Сообщение
#1
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
Программа WaterCalculations предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. расчет ведется по методике СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных. В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов. После завершения ввода исходных данных, результаты расчетов можно распечатать или сохранить в оформленном виде с помощью виртуального принтера. Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную. Если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщить о своих замечаниях в эту тему, если у вас возникли вопросы по программе, их так же можно задать в этой теме. актуальная версия 9.11: WaterCalculations_9.11.xls ( 1,33 мегабайт ) Сообщение отредактировал Егор - 6.3.2017, 14:35 |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#151
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
какую цифру? непоняятно
|
|
|
![]()
Сообщение
#152
|
|
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41682 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#153
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
ну так это не мной придумано а из примечания СНиП!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#154
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
NezZayka, gosha23, делать расчет то можно, но вообще какой смысл делать расчет если не известно кол-во приборов?
реальные расходы ведь всё равно другие будут! ну получите Вы примерный порядок цифр, сможете оценить примерное количество денег за воду, за монтаж системы, но строить то по этим цифрам низя |
|
|
![]()
Сообщение
#155
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
первый смысл чтоб зарплату получить!
второй смысл начальник требует! третий в снипе есть формула! з.ы. проект уже сдан и экспертизу прошел, а оборудован6ие в столовой технолог так и не дал! |
|
|
![]()
Сообщение
#156
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#157
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
ага
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#158
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 7.7.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 63917 ![]() |
Здравствуйте! Почитала, попробовала считать! Спасибо здоровская програмка!
Но вот вчера за другой пример села, возникла проблема! У меня нет приборов с горячей водой, их просто 0. Как быть? Может как-то особенно надо забивать в програмку данные? :-) можно и вручную, но раз она, програмка, есть может и в ней можно. Симпатично потом расчет так оформляется.... ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#159
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
1. Умывальник, руко-│0,1 │0,1 │ - │ 30 │ 30 │ - │ 2 │ 0,15 │ 10 │ 32 │
│мойник с водоразбор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ным краном |
|
|
![]()
Сообщение
#160
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#161
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
что то тормозит комп
вот из 3го приложения без гор воды. бери их 1. Жилые дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │квартирного типа:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ с водопроводом │1 житель │ 95 │ - │ 120 │ - │ 6,5 │ - │ 0,2 (50) │ 0,2 (50) │ │ и канализацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ без ванн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
|
|
![]()
Сообщение
#162
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
расчет расходов ВиК по количеству квартир.
защита стоит лишь для исключения случайного удаления формул. пароль на всех листах - 1. вводить значения нужно в зеленые ячейки. пользуйтесь на здоровье!
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#163
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Пояснения к программе: формулы СНиП "Внутренний водопровод и канализация". табличные значения вероятностей дествия приборов и расходов из того же СНиП.
А вообще идея создания программы пришла, когда увидел у ВК'шников таблицы НМ-97-89. В этих таблицах куча значений для разного количества квартир. Чтобы не выбирать значения вручную пришла идея сделать программу. А чтобы не забивать таблицу в программу были введены формулы из СНиП, да и точнее так. Кстати, во вкладке расчеты есть столбец N - количество приборов. Сейчас количество приборов в программе стоит 3 шт. на 1 квартиру по холодной воде (1 раковина, 1 мойка, унитаз), и 2 шт. на 1 квартиру по горячей воде (1 раковина, 1 мояка). Если у Вас есть данные по планировкам квартир, из которых ясно сколько приборов в среднем по дому приходится на 1 квартиру, то данные значения необходимо изменить для точности расчетов. Те же размышления касаются столбца U - количество человек. Согласно НМ-97-89 кол-во человек на 1 квартиру принято 3,5. Вообще я специалист ОВ, поэтому данные моменты не довел до ума, а так бы лучше эти значения вывести на лист ввода данных ХГВСиК_по_квартирам, а на листе Расчеты в соответствующих столбцах сделать на них ссылки, чтобы впредь более не залазить в этот лист, защитить его от изменений, т.к. это "мозг" программы.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#164
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
Спасибо за таблички а то ни как не могла найти)
|
|
|
![]()
Сообщение
#165
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 7.7.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 63917 ![]() |
Цитата а потребитель какой? это операторская при АЗС. её рекоментдуется считать как общественное здание, например административное... |
|
|
![]()
Сообщение
#166
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
Nurasha, а разве отсутствие горячей воды на рабочем месте законно?
|
|
|
![]()
Сообщение
#167
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
А может у тебя просто добавляется водонагреватель обычный? тогда считай как обычно и общ и хол и гор!
|
|
|
![]()
Сообщение
#168
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 7.7.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 63917 ![]() |
неа! водонагревателя нет! А кого волнует, законно или нет?! Такие нам дают ТУ и договор и технолог, все говорит об одном - нет ее, горячей воды!
|
|
|
![]()
Сообщение
#169
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
Nurasha, ну тогда Вам лучше в разделе ВК свой вопрос задать, может кто-то и сталкивался
|
|
|
![]()
Сообщение
#170
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 84 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 34813 ![]() |
Егор,огромное спасибо за разработку программы!Очень удобно,быстро + возможность полностью проследить за ходом расчета и распечатать результат!
Какая из выложенных версий более тестированная? |
|
|
![]()
Сообщение
#171
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 ![]() |
Привет. Мне последняя версия нравится Супер, только там с подбором водомера надо разобраться.
|
|
|
![]()
Сообщение
#172
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 181 Регистрация: 29.7.2007 Пользователь №: 10326 ![]() |
Егор, в листе ТИТУЛ при определении теплового потока на ГВС (и мах и средний) неправильная ссылка на Ктп
|
|
|
![]()
Сообщение
#173
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 181 Регистрация: 29.7.2007 Пользователь №: 10326 ![]() |
Егор, суточный расход считается только общий. А почему бы не добавить суточный расход горячей и холодной воды?
Сообщение отредактировал volka - 30.9.2010, 17:17 |
|
|
![]()
Сообщение
#174
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
ок, спасибо, принято
|
|
|
![]()
Сообщение
#175
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 ![]() |
и тут жжут непадецки...
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#176
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 181 Регистрация: 29.7.2007 Пользователь №: 10326 ![]() |
Егор, а откуда данные значения, введенные для Ктп ?
|
|
|
![]()
Сообщение
#177
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
да тут где-то на форуме находил...
вроде здесь вобщем там есть ссылки на: 1. "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды..." Таблица 24 2. МДК 4-05.2004. "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде..." Таблица 7 |
|
|
![]()
Сообщение
#178
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Егор, а откуда данные значения, введенные для Ктп ? Эти данные из СНиП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" приложение 2 таблица 1. Я выполнял расчет теплопотерь для реальных домов с изолированными магистралями в подвале и неизолированными стояками с полотенцесушителями. В среднем получается Кпт = 0,25 -0,35, так что данные таблицы 1 вполне реальные. 2 примечания по поводу расчетов тепла на рециркуляцию и ГВС: - расход рециркуляционной воды необходимо определять для перепада температур 10оС (т.е. 60-50=10). Так что расход воды на рециркуляцию не будет равен Kпт*qh - чаще всего он получается даже больше qh! - расход тепла на ГВС необходимо определять для конечной температуры воды +60оС, т.к. по СНиП 41-101-95 именно такая температура и регламентируется. Видимо, она заложена с таким расчетом, чтобы с учетом теплопотерь до потребителя дошла температура +55оС, требуемая по СНиП 2.04.01-85. В случае расчета нагрузки ГВС на +55оС, к потребителю придет вода +50оС, что уже не является нормой! Сообщение отредактировал VolosatovPA - 11.10.2010, 8:32 |
|
|
![]()
Сообщение
#179
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Кстати, вот еще подборка программ по гидравлическим расчетам ВиК.
Может кому-нибудь пригодится ...
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#180
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 84 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 34813 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |