> Будет ли нормально работать такая схема рекуперации?
dira
сообщение 24.11.2010, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



День добрый!
Из-за ограниченного пространства для размещения оборудования приточно-вытяжной вентиляции частного бассейна, пришлось разместить оборудование вертикально. Сейчас начали терзать сомнения в нормальной работоспособности такой схемы размещения. Из за ограниченности пространства байпас разместить не удалось. Помещение отапливаемое. Внизу отвода со стороны выхлопа предусмотрен дренажный патрубок с обогревающим кабелем. Подскажите какие по вашему мнению могут возникнуть неприятности при таком размещении оборудования. Возможно ли образование конденсата в приточном воздуховоде перед рекуператором. Может необходимо разместить самогреющийся кабель в каком-то из мест внутри системы?
Помогите!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.11.2010, 14:02
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если это бассейн - обмерзание блока. Раз байпаса нет, значит оттаивание путём работы с остановками. Других препятствий не просматривается, разве что участок воздуховода, по которому будет течь конденсат будет корродировать и, если водичка с хлором - интенсивно. То же, кстати, относится и к самому блоку - если не ошибаюсь, использован Remak, а они не утруждали себя предложением блоков с антикоррозионной защитой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dira
сообщение 24.11.2010, 15:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



А как вы думаете, будет ли конденсат капать в воздуховод приточного воздуха перед рекуператором? Или только в воздуховод вытяжной после рекуператора? И возможно ли обмерзание в вытяжном воздуховоде после рекуператора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.11.2010, 17:25
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В приточном конденсату взяться попросту неоткуда - воздух имеет малое влагосодержание. Обмерзание в вытяжном воздуховоде после рекуператора маловероятно - температура останется плюсовой, но при невысокой эффективности блока, а Remak не стремится к эффективности блоков выше 45%, возможно намерзание оставшейся влаги в области выхлопной решётки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 24.11.2010, 20:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Ограничен доступ для с обслуживания приточного вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dira
сообщение 26.11.2010, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



Рекуператор ставили фирмы "Корф" вроде. Подскажите, а при работе в осенне-зимний период когда на улице около -3 не может ли появиться конденсат в приточном воздуховоде? Или не при каких условиях из рекуператора не будет капать в приточный воздуховод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2010, 12:04
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут может идти речь не о конденсате, а о прорыве воды через заборную решётку. Такое возможно и летом и вообще в любое время года при превышении рекомендуемой скорости на каплеотбойной решётке.. А конденсат в приточном исключён в принципе - у вас не охдаждается воздух до достижения точки росы (или встречает поверхность с температурой этой точки или ниже) а нагревается. То есть, относительная влажность падает. Диаграмма вам в помощь, для наглядности.

Сообщение отредактировал Skaramush - 26.11.2010, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 26.11.2010, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Поставте моноблочную приточно-вытяжную вертикальную установку установку, это и компактней и целесообразней !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных