Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очень нужен свежий взгляд на проблему
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 19:08
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(DiJo @ 16.12.2010, 13:54) *

В этом перечислении документации, нет главного, для случая насоса: сколька кубов воды реально подается.
А например,замеры сопротивлений это работа монтажников-электриков, своего рода опрессовка. хи.
Кстати смотря еще наладчики чего. Технологии, автоматики, електричества и т.д.
Меня как то спросил один парняга, типа должна быть вся документация.
Я ответил , а это какая вся? Ответить он не смог.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2010, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 18.12.2010, 18:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Pzotov @ 17.12.2010, 18:56) *
Наладчик - это не только тот который сдает объект в эксплуатацию, но еще и тот который его обслуживает потом, и какие там могут быть акты, тем более когда дергают со всех сторон, торопят..
Большинство этих актов выполнено по принципу - "..чем больше бумаги, тем чище задница.." и преследуют цель отмазаться от ответственности. Не все косяки удается выявить сразу, большинство как правило лезет в первый период эксплуатации. Нормальные фирмы все понимают и устраняют по первому требованию, а есть такие которые размахивают подписанными бумагами...
К автору это не отношу, потому что он путает первый запуск и проблемы возникающие потом..

Наладчик - это тот кто налаживает. А обслуживает потом эксплуатационщик. Эсли-же постоянного эксплуатационщика нет, то существует сервисное обслуживание (заниматься которой может и наемный наладчик).
Акты и протоколы нужны, в первую очередь, для сдачи установки инспектору энергонадзора. Во вторых для подтверждения выполненых работ. И в третьих, как правильно замечено, - для прикрытия задницы (если после ввода в "временную эксплуатацию", а это наступает еще при проведении ПНР, служба эксплуатации умудрится что-то сломать/сжечь, то с наладчиков , при наличии протоколов, ничего не встребуешь).
А то, что "устраняют по первому требованию" - интересно какими силами и за чьи деньги, если это не их вина?

Цитата(Boris Blade @ 17.12.2010, 19:08) *
В этом перечислении документации, нет главного, для случая насоса: сколька кубов воды реально подается.

Стоп! Мы говорим о проблемме электрической (киповской) наладки! И кубы здесь не при чем. Неестественно высокий ток ведь и на закрытую задвижку (при расходе = 0 ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2010, 19:22
Сообщение #33





Guest Forum






Подозреваю, что это не случай наладки, скорее ремонтный случай. А наладчик потыркается, и вежливо скажет заказчику: Ваше г ... не работает.
Однако все же главного нет в актах, ради чего все это делается, хде кубы воды? Их кстати никогда нет, на чем я люблю гнобить водяных. Мерять им негде и нечем в 99,9999...% случаев. Т.е. работу они сдать не смогут, деньги можно не платить. хи-хи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.12.2010, 7:38
Сообщение #34


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А мерить и не надо.Есть вполне законная и официальная характеристика насоса. "Кубы/метров". На основании исключительно этой характеристики и подбирается насос и проверяется его работа. Поэтому, когда Вы требуете наличие расходомера, для определения расхода, то всё равно вернётесь к этой характеристике. Но!! Есть такая же вполне законная и официальная характеристика Ток/расход. И она также используется для подбора оборудования. Например, запитывающего насос. А пределяется ток насоса легко - токовыми клещами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.12.2010, 10:51
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Usach @ 19.12.2010, 9:38) *
А мерить и не надо.Есть вполне законная и официальная характеристика насоса. "Кубы/метров". На основании исключительно этой характеристики и подбирается насос и проверяется его работа. Поэтому, когда Вы требуете наличие расходомера, для определения расхода, то всё равно вернётесь к этой характеристике. Но!! Есть такая же вполне законная и официальная характеристика Ток/расход. И она также используется для подбора оборудования. Например, запитывающего насос. А пределяется ток насоса легко - токовыми клещами.

Понятно конечно, косвенными методами.
Но возможен, напрмер:
1. Некий перепад давления до насоса;
2. Клещи довольно таки приблизительный прибор, возможено и неравенство токов, да и токовые характеристики иногда очень плавные.
Все же правильней , по моему , измерять конечный продукт, т.е. кубы воды или иной какой результат.
К примеру для смесительных узлов.
Наладчику нужно , точно и достоверно знать, имеется ли требуемоей количество кубов через калорифер или через чего его там, или нет.
С воздухом в принципе, тоже самое, потому и меряють кубы, а не токи вентилятора. Хотя для первого понимания сойдет при наладке.

В случае автора темы , такие могут быть вопросы:
- оборудование согласно проекта?
- монтаж согласно проекта?
- если все верно, подзываем менеджера проекта и вежливо говорим: ваше г... о не работает.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2010, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 19.12.2010, 11:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Наладчик - это тот кто налаживает. А обслуживает потом эксплуатационщик.


Наладчик - это должность согласно справочника. Пусконаладка - это определенный объем работ
при вводе оборудования в эксплуатацию.
Наладка - поддержание работы оборудования в соответствии с требованиями (иногда этот процесс практически непрерывный)
Цитата
Мы говорим о проблемме электрической (киповской) наладки! И кубы здесь не при чем.


Тут как у Райкина - к пуговицам претензии есть?
Нормальный КИПовец должен уметь все, иначе цена ему малая.

Мне ребята котельную смонтировали, так вот потом еще в течении месяцев, мы их вызывали пару раз - без проблем, причем ехать им было почти 200км. Это нормально - свои косяки надо устранять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.12.2010, 12:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 12:39) *
Нормальный КИПовец должен уметь все,

Блин, а я то думал умеет и знает все только бог!!! А он оказывается рядом со мной, да и сам был в его роли... однако....

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 19.12.2010, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 19.12.2010, 12:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А меня всегда мучил вопрос, который стрёмно проверить на практике: в клеммной коробке двигателей по 6 проводов, которые перемычками включаются в звезду или треугольник. При ошибке/нечитаемости маркировки, пары-то вычислить можно, а вот ориентацию пар, если не соблюсти, не будет подобного? Или просто сменится ориентация вращения (хотя, 180 это не 120 smile.gif )?

Аналогично, просто ради любопытства, не может кто-нибудь расписать симптомы "поведения" двигателей и устройств их защиты при обрыве одной фазы, и если две фазы случайно окажутся одинаковыми?

И ещё вопрос: когда в двигателе есть термоконтакты, проектировщики экономят тепловые реле, и задействуют ТК в схеме включения. Это нормально? Адекватно?
И наоборот, если стоит МS-ка, то на наличтсвующие ТК можно не обращать внимания?

Сообщение отредактировал asm - 19.12.2010, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 19.12.2010, 14:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(asm @ 19.12.2010, 12:25) *
А меня всегда мучил вопрос, который стрёмно проверить на практике: в клеммной коробке двигателей по 6 проводов, которые перемычками включаются в звезду или треугольник. При ошибке/нечитаемости маркировки, пары-то вычислить можно, а вот ориентацию пар, если не соблюсти, не будет подобного?


Начала и концы обмоток определяется просто. Нужен тестер стрелочный и батарейка.
Если одна из обмоток перевернута(перевернутой может быть только одна) то двигатель вращаться не будет, ток будет значительно выше номинального.

Двухфазный режим (обрыв одной фазы) - тоже двигатель вращаться не будет, ток будет значительно выше номинального.

Если есть ТК (или еще лучше, термосопротивление) то его надо задействовать, эти устройства реагируют на температуру. Внешнее тепловое реле реагирует на ток, то есть косвенно.

Цитата(asm @ 19.12.2010, 12:25) *
И наоборот, если стоит МS-ка, то на наличтсвующие ТК можно не обращать внимания?

Игнорирование ТК(неиспользование в схеме управления) - игнорирование гарантии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.12.2010, 17:01
Сообщение #40


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(asm @ 19.12.2010, 15:25) *
А меня всегда мучил вопрос, который стрёмно проверить на практике: в клеммной коробке двигателей по 6 проводов, которые перемычками включаются в звезду или треугольник. При ошибке/нечитаемости маркировки, пары-то вычислить можно, а вот ориентацию пар, если не соблюсти, не будет подобного? Или просто сменится ориентация вращения (хотя, 180 это не 120 smile.gif )?

Аналогично, просто ради любопытства, не может кто-нибудь расписать симптомы "поведения" двигателей и устройств их защиты при обрыве одной фазы, и если две фазы случайно окажутся одинаковыми?

И ещё вопрос: когда в двигателе есть термоконтакты, проектировщики экономят тепловые реле, и задействуют ТК в схеме включения. Это нормально? Адекватно?
И наоборот, если стоит МS-ка, то на наличтсвующие ТК можно не обращать внимания?


Разводка концов начало/конец обмотки стандартное и выполнено так, что "перепутать" их можно, только перекрестив провода физически, что в реальной клеммной коробке сделать очень сложно. Тем более этого "незаметить".
ТК штука хорошая, но жутко медленная. И не учитывает фазность питания. Только температуру обмотки.
Наапример: при пропадании или сильном перекосе фаз, при наличии теплового реле, насос изменит свой звук и через5-10 сек. тепловое реле отключит его от сети. Если при пропадании или сильном перекосе фаз, насос не защищён тепловым реле, насос изменит свой звук, начнёт жутко греться и потреблять неприлично большой ток. Однако ТК отключит его, только когда статор "прогреется" достаточно для срабатывания термоконтакта. А это уже минуты времени. И хорошо, если автомат отрубит раньше. А то может и обмотку коротнуть из-за перегрева.
Но ТК хорош при "предельных нагрузках" и(или) нарушении охлаждение статора. Т.е. когда насос перегревается не из-за "плохой сети", а из-за неправильной эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.12.2010, 10:23
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Boris Blade @ 18.12.2010, 19:22) *
Подозреваю, что это не случай наладки, скорее ремонтный случай. А наладчик потыркается, и вежливо скажет заказчику: Ваше г ... не работает.

Грош цена таким наладчикам. Да и ремонтникам тоже, если не могут разобраться с вышеописаным "параномальным явлением"! Чудес в электрике не бывает.

Цитата(Boris Blade @ 18.12.2010, 19:22) *
Однако все же главного нет в актах, ради чего все это делается, хде кубы воды?

Я привел перечень документов по разделам проекта, касающихся автоматики/электрики (по разделам ЭМ, ЭО, ЭС, АОВ,, АТЭ, АТХ, АТ и т.п. - перечень тот-же). В перечне по "технологии" - документы другие, в зависимости от технологической системы, по которой ведутся работы. При работах по системам водоснабжения мы делали протокол замеров расходов воды по потребителям.
Цитата(Boris Blade @ 18.12.2010, 19:22) *
Их кстати никогда нет, на чем я люблю гнобить водяных. Мерять им негде и нечем в 99,9999...% случаев. Т.е. работу они сдать не смогут, деньги можно не платить. хи-хи.

Нечего приглашать на наладку таких "специалистов", которые не могут выполнить замеры (не имеют средств измерений).

ЗЫ: "Про чудеса в электрике"
Эта история имела место быть лично со мной и была зафиксирована "Дежурной службой электросетей. г.Любань"
Было это лет 10 назад.
Теща, выйдя ночью на кухню, была поражена, увидев в сливе кухонной раковины (старая такая - железная, эмалированая) горящую электрическую дугу, усиливающуюся при проливе воды (слава богу, что рукоятки на смесителе были пластмассовые). Разбудила нас с женой. Отключение квартирного щитка ничего не дало. Вызвали электриков-аварийщиков. Те долго не принимали заявку т.к. были уверены, что у "клиентов" белая горячка или наркоглюки. Однако приехали.
Надо было видеть глаза электрика, заглянувшего в раковину. А когда я взял "переноску с 100-ваттной лампочкой и включил ее м/ду водопроводной трубой и газопроводной и лампа при этом загорелась - электрик чуть не упал. Немного успокоившись мы с электриками стали поочередно отключать квартирный щиток, домовой щит, щит на ТП-шке. Лампа и дуга горят!
Позвонили в электросети, отключили ТП-шку - горит!
Для "исключения варианта" позвонили слаботочникам - нет-ли пробоя/утечки. Нет, говорят, у нас все нормально =60в.
Вообщем, мотались по поселку мы часа три, но причину нашли и устранили!
Догадайтесь в чем.
Все в том-же "контакт есть, где его не должно быть и нету его там, где он должен быть".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.12.2010, 10:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 11:39) *
Наладчик - это должность согласно справочника. Пусконаладка - это определенный объем работ
при вводе оборудования в эксплуатацию.
Наладка - поддержание работы оборудования в соответствии с требованиями (иногда этот процесс практически непрерывный)

Согласен! Но, это не эксплуатация и не ремонт.
Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 11:39) *
Тут как у Райкина - к пуговицам претензии есть?
Нормальный КИПовец должен уметь все, иначе цена ему малая.

Да! Но на практике этого невозможно добиться. Кто-то лучше знает "полевое оборудование" (датчики, ИМ, приборы контроля), кто-то - "силовую электрику", кто-то - "технологическое оборудование", кто-то - АСУ ТП, а кто-то - "канцелярщину". С максимально-возможным замещением друг-друга.
По такому принципу и работает моя группа, занимающаяся наладкой инженерно-технических систем (у каждого 2-3 "направления").

Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 11:39) *
Мне ребята котельную смонтировали, так вот потом еще в течении месяцев, мы их вызывали пару раз - без проблем, причем ехать им было почти 200км. Это нормально - свои косяки надо устранять..

Зато ненормально - выполнить работу со "своими косяками"!!!

Сообщение отредактировал DiJo - 20.12.2010, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.12.2010, 13:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Зато ненормально - выполнить работу со "своими косяками"!

Т.е. нормально - это за деньги?

Цитата
Надо было видеть глаза электрика, заглянувшего в раковину.

Разность потенциалов газо и водопроводов - дело обычное, иногда даже подводка гибкая греется, но что бы лампочка горела - это да, перебор. ohmy.gif
Не зря изолирующие вставки на газе используют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.12.2010, 15:05
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Pzotov @ 20.12.2010, 13:15) *
Т.е. нормально - это за деньги?

Нормально - это выполнять свою работу так, чтобы не приходилось потом исправлять свои косяки (т.е. выполнить работу БЕЗ КОСЯКОВ!!!). ИМХО


Цитата(Pzotov @ 20.12.2010, 13:15) *
Разность потенциалов газо и водопроводов - дело обычное, иногда даже подводка гибкая греется, но что бы лампочка горела - это да, перебор. ohmy.gif
Не зря изолирующие вставки на газе используют

Там была не "разность потенциалов" (каковую я на разных объектах намерял иногда до 80в), а чистые "фаза" (на водопроводе) и "ноль" (на газе). Тестером меряли 210-215в.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2010, 15:10
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(DiJo @ 20.12.2010, 17:05) *
Нормально - это выполнять свою работу так, чтобы не приходилось потом исправлять свои косяки (т.е. выполнить работу БЕЗ КОСЯКОВ!!!). ИМХО

А сертификат системы качества у вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.12.2010, 15:17
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Под косяками я не имел ввиду явные ляпы и ошибки..
Чем сложнее система, тем больше времени уходит на ее окончательную доводку. Конечно, типовой проект в этом отношении проще, и то не всегда..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.12.2010, 15:51
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Boris Blade @ 20.12.2010, 15:10) *
А сертификат системы качества у вас есть?

А как-же!
И электролаборатория своя атестованная.
И отдел контроля качества тоже есть! Со всеми вытекающими последствиями (за некачественно выполненные работы)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.12.2010, 16:53
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Boris Blade @ 20.12.2010, 16:36) *
А почему тогда бланк перечня актов без шифра? Он чо не охвачен системой качества?

Вам нужен полностью готовый документ, со всеми реквизитами, с печатью и подписями? Зачем?
Не верите, что фирма "серьезная" - могу ссылку на наш сайт дать. Но это ведь уже реклама будет, не так-ли?
Я никогда не даю здесь "образцов полностью заполненых" бланков, протоколов и т.п.
Все что здесь выкладываю - "заготовки", которые у меня остаются от работ на объектах. Дальше каждый думает сам.
А я эти заготовки просто "интегрирую" в фирменный бланк имеющийся у меня в "формах документации ПНР".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 22.12.2010, 14:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



........лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать.
подключено на треугольник было....................... blink.gif
всем спасибо за участие.
тему можно закрывать.

Сообщение отредактировал limite - 22.12.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.12.2010, 15:38
Сообщение #50


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Первый пост 13-го. Последний 21-го. И что бы Вы думали - неправильное подключение!! Прям классика жанра. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 22.12.2010, 15:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



А ларчик просто открывался clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 22.12.2010, 16:25
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(limite @ 22.12.2010, 14:34) *
........лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать.
подключено на треугольник было....................... blink.gif

Т.е. получается:
- монтажники тупо подключили 3 жилы кабеля к 3 свободным клеммам в борно движка, не заумавшись (или вообще непонимая) о расположении перемычек (звезда/треугольник) - это раз!!!
- наладчики тупо не проверили подключение ("зачем заморачиваться - движок он и в Африке движок, а мы просто скажем, что все нормально") - это два!!!!

Грустно, ребята, грустно, что такое встречается все чаще и чаще sad.gif
Я за такое, как минимум, лишаю премии на ооооччччеень длительное время.

Сообщение отредактировал DiJo - 22.12.2010, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.12.2010, 19:54
Сообщение #53


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(DiJo @ 22.12.2010, 19:25) *
Т.е. получается:
- монтажники тупо подключили 3 жилы кабеля к 3 свободным клеммам в борно движка, не заумавшись (или вообще непонимая) о расположении перемычек (звезда/треугольник) - это раз!!!
- наладчики тупо не проверили подключение ("зачем заморачиваться - движок он и в Африке движок, а мы просто скажем, что все нормально") - это два!!!!

Грустно, ребята, грустно, что такое встречается все чаще и чаще sad.gif
Я за такое, как минимум, лишаю премии на ооооччччеень длительное время.


Это, конечно, грустно...Встречается всё чаще...Это да....
А вот то, что после срабатывания автомата на суперток, они не кинулись проверять марку движка, подключение, ток автоматов и пускателей и т.д. и т.п. А стали звонить стрелочнику - вот это уже не грустно... Это уже опять весело....Абхохочишся...... biggrin.gif

В НашаРашке Давно стало нормой - виноват не тот кто виноват, а тот, кто проблему реально решить может. Надо только его виноватым назначить - он сразу побежит всё и сделает.А тех придурков, кто реально виноват и них..на не делает - что толку в некомпетентности обвинять, проблемой грузить?? Они уже и так "один шарик поламали, другой прое..ли"!
Вот, что на самом деле грустно... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.12.2010, 20:30
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Usach @ 22.12.2010, 15:38) *
Первый пост 13-го. Последний 21-го. И что бы Вы думали - неправильное подключение!! Прям классика жанра. laugh.gif


Какое именно неправильное подключение-то???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.12.2010, 7:36
Сообщение #55


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(asm @ 24.12.2010, 23:30) *
Какое именно неправильное подключение-то???



Цитата(limite @ 22.12.2010, 17:34) *
........лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать.
подключено на треугольник было....................... blink.gif
всем спасибо за участие.
тему можно закрывать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных