|
  |
Схема газоснабжения |
|
|
|
9.12.2010, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Уважаемые специалисты! Оцените, пожалуйста, схему газоснабжения: труба в.д. 0,6МПа - шрп - труба н.д. dy150 (100м) - ввод в котельную (на 2м этаже здания, мощность 1800кВт) - э/м клапан dy150 - задвижка dy150 - фильтр dy80 - счетчик dy80 RVG160 - далее к котлам. или лучше убедить заказчика установить ГРУ в котельной... а нет ли запретов на установку ГРУ на втором этаже?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Я бы поставил ГРУ в котельной. Легче обслуживать, счетчик не замерзнет, все вблизи. Толстых труб меньше и арматуры. Если котельную размещать можно на 2 этаже, то и ГРУ в ней можно. Это, я так понимаю, производственное здание? А счетчик на низкой стороне получается? У нас этого не допускают. Заставляют делать учет только на высокой стороне.
|
|
|
|
|
9.12.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
А почему счётчик должен замерзнуть, он же в помещении? Да, счётчик на низкой стороне. Интересно с чем связан запрет на установку таких счётчиков на низкой стороне? На низкой стороне меньше вероятность повреждения счетчика, чем на высокой стороне. Зато на высокой стороне типоразмер счётчика меньше - в этом плюс. Да, здание производственное. Ещё вопрос - чтобы пройти высоким давлением к зданию надо проложить надземку, т.к. заказчиком планируется строительство здания, в котором на 1м этаже будет производственных цех с металлорежущими станками, а на 2м офисы. Так вот можно ли это здание отнести к производственному предприятию? Если оно производственное, то до надземного газопровода в.д. расстояние не нормируется (СП 42-102). И еще вопросик - есть какие-то предпочтения: ставить внутри котельной готовый ШРП, или запроектировать своё ГРУ?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Замерзание счетчика - если в помещении то конечно не замерзнет. Это я по привычке думаю, что он на высокой стороне, т.е. перед ШРП на улице.
Запрета на установку счетчика на низкой стороне нет, это просто у нас так требуют. Мотивируют тем, что в таком случае все что прошло через ШРП (ГРУ) будет оплачено, включая продувки, срабатывания сбросного клапана, наладку и т.п.
Насчет офисов в производственном здании - надо смотреть что проектируют строители и как его обзывают технологи. Мне кажется, это производственное здание в котором есть несколько кабинетов и его можно отнести именно к производственным. И постараться не прокладывать высокое давление по стенам кабинетов.
ШРП или ГРУ - я бы сварганил свое ГРУ с учетом. Хотя в украинских нормах разрешено ставить ШРП в помещении, только убрать дверцы ящика и вывести все Г5 на улицу. Но все равно придется делать узел учета, почему бы не сделать все в ГРУ?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Спасибо, LevaK, что не оставил мои вопросы без ответов  Вроде всё прояснил мне.
|
|
|
|
|
10.12.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724

|
Илюха 1.Перед счетчиком должен быть фильтр. 2. Если счетчик на низкой стороне. то нужно считать потери давления на фильтре и счетчике для выбора регулятора. 3. Расчет потерь газа на обслуживание по РД 153-39.4-079-01.
|
|
|
|
|
10.12.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
1. Согласен. И если ставить отдельно стоящий ШРП то получается, что фильтр будет установлен и в ШРП, и в котельной. 2. Вот это меня и смутило, т.к. в характеристиках выбранного фильтра dy80 увидел цифру максимально допустимого перепада давления 5кПа, т.е. при таком перепаде на низком давлении фильтр применять нельзя... Но заглянув в паспорт фильтра, увидел график и при моем расходе и низком давлении перепад составляет около 0,05 кПа.
|
|
|
|
|
10.12.2010, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Илюха @ 10.12.2010, 12:14)  ... при моем расходе и низком давлении перепад составляет около 0,05 кПа. Так ведь это перепад на чистом фильтре. А на грязном может быть до 5кПа, если больше - разрушается фильтрующий элемент. Ставьте его на входе ГРУ, за ним счетчик и дальше узел редуктора с ПЗК и ПСК. В примечаниях к проекту пишите, что "эксплуатация фильтра при перепаде давления больше 5кПа не допускается".
|
|
|
|
|
13.12.2010, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Поговорил с заказчиком - будем проектировать ГРУ. А у кого-нибудь есть паспорт регулятора РДНК-У? Есть по нему вопросы: встроен ли в него ПСК и устанавливается только на вертикальном участке?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
я так понял, рднк-у может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, т.к. стакан с мембраной поворачиваются в любое положение. ПСК в рднк-у нет. Еще вопрос: какого диаметра импульсная трубка у этого регулятора? Насколько я знаю диаметр импульса не нормируется. (прикольно получается: я сам задаю вопрос и сам же на него отвечаю :-) )
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|