> кран для первичного пожаротушения
Водяной
сообщение 24.1.2012, 12:43
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 10:08) *
Водяной
Да у вас всё цивильно, я смотрю. smile.gif Как в лучших домах Парижу. Но Ваш случай - исключение; никто обычно таким не заморачивается. Краны, кстати, на водоотдачу проверяются?

Каждый человек должен работать на своём месте....Вот наш теперешний АХОшник на своём))))
Ответственно относиться к своей работе и не более того....
А краны не проверяются...Что странно, потому, что контролирующий пожарный злостный вепрь...На заре цивилизации заставил в одном из офисов пробивать дополнительную дверь для эвакуации, там по нормам не хватало))) А стены у нас - кирпич 600 с чем то там...Били трое суток...
А что не заморачиваются - это плохо...везде должен быть порядок и исполнительство...
Рыба гниёт с головы...У нас в стране, к сожалению, так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 24.1.2012, 16:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 11:17) *
ПК считается средством первичного пожаротушения таким же как например огнетушитель или пожарное ведро...
Но к квартирному крану это отношения не имеет.

А как же быть с этим?
п.7.4.5 "На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания...

Краник, думаю, можно использовать и общий с унитазом, поставив в проекте тройник. А вот остальное: шланг, распылитель и пр., жилец может установить и самостоятельно.


Сообщение отредактировал komdiv - 24.1.2012, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.1.2012, 18:53
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(komdiv @ 24.1.2012, 16:58) *
А как же быть с этим?
п.7.4.5 "На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания...

Краник, думаю, можно использовать и общий с унитазом, поставив в проекте тройник. А вот остальное: шланг, распылитель и пр., жилец может установить и самостоятельно.

да, тоже кран первичного пожаротушения, только к пожарным не каким боком, т.к. находиться внутри квартиры и пользоваться им пожарные не собираются, не их расход)))))
на форуме было письмо пожарного про квартирный кран....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2012, 9:28
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(komdiv @ 24.1.2012, 16:58) *
А вот остальное: шланг, распылитель и пр., жилец может установить и самостоятельно.

Нет. Это определяется действующими нормативами в Вашей стране. Пожарная безопасность - не частное дело, тем более в многоквартирном доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 26.1.2012, 16:14
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2012, 10:28) *
Нет. Это определяется действующими нормативами в Вашей стране. Пожарная безопасность - не частное дело, тем более в многоквартирном доме.

Опять же, действующими нормами в России на сегодняшний день это не определено. Так получается, что всё сейчас зависит от инициативы проектировщика и желания заказчика blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2012, 16:39
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(komdiv @ 26.1.2012, 16:14) *
Опять же, действующими нормами в России на сегодняшний день это не определено. Так получается, что всё сейчас зависит от инициативы проектировщика и желания заказчика blink.gif

Ну и попросите внести этот пункт в задание на проектирование: ставить/не ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 26.1.2012, 17:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 17:39) *
Ну и попросите внести этот пункт в задание на проектирование: ставить/не ставить.

В ходе обсуждения здесь я не пришёл к выводу, что средства для первичного пожаротушения в квартире необходимы. Но ставить, наверное, придётся, чтобы не вызывать дискуссий по этому поводу с экспертизой , ПИ и др. Заказчику скажу, что хуже не будет... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.1.2012, 17:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



От Вас федеральный закон требует их ставить - где тут сомневаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avokt
сообщение 2.2.2012, 8:14
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2011
Пользователь №: 92934



в ходе строительства жилого дома: предусмотрены отдельные краны, закуплены шланги (рукава), оборудованные распылителем
можно ли не закупать шкафы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.2.2012, 8:46
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



О каких кранах речь?
Если внутриквартирные Ду20 то шкафы не требуются, Если в коридорах ПК Ду50-65, то шкаф должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avokt
сообщение 2.2.2012, 8:48
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2011
Пользователь №: 92934



внутриквартирные. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.2.2012, 13:07
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



да, не требуется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 5.2.2012, 15:27
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 13:10) *
Закон "О пожарной безопасности"
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности
Граждане обязаны:
-соблюдать требования пожарной безопасности;
- ИМЕТЬ в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
-до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и ТУШЕНИЮ пожаров;
-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

ППБ-01-03
18. Работники организаций, а также граждане должны:
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять ВОЗМОЖНЫЕ меры к спасению людей, имущества и ЛИКВИДАЦИИ пожара.
109. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:
принять ПО ВОЗМОЖНОСТИ меры по эвакуации людей, ТУШЕНИЮ пожара и сохранности материальных ценностей.

123-фз:
Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:
1) переносные и передвижные огнетушители;
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
3) пожарный инвентарь;
4) покрывала для изоляции очага возгорания.

Вывод: первичные средства пожаротушения (и краны и огнетушители) предназначены и для пожарных и для погорельцев...пожарные, в связи с ненадёжностью внутридомовых систем пожаротушения, пользуются в основном своим оборудованием...


Цитата(Sindarkon @ 26.1.2012, 18:53) *
От Вас федеральный закон требует их ставить - где тут сомневаться?


Для чего предназначены первичные средства пожаротушения мы общими усилиями выяснили и это, я думаю, ни у кого теперь не вызывает сомнений.
А вто в каком действующем документе написано, что в квартирах должны быть краны? В ФЗ конкретных указаний на их установку, как это было в СНиПе, я не нашёл.
В квартирах источником пожара является, как правило, неисправное электооборудование, или электропроводка, или неправильное обращение с электроприборами. Всё это тушить водой нельзя, а обесточить в панике не каждый догадается, да иногда это бывает и невозможно сделать, например, при спекании контактов защиты и др. А для тушения другими средствами надо ещё иметь при этом резиновый коврик и резиновые перчатки (поверенные!).
Призываю всех трижды подумать ещё до пожара, как правильно поступить в такой ситуации.

Сообщение отредактировал komdiv - 5.2.2012, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.2.2012, 22:20
Сообщение #44


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646




СНиП 31-01-2003

7.3.5 Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.

7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 6.2.2012, 8:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 5.2.2012, 23:20) *
СНиП 31-01-2003

7.3.5 Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.

7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

В любом случае, нужно убедиться, что горящее э/о обесточено, и я не уверен, что это под силу неподготовленному человеку, да ещё в экстремальной ситуации.
Гл.7 СНиП 31-01-2003 на сегодня исключена из обязательного переченя нормативных правил (см. в этой теме выше)

Сообщение отредактировал komdiv - 6.2.2012, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.2.2012, 12:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



384-ФЗ
Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

-----

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
36. СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", кроме разделов 4 (пунктов 4.1, 4.4 - 4.9, 4.16, 4.17), 5, 6, 8 (пунктов 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14), 9 - 11.

-----

Это что касается обязательности установки.

По вопросу электрики: нужно на каждый кран табличку вешать "Не использовать для тушения оборудования под напряжением". Человек в туалет пойдёт, табличку прочитает... раза с 10 запомнит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 6.2.2012, 15:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Sindarkon @ 6.2.2012, 13:30) *
...в результате применения которых на добровольной основе ...

Это что касается обязательности установки.

По вопросу электрики: нужно на каждый кран табличку вешать "Не использовать для тушения оборудования под напряжением". Человек в туалет пойдёт, табличку прочитает... раза с 10 запомнит. smile.gif

Я понимаю так, что на добровольной основе - значит не запрещено, но и не обязятельно.
А насчёт таблички абсолютно согласен. Только бы добавил: "Не влезай! Убъёт!" newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.2.2012, 16:16
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Я понимаю так, что на добровольной основе - значит не запрещено, но и не обязятельно.

А Вы на названия документов не смотрите - они юридической силы не имеют и служат лишь для идентификации. Зато эту самую силу имеет пункт 2 статьи 5 384-ФЗ, который чётко даёт понять, что соблюдение 384-ФЗ будет обеспечено только при выполнении требований из обоих перечней! Также хочу заметить, что перечень для 123-ФЗ тоже является добровольным, но его игнорирование влечёт за собой обязательный расчёт пожарных рисков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 6.2.2012, 18:35
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Sindarkon @ 6.2.2012, 17:16) *
А Вы на названия документов не смотрите - они юридической силы не имеют и служат лишь для идентификации. Зато эту самую силу имеет пункт 2 статьи 5 384-ФЗ, который чётко даёт понять, что соблюдение 384-ФЗ будет обеспечено только при выполнении требований из обоих перечней! Также хочу заметить, что перечень для 123-ФЗ тоже является добровольным, но его игнорирование влечёт за собой обязательный расчёт пожарных рисков.

Вот тут Вы в точку попали. Дейстительно, не понятно почему перечень называют добровольным, хотя исполение должно быть обязательным! Опять эти дебри канцелярита...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilit
сообщение 20.8.2013, 15:13
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77185



А не подскажите как расход принимается на первичное?? также как обычное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2013, 9:22
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lilit @ 20.8.2013, 15:13) *
А не подскажите как расход принимается на первичное?? также как обычное?

нет.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69165
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 17.1.2020, 12:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Добрый день всем.
Искала в интернете информацию по поводу установки кранов первичного пожаротушения в квартирах. Наткнулась на такую информацию-ссылка на статью: https://1-12.ru/vopros/id1618/
Получается, что кран ставится застройщиком в обязательном порядке непосредственно на стояке, а не после водомера.

Мой заказчик их вообще ставить не хочет и просит убрать их из проекта. Этот ответ эксперта будет обоснованием оставить краны в проекте и смонтировать их в квартирах.
Кто что думает по поводу этого ответа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.1.2020, 12:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Так вы же сами себе ответили. Есть п.7.4.5 СП 54, который обязателен по ПП 1521. Заказчик может не хотеть сети водоснабжения делать совсем, а продать только бетонную коробку, но это требование СП не отменяет.
На стояке КПК не ставят, ставят на ответвлении в квартиру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 17.1.2020, 16:33
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Но пожарный расход ведь идет по обводной, не через счетчик. И тут эксперт тоже делает акцент на том, что кран ставится после общедомового счетчика, а не квартирного. Кран ставится на стояке. Кран и шланг, больше ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.1.2020, 16:46
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Смешались в кучу кони, люди...
Какая обводная и при чем тут КПК? Что за эксперт если речь шла про заказчика? Сформулируйте, что вы хотите спросить. Кран не ставится на стояке. Стояк это общедомовое имущество, квартирный пожарный кран расположен на ответвлении в квартиру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.1.2020, 10:34
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Young @ 17.1.2020, 16:46) *
Смешались в кучу кони, люди...
Какая обводная и при чем тут КПК? Что за эксперт если речь шла про заказчика? Сформулируйте, что вы хотите спросить. Кран не ставится на стояке. Стояк это общедомовое имущество, квартирный пожарный кран расположен на ответвлении в квартиру.
и после квартирного водомерного узла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 20.1.2020, 11:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Причем тут кони?
Согласно ответа эксперта по поводу установки крана первичного пожаротушения и на основании обязательных нормативов (п.п.7.1.11 СП 30.13330.2012 и п.п.7.4.5 СП 54.13330.2011) получается, что кран должен устанавливаться непосредственно на стояке водопровода, а не на квартирной разводке. Я предположила, что это потому, что пожарный расход не идет через счетчик, так же как в случае установки общедомового счетчика.
Мой заказчик не хочет ставить краны КПК, все дома сдаются без кранов, хотя требование обязательное.
Мне хочется узнать мнение экспертов по поводу установки. Как все-таки правильно. Ссылка на статью есть в посте выше. Это сайт пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.1.2020, 11:59
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(vodjanoj @ 20.1.2020, 11:10) *
Причем тут кони?
Согласно ответа эксперта по поводу установки крана первичного пожаротушения и на основании обязательных нормативов (п.п.7.1.11 СП 30.13330.2012 и п.п.7.4.5 СП 54.13330.2011) получается, что кран должен устанавливаться непосредственно на стояке водопровода, а не на квартирной разводке. Я предположила, что это потому, что пожарный расход не идет через счетчик, так же как в случае установки общедомового счетчика.
Мой заказчик не хочет ставить краны КПК, все дома сдаются без кранов, хотя требование обязательное.
Мне хочется узнать мнение экспертов по поводу установки. Как все-таки правильно. Ссылка на статью есть в посте выше. Это сайт пожарников.

читая соседнюю тему посетила мысль: эксперт случаем не о внутреннем противопожарном водопроводе говорит? который "пожарные краны". в соответствии с ст.43 фз123. они ставятся в МОП и не требуют учета воды, так как к ним есть круглосуточный доступ эксплуатации и исключен водоразбор.

а вот внутриквартирные краны для первичного пожаротушения ставятся в квартире и к ним нет доступа у эксплуатации.
вообще 90% этих кранов используются для подключения стиралок... вполне себе аргументы для экспертизы. ну или внесите в ТЗ, что бы снять вопросы.

то, как "заказчик сдает", это его карман и его ответственность. комплектация систем пожаротушения вещь обязательная. есть требования и вы обязаны их выполнять, или будете разделять ответственность, без разделения "кармана".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 20.1.2020, 12:04
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Такой кран должен по идее должен быть опломбирован теми же службами, что пломбируют установленные квартирные счетчики.
В ответе эксперта говорится про кран первичного пожаротушения в квартирах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.1.2020, 13:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vodjanoj @ 20.1.2020, 11:10) *
Причем тут кони?
Согласно ответа эксперта по поводу установки крана первичного пожаротушения и на основании обязательных нормативов (п.п.7.1.11 СП 30.13330.2012 и п.п.7.4.5 СП 54.13330.2011) получается, что кран должен устанавливаться непосредственно на стояке водопровода, а не на квартирной разводке. Я предположила, что это потому, что пожарный расход не идет через счетчик, так же как в случае установки общедомового счетчика.
Мой заказчик не хочет ставить краны КПК, все дома сдаются без кранов, хотя требование обязательное.
Мне хочется узнать мнение экспертов по поводу установки. Как все-таки правильно. Ссылка на статью есть в посте выше. Это сайт пожарников.

Кони при том, что вы вопрос задаете кусками, а все штатные экстрасенсы в отпуске внезапно.
Если вам экспертиза выкатила замечание, тем более относящееся к пожарке, хотя бы опосредованно, а зак уперся и ставить КПК не хочет, то будет отрицательное, только и всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx