> Освещение в автостоянке, электроснабжение автостоянки
NSmirnov
сообщение 22.11.2010, 17:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37183



Коллеги. Добрый день. Строим открытую автостоянку на N-ное количество этажей. Неужели весь кабель в металл трубу прятать придется? Вроде нанотехнологии везде и все такое. Может краска до EI45 дотянет, может трубу можно на какую-нибудь другую заменить, более удобную в монтаже? Буду весьма признателен за ВСЕ советы. Заранее прошу прощенья, если тему уже поднимали, честно искал, но не нашел. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.11.2010, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Ненадо нbкаких труб. Можно просто кабель по потолку , даже без гофры. Труба и огнестойкость нужна только для транзитных, не относящихся к этой стоянке или для других пожарных отсеков этой стоянки. Максимум ВВГнг-FRLS для пожарных систем с разнесением на 200мм от рабочих систем. Смотрите СП по автостоянкам bestbook.gif . Названия щас непомню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NSmirnov
сообщение 25.11.2010, 12:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37183



Т.е. п.6.2. СНиПа 21-02-99 "В многоэтажных зданиях автостоянок участки инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, теплоснабжение) проходящие через перекрытия, должны выполняться из метеллических труб.
Кабельные сети, пересекающие перекрытия также должны прокладываться в металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее ЕI 45"
ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ПЕРЕКРЫТИЯМ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 1.12.2010, 22:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Если в строите многоэтажную стоянку( 3этажа), то в ней несколько пож. отсеков (например каждый этаж). Если у вас ВРУ на 1-м этаже, то все транзитные кабели систем 2-го и третьего этажей идут по первому
Цитата
в металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее ЕI 45"
тоже для кабелей 3-го этажа, идущих по второму. Кабели оборудования находящегося внутри сво внутри своего пож. отсека в такой защите не нуждаются. Системы пожаротушения обычно стоят вне стоянок, поэтому кабели к ним защищаются, если проходят по стоянке и через перекрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных