Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка общедомовых приборов учета, влияние гидравлических характеристик прибора на энергоэффективность
HeatServ
сообщение 8.12.2010, 9:50
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 1:16) *
И каждый случай лучше с отдельной "чашкой" этого чая. Ага.
Хотя и параллельные сопротивления все это, но... пару метров у каждого в плюс(а где и РД крутнуть, или шайбу другую и прочее). И вся проблема куда то исчезла. Но из неё можно раздуть нехилое дело по "дальнейшему усовершеннствованию систем коммунального хозяйства страны, в свете последний направлений и Госпрограм родного правительства".И денех поднять. верней попробовать поднять. Лохи могут повестись.

Каждому прибору соответствует в каждом случае своё эквивалентное сопротивление. Можно представить его в виде участка трубопровода. Не было приборов - одна сеть, появились приборы - это уже другая топология, это другая сеть. И дело не в том, смогут ли сетевые насосы справиться - они справятся, а вот гидравлика поменяется.

Цитата(Vict @ 8.12.2010, 7:36) *
Даже если говорить о старых домах, спроектированных по старым нормам - так у них еще лучше ситуация, т.к. "лишних" 15 метров напора было заложено...

Я ничего против журнала "Мурзилка" не имею, но цитировать сюда не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 9:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хит, хоть раз расчитай гидравлику квартала и сразу поймешь что понаписал.
Ты в расчеты расходы какие заложишь? Отопление, и ГВС макс. часовой- а в реале КАКИЕ БУДЕШЬ ИМЕТЬ? Шероховатость заложишь как для новой или таки для реально послужившей?
Или снова за красивые глаза дашь подключение, когда нагрузка уже превышает по скоростям и потерям , а потом будем говорить, что давление не хватило ибо счетчик поставили?
А мурзилку почитай. Полезно. Там учат не путать теплое и мягкое меж собой и не смешивать это с сладким.
Так и про какой счетчик? УУТЭ или на воде? А может про газ?

Сообщение отредактировал инж323 - 8.12.2010, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2010, 10:27
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 9:58) *
Хит, хоть раз расчитай гидравлику квартала и сразу поймешь что понаписал.
Ты в расчеты расходы какие заложишь? Отопление, и ГВС макс. часовой- а в реале КАКИЕ БУДЕШЬ ИМЕТЬ? Шероховатость заложишь как для новой или таки для реально послужившей?
Или снова за красивые глаза дашь подключение, когда нагрузка уже превышает по скоростям и потерям , а потом будем говорить, что давление не хватило ибо счетчик поставили?
А мурзилку почитай. Полезно. Там учат не путать теплое и мягкое меж собой и не смешивать это с сладким.
Так и про какой счетчик? УУТЭ или на воде? А может про газ?

Академический подход хорош, когда реальность максимально приближена к академичности, но такого не бывает. Вот подсчитаю я по графику 150/70. Всё учту, расходы, шероховатости, повороты, переходы, задвижки. Но реальность жестока, тепловая сеть работает вдали от графика 150/70, срезка на 100, уже при -20 у меня реальная проблема, т.к. реальный расход на 30% превышает самый что ни на есть максимальный. Я об этом. И на объекте, где любая программуля выдаст смелые 20 метров располагаемого - по факту будет метров 7. А туда ещё поставят счётчик-вертушку. И далее см. пост №1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 10:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А ты еще на 30 Гиг выдай ТУ на подключение на эту же генерирующую мощность, диаметры сетей не меняй(и сами трубы тоже- пусть текут и лежат в залитых каналах) и срезай на 80 -ти уже и всем объясняй, что это именно счетчики виноваты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2010, 10:49
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 10:39) *
А ты еще на 30 Гиг выдай ТУ на подключение на эту же генерирующую мощность, диаметры сетей не меняй(и сами трубы тоже- пусть текут и лежат в залитых каналах) и срезай на 80 -ти уже и всем объясняй, что это именно счетчики виноваты.

Инж, вот как раз с новым подключением всё очень просто - на желающего подключиться вешается весь набор, но вот если имеем то, что имеем? А имеем не самым лучшим образом работающую сеть. Имеем потребителя, который в соответствии с законом должен поставить счётчик. Он поставит. Пожешевле поставит, вертушку. А вертушка загасит и без того незначительный перепад. А как ТСО объяснит нерадивому потребителю, что вертушку нельзя, раз она в едином реестре есть? Как ТСО будет объяснять, что для установки вертушки, ребята, нужно бы переложить 10 километров с 108 на 159? И это как раз те проблемы, о которых говорил топиксатртер, это проблемы ТСО? Да! Но у ТСО нет проблем, они докажут это расчётом, это у потребителя проблемы, ставьте насосы, господа потребителЯ, раз на дорогой счётчик у вас денег нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 10:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А куда делся заявленный в ТУ перепад? Его абонент скушал или ТСО не донесло по своей сети? Обещали и в договоре(у нас приложение №4 к договору- график и давления гарантированные) прописали- обеспечивай.А я(как абонент) сам в свой перепад уложусь.
Только вот у нас никаких крыльчатых и турбинных не может быть на ТС.
А на воде итак 10 метров гарантированного, максимум 20-30 и не более, хоть и на манометре чаще стоит весьма больше.
Не стоит приписывать лишнего и нести корпоративную пропаганду интересов, передергивая проблемы и вину за них.
Кстати процитируйте плиз как о вами упомянутом писал топикстартер. Прям цитатой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 8.12.2010, 10:58
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(KGP1 @ 7.12.2010, 12:45) *
Ув. timmy. ЭСО далеко не безразлично сколько энергии необходимо затратить для компенсации дополнительных потерь, вносимых ПУ, для предоставления прежнего качества услуги.
А суть энергоэффективности, в том чтобы обеспечить максимум услуг с минимальными затратами энергии.
Ну, а деньги (зарплату) можно считать по-разному. К примеру, собственники МКД, исполняя 261 ФЗ, решили купить и установить дешевый счетчик воды на ввод дома. Установили и после этого в часы максимального водоразбора вода на верхние этажи перестала поступать. Нет воды - нет услуги и откажуться платить. ЭСО для обеспечения прежнего водоснабжения будет обязана увеличить напор на станции подкачки за счет увеличения э/энергии, замены оборудования и пр.. В тариф увеличение расходов вряд ли удасться включить, поскольку имеется ограничение роста тарифа. И если Вы работник водоканала, то один выход снизить Вашу зарплату. Арифметика простая.
Закон-то принят, а вот механизм в части решения указанной проблемы, не прописан.

Арифметика удивительная. За косяки ТСО расплачивается водоканал. Владимир город контрастов. Откройте расчет тарифа и посмотрите откуда там затраты на ЭЭ. И как они считаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2010, 11:19
Сообщение #38


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 10:58) *
А куда делся заявленный в ТУ перепад? Его абонент скушал или ТСО не донесло по своей сети? Обещали и в договоре(у нас приложение №4 к договору- график и давления гарантированные) прописали- обеспечивай.А я(как абонент) сам в свой перепад уложусь.

Как куда делся? Потребитель его скушал. Да вот, пожалуйста, результаты испытаний на гидравлические потери, у нас всё по полкам. Тут и дата, и подпись, и печать. И живи, пока не помер, по закону отвечать.
Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 10:58) *
Только вот у нас никаких крыльчатых и турбинных не может быть на ТС.
А на воде итак 10 метров гарантированного, максимум 20-30 и не более, хоть и на манометре чаще стоит весьма больше.
Не стоит приписывать лишнего и нести корпоративную пропаганду интересов, передергивая проблемы и вину за них.

Так у нас в Замкадье всё не как у людей, счётчики-вертушки до сих в ходу. Не верите - сходите за сайты замкадовских заводов по их производству. А у вас да, хороший перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 11:29
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У нас не хороший, у нас обещаный так и стоит , не менее его.А скушать абонент может и меньше загасив на РД лишнее по ТУ и покрутив его, уложиться и счетчиком(только он не турбинный совсем)
А ссылаться, что сети запустили и теперь у вас нет заявленного перепада абоненту, на который тот расчитал свой абонентский ввод(сам ввод, трубы ИТП с причиндалами) не корректно, что еще и вешать на него допзатраты.
А счетчик свой он уложит в заявленный в договоре перепад. ТСО только пусть свои обязательства держит.

Перечтите вторую цитату в своем посте- вы поняли сами про что написали? Вторая часть про воду, а не ТС и там турбинные и крыльчатые и там напор тот в 10-20-30.И хознасосы стоят после узла ввода с водомерной вставкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.12.2010, 11:29
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 10:58) *
Только вот у нас никаких крыльчатых и турбинных не может быть на ТС.
А на воде итак 10 метров гарантированного, максимум 20-30 и не более, хоть и на манометре чаще стоит весьма больше.
Не стоит приписывать лишнего и нести корпоративную пропаганду интересов, передергивая проблемы и вину за них.
Кстати процитируйте плиз как о вами упомянутом писал топикстартер. Прям цитатой.

инж323, ты че с Луны свалился или съел чего нибудь? Где ты в теме увидел крльчатые или турбинные в т/сети. Если о моем примере, то там были э/магн и даже они создали проблему.
Хит, однако, правильно въехал в тему и на холодную воду обычно ставят "вертушки", имеющие потери до 10м.
А насчет заявленных ТУ если на 9-этажку достаточно 47м напора х/в на вводе, то после установки "вертушки" только на вводе будет необходимо 57м. Где взять? А про запасы по напорам забудьте их сейчас нет да и водоканал давно начал экономить, снижая напоры на подкачках. К стати про гарантию 10м ты явно загнул. Нет такого понятия в СНиП, не выдавай желаемого за действительное.

Сообщение отредактировал KGP1 - 8.12.2010, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 8.12.2010, 11:29
Сообщение #41


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хит, так ты не забывай, что работаешь с реальной системой. Если для проектируемой сети ты вынужден просто задавать идеальные сопротивления, то с реальной сетью ты все напоры можешь измерить. И по полученным результатам понять встанет у тебя на эту сеть прибор учета или не встанет. А свистеть о том, что вот мы сделали теоретический расчет сети, которая N-цать лет в эксплуатации находится, это мы уже проходили. И эту... как её... во!... экспликацию замоноличенных колодцев в проектах наблюдали и как нереализованный проект неожиданно в разряд существующих сетей переходит... Это просто от лени происходит. Лень человеку сходить посмотреть и он пользуется теоретическими выкладками. А потом оказывается, что у реальной трубы стенка толще или арматура уже непроектная стоит... И расчет оказывается фуфлом. Вот как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2010, 11:37
Сообщение #42


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 11:29) *
Перечтите вторую цитату в своем посте- вы поняли сами про что написали? Вторая часть про воду, а не ТС и там турбинные и крыльчатые и там напор тот в 10-20-30.И хознасосы стоят после узла ввода с водомерной вставкой.

Инж, а Вы не слыхали про открытый водоразбор?

Цитата(timmy @ 8.12.2010, 11:29) *
Хит, так ты не забывай, что работаешь с реальной системой. Если для проектируемой сети ты вынужден просто задавать идеальные сопротивления, то с реальной сетью ты все напоры можешь измерить.

Ы-ы-ы-ы! По пяти тысячам тепловых камер. Завтра же закажу 8 тонн манометров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 11:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хит, так и держи в такой сети напор не менее гарантированного при расчетном расходе в час макс. водоразбора.
А в промежутках буш иметь весьма неплохой запасу абонента, коль частотников нет на сетевых.
По ТУ что обещал? А теперь в кусты?
И с чего это УУТЭ не просчитает расходы по двум потокам? Там все более чем достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.12.2010, 11:45
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Инж, оно Вам надо? Умному можно обьяснить где он тупит, тупому - никогда!

Цитата(KGP1 @ 8.12.2010, 10:29) *
К стати про гарантию 10м ты явно загнул. Нет такого понятия в СНиП, не выдавай желаемого за действительное.
совсем тормоз...
п.2,26(по памяти) снип наружки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 8.12.2010, 11:45
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



ТСО обязана и должна обеспечивать необходимые условия или параметры энергоносителей для работы оборудования у потребителя (напор, расход, температура, перепад давления и пр.), одновременно с этим на существующих системах требуется установка приборов учета. Даже если эти приборы учета при их обязательной установке нарушают или каким-либо оразом изменяют параметры энергоносителей у потребителя - ТСО должна их корректировать и обеспечивать. При этом необходимо совместно с ТСО потребителям (ТСЖ, ДУК), подрядчикам объективно и адекватно подходить к выбору того или иного прибора учета конкретно к данной системе. Никаких нормированных требований к установке каких либо счетчиков на объектах с какими то обозначенными ограничениями, нет. Это уже проблемы ТСО, в случае невозможности обеспечения потребителя заявленными параметрами изыскивать из своих активов средства на реконструкцию своей энергообеспечения. Затраты на которую окупятся именно от внедрения установки этих счетчиков. Ведь ни для кого не секрет, что энергоснабжающие организации получают сверхприбыли от своей деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 11:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(KGP1 @ 8.12.2010, 11:29) *
инж323, ты че с Луны свалился или съел чего нибудь? ...
К стати про гарантию 10м ты явно загнул. Нет такого понятия в СНиП, не выдавай желаемого за действительное.

Поржал. Спасибо. 90% ТУ на воду такие именно в МВК.
KGP, вы в кореша решили заделаться? Или просто с воспитанием проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.12.2010, 11:58
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Zvenigorodoff @ 8.12.2010, 11:45) *
Это уже проблемы ТСО, в случае невозможности обеспечения потребителя заявленными параметрами изыскивать из своих активов средства на реконструкцию своей энергообеспечения. Затраты на которую окупятся именно от внедрения установки этих счетчиков. Ведь ни для кого не секрет, что энергоснабжающие организации получают сверхприбыли от своей деятельности.

А Вы пробовали предложить это ТСО? Думаю, что они Вас не поддержат. Зачем сверхприбыль направлять куда-то, кроме кармана? Да и потом, где здесь выгода для ТСО?

Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 11:51) *
Поржал. Спасибо. 90% ТУ на воду такие именно в МВК.
KGP, вы в кореша решили заделаться? Или просто с воспитанием проблемы?

См. пост 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 12:00
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А ФЗ261 не для сохранения прибыли ТСО написан, а для четкого разграничения- потребил, так оплати. Не потреблял, то не плати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.12.2010, 12:01
Сообщение #49


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Zvenigorodoff @ 8.12.2010, 10:45) *
ТСО обязана и должна обеспечивать необходимые условия или параметры энергоносителей для работы оборудования у потребителя (напор, расход, температура, перепад давления и пр.),
обязана и должна на вводе и не более того... дальше все траблы - проблемы потребителя. И если прибор зажал давление, значит прибор подобран неверно...
Вот пример неверно подобранного Ду прибора, хотя автор уверяет шо расчетно все верно, при этом забыв законы гидравлики и метрологические определения погрешности измерения... но в его случае виновата ТСО biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 12:02
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(KGP1 @ 8.12.2010, 11:58) *
См. пост 30.

Перечти пост 29 и пойми , что при личной бы встрече еще и по физиономии добавил бы.
Это если очень деликатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 8.12.2010, 12:26
Сообщение #51


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(KGP1 @ 8.12.2010, 11:58) *
А Вы пробовали предложить это ТСО? Думаю, что они Вас не поддержат. Зачем сверхприбыль направлять куда-то, кроме кармана? Да и потом, где здесь выгода для ТСО?

Моя не понял. ТСО в течение 5 по-моему лет должно перейти на расчеты с потребителями по показаниям приборов учета. Если у потребителей с таким переходом возникают сложности, то ТСО должны эти сложности устранить. Если устранение сложностей потребует финансовых вливаний, то ТСО может организовать кампанию по обеспечению такого перехода и какое-то время продолжать практику расчета по усредненным нормативным показателям. Но это срочная кампания, все должны знать, что это только на переходный период с обозначенной длительностью. Потребитель не обязан приплачивать ТСО за то, что ТСО лень переложить гнилые трубы, за перекладку которых потребитель и так постоянно доплачивал в составе тарифной ставки. Посмотрите последние монографии по теплоснабжению. Там ведь показано, что количество потребляемого тепла растет гораздо медленнее, чем количество отпускаемого тепла. Это значит, что вся эта доплнительная выработка уходит в землю. По-моему это неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 8.12.2010, 12:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



Цитата
обязана и должна на вводе и не более того... дальше все траблы - проблемы потребителя


А если выбранный прибор учета соответствует всем требованиям, паспорту и гостам, ВЫБРАН ПРАВИЛЬНО, однако при его установке возникает необходимость реконструкции системы энергоснабжения (увеличение диаметра например) со стороны ТСО, дабы обеспечить необходимые параметры в самом отдаленном приборе. Чьи это теперь проблемы? Ну правильно выбран прибор. Не хватает напора для последнего этажа? кто виноват тогда, устанавливая такой прибор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.12.2010, 12:48
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Zvenigorodoff @ 8.12.2010, 11:45) *
ВЫБРАН ПРАВИЛЬНО, однако при его установке возникает необходимость реконструкции системы
так если он выбран правильно - с чего эта небходимость вдруг должна возникнуть? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2010, 12:49
Сообщение #54


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 11:43) *
Хит, так и держи в такой сети напор не менее гарантированного при расчетном расходе в час макс. водоразбора.
А в промежутках буш иметь весьма неплохой запасу абонента, коль частотников нет на сетевых.

При стопроцентной автоматизации тепловых узов или хотя бы при стопроцентном наличии регуляторов перепада это бы прокатило. Но это Вы про Данию или что-то ещё, а я про нашу страну.
В нашей стране такой приёмчик очень дорого обойдётся, до полоного развала гидравлики не пройдёт и часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.12.2010, 12:55
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



И это абсолютно верно. А уж последствия - мало не покажется. И результат: потратив народное - получили ж...у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2010, 13:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тогда перечтите снип своей страны.
А вместо воздушников вставьте чопики деревянные. И заткнуть удобно и не утонет в полузатопленной камере или подвале. Мол у нас еще и кранов нет, и восьми тонн манометров тоже нет.
И как подсказали в соседней теме, еще и пьяные мол с утра, не не не так, не с утра, а с вчера еще и совсе не до .. а вообще не до чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.12.2010, 13:01
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Zvenigorodoff @ 8.12.2010, 12:45) *
А если выбранный прибор учета соответствует всем требованиям, паспорту и гостам, ВЫБРАН ПРАВИЛЬНО, однако при его установке возникает необходимость реконструкции системы энергоснабжения (увеличение диаметра например) со стороны ТСО, дабы обеспечить необходимые параметры в самом отдаленном приборе. Чьи это теперь проблемы? Ну правильно выбран прибор. Не хватает напора для последнего этажа? кто виноват тогда, устанавливая такой прибор?

Об этой проблеме и есть обозначенная тема. Вот только ответа до сих пор нет. Пока лишь уточнение вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.12.2010, 13:07
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 12:02) *
Перечти пост 29 и пойми , что при личной бы встрече еще и по физиономии добавил бы.
Это если очень деликатно.

А, слабо адресочик для объяснения оставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 8.12.2010, 13:50
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



головой думайте, башкой, а не правила и нормы ищите, которых в означенном вами вопросе нет. шагнул на зебру на зеленый по правилам - сбили на х..... зато по правилам. это вам kgp1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 8.12.2010, 13:53
Сообщение #60


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(KGP1 @ 8.12.2010, 13:07) *
А, слабо адресочик для объяснения оставить.

Шо ж вы обстановку то зазря накаляете? Есть правила, есть порядок. Порядок этот не всегда и не везде соблюдался и причин для этого несоблюдения мильён. Многие привыкли пилювать на старые правила и теперь также ищут способ пилювать на правила новые. Типа мы тут удешевляли-удешевляли, а теперь оказывается, что не там совсем удешевляли. Как же так? Мы же столько хитрили, столько взяток роздали... Что ли зазря мы это делали? Нее, давайте жить по-старому, чтоб все были в коричневом и только мы были в шоколаде. Так чтоли? А нафига?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных