> 3-х скоростной вентилятор на фенкойле, Логика формирования выходов
Sasha_24
сообщение 24.11.2010, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты

Вопрос очень банальный, так что не судите строго...

Встречал ситуации, когда контроллер управлял 3-х скоростным фенкойлом по логике наложения. То есть 1-й скорости соответствовала команда на 1-м дискретном выходе, 2-й скорости – команды на 1-м и 2-м дискретных выходах, 3-й скорости –команды на 1-м, 2-м и 3-м дискретных выходах.

Также встречал, когда для ТОГО ЖЕ фенкойла используется логика выбора. То есть срабатывает исключительно один дискретный выход, что соответствует своей скорости.

И в первом и во втором случае фенкойл работал вроде бы одинаково.

И все таки разница есть, или абсолютно все равно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.11.2010, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Есть разница.

Для первого случая должны быть 3 interlocked SPTD реле.

Для второго случая их можно и не блокировать. Попытку включить все реле остановит автомат защиты smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.11.2010, 18:23
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
И все таки разница есть, или абсолютно все равно ?
зависит от схемы включения.
если схема "лестница", то разницы нет.
если схема "линия" то разница безусловна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_24
сообщение 24.11.2010, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Спасибо....

В контроллер буду закладывать алгоритм 2, что бы уж точно не ошибиться...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.11.2010, 8:46
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



схема первична, алгоритм вторичен. плясать надо от печки, а не от речки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных