> Почему не работает приточная система на Corrigo, Система не устойчива
ТехникФ
сообщение 19.11.2010, 14:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48122



Ситуация следущая:
Приточная система на базе контроллера Корриго 15 , привод AQM1000.

Для подборки коэффициентов выставляю I=600сек, Р меняю от 1 до 50
Привод не выходит на нужное положение, и температура соответственно тоже(синусойда).

Во время открытия/закрытия клапана возникает что-то типа гидроудара (раздается хлопок, при этом скачут стрелки на манометрах).С чем это связано?

Подскажите что можно предпринять.


Сообщение отредактировал ТехникФ - 19.11.2010, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.11.2010, 15:08
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
что можно предпринять
вызвать специалиста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТехникФ
сообщение 19.11.2010, 15:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48122



больше никаких предложений

Хорошо, может опишите как вы подбираете коэффициенты Пи-регулятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.11.2010, 18:44
Сообщение #4





Guest Forum






Вероятно у вас проблемы с регулирующим узлом. Или перепад завышен или вентиль переразмерен. Воздух через калорифер проверьте, чтобы было похоже на расчетный.
Да и вообще. Мдя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.11.2010, 19:18
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Во время открытия/закрытия клапана возникает что-то типа гидроудара (раздается хлопок, при этом скачут стрелки на манометрах
какие могут быть коэффициенты???
отойдите от техники и вызывайте спеца, може чему и научитесь по ходу дела..
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 19.11.2010, 22:10
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ТехникФ @ 19.11.2010, 17:52) *
Во время открытия/закрытия клапана возникает что-то типа гидроудара (раздается хлопок, при этом скачут стрелки на манометрах).С чем это связано?

Есть вероятность, что клапан неправильно установлен. То есть вход с выходом перепутали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 19.11.2010, 23:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Картинку бы.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 20.11.2010, 19:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



не работает потому что не умеете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanetnavigator
сообщение 22.11.2010, 13:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44060



привод AQM1000.
ещё раз проверьте модель привода. может AQT?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТехникФ
сообщение 23.11.2010, 11:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48122



ругать и посылать к спецам все могут...
Да , опыта у меня мало, но я учусь, разбираюсь:
оказалось что монтажники неправильно установили клапан ( mike-altai вы правы) но увы пришлось разбираться самому, снимать изоляцию, поднимать документы ...

В общем все запустил, настроил. Всем ответившим спасибо. Тема закрыта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных