Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электроснабжение противодымной вентиляции
sandman1
сообщение 21.11.2010, 8:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352



Сталкивался кто-нибудь с проектированием либо со сдаченй электроснабжения ПД?
Пожарники требуют использование кабеля ВВГ нг frls. Дело в том, что стоимость его в 8.5-10 раз дороже ВВГнг, и купить его в нашем городе невозможно, нужно заказывать на завод.
СП 6.13130.2009 п.
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Насколько оправдано применение данного кабеля, если я делаю одиночную прокладку кабелей? Пожарники на данный вопрос не отвечают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 23.11.2010, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



sandman1, всё верно пожарники требуют, применяйте. Оправдано видимо во время пожаров, это не наше дело, наше дело выполнять требования пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 24.11.2010, 17:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



закладывай обычный ВВГнг, только потом за чей счет будут заменять этот кабель на FRLS? чуешь?
пожарники правы - они действуют в соотв. с требованиями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll
сообщение 25.11.2010, 14:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915



В самом деле, делал проект, все кабельные линии FRLS. Вылетает в копеечку заказчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll
сообщение 25.11.2010, 14:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915



Цитата(sandman1 @ 21.11.2010, 8:33) *
Сталкивался кто-нибудь с проектированием либо со сдаченй электроснабжения ПД?

Кстати, вопрос встречный, щитки с автоматикой как заземляете? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic
сообщение 25.11.2010, 16:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678



СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности", МЧС России
п.4.1. "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."

А дорого или дешево этот вопрос последним должен быть, а первым сделать правильно и грамотно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sandman1
сообщение 28.11.2010, 14:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352



По заземлению как-то вопросов у пожарников не возникало, вообщем они на это ни разу не смотрели. Заземляем как обычно за контур, связанный с ГЗШ. А есть какая-то особенность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll
сообщение 30.11.2010, 9:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915



Цитата(sandman1 @ 28.11.2010, 14:12) *
По заземлению как-то вопросов у пожарников не возникало, вообщем они на это ни разу не смотрели. Заземляем как обычно за контур, связанный с ГЗШ. А есть какая-то особенность?


Меня интересует сечение питающего кабеля.
По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sandman1
сообщение 30.11.2010, 22:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352



Цитата
Меня интересует сечение питающего кабеля.
По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением?

Почему нет? Если по расчетам так и получилось? Кстати, вчера полдня сдавал противодымку пожарникам. Замучился бегать то на 16 этаж, то в подвал (там щитовая). На этом объекте щит питается кабелем 5х10 от АВР. Скоро еще целая "гора" противодымок, кабели от 6 до 16 мм2 (вентиляторы довольно мощные, есть на 15, есть на 30 кВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll
сообщение 1.12.2010, 8:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915



Ну в моем случае я делаю только автоматизацию, питание вентиляторов и вся силовая часть уже сделана электриками и вентиляциощиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 1.12.2010, 23:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(soll @ 30.11.2010, 9:08) *
Меня интересует сечение питающего кабеля.
По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением?

Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано biggrin.gif
Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 4.3.2011, 22:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(HasBolla @ 1.12.2010, 23:06) *
Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано biggrin.gif
Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe.


и где ж вы это нарыли???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 5.3.2011, 8:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(HasBolla @ 1.12.2010, 23:06) *
Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано biggrin.gif
Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe.

ПУЭ. Там говорилось о том, что минимальное сечение совмещенного РЕН проводника должно быть не менее 6 по меди.
Если кладешь 3 или 5 жил проблем вроде не должно быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 10:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(andrey357 @ 5.3.2011, 8:37) *
ПУЭ. Там говорилось о том, что минимальное сечение совмещенного РЕН проводника должно быть не менее 6 по меди.
Если кладешь 3 или 5 жил проблем вроде не должно быть...


начнем с того, что сечение РЕN должно быть не менее 10 мм по меди и 16 мм по аллюминию(1.7.131).
6 мм это наименьшее сечение проводника основной системы уравнивания потенциалов, 4мм это наименьшее сечение проводников доп системы уравнивания потенциалов(это если проводник без защитной оболочки и не в составе кабеля)
Так что не надо тут ерундить!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MV_GAP
сообщение 14.4.2011, 10:14
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65246



А с чего все взяли что на щитке PEN??? Если система TN-C-S то ПУЭ 1.7.126 табл. 1.7.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных