Цитата(shamanshiz @ 5.12.2010, 20:37)

нет ни чего не путаю объясните чё и как по подробнее пожалуйста кто виноват котельная? или не от балансированая система?
Виновата физика, гравитационная составляющая точнее. В системе очень большое гидросопротивление, поэтому зоны нагрева и охлаждения формируют дополнительную циркуляцию, вообще это сложный вопрос, очень индивидуальный, схемка нужна с распеределением температур. Ну, и данные, желательно побольше:
1. Что за система (новая/старая/новая реконструированная).
2. График системы.
3. График источника.
4. Нагрузка системы.
5. Фотографии можно основных узлов и типовых обвязок радиаторов.
Как идентифицируется проблема циркуляции через обратный трубопровод, т.е. распределение температур по стояку и приборам и т.д.