|
  |
Электроснабжение противодымной вентиляции |
|
|
|
21.11.2010, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352

|
Сталкивался кто-нибудь с проектированием либо со сдаченй электроснабжения ПД? Пожарники требуют использование кабеля ВВГ нг frls. Дело в том, что стоимость его в 8.5-10 раз дороже ВВГнг, и купить его в нашем городе невозможно, нужно заказывать на завод. СП 6.13130.2009 п. 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR). Насколько оправдано применение данного кабеля, если я делаю одиночную прокладку кабелей? Пожарники на данный вопрос не отвечают.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
sandman1, всё верно пожарники требуют, применяйте. Оправдано видимо во время пожаров, это не наше дело, наше дело выполнять требования пожарников.
|
|
|
|
|
24.11.2010, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
закладывай обычный ВВГнг, только потом за чей счет будут заменять этот кабель на FRLS? чуешь? пожарники правы - они действуют в соотв. с требованиями
|
|
|
|
|
25.11.2010, 14:20
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915

|
В самом деле, делал проект, все кабельные линии FRLS. Вылетает в копеечку заказчику
|
|
|
|
|
25.11.2010, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915

|
Цитата(sandman1 @ 21.11.2010, 8:33)  Сталкивался кто-нибудь с проектированием либо со сдаченй электроснабжения ПД? Кстати, вопрос встречный, щитки с автоматикой как заземляете? )
|
|
|
|
|
25.11.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678

|
СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности", МЧС России п.4.1. "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."
А дорого или дешево этот вопрос последним должен быть, а первым сделать правильно и грамотно...
|
|
|
|
|
28.11.2010, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352

|
По заземлению как-то вопросов у пожарников не возникало, вообщем они на это ни разу не смотрели. Заземляем как обычно за контур, связанный с ГЗШ. А есть какая-то особенность?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915

|
Цитата(sandman1 @ 28.11.2010, 14:12)  По заземлению как-то вопросов у пожарников не возникало, вообщем они на это ни разу не смотрели. Заземляем как обычно за контур, связанный с ГЗШ. А есть какая-то особенность? Меня интересует сечение питающего кабеля. По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 22:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352

|
Цитата Меня интересует сечение питающего кабеля. По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением? Почему нет? Если по расчетам так и получилось? Кстати, вчера полдня сдавал противодымку пожарникам. Замучился бегать то на 16 этаж, то в подвал (там щитовая). На этом объекте щит питается кабелем 5х10 от АВР. Скоро еще целая "гора" противодымок, кабели от 6 до 16 мм2 (вентиляторы довольно мощные, есть на 15, есть на 30 кВт).
|
|
|
|
|
1.12.2010, 8:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73915

|
Ну в моем случае я делаю только автоматизацию, питание вентиляторов и вся силовая часть уже сделана электриками и вентиляциощиками.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(soll @ 30.11.2010, 9:08)  Меня интересует сечение питающего кабеля. По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением? Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe.
|
|
|
|
|
4.3.2011, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(HasBolla @ 1.12.2010, 23:06)  Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe. и где ж вы это нарыли???
|
|
|
|
|
5.3.2011, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата(HasBolla @ 1.12.2010, 23:06)  Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe. ПУЭ. Там говорилось о том, что минимальное сечение совмещенного РЕН проводника должно быть не менее 6 по меди. Если кладешь 3 или 5 жил проблем вроде не должно быть...
|
|
|
|
|
5.3.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(andrey357 @ 5.3.2011, 8:37)  ПУЭ. Там говорилось о том, что минимальное сечение совмещенного РЕН проводника должно быть не менее 6 по меди. Если кладешь 3 или 5 жил проблем вроде не должно быть... начнем с того, что сечение РЕN должно быть не менее 10 мм по меди и 16 мм по аллюминию(1.7.131). 6 мм это наименьшее сечение проводника основной системы уравнивания потенциалов, 4мм это наименьшее сечение проводников доп системы уравнивания потенциалов(это если проводник без защитной оболочки и не в составе кабеля) Так что не надо тут ерундить!!!!
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65246

|
А с чего все взяли что на щитке PEN??? Если система TN-C-S то ПУЭ 1.7.126 табл. 1.7.5
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|