> Метод проверки подбора воздушно тепловых завес, Предлагается программа проверки
Новик2
сообщение 6.12.2010, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19968



Добрый день! Предлагается много методов подбора воздушно тепловых завес, как отдельными авторами, так и производителями завес. Однако, необходимо оценивать правильность предлагаемых вариантов расчета. Всем участникам процесса проектирования и строительства, кто заинтересован в том, чтобы завесы выполняли свою теплосберегающую функцию, необходим метод оценки правильности подбора. Наиболее достоверный метод оценки – сопоставление с экспериментом. Работа В.М. Эльтермана это единственный открытый источник экспериментальных данных. Извиняюсь за назойливость, но еще раз обращаю внимание на программу, позволяющую оценить соответствие результатов расчета завесы экспериментальным данным В.М. Эльтермана. Более подробно в комментарии к Программе


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  testcalccurt.exe ( 584 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Прикрепленный файл  helptest.pdf ( 56,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey12
сообщение 13.2.2011, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796



Цитата(Новик2 @ 6.12.2010, 10:20) *
Добрый день! Предлагается много методов подбора воздушно тепловых завес, как отдельными авторами, так и производителями завес. Работа В.М. Эльтермана это единственный открытый источник экспериментальных данных. Извиняюсь за назойливость, но еще раз обращаю внимание на программу, позволяющую оценить соответствие результатов расчета завесы экспериментальным данным В.М. Эльтермана. Более подробно в комментарии к Программе

Можно получить методику по каким формулам производится расчёт завесы в этой программе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новик2
сообщение 9.3.2011, 16:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19968



В общем виде - это численное решение четырех нелинейных уравнений. Два уравнения В.М. Эльтермана - расход завесы и тепловой баланс. Еще два - зависимости коэффициента проходного сечения и коэффициента тепловых потерь от коэффициента расхода через проем q, отношения сечений проема и щели завесы f0 и угла выхода воздуха из завесы.
Вся хитрость в численном решении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новик2
сообщение 29.5.2012, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19968



Предлагаю новую версию программы проверки подбора воздушных завес.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test.exe ( 933,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
Прикрепленный файл  helptest.pdf ( 56,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 18:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных