Бактериальный бокс в мясокомбинате. Что-то вроде лаборатории где мясо проверяют на бактерии и т.д. , может какие эксперименты еще над мясом проводят, в общем бактериальное оружие изобретают=))))
Нужно делать вытяжку-приточку просили фильтры антимикробные тонкой очистки на вытяжку и на приточку , едиственно что в голову приходит сделать им фильтры как в оперционную когда-то делал 3 сразу поставить: 2 грубой и 1 тонкой.
Если кто сталкивался посоветуйте может там есть еще какие нюансы=))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 13.12.2010, 11:25
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Вообще-то на такое помещение должно быть технологическое задание. И на кратность, и на степень очистки воздуха. Когда-то делала рыбоперерабатывающий завод, так вот на каждое помещение от технолога производства вышибала задание. Если, не дай Бог, после реализации вентиляции у них в этой лабраториии будет расти бактер. флора или еще чего, то все стрелки переведут на Вас. А так прикроетесь их же технологическим заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tavr2000
сообщение 13.12.2010, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Нашел
Приточка 6 крат
Вытяжка 5 крат
Потомкам на память=)) Вроде тут больше про боксы ничего не написано=)) С фильтрами щас буду разбираться=))

Сообщение отредактировал Tavr2000 - 13.12.2010, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tavr2000
сообщение 14.12.2010, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Категория помещения Ч чистое, фильтры Н5 первый фильтр, Н9 второй фильтр. На вытяжке так же.
Литература: "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных