Добрый день. Дорабатываю проект вентиляции завода по переработке дождевого конденсата с примесью нефти. есть встроенная в здание трансформаторная с уже запроектированной системой вентиляции. По ВСН 21-77 , п.7,2 в трансформаторной необходимо обеспечить подпор воздуха в размере не менее 5 крат,это понятно, так и сделано. Но, дополнительно на летний режим предусмотрена приточно-вытяжная система на 3 крата. Вопрос собственно вот в чем, это где -то прописано? В нормах по этому поводу не могу найти информацию, что на летний режим необходимо дополнительно проектировать вентиляцию на 3 крата. Ну вобщем как-то застопорил меня этот вопрос. Спасибо всем откликнувшимся.
|