> Растояние от водовода 1200 до фундамента здания
Гость_Лана Ильинская_*
сообщение 2.12.2010, 10:48
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

Вопрос - на каком расстоянии от магистрального водовода 1200 я могу проектировать здание?

Пояснение:
По СНиП 2.07.01-89 Таблица 14. Растояние по горизонтали от водовода до фундаментов зданий - 5 метров. Водоводы по диаметрам не разделяютя.
Но Заказчик начал меня пугать, без ссылки на источник своих знаний, что для водоводов больших диаметров расстояние до зданий увеличивается до 15 метров.
Я нашла только СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов. Там да, есть отвод земли 30 метров, на землях несельскохозяйственного назначения. Но есть ссылка на Примечание1. где говориться что: ширина отвода ..... строящихся на землях населенных пунктов ...... определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.

То есть все-же 5 метров в населенном пункте? а от оси или от края водовода?

Умные специалисты водоснабжения и т.д. посвященные в высокие материи и таинства водоводов и всяких других напорных штуков! Прошу Вас помочь мне , архитектору, специализирующемуся на красивых фасадах!

С Уважением,
Лана Ильинская.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  zzz.jpg ( 763,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.12.2010, 11:05
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



О, архи пожаловали smile.gif
Сударыня, в СНиПе - про водопровод (распредсеть), а Вы за водовод гутарите. У него охранная (техническая) зона. Она больше 5 метров. Сколько точно - надо выяснять в водоканале, единого норматива нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2010, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как сможете по обстановке. Уберите его в обойму, забейте ларсена, а потом уже стену в грунте. И о 5 метрах разговор уже сможет идти.
Дорого,но расстояния сокращаются неплохо. Вот только выпуски свои меж ними уместить ... или в другую сторону уводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gang79
сообщение 2.12.2010, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2008
Пользователь №: 21572



Если водопровод то- в таблице 14 вышеупомянутого СНиПа написано "растояние в свету от подземных сетей до" следовательно от края трубы до края фундамента,
а если водовод то с учетом требований п.10.20 СНиП 2.04.02-84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 2.12.2010, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Предлагаю согласиться с заказчиком и выполнить вынос водопровода!!!! Проектировщики наружных сетей тоже есть хотят!!! biggrin.gif
Ну а вообще подключаться же к водопроводу будете? Я бы сдал на получение тех условий водоканал, заодно там и про водовод напишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 2.12.2010, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(gang79 @ 2.12.2010, 11:37) *
а если водовод то с учетом требований п.10.20 СНиП 2.04.02-84

В санитарно-защитной зоне водовода вроде не запрещено строительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.12.2010, 11:56
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 2.12.2010, 11:10) *
А как сможете по обстановке. Уберите его в обойму, забейте ларсена, а потом уже стену в грунте. И о 5 метрах разговор уже сможет идти.

Сможет идти даже о под зданием, встречалось у меня такое. Хотя здание было самого водоканала smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2010, 12:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не помню точно Ф какой ,но в ж\комплекса в начале рублевки который, тоже поперек идет. Аварию недурственную правда получили они от этого и еще и под мостом аж все залило , что авто утопли.
Вообще полно зданий с проходом через них ,но таки водопроводов, а не водоводов.Так ведь исключения,но не стоит это вгонять в норму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.12.2010, 12:19
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 2.12.2010, 12:03) *
Так ведь исключения,но не стоит это вгонять в норму.

Ога smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.12.2010, 12:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Кроме того, я бы посоветовал учесть, что попадание водовода под проезды не самое желательное явление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лана Ильинская_*
сообщение 2.12.2010, 16:17
Сообщение #11





Guest Forum






Свасибо, спасибо, спасибо и спасибо!
Что я поняла:
- водовод, это вам не водопровод;
- по водоводу на территории населенных пунктов единого норматива нет. Нужно делать запрос сетедержателю на каждое отдельное место и делать посадку здания на основании официального ответа;
- в свету - это от края трубы;
- на форуме специалистов АВОК - хорошие дядьки. И веселые!

Еще раз спасибо! Ваша информация позволит мне более весомо послать Заказчика делать запрос Водоканалу.

С Уважением,
Лана Ильинская
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 16,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DinyaZavr
сообщение 18.2.2011, 15:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873



Господа, где можно прочитать точные определения ВОДОВОДА И ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.2.2011, 15:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



В гостах, в названиях которых есть слова "термины" и "определения". Были темы, где Vict разжевывал всё для тех, кто умеет искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных