> Натрий-катионирование воды, нужен совет
inick-21
сообщение 1.12.2010, 7:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Добрый День!
На заводе установлена блочная установка натрий-катионирования производительностью 7 м3/ч. В целях уменьшения эксплуатационных затрат предлагается перейти с таблетированной соли на техническую. Предполагается что техническая соль будет высокой степени очистки и готовится будет в отдельном соляном хозяйстве.
Кто то реализовывал это решение на практике? Скорее всего есть типовой проект, может кто поделятся или на крайний случай порекомендует хорошего подрядчика, который сможет собрать это хозяйство.
Заранее спасибо
P.S. Эксплуатационные затраты уменьшаются в 6-7 раз при переходе на техническую соль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 1.12.2010, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Есть отрицательный опыт. Заказчик тоже решил попробовать экономить, закупил техническую соль, завел в стандартные солевые баки воздух для барботажа и получил следующие проблемы:
- соль растворялась плохо, чтобы получить насыщенный раствор, приходилось долго перемешивать
- какая бы она не была очищенная, примесей в ней было достаточно много, забивались сеточки через которые забирался солевой раствор. Пробовали дополнить рукавными фильтрами - забивались и они, их залепляло не растворенной солью.

Ввы правильно мыслите, нужно дорабатывать солевое хозяйство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 1.12.2010, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Мы предполагаем растворят соль с помощью циркуляционного насоса. Емкость состоит из 3 секций с перегородкой между ними. раствор будет переливается через перегородки и осадок осаждается на дне. Нашел готовую установку.
Вот с фильтрацией надо подумать smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 1.12.2010, 18:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



Используем пищевую крупнозернистую, вроде без проблем, производителя точно не помню, растворяется в соляном баке нормально, но больше 5-ти кубовых Осмониксов нет, остальные меньше, единственно: в модульных котельных, где жарко 20-30грС вверху соляного бака корка образуется - подсыхать может р-р по краям, ну и фальш дно у бака каждое лето промывать и мешковину на него подкладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных