Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> В один шкаф различные категории электропитания, Подскажите можно ли завести кабель по первой и второй категории
Dimik
сообщение 1.12.2010, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Подскажите, можно ли завести кабель по особой первой и второй категории в один шкаф. Есть общий шкаф управления и автоматики. По заданию автоматика питается по первой особой категории электроснабжения.

Сообщение отредактировал Dimik - 1.12.2010, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.12.2010, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Вообще 2 питания в 1 шкаф - крайне нежелательно с точки зрения эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 2.12.2010, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Вообще 2 питания в 1 шкаф - крайне нежелательно с точки зрения эксплуатации..

И почему это нежелательно?
Ставьте АВР и все..
Не совсем понятно из вопроса - что это за такая "первая особая" категория?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 2.12.2010, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Pzotov @ 2.12.2010, 9:43) *
И почему это нежелательно?
Ставьте АВР и все..
Не совсем понятно из вопроса - что это за такая "первая особая" категория?


МГСН 4.19.-2005 "Проектирование многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов с городе Москве"

14.72. К электроприемникам особой группы первой категории по надежности
электроснабжения относятся:
- лифты для транспортирования пожарных подразделений;
- электроприемники системы противодымной защиты;
- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией;
- аварийное и эвакуационное освещение, освещение площадок для вертолетов и
спасательных кабин;
- электроприемники систем автоматического пожаротушения и противо-
пожарного водопровода;
- электроприемники противопожарных устройств систем инженерного
оборудования;
- электроприемники аварийно-спасательного оборудования и специальной
пожарной техники, предусмотренные оперативным планом пожаротушения.
Для потребителей этой категории должен быть предусмотрен третий
независимый источник питания, обеспечивающий работу электроприемников в течение
3 ч.

АВР не вариант, т.к. нагрузки автоматики и управления учтены от различных распред. устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 3.12.2010, 4:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Если сама автоматика питается по первой а управляет второй - именно так и делают. В чем проблема то?
А вот собирать разные системы распределения в одном шкафу - это действительно некрасиво. Хотя формального запрещения насколько помню нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.12.2010, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата
Подскажите, можно ли завести кабель по особой первой и второй категории в один шкаф.


разные категории - подразумевает и разные кабели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 3.12.2010, 12:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Для уточнения. Вопрос не в том, что бы привести в общий шкаф от 2 независимых источников, и внутри собрать АВРи запитать им автоматику, обеспечив 1 категорию.
А в том что Электрики дают 2 кабеля, один 2 категории, а второй-по первой особой для автоматики(от панели РЩ с ИБП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 3.12.2010, 14:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(andrey357 @ 2.12.2010, 8:05) *
Вообще 2 питания в 1 шкаф - крайне нежелательно с точки зрения эксплуатации...

Таки да. Лучше не надо. Мало ли кто с гаечным ключем неизолированным туда залезет wink.gif . Лучше два шкафа рядом, или один, но секционированный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 3.12.2010, 22:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Цитата
Электрики дают 2 кабеля, один 2 категории, а второй-по первой особой для автоматики(от панели РЩ с ИБП)

А кабели идут от разных источников (трансформаторов)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.12.2010, 2:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Да кстати, вспомнил. Это один из вариантов схемы для Tier 3 - в шкаф приходит через рубильники 2 разных кабеля на общее распределение. Крайне желательна разумеется механическая блокировка не позволяющая их включить одновременно. Вот пример подобной системы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  power6.jpeg ( 45,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif_Sib
сообщение 5.12.2010, 17:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662



Ничего не понял. Поправьте.
Первая категория у вас обеспечивается не АВР от двух независимых вводов, а от ИБП ?
Ну, допустим. Получается ваш шкаф одновременно явлется распределительным пунктом для потребителей 2-й категории и потребителем первой категории. Вопрос мутирует - можно ли вообще НЕ завести эти кабели в один шкаф? Ответ очевиден.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.12.2010, 6:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Skif_Sib @ 5.12.2010, 17:10) *
Первая категория у вас обеспечивается не АВР от двух независимых вводов, а от ИБП ?

Нет, формально первая категория обеспечивается наличием хотя бы одного ДГУ с автоматическим запуском. А вот Tier 3 это еще куча условий.
Цитата(Skif_Sib @ 5.12.2010, 17:10) *
Ну, допустим. Получается ваш шкаф одновременно явлется распределительным пунктом для потребителей 2-й категории и потребителем первой категории. Вопрос мутирует - можно ли вообще НЕ завести эти кабели в один шкаф? Ответ очевиден.

Не совсем понял какой именно из РЩ? Я как иллюстрацию хотел привести крайний левый нижний. Один из вводов чистое питание с ИБП второй гарантированное с ДГУ. А питается с него уже полезная нагрузка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nwe_*
сообщение 14.12.2010, 20:45
Сообщение #13





Guest Forum






У меня сложилось следующее видение:
В шкаф нужно заводить 3 кабеля.
1 (ИБП) + 2 (вторая категория) - для питания нагрузок второй категории с ручным переключением.
3 (ИБП) мелкого сечения - для автоматики (в этом случае придётся сделать трёх-ступенчатый АВР на двух реле по вводам 1-2-3).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 10.2.2011, 0:07
Сообщение #14





Guest Forum






Для nwe. Думаю, что это не Ваше видение, а единственно возможное решение. Невозможно обеспечить категорийность от точки подключения питающих кабелей до точки присоединения нагрузок по несвязанным линиям выше третьей.
С уважением А.Соколов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stierliz_*
сообщение 10.2.2011, 16:27
Сообщение #15





Guest Forum






На мой взгляд, следует в этом шкафу поставить свой ИБП и схему сделать под АВР на 2 ввода и ИБП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 11.2.2011, 6:26
Сообщение #16





Guest Forum






Согласен, только нужно внимательно отнестись к нагрузкам и цене решения. ИБП дорог, не прост по параметрам, хотя мне он симпатичен в отличие от дизелей. И здесь еще что стоит за словами тех, кто дает "сильно гарантированное" питание. Вдруг и правда что-то за этим есть. А вообще, часто накручивание просто дань моде. ОПС обычно со своими аккумуляторами, томографы тоже. Необходимость полного функционирования организации при полном отсутствии внешнего питания очень часто сомнительна, и мы выходим только на поддержку сервера (опять вопрос продолжительности функционирования) да насосы отопления в зимний период, чтобы не разморозить. В конечном счете, все упирается в КВАЛИФИКАЦИЮ ПРОЕКАТИРОВЩИКА и добросовестность. Специально выделяю, потому что судя по некоторым вопросам (не только на этом форуме на других тоже, да и пожизни, причем по жизни чаще) возникает вопрос, что эти люди делают. Очень показательный случай был в 96 году, давно конечно, но забыть не могу до сих пор. Приходит женщина лет 35 и представляется дизайнером по свету. Вопрос: а если в линейку (тогда было модно в квартирах делать освещение в отраженном свете) расположить люминисцентные лампы, то будут чередоваться светлые и темные пятна? В разговоре выясняется, что она медсестра по образованию, специального образования нет, с физикой в объеме школьного курса тоже знакома понаслышке. Но амбиций! К сожалению, такие специалисты не редкость. Это же касается и монтажников, а уж среди замерщиков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 15.2.2011, 9:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



много написали всего))

мое мнение, можно завести проблемм в этом нет...
Что такое первая категория и остальные, написано в ПУЭ, придумывать про ДГУ и ГПУ и т.д. не надо... хотя и они могут категорийность обеспечивать.

Первая кат. однозначно АВР, особая еще третий источник, у нас это ИБП в шкафу, на автоматику.
Весь объект по первой, а ЩУ имеет первую кат. + на другой как бы шине особую в одном корпусе. все ок. все согласовывается СПБ.

не мучайте мозг))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных