обогрев канальными кондиционерами |
|
|
Гость_Михаил77_*
|
22.11.2010, 2:34
|
Guest Forum

|
Есть в МО торговый центр площадью 2400 кв.м. Высота потолка примерно 5 метров. Перегородки павильонов высотой около 2-х метров. Подвесных потолков нет. Вообщем единое пространство. В этом ТЦ смонтирована приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла производительностью 14000 куб.м. с водяным калорифером. При температуре наружнего воздуха около 0 градусов на калорифер подается вода 40-45 градусов, а в самые холодные дни максимум 70. По примерным подсчётам в холодные зимние дни в помещении будет около 5-10 градусов. Маловато. В настоящий момент ищем оптимальное решение по отоплению ТЦ без использования воды, т.к. котельная старая. Наш проектировщик предлагает смонтировать канальные кондиционеры с зимним комплектом и отапливать ими. На мой взгляд кондиционеры не будут нормально работать на обогрев при низких температурах наружнего воздуха. Максимум до -15. Интересуют комментарии компетентных людей по данной теме.
Сообщение отредактировал Михаил77 - 22.11.2010, 2:46
|
|
|
|
|
22.11.2010, 9:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Давай посчитаем. На - 15 на улице, допустим -25 кипения фреона. Это уже серьёзно! Фирмы Bitzer и Copeland предлагают и дохрена таких компрессоров. На затраченные 1 кВт электроэнергии тепла перетащут порядка 2 кВт. А теперь сам посчитай электричество на отопление. Стоимость ККА превысит стоимость реконструкции котельной.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Если есть газ, можно поставить вентустановку с газовым нагревом, причем ее (их) можно разместить как внутри (например под потолком), так и снаружи (например на кровле), можно сделать со 100% рециркуляцией или с подмесом свежего воздуха, ну и само-собой фильтры и т.п. Можно модернизировать существующую ПВУ с заменой водяного калорифера на газовый теплообменник (можем сделать такой модуль под Ваш существующий типоразмер)
foto31.jpg ( 93,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
foto16.jpg ( 85,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32Модуль газового нагрева для встраивания в установки других производителей:
MTP_V.jpg ( 64,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Кстати в Москве у нас сейчас есть один такой, можно пощупать.
Сообщение отредактировал WAKO - 22.11.2010, 10:57
|
|
|
|
|
22.11.2010, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Ludvig @ 22.11.2010, 9:46)  Давай посчитаем. На - 15 на улице, допустим -25 кипения фреона. Это уже серьёзно! Фирмы Bitzer и Copeland предлагают и дохрена таких компрессоров. На затраченные 1 кВт электроэнергии тепла перетащут порядка 2 кВт. А теперь сам посчитай электричество на отопление. Стоимость ККА превысит стоимость реконструкции котельной. Да еще не надо забывать что в МО бывает -25 и ниже, как раз в это время и требуется максимальная мощность нагрева )))
|
|
|
|
Гость_Михаил77_*
|
22.11.2010, 14:20
|
Guest Forum

|
Мне самому не нравится идея с кондиционерами. Думаю, что в морозы с ней будет больше проблем чем пользы. Да и затраты немалые как в начале, так и в процессе эксплуатации. Газа нет. Есть электричество, около 30-40 квт на решение этого вопроса.
Сообщение отредактировал Михаил77 - 22.11.2010, 14:22
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.11.2010, 14:49
|
Guest Forum

|
А может мспользовать сжиженный газ?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 15:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А может насчёт инфракрасных обогревателей подумать?
|
|
|
|
Гость_Михаил77_*
|
22.11.2010, 18:02
|
Guest Forum

|
Сам пока лучше инфракрасных обогревателей не вижу решения. Но говорят излучение...
|
|
|
|
|
22.11.2010, 21:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Михаил77 @ 22.11.2010, 17:02)  Сам пока лучше инфракрасных обогревателей не вижу решения. Но говорят излучение... ??? От керамических электронагревателей? Если не воспринимать как рекламу, я имел в виду нечто такое: http://www.applied-energy.com/en/redring/p...ramic%20heaters
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.11.2010, 23:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил77 @ 22.11.2010, 20:02)  Сам пока лучше инфракрасных обогревателей не вижу решения. Но говорят излучение... Как все запущено.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 23:43
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Boris Blade, ты ничегошеньки не понимаешь в обогреве ТЦ. Окрытый нагреватель самое оно. Вот пожарникам радости будет!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.11.2010, 23:44
|
Guest Forum

|
Я про таинственое излучение, о готором говорят.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 2:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А это очень сильное колдунство.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Михаил77 @ 22.11.2010, 14:20)  Мне самому не нравится идея с кондиционерами. Думаю, что в морозы с ней будет больше проблем чем пользы. Да и затраты немалые как в начале, так и в процессе эксплуатации. Газа нет. Есть электричество, около 30-40 квт на решение этого вопроса. Для отопления электричеством можно использовать ионные котлы «BERIL», можно сделать отдельную систему с АВО или встроить в действующий контур отопительной системы, например 33 кВт котел отапливает 900 кв.м.(естественно это очень усредненные данные), как дополнение к существующей системе может и прогреют Ваш ТЦ. Кстати это случайно не Глобус в Щелково? Да и цена у Берилов очень гуманная. Если нужны подробности пишите в личку.
Сообщение отредактировал WAKO - 23.11.2010, 10:33
|
|
|
|
|
23.11.2010, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Boris Blade @ 22.11.2010, 14:49)  А может мспользовать сжиженный газ? Как вариант можно и дизельное топливо, оно дороже чем сжиженный газ, но затраты на оборудование ниже, а т.к. это будет использоваться как дополнительная система может получиться выгоднее. А на чем работает котельная?
|
|
|
|
|
23.11.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.5.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 57013

|
Цитата(WAKO @ 23.11.2010, 9:33)  Для отопления электричеством можно использовать ионные котлы «BERIL», ... Да и цена у Берилов очень гуманная. Во-первых, для электродных котлов эти - дороги. Во-вторых, фразы на сайте производителя типа Цитата ... конструкция котла позволяет увеличить коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую в 1,5-1,6 раза благодаря запатентованным в котла «BERIL» механизмам и принципам использования энергии окружающей среды. заставляют как минимум улыбнуться, как максимум просто послать таких "навешивателей лапши на уши" подальше. Хотя сам по себе принцип экономии энергии за счет ПИД регулирования давно известен и широко применяется, какое отношение к этому имеют банальные электродные котлы, непонятно. Автору. Для вашей ситуации лучшего решения, чем хороший дизельный котел, с воздушным калорифером, встроенным в вашу приточно-вытяжную систему вентиляции, нет.
Сообщение отредактировал Alisan - 23.11.2010, 13:41
|
|
|
|
|
23.11.2010, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Alisan @ 23.11.2010, 13:35)  Во-первых, для электродных котлов эти - дороги. Во-вторых, фразы на сайте производителя типа заставляют как минимум улыбнуться, как максимум просто послать таких "навешивателей лапши на уши" подальше. Хотя сам по себе принцип экономии энергии за счет ПИД регулирования давно известен и широко применяется, какое отношение к этому имеют банальные электродные котлы, непонятно. Так и знал что за берилы меня побъют, хорошо что про вихревые теплогенераторы не написал, ну не хотите подпитываться космической энергией не надо ))) Цитата(Alisan @ 23.11.2010, 13:35)  Автору. Для вашей ситуации лучшего решения, чем хороший дизельный котел, с воздушным калорифером, встроенным в вашу приточно-вытяжную систему вентиляции, нет. полностью поддерживаю и готов даже подготовить предложение, если автор сообщит параметры в личку
|
|
|
|
|
24.11.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Есть еще вариант нагрева с помощью реверсивного фреонового теплового насоса с расположенными в каналах притока и вытяжки теплообменниками. При этом СОР может достигать 7, причем он практически не падает при низких наружных температурах.
|
|
|
|
|
24.11.2010, 14:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(WAKO @ 24.11.2010, 11:29)  Есть еще вариант нагрева с помощью реверсивного фреонового теплового насоса с расположенными в каналах притока и вытяжки теплообменниками. При этом СОР может достигать 7, причем он практически не падает при низких наружных температурах. А теперь прикиньте, какая часть тепла пойдёт на обогрев помещения, а не на подогрев притока.
|
|
|
|
Гость_Михаил77_*
|
24.11.2010, 14:22
|
Guest Forum

|
"Кстати это случайно не Глобус в Щелково?"
Нет. Это другой ТЦ. Скоро открытие, а оптимального решения до сих пор не выявлено. И наш проектировщик как-то огорчает своей неспособностью найти подходящий вариант.
|
|
|
|
Гость_Михаил77_*
|
24.11.2010, 17:31
|
Guest Forum

|
"Есть еще вариант нагрева с помощью реверсивного фреонового теплового насоса с расположенными в каналах притока и вытяжки теплообменниками. При этом СОР может достигать 7, причем он практически не падает при низких наружных температурах."
Как это выглядит. Как работает. Куда встраивается?
|
|
|
|
|
24.11.2010, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Skaramush @ 24.11.2010, 14:05)  А теперь прикиньте, какая часть тепла пойдёт на обогрев помещения, а не на подогрев притока. Не понял вопрос, поясните!
|
|
|
|
|
24.11.2010, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Михаил77 @ 24.11.2010, 17:31)  "Есть еще вариант нагрева с помощью реверсивного фреонового теплового насоса с расположенными в каналах притока и вытяжки теплообменниками. При этом СОР может достигать 7, причем он практически не падает при низких наружных температурах."
Как это выглядит. Как работает. Куда встраивается? Выглядит это следующим образом: При работе установки в режиме охлаждения теплообменник в приточном канале является испарителем и охлаждает приточный воздух, а теплообменник-конденсатор охлаждается удаляемым из помещения воздухом. В свою очередь, при работе в режиме нагрева приточный наружный воздух нагревается от теплообменника, который в данном режиме работы выполняет функцию конденсатора, а расположенный в вытяжном канале теплообменник - испаритель поглощает тепловую энергию удаляемого воздуха. Совместно с рекуператором получается очень эффективная система. Конструктивно это может быть выполнено в виде унифицированной секции приточно-вытяжной установки, возможен вариант с раздельными приточными и вытяжными секциями. Своего рода фреоновый рекуператор, только еще и электричество потребляет
__.jpg ( 60,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Конечно чтобы понять подойдет ли Вам такой вариант, нужно делать расчет на основании параметров Вашей системы
|
|
|
|
|
24.11.2010, 21:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(WAKO @ 24.11.2010, 16:33)  Не понял вопрос, поясните! Поясняю. Первое, нужно отобрать тепло от уходящего воздуха. То есть, он это избыточное (?) тепло должен уже иметь. Далее, нужно нагреть наружный холодный воздух до температуры помещения. Это ещё на обогрев, это только компенсация. И только с этого момента начнётся обогрев. Вот и прининьте, сколько осталось. А автору топикстартера нужен не максисально эффективный возврат тепла, а именно обогрев помещения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 24.11.2010, 21:05
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.11.2010, 21:56
|
Guest Forum

|
Насколько я понимаю особо много после рекуператора тепла не отжать. На одном теннисном зале в наших краях такая же проблема, я им ляпнул использовать геотепловой насос. Недавно сказали кто лепит эту конструкцию. Надо сходить посмотреть.
|
|
|
|
|
24.11.2010, 22:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Boris Blade @ 24.11.2010, 20:56)  Насколько я понимаю особо много после рекуператора тепла не отжать. На одном теннисном зале в наших краях такая же проблема, я им ляпнул использовать геотепловой насос. Недавно сказали кто лепит эту конструкцию. Надо сходить посмотреть. Видел объекты. Только там тоже не всё так шоколадно - расход на насосы и компрессоры.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.11.2010, 22:15
|
Guest Forum

|
ясно дело, а им деваться не куда.
|
|
|
|
|
24.11.2010, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
В данном случае тепловой насос это не рекуператор в чистом виде, на рекуператоре мы возвращаем часть тепла так сказать на халяву, а тепловой насос это электронагреватель. Мы нагреваем приточный воздух до заданной температуры, тепловую энергию мы отбираем из удаляемого воздуха (также как геотермальные насосы из почвы, водяные из воды и т.п.). Происходит это за счет электроэнергии и благодаря компрессору. Удаляемый воздух для этого используется т.к. у него температура выше уличной, а стоимость фреонового теплообменника значительно ниже геотермального. Из удаляемого воздуха можно взять тепла столько сколько нужно для нагрева. Все зависит от параметров контура с теплообменниками, давления фреона, мощности и типа компрессора. Проблемы могут быть с обмерзанием, но эту проблему должен снять рекуператор. Кроме того тепловой насос в данном случае есть дополнение к водяному нагреву, автору необходимо добавить тепловой мощности к имеющейся за счет эл. энергии.
P.S. Может я конечно ошибаюсь, завтра уточню у компетентных людей, но вроде так.
|
|
|
|
|
24.11.2010, 22:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, "волшебного" метода не существует. В том то и суть, чтобы из доступного и возможного выбрать наиболее приемлемое. Цитата(WAKO @ 24.11.2010, 21:19)  В данном случае тепловой насос это не рекуператор в чистом виде, на рекуператоре мы возвращаем часть тепла так сказать на халяву, а тепловой насос это электронагреватель. Об этом и речь. Тут вы совершенно правы. А в таком случае встаёт вопрос, применительно к конкретному случаю - а на кой, собственно, такие сложности вместо непосредственно электронатревателей?
|
|
|
|
|
24.11.2010, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В МО и что б еще и территория была для закапывания контура для теплового насоса? Ну ну. Трехкитов мало видимо, грабли д.б. многоразовые.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|