"Расстроится" ли настроенная система вентиляции если изменить мощность вентилятора? |
|
|
|
6.12.2010, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589

|
Добрый день!
Имеется приточная система с несколькими ветками разной длины и разной сложности. Вентилятор включен на 100% мощности, с помощью анемометра и задвижек система отрегулирована так, что из каждой решетки выходит одинаковое количество воздуха. Другими словами - несмотря на то, что некоторые ветки в несколько раз длиннее и сложнее других все они "дуют" одинаково.
Теперь ситуация: мощность вентилятора снизили до 50%. Что произойдет? Будут ли все решетки "дуть" так же равномерно, но в два раза меньше?
Терзают меня сомнения, что так не будет.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
да, будет. но с меньшим расходом
|
|
|
|
|
7.12.2010, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589

|
Цитата(alexius_sev @ 6.12.2010, 23:14)  да, будет. но с меньшим расходом Спасибо за ответ! А мне почему-то кажется, что воздух в силу меньшего давления выйдет через первые решетки и до по следних просто ничего не дойдет. Я не опираюсь ни на опыт ни на формулы, но вот с водой такая штука точно бы не прошла. На первом краника вся вода бы и вытекла...
|
|
|
|
|
7.12.2010, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вы в этом уверены? вы систему сбалансировали!!! то есть вы первые решетки прижали до не могу)))) и потом говорите что воздух спокойно выйдет через 1 решетки?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.12.2010, 1:01
|
|
|
|
|
7.12.2010, 2:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589

|
Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 0:00)  вы в этом уверены? вы систему сбалансировали!!! то есть вы первые решетки прижали до не могу)))) и потом говорите что воздух спокойно выйдет через 1 решетки? Я не могу спорить на счет воздуха, но с водой у меня на работе именно так и получается. Есть 10 умывальников на разном расстоянии от стояка. Также есть огромная ванна с огромным смесителем сразу возле стояка. Если ванна закрыта то у всех нормально вода течет. А вот если открыть ванну то давление падает в два раза и в первых умывальниках вода нормально течет, а до последних вода просто не доходит. Вот так вот. Просто не может такого быть, чтоб в случае с воздухом было по-другому. И я хотя я прикрою первые несколько решеток почти на максимум там все равно будет нормальна щель и воздух с меньшим давлением побежит по пути наименьшего сопротивления - именно через первые решетки, а до последних не дойдет. А есть где-то статья по этому вопросу или формула? Спасибо!
|
|
|
|
|
7.12.2010, 6:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 3:14)  да, будет. но с меньшим расходом в общем случае ответ неверный. зависимость расход/сопротивление нелинейна впринципе, плюс усугубляется разными "конструктивными" сверхнелинейностями  а потому балансировка неизбежно нарушится. хотя может оказаться и так, что результат будет вполне удовлетворительным. все зависит от конкретики. чтоб иметь гарантированный результат нужно применять динамические балансиры либо иметь значительный запас по давлению чтоб характеристика сети не оказывала решающего влияния на результат. системы с переменным расходом воздуха должны строиться не так, т.е. не от вентилятора надо плясать, а от конечного потребителя. см про строительство систем с переменным расходом воздуха.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Dima007 @ 7.12.2010, 2:37)  Я не могу спорить на счет воздуха, но с водой у меня на работе именно так и получается. Есть 10 умывальников на разном расстоянии от стояка. Также есть огромная ванна с огромным смесителем сразу возле стояка. Если ванна закрыта то у всех нормально вода течет. А вот если открыть ванну то давление падает в два раза и в первых умывальниках вода нормально течет, а до последних вода просто не доходит. Вот так вот.
Просто не может такого быть, чтоб в случае с воздухом было по-другому. И я хотя я прикрою первые несколько решеток почти на максимум там все равно будет нормальна щель и воздух с меньшим давлением побежит по пути наименьшего сопротивления - именно через первые решетки, а до последних не дойдет.
А есть где-то статья по этому вопросу или формула?
Спасибо! вы понимаете как вы сравниваете? вы говорите неверные вещи!!! во первых открывая кран на 1 ванне вы уже разрегулируете систему!!! у вентиляции чуть подругому чем у ВК...есть у отопления и вентиляции постоянная характеристика сети, которая имеет квадратичную зависимость от расхода. А вы открылы кран на 1 ванне уже поменяли характеристику вашего участка, так что подумаййте
|
|
|
|
|
7.12.2010, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
какой то троль тут завелся... вы понимаете... вы не понимаете... много раз тут объяснялось что местные сопротивления не имеют таких четких характеристик при разных расходах, а соотвественно сказать что вся сеть будет подчинятся квадратичным зависимостям нельзя. автору предыдущего поста самому нужно задуматься над тем что он читает и пишет
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
7.12.2010, 9:18
|
Guest Forum

|
У ТА есть методика наладки гидравлики, думаю вполне применимы основновные положения.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vovan08 @ 7.12.2010, 8:58)  какой то троль тут завелся... вы понимаете... вы не понимаете... много раз тут объяснялось что местные сопротивления не имеют таких четких характеристик при разных расходах, а соотвественно сказать что вся сеть будет подчинятся квадратичным зависимостям нельзя. автору предыдущего поста самому нужно задуматься над тем что он читает и пишет  знаете на что это похоже? вы возьмите 3 одинаковые трубы заведите их в коллектор и потом основной подайте напор на коллектор, и что при разных расходах вы будете разные значения получать на концах этих трех одинаковых труб между ними? а как система отопления работает? ведь котельная не всегда подает нужный расход? или при количественном регулировании тепловые сети каждый раз перебалансируют (падаю со стула), я думаю вам надо о многом задуматься!!! идите к троЛЛям, может поумнеете... Методику подбора насоса знаете???? какая характеристика от начало координат идет, понимаете? и понимаете ее зависимость какая от расхода?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.12.2010, 9:46
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
7.12.2010, 10:30
|
Guest Forum

|
Вполне может изменится , причем скачкообразно.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
alexius_sev, квадратичная зависимость будет лишь тогда, когда коэффициенты местных сопротивлений постоянны. Но они зависят и от расхода поэтому несмотря на кажущуюся квадратичную зависимость она таковой являться не будет! Вопрос неоднократно обсуждался в теме о VAV-системах. И пришли к выводу (от практики), что при разветвлённой сети наблюдается разбалансировка отдельных ветвей системы и однозначной аналитической зависимости коэффициентов местных сопротивлений от расода нет...
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
7.12.2010, 11:05
|
Guest Forum

|
У кого есть учебники по аэродинамике и гидравлике - выкиньте их нах...!
|
|
|
|
|
7.12.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589

|
Спасибо всем огромное за ответы! Буду изучать вопрос "строительство систем с переменным расходом воздуха".
|
|
|
|
|
7.12.2010, 11:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(alexius_sev @ 7.12.2010, 8:42)  знаете на что это похоже? вы возьмите 3 одинаковые трубы заведите их в коллектор и потом основной подайте напор на коллектор, и что при разных расходах вы будете разные значения получать на концах этих трех одинаковых труб между ними?
а как система отопления работает? ведь котельная не всегда подает нужный расход? или при количественном регулировании тепловые сети каждый раз перебалансируют (падаю со стула), я думаю вам надо о многом задуматься!!! идите к троЛЛям, может поумнеете...
Методику подбора насоса знаете???? какая характеристика от начало координат идет, понимаете? и понимаете ее зависимость какая от расхода? Вы упускаете один серьёзный момент - в отличие от воды, воздух сжимаем и деформируем. И именно это повлияет на происходящее.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 12:14
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Pitya @ 7.12.2010, 11:05)  У кого есть учебники по аэродинамике и гидравлике - выкиньте их нах...!  В учебниках обычно описана область применения той или иной теории или эксперимента, так что не выкидывать, а читать внимательней надо.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Skaramush @ 7.12.2010, 11:26)  Вы упускаете один серьёзный момент - в отличие от воды, воздух сжимаем и деформируем. И именно это повлияет на происходящее. Вода точно также сжимаема и деформируема, но как раз в нашей области для воды мы это должны учитывать а вот для воздуха как правило нет. Основная причина нелинейности местных сопротивлений - изменение числа рейнольдса со скоростью. Физически это переход от ламинарного к турбулентному течению.
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
7.12.2010, 13:38
|
Guest Forum

|
Цитата(alem @ 7.12.2010, 13:14)  В учебниках обычно описана область применения той или иной теории или эксперимента, так что не выкидывать, а читать внимательней надо. Да шучу я! Конечно не нужно читать, и даже если внимательно читать, то можно найти теоретические ответы на вопросы регулирования с переменным расходом (типа VAM).
|
|
|
|
|
7.12.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(daddym @ 7.12.2010, 11:30)  Вода точно также сжимаема и деформируема, но как раз в нашей области для воды мы это должны учитывать а вот для воздуха как правило нет. Основная причина нелинейности местных сопротивлений - изменение числа рейнольдса со скоростью. Физически это переход от ламинарного к турбулентному течению. Коэффициент сжимаемости для воздуха - 10 в -2, а для воды - на три порядка меньше. Это значит, что при увеличении давления на 1 атм данный объём воздуха уменьшится на 1 %. В системах вентиляции таких давлений не бывает поэтому фактор сжимаемости можно смело отбросить.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(ne_rylut @ 7.12.2010, 14:37)  Коэффициент сжимаемости для воздуха - 10 в -2, а для воды - на три порядка меньше. Это значит, что при увеличении давления на 1 атм данный объём воздуха уменьшится на 1 %. В системах вентиляции таких давлений не бывает поэтому фактор сжимаемости можно смело отбросить. Хм. Вообщето при увеличении давления вдвое данный объем газа уменьшится в два раза то бишь на 50% Другое дело что в вентиляции давлений больше нескольких кПа практически не бывает, а это как раз и дает примерно 1%.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(daddym @ 7.12.2010, 13:49)  Хм. Вообщето при увеличении давления вдвое данный объем газа уменьшится в два раза то бишь на 50% Другое дело что в вентиляции давлений больше нескольких кПа практически не бывает, а это как раз и дает примерно 1%. Для идеального газа это так
|
|
|
|
|
7.12.2010, 19:46
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
А кто нибудь видел характеристику сети или отдельного элемента "не совсем пераболу" или совсем не параболу? Храктеристика и при полном расходе и при половинном - парабола. Вот только наклон ветви параболы (крутая или пологая) зависит от коэффициента сопротивления: dp = k*L2. И этот "к" хотя и незначительно, но зависит от скорости течения, причем для разных элементов сети эта зависимость будет разная. Таким образом при половинном расходе "к" для одного отвода будет выше(немного) чем для другого, а так как - dp по всем отводам одинакова то изменится расход(немного). Впрочем не думаю что эта разница будет иметь практическое значение.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589

|
Цитата(daddym @ 7.12.2010, 13:49)  Хм. Вообщето при увеличении давления вдвое данный объем газа уменьшится в два раза то бишь на 50% Другое дело что в вентиляции давлений больше нескольких кПа практически не бывает, а это как раз и дает примерно 1%. Я вот это тоже никак не мог понять как можно говорить, что в вентканале воздух сжимается, а в трубе вода не сжимается, поэтому и такая разница... Кстати, а есть ли у кого линк на практичную стать о построении систем с переменным расходом воздуха? А то что я ищу получается все время как статьти о VAV где больше идет речь о воздушном отоплении и кондиционировании, а не о том, как себя поведет система вентканалов в случае уменьшение скорости вентилятора.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(Dima007 @ 7.12.2010, 19:56)  Я вот это тоже никак не мог понять как можно говорить, что в вентканале воздух сжимается, а в трубе вода не сжимается, поэтому и такая разница... Кстати, а есть ли у кого линк на практичную стать о построении систем с переменным расходом воздуха? А то что я ищу получается все время как статьти о VAV где больше идет речь о воздушном отоплении и кондиционировании, а не о том, как себя поведет система вентканалов в случае уменьшение скорости вентилятора. Мне кажется, что дело в коэффициенте кинематической вязкости (отсюда и число Re, и коэффициент потери давления). Чем он больше, тем больше удельное сопротивление Па/м. Для вентиляции оно может составлять от 1 до нескольких паскаль на метр, для систем отопления и ТС - больше десятка так точно. Отсюда и различие сетей воздуховодов и например систем отопления. Если для неразветвлённой сети системы вентиляции мы можем получить более-менее пропорциональное изменение расхода, то для систем отопления так не получится - поэтому и ставим насосные узлы ввода при изменении расхода теплоносителя...
Сообщение отредактировал ne_rylut - 8.12.2010, 10:31
|
|
|
|
|
8.12.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(JJJJ @ 7.12.2010, 18:46)  А кто нибудь видел характеристику сети или отдельного элемента "не совсем пераболу" или совсем не параболу? Храктеристика и при полном расходе и при половинном - парабола. Вот только наклон ветви параболы (крутая или пологая) зависит от коэффициента сопротивления: dp = k*L2. И этот "к" хотя и незначительно, но зависит от скорости течения, причем для разных элементов сети эта зависимость будет разная. Таким образом при половинном расходе "к" для одного отвода будет выше(немного) чем для другого, а так как - dp по всем отводам одинакова то изменится расход(немного). Впрочем не думаю что эта разница будет иметь практическое значение. У Стефанова ("Вентиляция и кондиционирования воздуха") только упоминается, что сопротивление фильтров (например карманного типа) носит линейных характер зависимости от расхода. Графиков не встречал, можно попробовать обратиться к производителям или по каталогу прикинуть зависимость...
|
|
|
|
|
8.12.2010, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589

|
Цитата(ne_rylut @ 8.12.2010, 9:24)  Мне кажется, что дело в коэффициенте кинематической вязкости (отсюда и число Re, и коэффициент потери давления). Чем он больше, тем больше удельное сопротивление Па/м. Для вентиляции оно может составлять от 1 до нескольких паскаль на метр, для систем отопления и ТС - больше десятка так точно. Отсюда и различие сетей воздуховодов и например систем отопления. Если для неразветвлённой сети системы вентиляции мы можем получить более-менее пропорциональное изменение расхода, то для систем отопления так не получится - поэтому и ставим насосные узлы ввода при изменении расхода теплоносителя... А что-то посоветовать можете, пожалуйста? Неужели только я хочу регулировать скорость вентилятора? Спасибо!
|
|
|
|
|
8.12.2010, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(Dima007 @ 8.12.2010, 10:28)  А что-то посоветовать можете, пожалуйста? Неужели только я хочу регулировать скорость вентилятора? Спасибо! Для неразветвлённой сети (3-4) ответвления использовали просто частотное регулирование. Если же у вас каждое помещение живёт своей жизнью, то возможны варианты, всё зависит от задачи - там уже VAV, CAV, может, частотное регулирование по каждому помещению. Я тоже не силён... может, специалисты, что-нибудь посоветуют
|
|
|
|
|
8.12.2010, 12:12
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Dima007 @ 8.12.2010, 11:28)  А что-то посоветовать можете, пожалуйста? Неужели только я хочу регулировать скорость вентилятора? Спасибо! Тема неоднократно обсуждалась, в том числе на этом форуме. Помнится, jota очень популярно объяснял автоматчикам основы. Ссылки не помню.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 12:14
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Очень простые ссылки: книга Сотникова по проектированию систем с переменным расходом
|
|
|
|
|
8.12.2010, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(WhiteShark @ 8.12.2010, 11:14)  Очень простые ссылки: книга Сотникова по проектированию систем с переменным расходом А где скачать можно?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|