> Обводная линия на счетчике, необходимость обводной линии на счетчике
vod30
сообщение 23.11.2010, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Возник вопрос о необходимости обводной линии.
Пункт СНИПА гласит
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

У меня в здание входит две отдельные ветки.
1 хозпитевой трубопровод
2. протипопожарный.
по факту у меня выходит два ввода.

На счетчике на хозпит считаю не нужным делать обводную линию. (трасса Ду 50)
коллеги утверждают, что так как ввод хозпита один, то обводную нужно ставить.

Но в здание входит два трубопровода.

Зачем на счетчике нужна обводная линия, если пожарка по ней не проходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 23.11.2010, 13:32
Сообщение #2


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vod30 @ 23.11.2010, 13:27) *
Зачем на счетчике нужна обводная линия, если пожарка по ней не проходит?

На период ремонта или Госповерки (Держповірки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 23.11.2010, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



на период поверки или ремонта можно установить изготовленную ранее специальную вставку. Как на меня, заезженная фраза: определяется техническими условиями снабжающей организации. Проблем нет ни в чем (для монтажников): хоть вставка, хоть байпас. А при сдаче...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 23.11.2010, 15:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(vod30 @ 23.11.2010, 13:27) *
Возник вопрос о необходимости обводной линии.
Пункт СНИПА гласит
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

У меня в здание входит две отдельные ветки.
1 хозпитевой трубопровод
2. протипопожарный.
по факту у меня выходит два ввода.

по факту у тебя один ввод на хоз-питье.
и один ввод на пожар.
или ты пожарную воду в случаи ремонта счетчика планируешь подавать на питье?)
теперь смотрим приведенный тобой пункт:
"Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание"


Цитата(vod30 @ 23.11.2010, 13:27) *
На счетчике на хозпит считаю не нужным делать обводную линию. (трасса Ду 50)
коллеги утверждают, что так как ввод хозпита один, то обводную нужно ставить.
Но в здание входит два трубопровода.

еще в здание наверняка входит трубопровод Т1.
Значит в здание входит три трубопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novosad
сообщение 23.11.2010, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12087



По сути ввод на хоз-питьевые нужды один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных