> Пожарка галереи, надо ли еще и пожарные краны?
katun
сообщение 25.11.2010, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Подскажите, если выполняется водяное автоматическое пожаротушение ленточного конвейера по галереи надо ли дополнительно устанавливать пожарные краны? В каких нормах это можно увидеть?
Видел несколько галерей и проектов по галереям ЛК, где ПК не было установлено, но чем это можно подтвердить helpsmilie.gif bang.gif

Сообщение отредактировал OlgaO - 25.11.2010, 16:21
Причина редактирования: Перемещено из Сантехники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.11.2010, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Просчитывали категорию галерей? И к какой категории зданий они примыкают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 25.11.2010, 16:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



категория помещения галереи и примыкающих зданий В3, степень огнестойкости III
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.11.2010, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(katun @ 25.11.2010, 16:26) *
категория помещения галереи и примыкающих зданий В3, степень огнестойкости III

Тогда по СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт" п. 8.24 получаете завесы водяные в местах примыкания галерей.
Если эта завеса будет равна завесе из СП5 п.5.3.2.5 и станет как противопожарная стена, то можно говорить о разделении объемов. Далее объем самой галереи и решение о ПК.
Если разделения нет на объемы и завеса обычная, то ПК по общему объему здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 26.11.2010, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Спасибочки огромное bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных