олешка
сообщение 28.11.2010, 21:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Всем привет! Какова методика расчета теплового насоса с зондом (земля-вода) Если можно то приведите пожалуйста так сказать пошаговую систему расчета! rolleyes.gif Ну очень нужно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 28.11.2010, 22:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Для Германии.
1. Расчёт теплопотерь с учётом вентиляции при минимальной расчётной Т.
2. Определение нагрузки по гвс. ( 250 вт на человека)
3. Определение небходимой мощности ТН и дополнительного источника тепла. (65% от максимально необходимой мощности обеспечивают 99% годового покрытия)
4. Выбор оборудования необходимой мощности.
5. Определение нагрузки на грунтовый коллектор для выбраной модели ТН. ( Теплопроизводительность ТН минус потребляемая компрессором мощность)
6. Расчёт грунтового коллектора по определённой в п.5 нагрузке с учётом местных условий, данных геологов или почвоведов, или через палец 25 вт с погонного метра коллектора с шагом не менее 0,8 метра и длиной одной петли не более 100 метров. Петли желательно равные.
Для зондов 40 вт на погонный метр двойного U-образного зонда. Расстояние между скважинами не менее 3 метра.
Успехов.
ПыСы
Напоминаю. Данная система применяется мною в Германии. Насколько она подходит для Ивановской области понятия не имею. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олешка
сообщение 29.11.2010, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



hausmeister - Спасибо за информацию!!! Но мне бы еще хотелось и формулы для расчета и подбора ТН!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 29.11.2010, 19:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Какие именно формулы Вас интересуют?
ПыСы Правильно заданный вопрос это половина ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олешка
сообщение 30.11.2010, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Цитата(hausmeister @ 29.11.2010, 19:04) *
ПыСы Правильно заданный вопрос это половина ответа.

Да я это знаю!!!)
Цитата(hausmeister @ 29.11.2010, 19:04) *
Какие именно формулы Вас интересуют?

Мне нужно подобрать ТН для дома определенной площади. Для того, что бы мне его подобрать мне нужно знать: какой мощности мне он нужен, какая глубина скважины, Выходная тепловая мощность, Холодопроизводительность, Минимальный расход грунтовой воды, Длина горизонтального коллектора, ну и подобные технические характеристики по которым я бы мог подобрать ТН!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 30.11.2010, 9:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(олешка @ 30.11.2010, 9:52) *
Да я это знаю!!!)

Мне нужно подобрать ТН для дома определенной площади. Для того, что бы мне его подобрать мне нужно знать: какой мощности мне он нужен, какая глубина скважины, Выходная тепловая мощность, Холодопроизводительность, Минимальный расход грунтовой воды, Длина горизонтального коллектора, ну и подобные технические характеристики по которым я бы мог подобрать ТН!!!

Так подбирайте по тепловой нагрузке здания. А потом уже смотрите все остальные вопросы в тх к прибору...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.11.2010, 10:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(олешка @ 30.11.2010, 8:52) *
..Мне нужно... !!


Посмотрите. Может поможет... rolleyes.gif

Прикрепленный файл  Logatherm_WPS_6_11_K.pdf ( 9,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 885

Прикрепленный файл  ______________.doc ( 550 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577

Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 7,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 691

Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 8,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 687



Сообщение отредактировал Бойко - 30.11.2010, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олешка
сообщение 30.11.2010, 15:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Цитата(Бойко @ 30.11.2010, 10:42) *
Посмотрите. Может поможет... rolleyes.gif


Материал хороший!!!! wink.gif Буду изучать!!! bestbook.gif Большое спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.11.2010, 21:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Рад что помогло.

Вам была интересна скважина?

Вот еще альбом решений термоскважин и зондов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.11.2010, 22:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Не хочет. Очень тяжелый. 56 М.
Кто имеет право... сотрите два последних поста.
Спасибо!

Сообщение отредактировал Бойко - 30.11.2010, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олешка
сообщение 30.11.2010, 23:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Цитата(Бойко @ 30.11.2010, 22:25) *
Не хочет. Очень тяжелый. 56 М.


Может в файлообменник закинешь, к примеру летитбит или другой какой нето, а мне ссылочку скинешь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 1.12.2010, 1:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Бойко @ 30.11.2010, 21:00) *
Рад что помогло.

Вам была интересна скважина?

Вот еще альбом решений термоскважин и зондов.

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 1.12.2010, 9:42
Сообщение #13


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Рекуператор @ 1.12.2010, 1:42) *
?

это был последний прикрепленный файл pdf
(опять форум стал периименовывать рускоязычные названия в "подчеркивания") sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 1.12.2010, 10:42
Сообщение #14





Guest Forum






выскажусь субъективно. Может сначала нужно узнать вообще про возможность устройства грунтовго ТН? я имею ввиду характер грунтов?
А то знаете ли бывает много глины, или там скальные породы, гранитные плиты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 1.12.2010, 14:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Litvinov @ 1.12.2010, 9:42) *
это был последний прикрепленный файл pdf
(опять форум стал периименовывать рускоязычные названия в "подчеркивания") sad.gif

увидеть всё равно хочется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yerlan0007
сообщение 21.5.2013, 22:59
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193180



СПАСИБО ОГРОМНОЕ БОЙКО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 15.11.2024, 22:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Цитата(Бойко @ 30.11.2010, 11:42) *
Посмотрите. Может поможет... rolleyes.gif

Прикрепленный файл  Logatherm_WPS_6_11_K.pdf ( 9,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 885

Прикрепленный файл  ______________.doc ( 550 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577

Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 7,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 691

Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 8,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 687



Спасибо большое, мил человек!!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных