обогрев канальными кондиционерами |
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.11.2010, 22:27
|
Guest Forum

|
Подозреваю , что в случае автора проблему будут решать именно кондиционерами. Зима то как водится внезапно, уже наступила. Короче пойдут по самому простому и дешевому пути. Все остальное достаточно сложно, дорого, время занимает, а там и зима кончится.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2010, 23:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(инж323 @ 24.11.2010, 21:22)  В МО и что б еще и территория была для закапывания контура для теплового насоса? Ну ну. Трехкитов мало видимо, грабли д.б. многоразовые. А на кой территория? Скважинный в самый аккурат.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Skaramush @ 24.11.2010, 22:21)  ... А в таком случае встаёт вопрос, применительно к конкретному случаю - а на кой, собственно, такие сложности вместо непосредственно электронатревателей? КПД повыше будет, как врут очевидцы, на 1 кВт эл. эн. получается до 7 кВт тепла, это конечно в идеальных условиях, но думаю до 5 кВт можно дотянуть. Хотя в принципе можно и секцию электрического нагрева добавить, чтоб пиковые морозы пережить, дешево и сердито. Цитата(Boris Blade) Подозреваю , что в случае автора проблему будут решать именно кондиционерами. Кодиционер он и есть воздушный тепловой насос, тока если ставить канальники, то при -20 у них СОР будет никакой, я уж не говорю что нужно еще и зимний комплектик ставить. Тогда уж точно прощще ТЭНы
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.11.2010, 0:15
|
Guest Forum

|
А зачем зимний комплектик, петельки на компрессор достаточно, на некоторых они уже стоят. Еще есть кондиционеры с тэнами.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 0:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(WAKO @ 24.11.2010, 23:08)  КПД повыше будет, как врут очевидцы, на 1 кВт эл. эн. получается до 7 кВт тепла, это конечно в идеальных условиях, но думаю до 5 кВт можно дотянуть. Хотя в принципе можно и секцию электрического нагрева добавить, чтоб пиковые морозы пережить, дешево и сердито. Кодиционер он и есть воздушный тепловой насос, тока если ставить канальники, то при -20 у них СОР будет никакой, я уж не говорю что нужно еще и зимний комплектик ставить. Тогда уж точно прощще ТЭНы Ладно. Ещё раз. Насчёт 7, что-то не приходилось такого встречать для подобных систем, чаще и больше порядка 3,5. Но предположим 5. Для этого нужно определённое количество воздуха пропустить через испаритель. Столько же, не меньше, через конденсатор. И тот, что проходит через конденсатор, для того, чтобы обогревать помещение должен быть нагрет до температуры выше уходящего. И "в зачёт" такого способа обогрева пойдут только те градусы, которые "выше", всё остальное это возврат тепла. Вот поэтому, ПМСМ, для обогрева такая установка не подходит.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.11.2010, 0:59
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Skaramush @ 25.11.2010, 0:58)  Для этого нужно определённое количество воздуха пропустить через испаритель. Столько же, не меньше, через конденсатор. Количество воздуха может быть не одинаковым, главное снять необходимое количество тепла, например в сплитах объем воздуха прогоняемый через наружный блок больше чем через внутренний. Главное - тепловой баланс, в холодную погоду вообще можно через наружный блок воздух не гнать, он охладится за счет большего перепада температур. Цитата И тот, что проходит через конденсатор, для того, чтобы обогревать помещение должен быть нагрет до температуры выше уходящего. Так оно и есть! На конденсаторе мы можем получить температуру гораздо выше температуры удаляемого воздуха. Как пример опять сплиты: температура воздуха проходящего через внутренний блок допустим 20-25 градусов, температура конденсатора 40-45. Не нужно путать с рекуператорами, где температура приточного воздуха на выходе не может быть равной и выше температуры удаляемого воздуха на входе.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 2:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Skaramush @ 24.11.2010, 23:03)  А на кой территория? Скважинный в самый аккурат. Это в МО не получится.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 13:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(WAKO @ 25.11.2010, 0:33)  Количество воздуха может быть не одинаковым, главное снять необходимое количество тепла, например в сплитах объем воздуха прогоняемый через наружный блок больше чем через внутренний. Главное - тепловой баланс, в холодную погоду вообще можно через наружный блок воздух не гнать, он охладится за счет большего перепада температур.
Так оно и есть! На конденсаторе мы можем получить температуру гораздо выше температуры удаляемого воздуха. Как пример опять сплиты: температура воздуха проходящего через внутренний блок допустим 20-25 градусов, температура конденсатора 40-45. Не нужно путать с рекуператорами, где температура приточного воздуха на выходе не может быть равной и выше температуры удаляемого воздуха на входе. Не одинаковое количество? То есть, нет баланса по притоку и вытяжке? И в какую же сторону, разрешите спросить? Преобладание притока - вряд ли, это падение эффективности предлагаемой вами схемы. Преобладание вытяжки? А позвольте спросить, чем собираетесь компенсировать? И за счёт чего нагревать тот воздух, который НЕИЗБЕЖНО придёт на компенсацию? Пошли дальше. Приводимые вами температуры для наружного и внутреннего к каким исходным параметрам относятся? Ещё раз, дело происходит зимой. Наружный вы подогрели рекуператором до (примерно) нуля, вряд ли блок установлен на работу "в зоне риска". Заявленные 40-45 относятся к (примерно) 25 начальной, то есть дельта 20. И как, простите, воздухом с температурой +20 собираетесь ОБОГРЕВАТЬ помещение?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 21:20
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(WAKO @ 25.11.2010, 1:33)  На конденсаторе мы можем получить температуру гораздо выше температуры удаляемого воздуха. Как пример опять сплиты: температура воздуха проходящего через внутренний блок допустим 20-25 градусов, температура конденсатора 40-45. В теории, конечно, все прекрасно. Тепловой коэффициент цикла даже с учетом КПД компрессора в 30% составит при температуре вытяжки в 20°С и подогреве притока до градусов 45 никак не меньше 2. Но.. цикл на практике реализуем при температурах подогреваемого воздуха не ниже температуры вытяжного воздуха. Вспомните работу тех же сплитов на охлаждение в зимний период.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 25.11.2010, 21:27
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2010, 22:10
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
25.11.2010, 22:32
|
Guest Forum

|
Имеет ли право на жизнь описанная схема (фроновые теплообменники + рекуператор) если вместо рекуператора будет установлена рециркуляционная камера?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2010, 10:03
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
ПМСМ вполне
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2010, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата Имеет ли право на жизнь описанная схема (фроновые теплообменники + рекуператор) если вместо рекуператора будет установлена рециркуляционная камера? А разница? Первая мысль тоже была - "наружный блок" в вытяжку, внутренний - на рецикл (просто на стенку, например)... но вытяжка требует притока, который тоже греть надо... Если конечно - приточно-вытяжная уже есть, есть нагрев, все сбалансировано, и тепло все равно выбрасывается на улицу - его можно использовать для поддержания режима наружного блока (а если еще и смешать с наружным до Т=+5....). Построить форкамеру, туда подать эту смесь и разместить в ней наружные блоки...  да, "Зимние комплекты" - они для работы на холод, на тепло - подогрева картера достаточно будет...
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 10:26
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Михаил77_*
|
5.12.2010, 18:19
|
Guest Forum

|
Спасибо за советы. Сейчас пытаюсь убедить Заказчика слегка дороботать котельную (как выяснилось она вполне жизнеспособна) и смонтировать двухтрубные фэнкойлы. Ориентировочно котельная будет выдавать воду в зимний период около 60-70 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Добрый день. Увидел в этом обсуждении установку http://forum.abok.ru/uploads/monthly_11_20...13311_thumb.jpgВы её так серьёзно обсуждаете, а я не понимаю, как вообще можно использовать последовательно соединенный рекуператор и фреоновый тепловой насос на обогрев? Допустим, tнар=-20с, уставка +20с, КПД рекуператора 50%, воздух сухой (для простоты). 1. ТН выключен, рекуператор нагревает приточный воздух с -20 до 0, охлаждает вытяжной с +20 до 0. Приточный воздух догревается калорифером. Всё хорошо. 2. Включаем ТН. ТН догревает приточный воздух с 0 до +20, отдавая ему QкВт тепла. Это тепло он отбирает у вытяжного воздуха охлаждая его с +20 до 0. Далее этот воздух попадает на рекуператор охлаждаясь до -10, подогревая приточный воздух уже не до 0, а до -10. Далее, по кругу, чем холоднее приток на входе в конденсатор, тем холоднее вытяжка после испарителя, пока не сровняется с tнар. Или пока рекуператор не обмерзнет. Вот я и думаю, либо я вообще ничего не понимаю, либо эта установка подразумевает кратное превышение вытяжки над притоком, (соответственно, наличие сторонней подогреваемой приточки), либо мы собираем только побочное тепло от сконденсированной влаги и работающего компрессора. Хотя по словам WAKO, "Совместно с рекуператором получается очень эффективная система." Проясните, пожалуйста, если не трудно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2015, 13:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Действительно не понимаете. И сначала работу рекуператора изучите. Так смело написано "50%" при "сухой воздух", что аж завидно такому оптимизму. Взяв "условные перепады" вы получили "условный ответ". Который от реальности далёк настолько же, насколько и приводимые цифры.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2015, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Такие допущения я сделал для упрощения понимания принципа работы системы. Вроде Идеального Газа в физике. Ладно, покопаюсь, в нюансах процессов. Просто, я думал, у меня какая-то простая очевидная ошибка в рассуждениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2015, 16:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Она и есть. Берёте слишком условные цифры. ТН здесь для увеличения количества возвращаемого тепла. Рекуператор весьма "ограничен в средствах".
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2015, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
А мне, прочитав изначальную постановку вопроса, на ум пришел вариант применить чиллер вода-вода (или вода-воздух) с кожухотрубным испарителем, с ХВС, в качестве источника низкопотенциального тепла. ))
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2015, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Прошу прощения, коллеги, тему лишь пробежал "по диагонали", плохая связь у меня здесь, поэтому если что не так - не ругайте сильно. По опыту, воздушка в МО работает, но экономии не будет. Иллюзия будет, а экономии нет, не предвидится. Грунт да, будет работать, но как уже отмечали, вряд ли удасться найти приемлемый участок, понимая, что между скважинами не менее 6 м нужно. Но "в тупую" грунтовые насосы в МО тоже не будут работать. "В тупую" это значит, что речь идет о стандартных машинах со стандартным графиком. Сто раз писал об это на форуме, не буду повторяться. К слову это и к предложению о чилере "вода-вода" относится. Повторяю, по опыту. Про ХВС считайте, что я не видел.
Сообщение отредактировал v-david - 11.9.2015, 12:28
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2015, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(v-david @ 11.9.2015, 13:27)  Про ХВС считайте, что я не видел. ))
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|