Цитата(Leny4 @ 9.12.2010, 13:51)

Есть проект 5-этажного ТРЦ с подземным паркингом. Мне нужно запроектировать новые надстраивающиеся два этажа (на часть здания). Рассматриваю, что было сделано до меня и вижу, что в стадии П предполагалось сделать раздельные системы пожаротушения ТРЦ и паркинга. В стадии РД уже объединили в общую, закольцованную сверху.
П. 6.6 СНиПа 2.04.01-85 гласит: "Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1 и 6.2".
Получается, что мне для надстраивающейся части здания тоже нужно делать отдельную с-му пожаротушения?
А еще почитайте СНиП 21-02-99*"Стоянки автомобилей" раздел 6.
А по поводу надстраивающихся 2-х этажей - они у Вас отдельным противопожарным отсеком? Я думаю что пожаротушение там нужно брать по общему объему здания. Как-то нелогично делать автономную сеть ВПВ для последних 2-х этажей, по сути, 7 этажного торгово-развлекательного центра.
Сообщение отредактировал Irgosha - 9.12.2010, 21:46