Диспетчеризация вентиляции. Вопрос., сопряжение двух систем. |
|
|
|
30.11.2010, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
Всем добрый день!
Есть объект, на нем заказчик закупил щиты автоматики для вентиляции, кондиционирования и для холодильных машины. Силовые установки от разных производителей, соответственно и щиты разные.
Что мы имеем:
Контроллеры Siemens ACX 36 EVO-WEB Контроллеры Regin Corrigo E28D WEB
Задача:
Организовать единый диспетчерский пункт всего оборудования.
Вопрос:
Какое ПО использовать лучше (OPC, SCADA и т.п.) что бы данные от контроллеров Сименс и Реджин можно было обрабатывать на одном ПК. Каким протоколом воспользоваться LonWorks, BACnet ? Или как их увязать вместе? Или все сделать в WEB интерфейсе?
В общем кто что может посоветовать?
Сообщение отредактировал dzerzh - 30.11.2010, 15:17
|
|
|
|
|
1.12.2010, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
За Regin не скажу. Касательно ACX36, я думаю что скорее всего у вас вентустановка от VTS и значит стоит ACX36.040. У него на борту есть только LON, не считая модемного порта, который скорее всего используется для панели оператора. Единственно что необходимо знать заложена ли в рабочей программе коммуникация по LON и если да то попробовать получить таблицу XIF переменных у поставщика вентустановки.  Ну и далее, если получится, можно передавать данные в SCADA. Если отказаться от панели оператора можно считывать данные через GSM-модем с помощью программы Saphir SCOPE, либо если поставить N-port от MOXA то в режиме удаленного COM-порта можно также считывать данные через Ethernet. Вот как то так.
Сообщение отредактировал marhan - 1.12.2010, 9:44
|
|
|
|
|
1.12.2010, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
Так уточнение тут появилось.
Regin контроллеры там с простым TCP/IP протоколом идут. И как я понял от заказчика, то и ACX 36... а если это так, то все можно собрать и нарисовать в HTML.
Попробую уточнить у поставщика.
ПС: да VTS.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(dzerzh @ 1.12.2010, 12:46)  И как я понял от заказчика, то и ACX 36... а если это так, то все можно собрать и нарисовать в HTML.
Попробую уточнить у поставщика.
ПС: да VTS. У АСХ36 нет коммуникации по TCP-IP, ACX36.040 работает по LON. Разъем RJ-45 на передней панели это СОМ-порт, к нему можно подключить модем или панель оператора (режим выбирается) ну или РС для настройки. Описанное мною подключение к Ethernet это всего лишь удаленное управление через COM-порт и программу SCOPE для настройки и удаленного управления.
Сообщение отредактировал marhan - 1.12.2010, 11:37
|
|
|
|
|
1.12.2010, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
Цитирую спецификацию заказчика. Наличие ошибок не отрицаю:
- Siemens Saphir ACX36 EVO-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, WEB-сервер
- Regin Corrigo E28D-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, OPC сервер, WEB сервер.
На данный момент что мы имеем:
1) В артике заверили что Реджин бывает либо с Модбас РТУ либо, просто TCP\IP с ВЕБ сервером, но не Модбас tcp\ip 2) Коллега выше заверяет что Сапфир работает только с ЛОНом.
Пока у меня складывается вывод, что поставщик просто впарил шляпу заказчику.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(dzerzh @ 1.12.2010, 13:47)  Цитирую спецификацию заказчика. Наличие ошибок не отрицаю:
- Siemens Saphir ACX36 EVO-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, WEB-сервер
- Regin Corrigo E28D-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, OPC сервер, WEB сервер.
1) В артике заверили что Реджин бывает либо с Модбас РТУ либо, просто TCP\IP с ВЕБ сервером, но не Модбас tcp\ip 2) Коллега выше заверяет что Сапфир работает только с ЛОНом. Не будем столь категоричны коллега. Все что я говорил относится к стандарной комплектации АСХ36.040 который работает по протоколу LON. Возможно у них стоит контроллер АСХ36.000 у которого действительно есть коммуникация по протоколу ModBUS RTU, хотя VTS как правило используют АСХ36.040. Единственное что, как они далее переходят на TCP-IP. Возможно стоит преобразователь RS-485/Ethernet. В любом случае LON или просто MOdBUS данная коммуникация должна быть заложена в рабочую программу вот это и необходимо выяснить.
|
|
|
|
|
2.12.2010, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
Спасибо, уточню.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 23:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.1.2010
Из: Tallinn
Пользователь №: 44738

|
VTS уже с год не коплектуется контроллерами AXC 36.040 новый контроллер ACX36 EVO-WEB имеет на борту только ModBus TCP/IP
|
|
|
|
Гость_fox_user_*
|
5.12.2010, 0:57
|
Guest Forum

|
Добрый вечер. "...Возможно у них стоит контроллер АСХ36.000 у которого действительно есть коммуникация по протоколу ModBUS RTU, хотя VTS как правило используют АСХ36.040..."
Я так понял что порт RS485 ModBUS RTU предназначен для частотников и по умолчанию стоит как Master. Можно ли по этому порту "вытаскивать" на верхний уровень параметры, настроив его как Slave?
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Я так понял что порт RS485 ModBUS RTU предназначен для частотников и по умолчанию стоит как Master. Можно ли по этому порту "вытаскивать" на верхний уровень параметры, настроив его как Slave? [/quote] Можно. Главное в рабочую программу заложить коммуникацию по модбас.
|
|
|
|
Гость_fox_user_*
|
6.12.2010, 12:58
|
Guest Forum

|
Это должно быть сделано при заказе или с помощью Saphir SCOPE? Или достаточно пульта с РАСШИРЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO ? Не подскажите, где можно скачать программу Saphir SCOPE?
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(fox_user @ 6.12.2010, 14:58)  Это должно быть сделано при заказе или с помощью Saphir SCOPE? Или достаточно пульта с РАСШИРЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO ? Не подскажите, где можно скачать программу Saphir SCOPE? К сожалению это делается при написании рабочей программы на установку. То есть параметры коммуникации должны быть заложены заранее. Через Scope или пульт этого не сделать. Цитата(drMustdie @ 4.12.2010, 1:30)  VTS уже с год не коплектуется контроллерами AXC 36.040 новый контроллер ACX36 EVO-WEB имеет на борту только ModBus TCP/IP Спорить не буду коллега. Видимо ACX36 EVO-WEB это в компании VTS так назвали контроллер Siemens POL638 их новой серии Cimatix, ибо самих АСХ36 с WEB не существует.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 23:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.1.2010
Из: Tallinn
Пользователь №: 44738

|
Цитата(marhan @ 6.12.2010, 13:05)  Видимо ACX36 EVO-WEB это в компании VTS так назвали контроллер Siemens POL638 их новой серии Cimatix, ибо самих АСХ36 с WEB не существует. так оно и есть. назвали скорее всего из-за удобства названи, что старый был ACX, что новый ACX EVO
|
|
|
|
|
8.12.2010, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
в общем у обоих ModBus TCP/IP.
и появился третий элемент с ЛонВоркс.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(dzerzh @ 30.11.2010, 15:16)  Вопрос:
Какое ПО использовать лучше (OPC, SCADA и т.п.) что бы данные от контроллеров Сименс и Реджин можно было обрабатывать на одном ПК. Каким протоколом воспользоваться LonWorks, BACnet ? Или как их увязать вместе? Или все сделать в WEB интерфейсе?
В общем кто что может посоветовать? Лично я предпочёл решить подобный вопрос самым радикальным способом:привести всё к ModBus RTU и не пожалел(оптимально цена/качество/время разработки и внедрения).
|
|
|
|
|
8.12.2010, 18:17
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
на данный момент, все пока приведено к Модбас TCP/IP
|
|
|
|
|
8.12.2010, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Тогда карты памяти своих устройств в руки и в путь!
|
|
|
|
Гость_fox_user_*
|
8.12.2010, 18:41
|
Guest Forum

|
Цитата(aslanbek @ 8.12.2010, 17:26)  Лично я предпочёл решить подобный вопрос самым радикальным способом:привести всё к ModBus RTU и не пожалел(оптимально цена/качество/время разработки и внедрения). А я вот по опыту работы понял, что если у устройства есть возможность вывести инфу через Modbus TCP/IP , то заказываю устройства с этой опцией. Как правило на предприятиях и в зданиях уже протянута локальная сеть, нет проблем с подключением. Да и на запросы живинько отвечает.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Интерфейс RS485(RS232) c Modbus RTU на сегодня де факто стандарт для подавляющего числа устройств,а TCP/IP ещё опция.
|
|
|
|
Гость_fox_user_*
|
8.12.2010, 19:00
|
Guest Forum

|
Согласен. Но допустим ( как правило в автоматизации зданий) поставили установку с контроллером и портом 485 (хотя у него есть опция с ethernet ). Чтобы подсоединить устройство к локальной сети требуется преобразователь 485/Ethernet типа Moxa, Adam... Если дозакать опционную карту потребуется ждать месяца 1,5-2. Если покупать преобразователи - дополнительное звено, что не желательно. А по стоимости практически одно и тоже. Сегодня практически все производители предоставляют Ethernet-port.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(fox_user @ 8.12.2010, 19:00)  Сегодня практически все производители предоставляют Ethernet-port. За ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ,просто СЕГОДНЯ-RS485+ModbusRTU,ближайшее ЗАВТРА-Ethernet+ModbusTCP/IP,повторюсь,В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ(по цене в том числе!).
|
|
|
|
|
10.12.2010, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
соглашусь с последним автором.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
Ситуация потихоньку движется. Вопрос следующий:
Есть два контроллера:
Siemens Saphir ACX-036-EVO (WEB) (по другим данным этот контроллер называется Siemens POL638 их новой серии Cimatix) Regin E28D-S WEB
Может кто может посоветовать ОПС-сервер для эти контроллеров. Желательно в свободном доступе (бесплатные).
ПС: оба работают по ModBus TCP\IP.
Сообщение отредактировал dzerzh - 20.12.2010, 14:51
|
|
|
|
|
20.12.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Любая приличная SCADA система умеет работать с Modbus БЕЗ OPC сервера
|
|
|
|
|
22.12.2010, 22:23
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225

|
Сименс для климатиксов с вебом доробатывает(а может уже доработал) RemoteOPC. Старый RemoteOPC работал на RCC-карте(ACX512.22) за 700 евров, поэтому был дормовой. Под климатиксы ROPC будет лицензироваться(стоить денег).
|
|
|
|
|
18.1.2011, 17:16
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559

|
Цитата(Abysmo @ 20.12.2010, 15:03)  Любая приличная SCADA система умеет работать с Modbus БЕЗ OPC сервера пару примеров можно? возьму в разработку.
|
|
|
|
|
19.1.2011, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Trace Mode 6 например. У НПФ КРУГ есть ОРС серверы для модбаса. и не только.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 19.1.2011, 8:17
|
|
|
|
|
19.1.2011, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата пару примеров можно? возьму в разработку. Intouch, Genesis32
|
|
|
|
|
12.9.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238

|
Подскажите, пожалуйста контроллер на четыре контура (радиаторы, теплый пол, калорифер и горячая вода)
|
|
|
|
|
12.9.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Любой свободно программируеммый с нужным количеством входов и выходов. Если бюджетный вариант нужен, то смотрите сегнетикс SMH2010
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|