День добрый! Столкнулись с такой проблемой- система отопления здания зависимая, температурный график 95-70 (схема системы отопления прилагается), диаметры подачи и обратки ДУ 40 , приборы системы отопления кипяток, подача кипяток, а обратка с обоих крыльев здания ели теплая, причем здание-первое от тепломагистрали, причем если закрыть обратку с здания, а подачу закрыть - обратка становится кипяток , подача ели теплая. Открываю подачу и обратку вместе - становится подача кипяток,а обратка опять ели теплая. Все регистры кипяток вплоть до последнего, но обратка ели живая. Как так может работать система???В чем загвоздка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.12.2010, 4:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата
День добрый! Столкнулись с такой проблемой...

Добрый.
Тут два варианта:
1. ищите источник "кипятка" внутри здания: перемычка какая-нить, или ... кто-то греет... rolleyes.gif
2. начните с подвала, где у вас находится "энергетическое" сердце объекта... ИТП называется:
-выкладывайте схему ИТП
-объяснения нужны не в терминах кипяток-холодок, а цифрами: какие значения температур, давлений, их перепадов... пока будете производить измерения... сами может и найдете причину... может смешение не то, "передавливает" где-нибудь... Успехов

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИТР
сообщение 2.12.2010, 5:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362



ИТП дом не оборудованПрикрепленный файл  __________.bmp ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 2.12.2010, 7:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



При обследовании обратите внимание нет ли связи к примеру с канализацией или чем ни будь аналогичным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.12.2010, 7:39
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(old_iva @ 2.12.2010, 7:28) *
нет ли связи к примеру с канализацией или чем ни будь аналогичным

... с водопроводом ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 2.12.2010, 8:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



И даже ни какого элеватора нет? Похоже, на подмес сетевой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 2.12.2010, 9:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



А собственно, что смущает? Когда температура обратки ниже температуры подачи это нормально. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИТР
сообщение 2.12.2010, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362



Система безэлеваторная.Проверяли ХВ, ГВС на предмет подмеса, - подмеса нет. Может быть такое что обратка из за буквы Т друг друга с обоих крыльев задавливает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 2.12.2010, 11:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Обычно происходит наоборот - отопление передавливает ХВС (разность давлений + очумелые ручки домашних специалистов). Проверяли темп. обратки после отопительных приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.12.2010, 19:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(ИТР @ 1.12.2010, 18:18) *
... причем если закрыть обратку с здания, а подачу закрыть - обратка становится кипяток , подача ели теплая.


Закрыть - прикрыть, по очереди, одновременно? И как это, оба крана закрыты, а система работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 3.12.2010, 14:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Увидеть бы диаметры ещё всех участков для полной ясности происходящего... И, действительно, проверить на предмет пиратских врезок со стороны жильцов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 3.12.2010, 15:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



диагнозом может являтся хорошая работа системы отопления, есть хороший теплосъем.
в чем проблема то?
кому то холодно? или жарко?
маленько не понял правда про закрытие-открытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 4.12.2010, 0:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



С какого места обратка делается еле живая? Какая т-ра на выходе из регистров? Короче, нужна картина температур. И что за источник тепла? Может быть на нем какие-то чудеса с перетоком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИТР
сообщение 4.12.2010, 21:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362



начиная с первого регистра с обоих крыльев, обратка ели живая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.12.2010, 21:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ПРОЙДИТЕ ВЮ СИСТЕМУ ЗАРИСУЙТЕ, А ПОТОМ УЖЕ ВЕДИТЕ ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных