Блочный ИТП собственного изготовления |
|
|
|
18.11.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
Подскажите пожалуйста, как сдать заказчику БИТП. Он делает замечание что на подводке к теплобменнику необходимо ставить краны, но если краны есть в концевых участках БИТП, к чему они? Насос с обоих сторон снабдить кранами шаровыми, с этим отчасти согласен, но опять же как посмотреть. И в третьих стоит насос Grundfoss Alpha 2(желание заказчика), у него есть ночной режим работы, рекомендации Грундфоса ставить его на подаче, для оптимального использования функции "ночной режим". И подскажите может еще какая нормативка пригодится мне кроме как СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Прилагаю схемку БИТП, сделайте свои замечания и предложения как поступать на замечания заказчика. П.с. стоял бы любой другой насос, все бы работало, но у меня сомнения что ему вапще придется переходить в ночной режим Заранее спасибо
Сообщение отредактировал White - 18.11.2010, 17:29
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
18.11.2010, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
верное замечание, ставьте краны. Как вы собираетесь промывать теплообменник с такой системой? Разницы принципальной в установке насоса нет, если он выдерживает температуру подачи. ОТключать насос кранами надо, обратного клапана у вас нет , беда((( Фильтра лучше ставить перед насосом а не перед линией подпитки , как у вас. Необходим еще предусмотреть штуцера на 4 трубах ТО для промывки реагентами. Для чего вам клапан 9? у насоса чувствую есть частотник.
ночной режим будет если его зададут автоматчики!
И у вас ни одного манометра((( ни одного слива(((
(С вашей схемой и после фильтра надо ставить шаровик)
Какие параметры теплосети? и системы отопления?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2010, 17:49
|
|
|
|
|
18.11.2010, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Уважаемый И краны ставте, и манометры ставте, и спускники ставте.... СП 41-101-95.. КАК ОБСЛУЖИВАТЬ будете??? ПокрУтите сами кранЫ, попромывайте.... норма СНИПа сразу станет понятней... не в обиду! Вот, не поставили манометры, краны на всасе и напоре насоса... как определить : работает ли насос и в рабочей точке; а как снять....? а фильтр?...... Короче читайте основные документы.... Подумайте о сантехнике, наладчике...Желаю удачи!
|
|
|
|
|
18.11.2010, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
БИТП предполагается устанавливать на каждом этаже дома многоэтажного! начну с низу: стоят термоманометры, слив предусматривался через фильтр...все это из за того что габариты этого БИТП (не совру) 550х600 очень мало места для установки. кран 9 перепускной, на случай если во всех квартирах этажа перекроют коллектора. про фильтр перед самим насосом думал...и еще думаю...
еще добавлю что схема слизана с данфософских блочных ИТП
|
|
|
|
|
18.11.2010, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(White @ 18.11.2010, 20:48)  ...еще добавлю что схема слизана с данфософских блочных ИТП Слизывать, умеючи надо... не в обиду уважаемый
|
|
|
|
|
18.11.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
на всех подключениях используются разъемные соединения что с насосом что с клапанами, ТО цепляется через накидную гайку, вот и думал что перекрыв краны на входах/выходах, можно и промыть
трубы используются стальные оцинкованные системы пресс, обжимные
фасонина оч дорогая, для красоты
слизывал с их схемы, принципиальной, и аксонометрии, где даже было расписано все оборудование, где и какой кран
|
|
|
|
|
18.11.2010, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну что вам сказать, есть два вида работы, нормальная и похабная...выбирайте, что делать вам Цитата(White @ 18.11.2010, 17:48)  БИТП предполагается устанавливать на каждом этаже дома многоэтажного! начну с низу: стоят термоманометры, слив предусматривался через фильтр...все это из за того что габариты этого БИТП (не совру) 550х600 очень мало места для установки. кран 9 перепускной, на случай если во всех квартирах этажа перекроют коллектора. про фильтр перед самим насосом думал...и еще думаю...
еще добавлю что схема слизана с данфософских блочных ИТП во всех домах коллектора не перекроют, и во вторых насос должен быть защищен от холостого хода...откройте ИТП у данфоса на сайте heating.danfoss.ru На принципиальной схеме должно быть все, эту схему смотрят всегда монтажники..
|
|
|
|
|
18.11.2010, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
от холостого хода как раз и защищен насос, перепускным клапаном автомат
на схемах данфоса стоит кран на подаче из теплосети, в остальных же местах его нет...так как же тогда с промывкой? думаю они это тоже продумывали.....
критику принимаю...но все же как можно обосновать такую схему заказчику.... кто может про какой нить момент подсказать...
|
|
|
|
|
18.11.2010, 21:17
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
С такой подпиткой в высотке шарик эксплуатация закроет и даж морочиться не бут. Я бы ставил из СО балансировочник, в остальных местах шарики со встроенными спускниками на сторону т/о, нагрузки видать у вас маленькие и места мало - не надо никаких шариков для насоса, спускники на т/о там и 4 хватит этож все на расстоянии вытянутой руки. А вот перепускной в топку. Еще вот не могу объяснить, но хоцца на т2 обратный поставить... понятно асв захлопнется... но вот чет я бы наверное поставил) Вообще рассматривать отдельно без итп не оч корректно
|
|
|
|
|
18.11.2010, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ВЫ БЫ МОНТАЖНИКОВ СПРОСИЛИ И НАЛАДЧИКОВ!!! Я посмотрю как вы согласование с тепловыми сетями пройдете с такой схемой...давайте бес краников зальем реагентов к насосу, пусть они там чуть засядут, классно же) И не понимаю, вы заказчику что скажите? не буду и все? если он больше денег убухать хочет))) поразительно или вам просто лень?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2010, 21:27
|
|
|
|
|
18.11.2010, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(White @ 18.11.2010, 16:52)  трубы используются стальные оцинкованные системы пресс, обжимные Это где оцинкованные трубы в отопление ставят? Видно не то лизали.....
|
|
|
|
|
18.11.2010, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
в устройство 3-2 врубиться не могу, так делается?
|
|
|
|
|
18.11.2010, 21:52
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
забей на этот бред так можно и обвязку фанкойла фигачить в отдельном помещении ибо спросили мон... Через шаровые со спускниками будет фигово сливаться поставь один на линии подпитки, перекроют, давление сбросят и раскрутят не растают, а если ставить везде шоб типа удобно то из шкафа в 0,5х0,5 на тебя будет смотреть ёжик из спускников. to: alexius_sev это регулятор перепада давления в паре с балансовым от данфоса, нормальная практика для внутрянки
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.11.2010, 21:55
|
|
|
|
|
18.11.2010, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.11.2010, 21:52)  забей на этот бред так можно и обвязку фанкойла фигачить в отдельном помещении ибо спросили мон... Через шаровые со спускниками будет фигово сливаться поставь один на линии подпитки, перекроют, давление сбросят и раскрутят не растают, а если ставить везде шоб типа удобно то из шкафа в 0,5х0,5 на тебя будет смотреть ёжик из спускников. to: alexius_sev это регулятор перепада давления в паре с балансовым от данфоса, нормальная практика для внутрянки просто такие встречал на стояках отопления, в итп думал , обходятся регулятором перепада давления AVP и т.д. но видимо век живи век учись...буду знать что и такое делается... кстати какие габариты ТО? и какая мощность? Автоматические балансировочные клапаны серии ASV — регуляторы постоянства перепада давлений, предназначенные для гидравлической балансировки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения при переменных расходах проходящей через них среды в диапазоне от 0 до 100%. То есть я полагаю есть арматура на ТО со стороны греющего ТН, регулирующая расход? Судя по принципиальной схеме ИТП вы White дилетант...(сорри)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2010, 22:31
|
|
|
|
|
19.11.2010, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
Цитата(alexius_sev @ 18.11.2010, 21:24)  И не понимаю, вы заказчику что скажите? не буду и все? если он больше денег убухать хочет))) поразительно или вам просто лень? Говорить заказчику что не буду или лень не выйдет, суммы подписаны, проект отопления согласован с заказчиком и отдан в работу....а теперь они видимо проверить решили...и дают замечания...вот и не знаю как с ним общаться, бодаться или как... Но конечно же хотелось бы до ума довести...но и не удорожаться очень, кран это ерунда, вот если что то еще из СО надо будет, это хуже уже
Сообщение отредактировал White - 19.11.2010, 8:48
|
|
|
|
|
19.11.2010, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
вот приведу внешний вид моей обвязки, обвязка такая сориентирована на место установки, шкафа пока не предусматривается, надеюсь будет все открыто, труба нержавейка под пресс немецкая жду комментариев
|
|
|
|
|
19.11.2010, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вас не переубедишь) Как вы будете прочищать ТО?, где у вас манометры, что бы смотреть работу насоса, перепад давления ТО и рег. арматуры? Где места для показывающих термометров? Места для автоматчико предусотрены, датчики температуры и датчики давления?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
термоманометры разве не годятся для этих фунций..?
автоматика не предусмотрена, все висит на насосе, он с частотным регулированием, сам понижает сам увеличивает подачу, по встроенному термодатчику...
еще раз спрошу как можно уйти от кранов перед ТО, неужели нельзя отключить краны вход/выход с ИТП и слив воду прочистить ТО?
про перепад давления на насосе согласен...думаю можно будет перед фильтром тройник поставить под манометр, думаю этого достаточно будет
Сообщение отредактировал White - 19.11.2010, 10:29
|
|
|
|
|
19.11.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(White @ 19.11.2010, 10:19)  термоманометры разве не годятся для этих фунций..?
автоматика не предусмотрена, все висит на насосе, он с частотным регулированием, сам понижает сам увеличивает подачу, по встроенному термодатчику...
еще раз спрошу как можно уйти от кранов перед ТО, неужели нельзя отключить краны вход/выход с ИТП и слив воду прочистить ТО?
про перепад давления на насосе согласен...думаю можно будет перед фильтром тройник поставить под манометр, думаю этого достаточно будет датчик давления в насосе есть? если есть то тогда насос еще защищен от холостого хода, т.е. перепускник можно убрать....уточнить у производителя. ТО чиститься реагентами, подъезжает бандура, бочка с насосом и двумя шлангами, подсоединяются к штуцерам одного контура и гоняют воду постоянно, вы хотите что бы эта вода всю систему проходила? и насос и Фильтр и рег. арматуру? Я не химик, но мне кажется, ничего хорошего не будет от такой процедуры.... А как вы говорите так ТО чистят, может раз в 6-7 лет( не знаю), и тогда там надо менять комплект прокладок.... ОТкройте СП там указано где ставятся маометры в зависимости от мощности ИТП...
|
|
|
|
|
19.11.2010, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alexius_sev @ 19.11.2010, 9:46)  ТО чиститься реагентами, подъезжает бандура, бочка с насосом и двумя шлангами, подсоединяются к штуцерам одного контура и гоняют воду постоянно, вы хотите что бы эта вода всю систему проходила? Случаем не перепутали с ТО ГВ?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(jota @ 19.11.2010, 23:45)  Случаем не перепутали с ТО ГВ?  Ваше мнение, теплообменники ТО ОВ не прочищают реагентами?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.11.2010, 23:48
|
|
|
|
|
20.11.2010, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(White @ 19.11.2010, 9:19)  термоманометры разве не годятся для этих фунций..? автоматика не предусмотрена, все висит на насосе, он с частотным регулированием, сам понижает сам увеличивает подачу, по встроенному термодатчику... еще раз спрошу как можно уйти от кранов перед ТО, неужели нельзя отключить краны вход/выход с ИТП и слив воду прочистить ТО? про перепад давления на насосе согласен...думаю можно будет перед фильтром тройник поставить под манометр, думаю этого достаточно будет Вам дают советы как на большой ИТП дома, а у вас там квартирный шкафчик. Ничего там почти ненадо. И термоманометры и манометры не нужны - ничего не словите. Насос на температурное регулирование - плохое решение. Лучше на постоянный перепад. А то замучает заказчик, что термостаты стучат.....Вообще, сопротивление системы там будет 1-1,5м и ставить насос с частотником это роскошь неоправданная. Для температурного регулирования ставят вообще-то регулятор прямого действия типа AVTQ на Т1 или другой с температурной шкалой. Защита от сухого хода насоса на отопление обычно не ставится, только на ГВ Т4 Можно без спускников - там 1,5 литра воды и в ведёрко можно слить. Есть ведь шаровые краны с дренажом..... И вопрос на засыпку: а Вы случаем не перепутали? Может ваш узелок на отопление через регулятор перепада, а ТО для ГВ? Цитата(alexius_sev @ 19.11.2010, 22:47)  Ваше мнение, теплообменники ТО ОВ не прочищают реагентами? Ну если термофикационную воду берут из болота..... А ТО ГВ моют только сторону ГВ от накипи, а не термофикационную.
Сообщение отредактировал jota - 20.11.2010, 0:12
|
|
|
|
|
20.11.2010, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(jota @ 20.11.2010, 0:11)  Вам дают советы как на большой ИТП дома, а у вас там квартирный шкафчик. Ничего там почти ненадо. И термоманометры и манометры не нужны - ничего не словите. Насос на температурное регулирование - плохое решение. Лучше на постоянный перепад. А то замучает заказчик, что термостаты стучат.....Вообще, сопротивление системы там будет 1-1,5м и ставить насос с частотником это роскошь неоправданная. Для температурного регулирования ставят вообще-то регулятор прямого действия типа AVTQ на Т1 или другой с температурной шкалой. Защита от сухого хода насоса на отопление обычно не ставится, только на ГВ Т4 Можно без спускников - там 1,5 литра воды и в ведёрко можно слить. Есть ведь шаровые краны с дренажом..... И вопрос на засыпку: а Вы случаем не перепутали? Может ваш узелок на отопление через регулятор перепада, а ТО для ГВ?
Ну если термофикационную воду берут из болота..... А ТО ГВ моют только сторону ГВ от накипи, а не термофикационную. Манометры нужны, можно и бездемферных трубок, "накладные", есть СП, если вы его игнорируете, тогда не ясно зачем тогда и на большим ИТП его придерживаться, можно //////// как вздумается. Это уже потом лет через 5 будут выяснять , бегая с манометрами , где там аврал случился....я понимаю система будет работать, как у нас отопление работает в старых домах и ИТП 4 задвижки и два грязевика...работает же, чего уж...(И на теплые полы тоже там на гребенке кипа не нужна, маленькая система...) то есть ваше мнение, ТО не нужно прочищать пластинчатый, а достаточно раз в 5 лет разобрать? alexius_sev, предупреждаю Вас ещё раз - будьте корректны в разговоре
Сообщение отредактировал Gemini - 20.11.2010, 8:08
|
|
|
|
|
20.11.2010, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alexius_sev @ 19.11.2010, 23:15)  Манометры нужны, можно и бездемферных трубок, "накладные", есть СП, если вы его игнорируете, тогда не ясно зачем тогда и на большим ИТП его придерживаться, можно ///// как вздумается. то есть ваше мнение, ТО не нужно прочищать пластинчатый, а достаточно раз в 5 лет разобрать? Вы не смешивайте в кучу большие ИТП и квартирный узелок и не приписывайте мне своё надуманное мнение... Ваши СП относятся к ИТП домов, а здесь вторичный узел после ИТП, т.е. относится к внутренней СО. Перепад в СО квартиры не более 1м (0,1 кг/см2) т.е. практически меньше чем цена деления у манометра с шкалой 63мм. И что вы на нём наловите? А ещё прибавьте допустимую неточность показаний..... У нас и во всей Европе разборные ТО ставятся только на промке на большие мощности. Так только паянные. Это в РФ хотят дорогое, большое и тяжёлое....
Сообщение отредактировал Gemini - 20.11.2010, 8:08
|
|
|
|
|
20.11.2010, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(jota @ 20.11.2010, 0:38)  Вы не смешивайте в кучу большие ИТП и квартирный узелок и не приписывайте мне своё надуманное мнение... Ваши СП относятся к ИТП домов, а здесь вторичный узел после ИТП, т.е. относится к внутренней СО. Перепад в СО квартиры не более 1м (0,1 кг/см2) т.е. практически меньше чем цена деления у манометра с шкалой 63мм. И что вы на нём наловите? А ещё прибавьте допустимую неточность показаний..... У нас и во всей Европе разборные ТО ставятся только на промке на большие мощности. Так только паянные. Это в РФ хотят дорогое, большое и тяжёлое.... этот узелок на 13 квт, я бы поставил...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.11.2010, 0:52
|
|
|
|
|
22.11.2010, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(jota @ 20.11.2010, 2:38)  У нас и во всей Европе разборные ТО ставятся только на промке на большие мощности. Так только паянные. Это в РФ хотят дорогое, большое и тяжёлое.... начинается...у нас... в европе.... паянные на аналогичную мощность дороже в 2-3 раза разборных. или "для нас европейцев" дешевле?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
@И вопрос на засыпку: а Вы случаем не перепутали? Может ваш узелок на отопление через регулятор перепада, а ТО для ГВ?@
Нет не перепутал, по стоякам свое ходит, по квартирам свое.....а про ГВ даже не слыщал ничего от заказчика
ТО в БИТП используется паяный....
по желанию заказчика все....
Сообщение отредактировал White - 22.11.2010, 7:27
|
|
|
|
|
22.11.2010, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Заказчик конечно как хочет,но в чем прелести от применения такой схемы устройства теплоснабжения в доме? Что ему эта банда БИТП такого дает? Обосновать кучей оборудования затраты и поднять очевидную стоимость этого и % от этого? Странно как то решено. Не сам ТО и его обвязка , а вообще схема.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.11.2010, 7:58
|
Guest Forum

|
Цитата(vovan08 @ 22.11.2010, 9:03)  начинается...у нас... в европе....
паянные на аналогичную мощность дороже в 2-3 раза разборных. или "для нас европейцев" дешевле? Паяные в значительно дешевле разборных.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.11.2010, 7:59
|
|
|
|
|
22.11.2010, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
видимо я не учел, что европейские малые мощности, это не наши малые мощности...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|