Всем привет! Какова методика расчета теплового насоса с зондом (земля-вода) Если можно то приведите пожалуйста так сказать пошаговую систему расчета!
|
|
|
|
28.11.2010, 22:22
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Для Германии.
1. Расчёт теплопотерь с учётом вентиляции при минимальной расчётной Т. 2. Определение нагрузки по гвс. ( 250 вт на человека) 3. Определение небходимой мощности ТН и дополнительного источника тепла. (65% от максимально необходимой мощности обеспечивают 99% годового покрытия) 4. Выбор оборудования необходимой мощности. 5. Определение нагрузки на грунтовый коллектор для выбраной модели ТН. ( Теплопроизводительность ТН минус потребляемая компрессором мощность) 6. Расчёт грунтового коллектора по определённой в п.5 нагрузке с учётом местных условий, данных геологов или почвоведов, или через палец 25 вт с погонного метра коллектора с шагом не менее 0,8 метра и длиной одной петли не более 100 метров. Петли желательно равные. Для зондов 40 вт на погонный метр двойного U-образного зонда. Расстояние между скважинами не менее 3 метра. Успехов. ПыСы Напоминаю. Данная система применяется мною в Германии. Насколько она подходит для Ивановской области понятия не имею. |
|
|
|
29.11.2010, 15:45
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 56 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ивановская обл., г. Фурманов Пользователь №: 42828 |
hausmeister - Спасибо за информацию!!! Но мне бы еще хотелось и формулы для расчета и подбора ТН!
|
|
|
|
29.11.2010, 19:04
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Какие именно формулы Вас интересуют?
ПыСы Правильно заданный вопрос это половина ответа. |
|
|
|
30.11.2010, 8:52
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 56 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ивановская обл., г. Фурманов Пользователь №: 42828 |
ПыСы Правильно заданный вопрос это половина ответа. Да я это знаю!!!) Какие именно формулы Вас интересуют? Мне нужно подобрать ТН для дома определенной площади. Для того, что бы мне его подобрать мне нужно знать: какой мощности мне он нужен, какая глубина скважины, Выходная тепловая мощность, Холодопроизводительность, Минимальный расход грунтовой воды, Длина горизонтального коллектора, ну и подобные технические характеристики по которым я бы мог подобрать ТН!!! |
|
|
|
30.11.2010, 9:33
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 206 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 39478 |
Да я это знаю!!!) Мне нужно подобрать ТН для дома определенной площади. Для того, что бы мне его подобрать мне нужно знать: какой мощности мне он нужен, какая глубина скважины, Выходная тепловая мощность, Холодопроизводительность, Минимальный расход грунтовой воды, Длина горизонтального коллектора, ну и подобные технические характеристики по которым я бы мог подобрать ТН!!! Так подбирайте по тепловой нагрузке здания. А потом уже смотрите все остальные вопросы в тх к прибору... |
|
|
|
30.11.2010, 10:42
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
..Мне нужно... !! Посмотрите. Может поможет...
Logatherm_WPS_6_11_K.pdf ( 9,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 885
______________.doc ( 550 килобайт )
Кол-во скачиваний: 577
____________.pdf ( 7,84 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 691
________________.pdf ( 8,65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 687Сообщение отредактировал Бойко - 30.11.2010, 11:02 |
|
|
|
30.11.2010, 15:32
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 56 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ивановская обл., г. Фурманов Пользователь №: 42828 |
|
|
|
|
30.11.2010, 21:00
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Рад что помогло.
Вам была интересна скважина? Вот еще альбом решений термоскважин и зондов. |
|
|
|
30.11.2010, 22:25
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Не хочет. Очень тяжелый. 56 М.
Кто имеет право... сотрите два последних поста. Спасибо! Сообщение отредактировал Бойко - 30.11.2010, 22:36 |
|
|
|
30.11.2010, 23:06
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 56 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ивановская обл., г. Фурманов Пользователь №: 42828 |
|
|
|
|
1.12.2010, 1:42
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
|
|
|
|
1.12.2010, 9:42
Сообщение
#13
|
|
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
|
|
|
|
| Гость_IceStick_* |
1.12.2010, 10:42
Сообщение
#14
|
|
Guest Forum |
выскажусь субъективно. Может сначала нужно узнать вообще про возможность устройства грунтовго ТН? я имею ввиду характер грунтов?
А то знаете ли бывает много глины, или там скальные породы, гранитные плиты... |
|
|
|
1.12.2010, 14:30
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
|
|
|
|
21.5.2013, 22:59
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 193180 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ БОЙКО!!!
|
|
|
|
15.11.2024, 22:11
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 80 Регистрация: 13.3.2007 Из: Самара Пользователь №: 6541 |
Посмотрите. Может поможет...
Logatherm_WPS_6_11_K.pdf ( 9,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 885
______________.doc ( 550 килобайт )
Кол-во скачиваний: 577
____________.pdf ( 7,84 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 691
________________.pdf ( 8,65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 687Спасибо большое, мил человек!!!! |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 23:12 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |