Цитата(vod30 @ 23.11.2010, 13:27)

Возник вопрос о необходимости обводной линии.
Пункт СНИПА гласит
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
У меня в здание входит две отдельные ветки.
1 хозпитевой трубопровод
2. протипопожарный.
по факту у меня выходит два ввода.
по факту у тебя один ввод на хоз-питье.
и один ввод на пожар.
или ты пожарную воду в случаи ремонта счетчика планируешь подавать на питье?)
теперь смотрим приведенный тобой пункт:
"Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание"
Цитата(vod30 @ 23.11.2010, 13:27)

На счетчике на хозпит считаю не нужным делать обводную линию. (трасса Ду 50)
коллеги утверждают, что так как ввод хозпита один, то обводную нужно ставить.
Но в здание входит два трубопровода.
еще в здание наверняка входит трубопровод Т1.
Значит в здание входит три трубопровода?