Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диспетчеризация вентиляции. Вопрос., сопряжение двух систем.
dzerzh
сообщение 30.11.2010, 15:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



Всем добрый день!

Есть объект, на нем заказчик закупил щиты автоматики для вентиляции, кондиционирования и для холодильных машины. Силовые установки от разных производителей, соответственно и щиты разные.


Что мы имеем:

Контроллеры Siemens ACX 36 EVO-WEB
Контроллеры Regin Corrigo E28D WEB


Задача:

Организовать единый диспетчерский пункт всего оборудования.


Вопрос:

Какое ПО использовать лучше (OPC, SCADA и т.п.) что бы данные от контроллеров Сименс и Реджин можно было обрабатывать на одном ПК. Каким протоколом воспользоваться LonWorks, BACnet ? Или как их увязать вместе? Или все сделать в WEB интерфейсе?

В общем кто что может посоветовать?

Сообщение отредактировал dzerzh - 30.11.2010, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 1.12.2010, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



За Regin не скажу.

Касательно ACX36, я думаю что скорее всего у вас вентустановка от VTS и значит стоит ACX36.040.
У него на борту есть только LON, не считая модемного порта, который скорее всего используется для панели оператора.

Единственно что необходимо знать заложена ли в рабочей программе коммуникация по LON и если да то попробовать получить таблицу XIF переменных у поставщика вентустановки. smile.gif

Ну и далее, если получится, можно передавать данные в SCADA.

Если отказаться от панели оператора можно считывать данные через GSM-модем с помощью программы Saphir SCOPE, либо если поставить N-port от MOXA то в режиме удаленного COM-порта можно также считывать данные через Ethernet.

Вот как то так.

Сообщение отредактировал marhan - 1.12.2010, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 1.12.2010, 10:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



Так уточнение тут появилось.

Regin контроллеры там с простым TCP/IP протоколом идут.
И как я понял от заказчика, то и ACX 36... а если это так, то все можно собрать и нарисовать в HTML.

Попробую уточнить у поставщика.

ПС: да VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 1.12.2010, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(dzerzh @ 1.12.2010, 12:46) *
И как я понял от заказчика, то и ACX 36... а если это так, то все можно собрать и нарисовать в HTML.

Попробую уточнить у поставщика.

ПС: да VTS.


У АСХ36 нет коммуникации по TCP-IP, ACX36.040 работает по LON.
Разъем RJ-45 на передней панели это СОМ-порт, к нему можно подключить модем или панель оператора (режим выбирается) ну или РС для настройки.

Описанное мною подключение к Ethernet это всего лишь удаленное управление через COM-порт и программу SCOPE для настройки и удаленного управления.

Сообщение отредактировал marhan - 1.12.2010, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 1.12.2010, 11:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



Цитирую спецификацию заказчика. Наличие ошибок не отрицаю:

- Siemens Saphir ACX36 EVO-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, WEB-сервер

- Regin Corrigo E28D-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, OPC сервер, WEB сервер.


На данный момент что мы имеем:

1) В артике заверили что Реджин бывает либо с Модбас РТУ либо, просто TCP\IP с ВЕБ сервером, но не Модбас tcp\ip
2) Коллега выше заверяет что Сапфир работает только с ЛОНом.

Пока у меня складывается вывод, что поставщик просто впарил шляпу заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 1.12.2010, 11:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(dzerzh @ 1.12.2010, 13:47) *
Цитирую спецификацию заказчика. Наличие ошибок не отрицаю:

- Siemens Saphir ACX36 EVO-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, WEB-сервер

- Regin Corrigo E28D-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, OPC сервер, WEB сервер.


1) В артике заверили что Реджин бывает либо с Модбас РТУ либо, просто TCP\IP с ВЕБ сервером, но не Модбас tcp\ip
2) Коллега выше заверяет что Сапфир работает только с ЛОНом.


Не будем столь категоричны коллега. Все что я говорил относится к стандарной комплектации АСХ36.040 который работает по протоколу LON.
Возможно у них стоит контроллер АСХ36.000 у которого действительно есть коммуникация по протоколу ModBUS RTU, хотя VTS как правило используют АСХ36.040.
Единственное что, как они далее переходят на TCP-IP. Возможно стоит преобразователь RS-485/Ethernet.
В любом случае LON или просто MOdBUS данная коммуникация должна быть заложена в рабочую программу вот это и необходимо выяснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 2.12.2010, 11:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



Спасибо, уточню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drMustdie
сообщение 3.12.2010, 23:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.1.2010
Из: Tallinn
Пользователь №: 44738



VTS уже с год не коплектуется контроллерами AXC 36.040
новый контроллер ACX36 EVO-WEB имеет на борту только ModBus TCP/IP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fox_user_*
сообщение 5.12.2010, 0:57
Сообщение #9





Guest Forum






Добрый вечер.
"...Возможно у них стоит контроллер АСХ36.000 у которого действительно есть коммуникация по протоколу ModBUS RTU, хотя VTS как правило используют АСХ36.040..."

Я так понял что порт RS485 ModBUS RTU предназначен для частотников и по умолчанию стоит как Master. Можно ли по этому порту "вытаскивать" на верхний уровень параметры, настроив его как Slave?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 6.12.2010, 9:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Я так понял что порт RS485 ModBUS RTU предназначен для частотников и по умолчанию стоит как Master. Можно ли по этому порту "вытаскивать" на верхний уровень параметры, настроив его как Slave?
[/quote]

Можно. Главное в рабочую программу заложить коммуникацию по модбас. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fox_user_*
сообщение 6.12.2010, 12:58
Сообщение #11





Guest Forum






Это должно быть сделано при заказе или с помощью Saphir SCOPE? Или достаточно пульта с РАСШИРЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO ? Не подскажите, где можно скачать программу Saphir SCOPE?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 6.12.2010, 14:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(fox_user @ 6.12.2010, 14:58) *
Это должно быть сделано при заказе или с помощью Saphir SCOPE? Или достаточно пульта с РАСШИРЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO ? Не подскажите, где можно скачать программу Saphir SCOPE?


К сожалению это делается при написании рабочей программы на установку. То есть параметры коммуникации должны быть заложены заранее. dry.gif
Через Scope или пульт этого не сделать.

Цитата(drMustdie @ 4.12.2010, 1:30) *
VTS уже с год не коплектуется контроллерами AXC 36.040
новый контроллер ACX36 EVO-WEB имеет на борту только ModBus TCP/IP


Спорить не буду коллега.

Видимо ACX36 EVO-WEB это в компании VTS так назвали контроллер Siemens POL638 их новой серии Cimatix, ибо самих АСХ36 с WEB не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drMustdie
сообщение 6.12.2010, 23:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.1.2010
Из: Tallinn
Пользователь №: 44738



Цитата(marhan @ 6.12.2010, 13:05) *
Видимо ACX36 EVO-WEB это в компании VTS так назвали контроллер Siemens POL638 их новой серии Cimatix, ибо самих АСХ36 с WEB не существует.
так оно и есть. назвали скорее всего из-за удобства названи, что старый был ACX, что новый ACX EVO

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 8.12.2010, 16:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



в общем у обоих ModBus TCP/IP.

и появился третий элемент с ЛонВоркс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 17:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(dzerzh @ 30.11.2010, 15:16) *
Вопрос:

Какое ПО использовать лучше (OPC, SCADA и т.п.) что бы данные от контроллеров Сименс и Реджин можно было обрабатывать на одном ПК. Каким протоколом воспользоваться LonWorks, BACnet ? Или как их увязать вместе? Или все сделать в WEB интерфейсе?

В общем кто что может посоветовать?


Лично я предпочёл решить подобный вопрос самым радикальным способом:привести всё к ModBus RTU и не пожалел(оптимально цена/качество/время разработки и внедрения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 8.12.2010, 18:17
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



на данный момент, все пока приведено к Модбас TCP/IP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 18:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Тогда карты памяти своих устройств в руки и в путь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fox_user_*
сообщение 8.12.2010, 18:41
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(aslanbek @ 8.12.2010, 17:26) *
Лично я предпочёл решить подобный вопрос самым радикальным способом:привести всё к ModBus RTU и не пожалел(оптимально цена/качество/время разработки и внедрения).


А я вот по опыту работы понял, что если у устройства есть возможность вывести инфу через Modbus TCP/IP , то заказываю устройства с этой опцией. Как правило на предприятиях и в зданиях уже протянута локальная сеть, нет проблем с подключением. Да и на запросы живинько отвечает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 18:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Интерфейс RS485(RS232) c Modbus RTU на сегодня де факто стандарт для подавляющего числа устройств,а TCP/IP ещё опция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fox_user_*
сообщение 8.12.2010, 19:00
Сообщение #20





Guest Forum






Согласен. Но допустим ( как правило в автоматизации зданий) поставили установку с контроллером и портом 485 (хотя у него есть опция с ethernet ). Чтобы подсоединить устройство к локальной сети требуется преобразователь 485/Ethernet типа Moxa, Adam... Если дозакать опционную карту потребуется ждать месяца 1,5-2. Если покупать преобразователи - дополнительное звено, что не желательно. А по стоимости практически одно и тоже. Сегодня практически все производители предоставляют Ethernet-port.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 19:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(fox_user @ 8.12.2010, 19:00) *
Сегодня практически все производители предоставляют Ethernet-port.


За ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ,просто СЕГОДНЯ-RS485+ModbusRTU,ближайшее ЗАВТРА-Ethernet+ModbusTCP/IP,повторюсь,В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ(по цене в том числе!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 10.12.2010, 13:55
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



соглашусь с последним автором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 20.12.2010, 14:48
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



Ситуация потихоньку движется. Вопрос следующий:

Есть два контроллера:

Siemens Saphir ACX-036-EVO (WEB) (по другим данным этот контроллер называется Siemens POL638 их новой серии Cimatix)
Regin E28D-S WEB

Может кто может посоветовать ОПС-сервер для эти контроллеров. Желательно в свободном доступе (бесплатные).

ПС: оба работают по ModBus TCP\IP.

Сообщение отредактировал dzerzh - 20.12.2010, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.12.2010, 15:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Любая приличная SCADA система умеет работать с Modbus БЕЗ OPC сервера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buzz
сообщение 22.12.2010, 22:23
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225



Сименс для климатиксов с вебом доробатывает(а может уже доработал) RemoteOPC. Старый RemoteOPC работал на RCC-карте(ACX512.22) за 700 евров, поэтому был дормовой. Под климатиксы ROPC будет лицензироваться(стоить денег).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzerzh
сообщение 18.1.2011, 17:16
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83559



Цитата(Abysmo @ 20.12.2010, 15:03) *
Любая приличная SCADA система умеет работать с Modbus БЕЗ OPC сервера


пару примеров можно? возьму в разработку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 19.1.2011, 8:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Trace Mode 6 например.
У НПФ КРУГ есть ОРС серверы для модбаса. и не только.

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 19.1.2011, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.1.2011, 19:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
пару примеров можно? возьму в разработку.


Intouch, Genesis32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 12.9.2011, 14:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Подскажите, пожалуйста контроллер на четыре контура (радиаторы, теплый пол, калорифер и горячая вода)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 12.9.2011, 15:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Любой свободно программируеммый с нужным количеством входов и выходов.
Если бюджетный вариант нужен, то смотрите сегнетикс SMH2010
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных