Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> трубы из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, Применение труб PP-RCT на внутренних системах водоснабжения
Neptun123
сообщение 10.12.2010, 8:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Доброго утра коллеги!
Подскажите пожалуйста кто применял трубы из термостабилизированного полипропилена PP-RCT на внутренних системах водоснабжения зданий.
Столкнулся с такой заменой стальных труб на трубы PP-RCT на всем жилом комплексе (по просьбе заказчика в целях уменьшения стоимости строительства), но в интернете никаких отзывов и всех плюсов и минусах применения данных труб я не нашел.
Помогите пожалуйста кто применял данные трубы и если можно расскажите о всех плюсах и минусах данных труб.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 10.12.2010, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



Новый термостойкий полипропилен Beta-PPR ® это материал класса PP-RCT разработан мировым лидером по выпуску полипропилена компанией BOREALIS. Материал протестирован ведущими европейскими институтами и в мае 2007 г. он был внесен в DIN №8077/8078 главный стандарт по пластиковым трубам. PP-RCT обладает, значительной, повышенной, долговременной, стойкостью по температуре и давлению, по сравнению обычным полипропиленом на 20-30%. Эти характеристики позволяют снижать толщину стенки труб, а значит применять меньшие диаметры труб. Это и одобрено стандартами DIN №8077/8078 и ISO 15874. Термостойкие характеристики позволяют применять трубы PP-RCT при температурах до 100 гр.С, что не допустимо для обычного полипропилена. - это из плюсов, ну а из минусов тоже самое что и у обычного полипропилена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akudja
сообщение 24.12.2012, 13:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59057



Основные минусы это меньшие жесткость и твердость, а это значит, что они более подвержены механическим воздействиям, чем не термостабилизированный PPR: погрузки, разгрузки и т.д.
Так же минимальная температура окружающей среды при монтаже выше, чем не термостабилизированный PPR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 26.12.2012, 18:06
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
заменой стальных труб на трубы PP-RCT на всем жилом комплексе
Минус - обзаведитесь весомой бумажкой для пожарных, которые говорят, что трубы можно применять для пожарного водоснабжения. нужно письмо производителя, либо сертификат на соответствие для применения в ....целях

Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2012, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных