Serbot
сообщение 1.12.2010, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Озадачили меня следующим
Просят расчет этих самых подушек -типа сколько их надо материал на какую длину и.т.д.
Кто нибудь сталкивался с сабжем?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 1.12.2010, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Не пугайтесь - это просто. Толщина демпфирующей подушки определяется удвоенной расчетной величиной перемещения плеча компенсатора. Считаете температурное удлинение каждого плеча участка, умножаете на два - вот вам толщина. А по длине, наши "Коммунальные технологии" принимают только перекрытие 2/3 длины плеча от угла (при Г- и Z-образных компенсаторах), и полное покрытие вылетов (при П-образном компенсаторе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных