Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> насколько функциональна система?
Денис БК
сообщение 13.12.2010, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68809



Доброго времени суток, уважаемые!
Недавно столкнулся с непробиваемым упрямством заказчика, который ну никак не желает менять разводку в существующем здании, но отопительные приборы хочет заменить. Попросили просчитать... Просчитал, но снова был возмущен когда заказчик заявил что никакой автоматики в принципе не будет, только краны... Предлагаю на ваш суд существующую систему. Прошу высказать свои мнения по поводу ее работоспособности (при условии регулировки кранами - хотя я против этого, я за балансировочные клапаны на обратной магистрали каждой из веток с преднастройками в проекте. Заранее признателен за любую критику. Если возникают вопросы - милости прошу, постараюсь ответить )))

Прикрепленный файл  ______.pdf ( 51,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис БК
сообщение 15.12.2010, 12:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68809



65 просмотров темы, 19 вложения... ни одного комментария.. печально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.12.2010, 13:18
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А вопрос-то в чём, проблема-то не обзначена. Заставить работать можно любую систему, практически любую. Вентильков побольше забить и всё, система с постоянным расходом. Только вопрос такой - система атмосферная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис БК
сообщение 15.12.2010, 13:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68809



Цитата(HeatServ @ 15.12.2010, 16:18) *
А вопрос-то в чём, проблема-то не обзначена. Заставить работать можно любую систему, практически любую. Вентильков побольше забить и всё, система с постоянным расходом. Только вопрос такой - система атмосферная?


Да собсно проблемы-то нет... мне просто не очень нравится такая система разводящих магистралей и их диаметров... Работать-то система будет, только вот ну не хочу я потом доказывать ее работоспособность откручивая и закручивая вентильки )))) а это будет и не сомневаюсь...

В системе уиркуляция теплоносителя осуществляется насосом (в проекте один, на обратке), но газовики зачем-то всандалили еще один насос на подаче )))
Котел стоит по установленной мощности с гораздо большим запасом (порядка 25%) чем указано в расчете теплопотерь, расчет сам смотрел, показатели уже занижены, то есть в реале утеплено лучше чем в расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 15.12.2010, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



будет работать нормально, если вместо шаровых кранов на ветках поставите что-нибудь приличное. Кранами не наладить систему, она разрегулируется не только по веткам одного этажа, но и по этажам тоже из-за естественного давления. Так что на верхнем этаже бы взять ветки на калибр меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.12.2010, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Теплоотдача ОП на однотрубке - не подлежит регулированию, да и не возможна практически. Ставить автоматику на однотрубку - непрофессионально. А работать - греть можно заставить подавляющее большинство смонтированных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных