Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ИТП, как регулировать?
katun
сообщение 1.12.2010, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Уважаемые, разрабатываю тепловой пункт производственного здания. Согласно нашего карана (СНиП 41-01-2003) п. 6.1.2 “Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.”, должен спроектировать автоматическое регулирование температуры. Температура теплоносителя тепловой сети и системы отопления совпадает (150-70 гр.), т.е. в узле смешивания необходимости нету, но каким образом осуществить регулировку по температурному графику обратки. Дайте свои отзывы к моей схеме на наличие работоспособности регулировки с трехходовым и насосом. Может просто тупа поставить на обратке двухходовой без перемычки и насоса? Да, лишних наваротов не надо.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 47,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 1.12.2010, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Мдаа. dry.gif
Если даете название известной книги, то пишите правильно... не гневите Всевышнего.... ИТП работать не будет:
Цитата
температура теплоносителя тепловой сети и системы отопления совпадает (150-70 гр.), т.е. в узле смешивания необходимости нету, но каким образом осуществить регулировку по температурному графику обратки.

Что написали, и что нарисовали ... сами поняли? rolleyes.gif
Зачем нужен ИТП, для каких целей?
Цитата
Может просто тупа поставить на обратке двухходовой без перемычки и насоса? Да, лишних наваротов не надо.

Вот тупо поставили преобразователь на смешении... и что намеряем? и что платить будем?...
Изучите СП 41-101-95, ПТЭ, Правила учета тепловой энергии и теплоносителя...
Желаю удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.12.2010, 16:23
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



в таком случае, как мне кажется, регулирование нагрузки будет происходить за счет графика тепловых сетей... они же не всегда подают 150С, а по графику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 1.12.2010, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Схему чертил на скорую руку и преобразователь действительно установил не туда.
“Что написали, и что нарисовали ... сами поняли?” – надо не допустить попадания перегретой воды в тепловую сеть, поэтому и сделал перемычку, только трехходовой напрашивается на обратке. Т.е. если температура Т2 больше температурного графика трехходовой перекрывает путь в теплосеть и открывает в Т1… Если бы сам не сомневался в работе данного ИТП вопросов не задавал бы)))
ИТП нужен для отопления производственных помещений.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 1.12.2010, 17:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



а после точки излома? там необходимо регулирование или будет перетоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 1.12.2010, 17:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Перетопа не будет, сети фактически до 150 никогда не догревают. Регулируем по обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 2.12.2010, 8:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Кто ни будь автоматическое регулирование ИТП без узла смешивания разрабатывал??? Поделитесь примером или ссылкой где можно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 2.12.2010, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



ОГРОМНОЕ всем спасибо "ПОМОГЛИ" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.12.2010, 18:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20889
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если не надо регулировать температуру теплоносителя, то ни насос ни регулирующий клапан не нужны. Можно ограничиться регулированием по температуре помещений, устанавливая зонные клапаны откр-закр с электроприводом или соленоидом, или термоэлектрической головой и запитывать привод от прстейшего термостата помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 3.12.2010, 7:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(katun @ 2.12.2010, 11:30) *
Кто ни будь автоматическое регулирование ИТП без узла смешивания разрабатывал??? Поделитесь примером или ссылкой где можно посмотреть.


Был такой опыт. Без насосов, без смешения. С регулированием по температуре обрата. Схема даже работает за исключением нюансов. Когда температура обратного трубопровода, диаметром если не ошибаюсь 100-150мм, повышается свыше графика, клапан начинает прикрыватся, и иногда закрывается полностью и циркуляция в системе прекращается. Вода в трубопроводе такого диаметра остывает гораздо медленнее стояков и радиаторов. И как следствие, у людей там проживающих, имеются претензии, что радиаторы иногда холодные, хотя температура в помещении упасть не успевает.
Данная система работает уже несколько лет, но повторять такую же систему желания как-то нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 3.12.2010, 8:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



jota регулировать температуру теплоносителя на Т2 надо
old_iva спасибо, что поделились своим мнением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.12.2010, 9:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Ув. katun, jota предложил оптимальный вариант регулирования исходя из поставленных условий.Ну других вариантов может быть сколько угодно, но их Вам никто не предложит исходя из здавого смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zht
сообщение 19.1.2011, 15:05
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64648



Двухходовой клапан на подающем трубопроводе и необходимые датчики температуры (наружного воздуха, температуры подачи/обратки - по чему регулировать будете) - все сигналы завести на контроллер.
Все rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 23:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных