Здравствуйте. Прошерстил форум нашел обсуждения, но к сожалению, нет вывода)) Есть пожелания заказчика, дабы система кондиционирования общественного здания поддерживала Т в помещении 20С (что соответствует гигиеническим требованиям) при Тн 38С. Затраты на эл-во огромные. При этом есть понимание, что люди, попадающие в такой перепад, реально заболеют.
Вопрос - есть ли НОРМАТИВНЫЙ документ ограничивающий минимальную Тв в летний период. Спасибо
|
|
|
|
|
25.11.2010, 23:56
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(987654321 @ 25.11.2010, 22:26)  ...Есть пожелания заказчика, дабы система кондиционирования общественного здания поддерживала Т в помещении 20С (что соответствует гигиеническим требованиям) при Тн 38С. Затраты на эл-во огромные. При этом есть понимание, что люди, попадающие в такой перепад, реально заболеют... Желание Заказчика - ЗАКОН. Кто кому платит деньги тот того и танцует. Вам не всё равно какие затраты на "эл-во"? Заказчик будет платить за выделение ему мощностей... И, откуда у Вас "понимание, что люди...заболеют"? Служил 5 лет в степях Казахстана (шоб Вы знали - 40грд в тени летом). Так вот уходя на службу оставлял включённым кондер на день, мне было пофиг сколько "эл-ва" накапает и ловил кайф когда из под солнечного пекла заваливался домой в +15*С На вкус и цвет - фламастеры разные Допустимые температуры (ГОСТ 30494-96) 18-28
|
|
|
|
|
26.11.2010, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тут есть аспект- если Зак бюджетный, то ему в соответствии с нормативом и это не 20 гр. С совсем.И отход от норматива есть несанкционированная трата бюджетных денег. Если Зак коммерческий, частник, то хоть минус 2 ему- он платит и пользуется этим. Но зачем ему это- второй вопрос. разьяснение воздействия Т на организм удобней вести используя пример кондера в авто. С этим чаще сталкиваются- тепловой почти удар при выходе из авто, если слишком снизить Т в салоне авто, и простуда, если еще и на себя потоки направить. А кроме ГОСТа есть еще и СанПин онищенковский свежий, этого года,но про жилье он.Гуглится так же- "санпин Онищенко"
|
|
|
|
|
26.11.2010, 12:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Что-то мне вспоминается охрана труда в институте и допустимый перепад в 6 градусов. Это же у вас получается (при входе непосредственно с улицы, из +38 в +20) перепад в 18 градусов. Когда с сердечным приступом рухнет посетитель, все эти шалости выйдут боком и плашмя.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579

|
Ну почему, зимой мы выходим с +20 в -30 и не сваливаемся.... Видимо все таки нормативного ограничения нет (а вот оптимальные параметры микроклимата (22С) есть) Самое любопытное, что консультировался в СЭС но и они затруднились ответить.......
|
|
|
|
|
26.11.2010, 22:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(987654321 @ 26.11.2010, 20:48)  Ну почему, зимой мы выходим с +20 в -30 и не сваливаемся.... Видимо все таки нормативного ограничения нет (а вот оптимальные параметры микроклимата (22С) есть) Самое любопытное, что консультировался в СЭС но и они затруднились ответить....... А зимой вы в лёгенькой одежде выскакиваете? Взмокший и после явного перегрева?
|
|
|
|
|
27.11.2010, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Skaramush @ 26.11.2010, 22:26)  А зимой вы в лёгенькой одежде выскакиваете? Взмокший и после явного перегрева? постойте в трусах на улице минут 10 пр -26, а потом зайдите в помещение+20, тоже рухните? у вас температура тела +36,6 и она потсояна!!!! Куда бы вы не ходили, все будет зависить от вашей температуры тела!!!! а не откуда вы пришли
|
|
|
|
|
27.11.2010, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Разговор шел про +38, вроде бы.
|
|
|
|
|
27.11.2010, 1:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(toddd @ 27.11.2010, 1:10)  Разговор шел про +38, вроде бы. я к тому что решающий вопрос о перепаде температуры надо отталкиваться от температуры тела.... из 38 в 20 ничего не будет с человеком Если боитесь перепада, сделает тамбур шлюз, а лучше 2 штука , улица +38, 1 тамбур +32,, второй тамбур +26, и помещение.....Вроде вы тогда все соблюдаете, сердец должно биться!!! главное написать установку в каждом тамбуре: "адаптироваться и идти дальше!!!"
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.11.2010, 1:17
|
|
|
|
|
27.11.2010, 1:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(alexius_sev @ 26.11.2010, 23:57)  постойте в трусах на улице минут 10 пр -26, а потом зайдите в помещение+20, тоже рухните? у вас температура тела +36,6 и она потсояна!!!! Куда бы вы не ходили, все будет зависить от вашей температуры тела!!!! а не откуда вы пришли Каждый год десятки случаев сердечных приступов на водоёмах. Именно температурный шок. Проход даже через коридор с "промежуточной" температурой сглаживает проблему. И не мешало бы различать направление изменения температуры.
|
|
|
|
|
27.11.2010, 1:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Skaramush @ 27.11.2010, 1:19)  Каждый год десятки случаев сердечных приступов на водоёмах. Именно температурный шок.
Проход даже через коридор с "промежуточной" температурой сглаживает проблему. И не мешало бы различать направление изменения температуры. когда вы заходите в воду при 20 градусах, и заходите в помещение пр 20 градусов, совсем разные вещи!!! вы же может зайти в парилку при 100 градусах воздуха, а вот руку сунуть при 50 в воду каково это? Сейчас зима, ради эксперимента,выйдете на улицу на работе покурить на крыльцо...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.11.2010, 1:24
|
|
|
|
|
27.11.2010, 1:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Про теплоёмкость и теплопроводность воды и воздуха можно не напрягаться. Если заходить в воду, проблемы нет - тело адаптируется к снижению температуры. Попробуйте прыгнуть. Про спазм сосудов приходилось слышать? Вот он и есть. И если "до кучи" с сердцем проблемы - подсказать результат? К выходу на улицу - пример не корректен. Одежда не летняя, в помещении не +38 при летней влажности. Кстати, не курю. И выход босиком на снег меня тоже не пугает. Но у меня и с сердцем всё в порядке.
Вообще повторю - не поддержание +20 при +38 снаружи проблема, а внезапный перепад. Сделайте постепенно снижение в холле или коридорах и вперёд с песней. Но создавать внезапный перепад в 18 градусов - не дело.
|
|
|
|
|
27.11.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579

|
Уважаемые коллеги, спасибо за дискуссию. НО главный вопрос опять не закрыт.. Подводя итог поисков, прихожу к выводу, что нормативных ограничений НЕТ, а вот оптимальные параметры микроклимата (НОРМАТИВНЫЕ) есть, следовательно, если отталкивается от нормативов, то будь на улице хоть +80 в помещении должно быть +22. Решение с таким перепадом наверно действительно надо решать с архитекторами, путем организации холлов с промежуточной температурой.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
27.11.2010, 17:51
|
Guest Forum

|
Про минимальную температуру помещения для людей можно отвечать с юмором: +14 (морг)
Сообщение отредактировал Сфинкс - 27.11.2010, 17:53
|
|
|
|
|
27.11.2010, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сфинкс, вы и тут сумели не найти правильного ответа. В насосной +5 и во время проведения ППР там нет никаких средств для поднятия Т в. выше, и этот ремонт длится не 2 часа , которые разграничивают постоянное и временное пребывание людей в этом помещении. "Подводя итог поисков, прихожу к выводу, что нормативных ограничений НЕТ,.."Если у вас такой вывод, то кроме смайла  ответить нечего. Тв = Тн.в -3гр. С видимо ни о чем не говорит
|
|
|
|
|
28.11.2010, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579

|
"Тв = Тн.в -3гр. С видимо ни о чем не говорит " Норматив пожалуйста.....Или Вы о прил В (СНиП 41-01-2003) то там" Не более чем на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха" если Вы о температуре струи при подаче в рабочую зону, то это опять другая история.
|
|
|
|
|
  |