> перелив с обратки, аномалия с отоплением
Гость_shamanshiz_*
сообщение 5.12.2010, 17:39
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте помогите разобраться, здание 6 секций 7 этажей, система отопления 2х трубная тупиковая с нижней подводкой на отводе от магистрали каждой секции соит балансировочная пара STAP STAM ТА. (балансировочный клапан и регулятор перепада давления) после идут 12 стояков с балансировочными клапанами на подаче каждого, отопительные приборы с терма статическими клапанами с преднастройкой расхода heimeier . Давление на вводе в дом подача 5 бар обратка 4,9 бар циркуляция 16 м\ч
Наблюдается следующее явление на первом и иногда на втором этажах циркуляция теплоносителя идёт через обратку!? приборы выше работают нормально!
Все батареи сидят на стояках параллельно.
Как справиться с данным явлением???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.12.2010, 19:47
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(shamanshiz @ 5.12.2010, 17:39) *
Здравствуйте помогите разобраться, здание 6 секций 7 этажей, система отопления 2х трубная тупиковая с нижней подводкой на отводе от магистрали каждой секции соит балансировочная пара STAP STAM ТА. (балансировочный клапан и регулятор перепада давления) после идут 12 стояков с балансировочными клапанами на подаче каждого, отопительные приборы с терма статическими клапанами с преднастройкой расхода heimeier . Давление на вводе в дом подача 5 бар обратка 4,9 бар циркуляция 16 м\ч
Наблюдается следующее явление на первом и иногда на втором этажах циркуляция теплоносителя идёт через обратку!? приборы выше работают нормально!
Все батареи сидят на стояках параллельно.
Как справиться с данным явлением???

Такое явление называется опрокидыванием, в двутрубке с нижним розливом (Вы ничего не путаете, кстати?) это просто должно было произойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shamanshiz_*
сообщение 5.12.2010, 20:37
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 5.12.2010, 19:47) *
Такое явление называется опрокидыванием, в двутрубке с нижним розливом (Вы ничего не путаете, кстати?) это просто должно было произойти.

нет ни чего не путаю объясните чё и как по подробнее пожалуйста кто виноват котельная? или не от балансированая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.12.2010, 20:50
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(shamanshiz @ 5.12.2010, 20:37) *
нет ни чего не путаю объясните чё и как по подробнее пожалуйста кто виноват котельная? или не от балансированая система?

Виновата физика, гравитационная составляющая точнее. В системе очень большое гидросопротивление, поэтому зоны нагрева и охлаждения формируют дополнительную циркуляцию, вообще это сложный вопрос, очень индивидуальный, схемка нужна с распеределением температур. Ну, и данные, желательно побольше:
1. Что за система (новая/старая/новая реконструированная).
2. График системы.
3. График источника.
4. Нагрузка системы.
5. Фотографии можно основных узлов и типовых обвязок радиаторов.

Как идентифицируется проблема циркуляции через обратный трубопровод, т.е. распределение температур по стояку и приборам и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных