не проводит).  Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 18:14) [snapback]147668[/snapback] Вот когда тестят у нас щиты в цеху иногда из лени не цепляют землю (ну бывает у них  ) так к щитку прикоснешься тыльной стороной руки - пощипывает однако. При чём тут розетка?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 16:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 20.7.2007, 16:48) [snapback]147581[/snapback] Зачем самый нижний короб? Как зачем? Для приходящих ИЗВНЕ проводников. Цитата(Сергей Долганов @ 20.7.2007, 16:48) [snapback]147581[/snapback] Имхо было бы удобнее оставить слевой стороны два автомата и пускатели без всяких коробов (те что со здоровыми проводами), а часть справа огородить коробом и сдеать разводку "слабых токов". Так на этих пускателях куча сопутствующих проводов малого сечения. Жгуты из них тогда соплями висеть будут. Имхо, не более эстетично.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 17:13
|
Guest Forum

|
Цитата(kromwell @ 20.7.2007, 15:28) [snapback]147507[/snapback] А кто делал автоматику во взрывоопасных зонах?  (эстакада слива мазута) Очень интересно. Что за корпуса в качестве оболочек (если не тайна)? Какая у него степень по искробезопасности? Лампы, переключатели... Кто их производит с такой степенью? И как отверстия в таких шкафах делаете? Как испытывается и испытывается ли (на искробезопасность) готовое изделие? Делали как-то несколько шкафов для одного НПЗ... Так все кнопки и лампы выносили в безопасную зону - на отдельные пульты. По месту - только герметичный СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ для взрывоопасной среды корпус (Мюллер, что-ли, не помню точно, давно было) с уже сделанными на заводе гермовводами.
Сообщение отредактировал Slavik - 20.7.2007, 17:15
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
20.7.2007, 18:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Andy79 @ 20.7.2007, 17:50) [snapback]147647[/snapback] А вот и фотка внутреностей 4 шкафчика В первом сообщении, по-моему, комментировать, к сожалению, нечего. Потому как проводов нет. А 4 шкафчик внешне симпатичен. Но у себя мы, по возможности, стараемся придерживаться следующих ДОГМ. 1. Не совмещать короба для внутренних и внешних цепей. 2. Располагать клеммники для внешних цепей на одной рейке. Обосновать эти ДОГМЫ могу только своим субъективным мнением об удобстве подключения внешних цепей и удобстве обслуживания работающей установки.
Сообщение отредактировал Slavik - 20.7.2007, 18:12
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2007, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Шкафы в исполнении Exd делает STAHL к примеру. Мы недавно монтировали такие в помещении водородного компрессора. Кнопки там обычные(контактные группы), но вот работают через герметичную оболочку через толкатели. Шкафы заказывались непосредственно у производителя, никаких дыропробивных работ делать было ненужно. Там даже был шкаф для ЖК-монитора с прозрачным окном.
Сообщение отредактировал Макс - 21.7.2007, 23:06
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Макс @ 21.7.2007, 23:02) [snapback]147877[/snapback] Мы недавно монтировали такие в помещении водородного компрессора. это не охлаждение обмоток турбогенератора ? Какие параметры водорода ?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2007, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Это компрессорная водородсодержащего газа. Водорода там 98%, остальное CO2 и что-то ещё, точно уже не помню. Температура газа около 100-120 градусов. Три компрессора: один водородный винтовой и два водородных поршневых, плюс всякие маслонасосы и вентиляторы охлаждения масла. В помещении компрессорной установлено три щита местного управления пуском и ЖК-экран для отображения параметров пуска. Всё электрооборудование Exd К сожалению фоток не могу выложить, так как снимать там строго запрещено.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
22.7.2007, 18:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 22.7.2007, 2:02) [snapback]147877[/snapback] Шкафы заказывались непосредственно у производителя, никаких дыропробивных работ делать было ненужно. А отвёрточную сборку кто делал? Тоже производитель шкафов?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2007, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Что есть "отвёрточная сборка"? Я о том что весь шкаф собирался Шталем, и бирки даже - наша только расключка. В шкафах только кнопки/лампочки. Вся атоматика на РСУ и подстанции. Алгоритм аварийного останова компрессоров реализован на реле в ячейках подстанции. Сложно конечно, но Zelio с Logo
Сообщение отредактировал Макс - 23.7.2007, 12:33
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2007, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005

|
Мы используем шкафы Corthem. Шкафы идут с предустановленными кабельными вводами и кнопками (по согласованным чертежам) внутренности монтируем сами. На фото блок с "иллюминатором" под дисплей мёллеровского дисплея (сорри за качество фото). И причем тут искробезопасность? Все оборудование - взрывонепроницаемая оболочка, сертифицированная (поэтому то лампочки и кнопки предустановлены) Реализовать подобную схему на искробезопасных элементах не выйдет - у приводов нет встроенных барьеров искрозащиты - относить все это в безопасную зону нереально - таких установок на ж/д станции стоит около 30 шт. - мы так на кабеле больше потеряем
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2007, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
На нашем местном химзаводе сделано на искробезопасных кнопках. Управление кнопками по месту, схема налива/слива собирается оператором склада в полуавтоматическом режиме - аппаратчик выбирает схему в операторной, а на наливе нажимают кнопку "Пуск", так же есть и "Стоп" Индикация по месту - только лампочки в исполнени Exd и радиосвязь с операторной. Есть ещё громкая связь как дублирующая. Баръёры стоят на входах РСУ, на кнопочных дискретах. Сила задвижек и насосов в подстанции, связь между подстанцией и РСУ по Profibus, в подстанции несколько ETх.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.7.2007, 8:33
|
Guest Forum

|
Переделали щит автоматики VTS. Вместо платы управления поставили контроллер Carel pCO3 без встроенного терминала.
Сообщение отредактировал mike-altai - 19.9.2007, 7:32
Прикрепленные файлы
1box_sup.jpg ( 136,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 249
Sk1.jpg ( 252,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 222
Sk_pco3.jpg ( 324,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 365
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2007, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата(Slavik @ 20.7.2007, 17:18) [snapback]147716[/snapback] Потому, что он - железный (ток проводит) А розетка - пластмассовая (ток не проводит).  К розетке присоединяются электроприемники, требующие РЕ проводник. Другими словами Вы обязаны обеспечить им этот РЕ через розетку.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Без коробов как то все неказисто выглядит...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 16:51
|
Guest Forum

|
Цитата(ttt @ 25.7.2007, 11:59) [snapback]148799[/snapback] К розетке присоединяются электроприемники, требующие РЕ проводник. Другими словами Вы обязаны обеспечить им этот РЕ через розетку. Никому и ничем я розеткой в щите не обязан. Хочу - цепляю землю, не хочу - не цепляю. Это никакими нормами не регламентировано.
Сообщение отредактировал Slavik - 25.7.2007, 16:55
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2007, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Вот мои "пикчи" первый - шкаф КНС с плавным пуском, насосы 5.6 кВт (WILO STC80) второй - "сюда" мы подключались недавно  Заметтьте, что ток на пути к потребителю проходит ДВА АП50, УЗО, и еще однополюсники (счетчик- само-собой) третий - это девайсик - датчик-реле с двумя p-np выходами 500мА, который планирую использовать вместо реле давления (правда дорогой 140 Евро без НДС, а в принципе на больших проектах будет незаметно  ), зато нагдяная и простая настройка (оранжевые кольца - это вращающиеся шкалы давления включения и выключения, а разность - гистерезис (ну конечно  ) ) Посмотрю как будет работать. Есть индикация состояния транзисторов и питания разноцветная. Размер - неболее датчика давления типа Sitrans или MBS или еще какого, т.е. ну очень миниатюрный
Сообщение отредактировал vladun - 25.7.2007, 17:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
25.7.2007, 17:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Slavik @ 25.7.2007, 17:51) [snapback]149117[/snapback] Никому и ничем я розеткой в щите не обязан. Хочу - цепляю землю, не хочу - не цепляю. Это никакими нормами не регламентировано.  а если хто в нее паяльник, пробивающий на корпус? и к Вашим контроллерам? а потом выдернет паяльник и скажет что контроллеры сами загнулись????
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.7.2007, 17:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 25.7.2007, 18:34) [snapback]149024[/snapback] Без коробов как то все неказисто выглядит... Согласен. Но для кабель-канала в щите недостаточно места.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2007, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(mike-altai @ 25.7.2007, 18:58) [snapback]149159[/snapback] Согласен. Но для кабель-канала в щите недостаточно места. Дык они есть маленькие совсем. У меня самые маленькие шириной в 10 мм. Для них там места валом.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.7.2007, 18:24
|
Guest Forum

|
Сверху монтажной панели для канала места нет совсем . Если под контроллером поставить канал - съемные клеммы контроллера будет сложно вытаскивать. В общем, примерялись и так, и эдак, но решили жгутовать.
Сообщение отредактировал mike-altai - 25.7.2007, 19:33
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 18:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 25.7.2007, 20:48) [snapback]149157[/snapback]  а если хто в нее паяльник, пробивающий на корпус? и к Вашим контроллерам? а потом выдернет паяльник и скажет что контроллеры сами загнулись???? Игорь, вот от Вас не ожидал точно... Какой, нах, паяльник??? К каким, нах, РАБОТАЮЩИМ, СМОНТИРОВАННЫМ НА ПАНЕЛЯХ, контроллерам? Пытать их, что-ли? "А ну, нах, признавайтесь, суки, кто вас программировал?"  Кроме того, ни разу не видел паяльник с клеммой заземления на вилке. Разве-что, паяльные станции.
Сообщение отредактировал Slavik - 25.7.2007, 18:43
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 18:48
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 25.7.2007, 21:24) [snapback]149168[/snapback] Сверху монтажной панели для канала места нет совсем . Если под контроллером поставить канал - съемные клеммы будет сложно вытаскивать. В общем, примерялись и так, и эдак, но решили жгутовать. А в чём была проблема использовать бОльший габарит корпуса?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.7.2007, 19:11
|
Guest Forum

|
Дык, мы из щита VTS выкинули плату "Ввода/Вывода", убрали наладонник с дверцы и поставили контроллер Carel с панелью оператора. Всё, кроме контроллера и клеммных колодок в щите уже было. В вертикальном щите 600х400х155 можно было всё разместить на 3х ДИН-рейках и разводку сделать в кабель-каналах. Но решили установить контроллер в имеющемся щите.
Сообщение отредактировал mike-altai - 25.7.2007, 19:12
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 19:13
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 25.7.2007, 22:11) [snapback]149186[/snapback] Но решили установить контроллер в имеющемся щите. Почему?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.7.2007, 19:16
|
Guest Forum

|
Из экономии. Жалко старый щит выбрасывать
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 19:18
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 25.7.2007, 22:16) [snapback]149190[/snapback] Из экономии. Жалко старый щит выбрасывать  И сколько "сэкономили"?  А сколько вообще бабла срубили?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.7.2007, 19:25
|
Guest Forum

|
Автоматика VTS отработала 3 года. За это время в 2х щитах сменили две платы управления. Начал глючить один наладонник и после этого решили менять автоматику. За свой счёт.
Сообщение отредактировал mike-altai - 25.7.2007, 19:34
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
25.7.2007, 19:34
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 25.7.2007, 22:25) [snapback]149193[/snapback] За свой счёт. Тогда всё ОК.
|
|
|
|
|
|
|
  |
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|