Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервирование теплообменников, теплоснабжение
Гость_Васильев Дмитрий_*
сообщение 10.12.2010, 13:21
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, необходимо ли полное резервирование теплообменников в ИТП для теплоснабжения зданий лечебно-профилактических учреждений (поликлиника без постоянного пребывания людей), если зарезервивован источник теплоты, т.е. два тепловых ввода в ИТП (основной и резервный). Заранее, спасибо за пояснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mwn1
сообщение 10.12.2010, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.12.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687



надо смонтеть в тех задание на проектирование...

ну по логике вещей если есть два ввода тепломагистрали, значит 100% вочтобы то ни стало необходимо подавать тепло в поликлинику хоть на дворе трынь трава.

если предусматривается два ввода, значит предполагают что в любой момент может прорвать теплотрасса и тепла не будет.

так само может засориться теплообменник или потечь тогда когда этого меньше всего ждешь.

с точки зрения надежности - надо ставить резервный теплообменник.

ну а сточки зрения денег- это хороших 3500-4000$.

Если деньги не вопрос- то Вам еще спасибо скажут зарезерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Васильев Дмитрий_*
сообщение 13.12.2010, 16:27
Сообщение #3





Guest Forum






Cпасибо за ответ! Резервирование это конечно вещь отличная для надежности теплоснабжения, но хотелось бы знать точно, нужно ли это в поликлинике без стационара. Из-за отсутствия постоянных лежачих мест, поликлиника перестает относиться к 1-ой категории теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных