радиатор вместо полотенцесушителя |
|
|
|
11.11.2011, 9:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Шнюк @ 10.11.2011, 17:52)  Интересно , а что делать , когда у дома есть торцевая стена и она вся принадлежит одной (трехкомнатной ) квартире. Утеплять торцевую стену пенопластом снаружи. Если договориться с соседями сверху-снизу - выйдет дешевле. И помнить что по СНиП в угловых комнатах температура должна быть на 3 градуса выше чем в серединных. В идеале - переходить торцевым на автономное отопление. Всем будет хорошо. Цитата(Altelega @ 10.11.2011, 18:57)  А в чем проблема, посчитать радиаторы для циркуляции, типо как на однотрубку отопления... с температурой по графику 65-XX ...кстати, какая нижняя температура? Вот никто не говорит, какая темппература на циркулиции ГВ должна быть  Не нормируется. При водоразборе циркуляция вообще может не работать. Поэтому я против подключения полотенчиков к ГВС. Или электрические - розетка для стиралки всё равно есть в ванной, или к Т1-Т2 круглогодичного действия с термостатом.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Не нормируется. При водоразборе циркуляция вообще может не работать. Поэтому я против подключения полотенчиков к ГВС. И для закрытой схемы тоже, через ТО, не нормируется или расчитывается? Ну ладно, если в "часы пик" не работает, в остальное же время работает.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2011, 10:15)  Утеплять торцевую стену пенопластом снаружи. Если договориться с соседями сверху-снизу - выйдет дешевле. И помнить что по СНиП в угловых комнатах температура должна быть на 3 градуса выше чем в серединных. В идеале - переходить торцевым на автономное отопление. Всем будет хорошо.
Не нормируется. При водоразборе циркуляция вообще может не работать. Поэтому я против подключения полотенчиков к ГВС. Или электрические - розетка для стиралки всё равно есть в ванной, или к Т1-Т2 круглогодичного действия с термостатом. Ну тут мы с вами давние оппоненты. И именно поэтому считаю, что предпринятое типа нарушение СНипа в типовушках(на Т3 стоят) нормально решает вопрос. А переход на электро или на Т1-Т2 переключать П\С , то это масштабшейшая затратная задача и с не очень очевидным выигрышем.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Понравились слова: Цитата(инж323) Если брат правовое поле РФ, то согласно ЖК и прочих нормативов А когда и кто и как берёт это " правовое поле РФ"? Оно хуже дышла - куда не поверни "*адость" вышла! И, как правило, чисто это по ленинскизвучит то ли это "Радость", то ли это "Гадость".
|
|
|
|
|
11.11.2011, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
ИМХО в открытой системе теплоснабжения вода циркулирует и по ОП и через полотенчики и др. ( в глобальном смысле), т.е. если не по первому кругу на объекте, то по второму через источник - обязательно.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kult_Ra @ 11.11.2011, 20:51)  Понравились слова:
А когда и кто и как берёт это " правовое поле РФ"? Когда надо взять, то всегда есть за что. Потому и от сумы и тюрьмы не зарекаются.Ежедневно каждый нарушает что либо,хоть адм. наказуемое,хоть уголовно, даже и не представляя в чем.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 21:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2011, 10:15)  Не нормируется. При водоразборе циркуляция вообще может не работать. Поэтому я против подключения полотенчиков к ГВС. Или электрические - розетка для стиралки всё равно есть в ванной, или к Т1-Т2 круглогодичного действия с термостатом. А я за. Полотенчик у меня стандартный в виде стальной трубы, в ванной 25 -27 градусов круглогодично, за исключением двух недель летом. И деньги за переделку на электричество или на Т1 платить не зачем, так как 25 обеспечено.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 21:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Шнюк @ 10.11.2011, 17:52)  Хочется проживать в квартире , а не выживать. Учитывая , что в основной массе квартиры были построены и распределены еще при советской власти , то и тепло надо распределять" по потребности". Человек не виноват , что он получил "торцевую" , а его начальник внутри дома. Пока существует однотрубная система - нельзя говорить об справедливом распределении тепла. Можно терпеть 18 градусов в спальне , но в сан узле как минимум 25 (ИМХО). Вообще надо учиться жить дружно с соседями , сообща решать все проблемы и хотеть жить лучше самому , а не чтоб сосед жил хуже чем я! Ванная и туалет это разные по температуре нормируемой помещения. Ванная +25. Туалет +18 а не +25. А замеряли температуру ГВС на приборе воду раздающем +60 должно быть, сколько у Вас? Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2011, 10:15)  Утеплять торцевую стену пенопластом снаружи. Если договориться с соседями сверху-снизу - выйдет дешевле. И помнить что по СНиП в угловых комнатах температура должна быть на 3 градуса выше чем в серединных. В идеале - переходить торцевым на автономное отопление. Всем будет хорошо. У нас такие вольности на многоэтажке не пройдут - это высотные работы, изменяющие фасад здания - за свой счет и разорительно и мучительно-разорительно согласовывать. А вот перейти на автономное отопление это как? Это электрокотел или реактор ядреный?
|
|
|
|
|
12.11.2011, 15:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 11.11.2011, 22:56)  У нас такие вольности на многоэтажке не пройдут - это высотные работы, изменяющие фасад здания - за свой счет и разорительно и мучительно-разорительно согласовывать. А вот перейти на автономное отопление это как? Это электрокотел или реактор ядреный? когда за 1Гкалл будете платить 2500-3000руб сообразите как.. я на газовый котел перешел. Цитата(инж323 @ 11.11.2011, 20:23)  А переход на электро или на Т1-Т2 переключать П\С , то это масштабшейшая затратная задача и с не очень очевидным выигрышем. У нас все новые многоэтажки - только так. Стояки в подъезде, поквартирный учёт воды и тепла. Иначе квартиру никто не купит.
|
|
|
|
|
12.11.2011, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.9.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 121645

|
[quote name='Vano' date='12.11.2011, 1:56' post='705273'] Ванная и туалет это разные по температуре нормируемой помещения. Ванная +25. Туалет +18 а не +25. А замеряли температуру ГВС на приборе воду раздающем +60 должно быть, сколько у Вас?
А у нас.. А у нас на дворе 14-е ноября и на улице плюс 8 днем. Ожидается похолодание до минус 2ух... Ночью.... Теплоснабжение -качественное. Сейчас, где то 55 максимум и ГВС и в ОП. Но , будет минус 10 - 15 те же 60 останутся. И что изменит "змейка" в ванной , если станет не 50 а , даже 70-90градусов , учитывая ее площадь(змейки). Конкретно , по нашему дому , для угловых комнат предусмотрены дополнительные ОП, а для ванных комнат ничего! И как там достигнуть нужных 25 градусов (к примеру) без ТП или дополнительных батарей от ГВС ?
|
|
|
|
|
12.11.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Шнюк, а вы включите в тепловой баланс помещения ванной комнаты теплопоступления от горводы, от нагретых ею поверхностей, учтите испарения, занавешивание ПСки мокрым подсушиваемым бельем или полотенцем и прочее. И тогда вообще бардак будет и ничего не будет доказуемо и понятно. Потому и ПСка эта несколько так административно назначена греть с 18 до 25 и типа справляется и все тут.
|
|
|
|
|
12.11.2011, 20:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Шнюк @ 12.11.2011, 18:09)  Теплоснабжение -качественное. Сейчас, где то 55 максимум и ГВС и в ОП. У Вас должно быть ГВС минимум 60 градусов, г-н Онищенко так сказал, сходите в управляющую компанию пускай правят - теплей будет. Цитата(Шнюк @ 12.11.2011, 18:09)  Конкретно , по нашему дому , для угловых комнат предусмотрены дополнительные ОП, а для ванных комнат ничего! И как там достигнуть нужных 25 градусов (к примеру) без ТП или дополнительных батарей от ГВС ? А какая температура у Вас в комнатах и в ванной?
|
|
|
|
|
12.11.2011, 20:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2011, 16:13)  когда за 1Гкалл будете платить 2500-3000руб сообразите как.. я на газовый котел перешел. Ваше лечение не катит при любой цене Гкал. Нету газа в большинстве жилья, так как это жильё выше 12 этажей. Целые районы по 150 000 человек и газа нету. И для менее 12 этажей не подойдет - тепло сбросное с ТЭЦ.
|
|
|
|
|
13.11.2011, 14:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 12.11.2011, 21:09)  Ваше лечение не катит при любой цене Гкал. И какая у вас цена?  ИМХО, пока лечить нечего. О чём спор-то? Прижмёт - нормы откорректируют. СНиП 2.04.05-91* 3.56. В ванных и душевых помещениях полотенцесушители, не присоединенные к системе горячего водоснабжения, следует присоединять к системе отопления согласно СНиП 2.04.01-85. Вопрос легко решается ГИПом по согласованию с заком.
|
|
|
|
|
13.11.2011, 14:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2011, 15:12)  И какая у вас цена?  Цитата(Vano @ 6.11.2011, 22:31)  О Европах
Москва 3,8 руб кВт.ч электроэнергия разница 1,5 раза Тепло 1090.6 руб за Гкал =1090,6/860= 1,27 рубля руб/квт.ч разница 2,72 раза Сравнение - это с Литвой.
|
|
|
|
|
13.11.2011, 15:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2011, 15:12)  ИМХО, пока лечить нечего. О чём спор-то? Прижмёт - нормы откорректируют. Газ то от этого не появится, а электрой топить по любому будет дороже, чем теплом с ТЭЦ.
|
|
|
|
|
13.11.2011, 15:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2011, 15:12)  СНиП 2.04.05-91* 3.56. В ванных и душевых помещениях полотенцесушители, не присоединенные к системе горячего водоснабжения, следует присоединять к системе отопления согласно СНиП 2.04.01-85.
Вопрос легко решается ГИПом по согласованию с заком. Не решается вопрос ГИПом. ГИП, Заказчик и Экспертиза ругаться будут СНиП 2.04.05-91* отменен. А согласно СНиП 2.04.01-85* пункт 5.6 полотенчики к сети ГВС, и только допускается к СО только круглогодичного действия, если ГВС с непосредственным водоразбором из сети теплоснабжения.
|
|
|
|
|
13.11.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И что, где то есть СО круглогодичного действия? Где его взять? Вот и замыкается круг отправлений к пунктам СНиПа, как у того еврея, что деньги в тумбочке брал.
|
|
|
|
|
13.11.2011, 15:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Serg Ivanov а зачем эту возню затевать Заказчику? В чем выгода ему и потребителю, в подключении полотенчиков не к ГВС, а к СО?
|
|
|
|
|
14.11.2011, 10:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 13.11.2011, 16:21)  Serg Ivanov а зачем эту возню затевать Заказчику? В чем выгода ему и потребителю, в подключении полотенчиков не к ГВС, а к СО? Прежде всего в учёте. И тепла и гор. воды. Затем в технической невозможности подключения полотенчиков при горизонтальной разводке из подъезда - не греют все. И наконец в невозможности контроля. Квартира закрыта, клиент на полгода уехал, не платит - что делать?
|
|
|
|
|
14.11.2011, 10:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 13.11.2011, 16:20)  И что, где то есть СО круглогодичного действия? Где его взять? Вот и замыкается круг отправлений к пунктам СНиПа, как у того еврея, что деньги в тумбочке брал. За последние 10 лет не было ни одной проектируемой многоэтажки подключаемой к городским ТС. Либо газовый котёл в каждой квартире на общий дымоход, либо крышная котельная на подъезд. Полотенчики только к Т1-Т2. Вот сейчас первая от ТС запитанная появилась, 14 -20 этажей - Стояки кроме К1 только в подъезде, приборы учёта - то же. Подводки от стояков - до 15м. Полотенчики - электро, включаются в розетку для стиралки, дабы не нарушать ПУЭ.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.9.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 121645

|
Цитата(Vano @ 13.11.2011, 0:04)  У Вас должно быть ГВС минимум 60 градусов, г-н Онищенко так сказал, сходите в управляющую компанию пускай правят - теплей будет.
А какая температура у Вас в комнатах и в ванной? Ну не знаю , видимо нашей ТСО Онищенко забыл об этом сказать... У нас СО круглогодичного действия и ГВС с непосредственным водоразбором из сети теплоснабжения. Если в ГВС будет 60 , до дома будет баня... Обычно , ниже 55 не опускали , а туту первый год держали неделю около 42.(на улице стабильный плюс был). Насколько у людей холодно , не знаю , первый год "рулю" отоплением..Лично у меня в ванне с четырьмя секциями 27 - очень комфортно. Померил пирометром падение температуры в "змейке" из за батареи - 51.0 - 50.7 . По моему не критично. Наверное более правильно всем разрешить , тогда по оплате будет справедливо , и люди перестанут делать втихаря(может хоть советоваться начнут, форумы умные читать). Один у нас изобразил теплый пол в ванной без узла смешения - теперь туда только в тапочках и то не надолго. Вообще , дилемма разрешить - запретить ,отпадет сама собой с введением полного поквартирного учета(наверно) , а пока может лучше отталкиваться от возможности и потребности.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 23:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2011, 11:52)  Прежде всего в учёте. И тепла и гор. воды. Затем в технической невозможности подключения полотенчиков при горизонтальной разводке из подъезда - не греют все. И наконец в невозможности контроля. Квартира закрыта, клиент на полгода уехал, не платит - что делать? Учет, да согласен это преимущество. А вот контроль сомнительно, у меня соседей отключают от коридорного щитка за неуплату, но это им не мешает подключаться после ухода электрика. Те кто не платят не лыком шиты.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 23:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2011, 11:59)  За последние 10 лет не было ни одной проектируемой многоэтажки подключаемой к городским ТС. Либо газовый котёл в каждой квартире на общий дымоход, либо крышная котельная на подъезд. Полотенчики только к Т1-Т2. Вот сейчас первая от ТС запитанная появилась, 14 -20 этажей - Стояки кроме К1 только в подъезде, приборы учёта - то же. Подводки от стояков - до 15м. Полотенчики - электро, включаются в розетку для стиралки, дабы не нарушать ПУЭ. Поясните - в случае с газовой крышной котельной, когда отключается отопление, а Вы полотенчик подключили к Т1-Т2, получается 170 дней в году полотенчик не работает? Ставьте тогда вторую розетку для полотенчика, если семья с детьми, то стиральная машинка не выключается. Прикинул расходы по электре на полотенчик для дома с газовой плитой в месяц - мощность 0,065 кВт*3,80 руб./ кВт.ч*24*30,5=180,8 руб А за отопление+ГВС у меня выходит в сумме 1200 рублей, дороговато выходит.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 9:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 15.11.2011, 0:55)  Поясните - в случае с газовой крышной котельной, когда отключается отопление, а Вы полотенчик подключили к Т1-Т2, получается 170 дней в году полотенчик не работает?
Ставьте тогда вторую розетку для полотенчика, если семья с детьми, то стиральная машинка не выключается.
Прикинул расходы по электре на полотенчик для дома с газовой плитой в месяц - мощность 0,065 кВт*3,80 руб./ кВт.ч*24*30,5=180,8 руб А за отопление+ГВС у меня выходит в сумме 1200 рублей, дороговато выходит. 1.Отопление отключается термостатом на КАЖДОЙ батарее. Вы так и не назвали цену Гкал, поэтому "сытый голодного не разумеет". Котлы отключаются автоматически от температуры теплоносителя. Стояки изолированы. 2. Если стиральная не отключается - в ванной тепло. Её мощность более 80Вт. 3. Естественно. У Вас ещё коммунизм не кончился с смешными ценами. Поинтересуйтесь среднеевропейскими. Только отопление 40м2 в климате Молдавии $100 в месяц.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 9:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 15.11.2011, 0:27)  Учет, да согласен это преимущество. А вот контроль сомнительно, у меня соседей отключают от коридорного щитка за неуплату, но это им не мешает подключаться после ухода электрика. Те кто не платят не лыком шиты. Сядет турма - заплатит. Или гайцы на дороге машину заберут на штрафстоянку за долги. этим не занимаются пока энергия дешева. Будет дорогая - будет смысл заниматься.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 22:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2011, 10:46)  1.Отопление отключается термостатом на КАЖДОЙ батарее. Вы так и не назвали цену Гкал, поэтому "сытый голодного не разумеет". Котлы отключаются автоматически от температуры теплоносителя. Стояки изолированы.. Закрытые термостаты на ОП не приводят к прекращению циркуляции в ОП. Даже при закрытом термостате есть циркуляция, значит есть теплоотдача, которая не нужна и за которую платит потребитель. Через изолированные стояки тоже происходят теплопотери, этих мелочей и хватит на тот же полотенчик. Цены привел в 45 сообщении. Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2011, 10:46)  У Вас ещё коммунизм не кончился с смешными ценами. Поинтересуйтесь среднеевропейскими. Только отопление 40м2 в климате Молдавии $100 в месяц. Разница по электре в 1,5 и в тепле от 2 до 3, это не коммунизм, при коммунизме строили узкоколейку и вырубали леса.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 11:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67272 пример в тему.. "Ну, в одном месте, на 8 этаже, молдавские ремонтники врезали байпас 3/4 и сделали отводы на полотенцесушитель не вне его, где дюйм, а на нём. Ну, да, идиоты, но вряд ли это губит циркуляцию. У двух человек были краны шаровые поперёк стояка, и тёплый пол, им с этих кранов штоки срезали под ноль ещё несколько лет назад."(с) нет, стояки водопровода жильцам доверять низяя.. Такие времена.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
жильцам вообще ничего доверять нельзя. надо как в америке - гвоздь забил без проекта, в тюрьму.
п.с. два-три года назад читал на новостной ленте - мужик гвозди забил в стену смежную с соседом. сосед пожаловался, мужика посадили на три года за незаконную реконструкцию )))
|
|
|
|
|
16.11.2011, 21:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Шнюк @ 14.11.2011, 13:09)  Ну не знаю , видимо нашей ТСО Онищенко забыл об этом сказать... У нас СО круглогодичного действия и ГВС с непосредственным водоразбором из сети теплоснабжения. Если в ГВС будет 60 , до дома будет баня... Обычно , ниже 55 не опускали , а туту первый год держали неделю около 42.(на улице стабильный плюс был). 42 градуса 55 градусов Вот и добейтесь, чтоб 60 было, прокурор Вам в помощь, тем более перед выборами. А то чуть чего сразу в систему железяки вкручивать, тем более Вы обеспокоены здоровьем ребенка, а это похуже чем холодно купать. Вот Вам для размышления: http://www.rg.ru/2009/05/22/sanpin-dok.html2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на: - предупреждение загрязнения горячей воды высококонтагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе Legionella Pneumophila; 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С.
Сообщение отредактировал Vano - 16.11.2011, 22:00
|
|
|
|
|
  |