подключение здания к тс обратка в обратку |
|
|
Гость_ksb003@mail.ru_*
|
14.12.2010, 16:35
|
Guest Forum

|
Господа! помогите кто может! В ТУ задано подключение ИТП к тепловым сетям из обратки в обратку, параметры 70-50 С..... кто знает как это сделать хотя бы принципиально?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
С разрывом обратки ТС или без?
|
|
|
|
Гость_ksb003_*
|
14.12.2010, 16:53
|
Guest Forum

|
без разрыва
|
|
|
|
|
14.12.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С насосом на обратной линии абонента. Так обычно снеготаялки подключают стационарные.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
По принципу кольцевой системы.... Быстрее нарисовать, чем объяснить...
|
|
|
|
|
14.12.2010, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
И ОП пересчитать на соответствующую температуру.
|
|
|
|
Гость_ksb003_*
|
14.12.2010, 19:29
|
Guest Forum

|
спасибо)
если я правильно понимаю, по принципу как прибор по ленинградке запитывается.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 14.12.2010, 17:21)  По принципу кольцевой системы.... Быстрее нарисовать, чем объяснить...  Однако, если потребуется регулирование, то схему необходимо дополнить.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(испытатель @ 14.12.2010, 19:13)  И ОП пересчитать на соответствующую температуру. Такие схемы обычно работают на теплый пол. Имеются патенты РФ на эти техн решения.
|
|
|
|
Гость_ksb003_*
|
15.12.2010, 8:58
|
Guest Forum

|
Для теплого пола это понятно......но в данном случае тпловыесети запросили на стандартное отопление
|
|
|
|
|
15.12.2010, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ksb003 @ 15.12.2010, 8:58)  Для теплого пола это понятно......но в данном случае тпловыесети запросили на стандартное отопление А ГВС нагрузки у здания нет?
|
|
|
|
Гость_ksb003_*
|
15.12.2010, 9:06
|
Guest Forum

|
есть....и похоже придется эл догрев делать...
а также и вентиляция есть приточная...
|
|
|
|
|
15.12.2010, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так вы посмотрите ФЗ 83 и ФЗ 210 в плане, что вам были предоставить ТСО, верней вашему Заку. А потом уж проанализировав предпринимать дальнейшие действия, тут именно дальнейшие, и не о проектировании пока. местные условия могут был и совсем нехорошими,но ... ознакомиться в плане, кто кому чего должен и обязан стоит, для дальнейшего понимания позиций сторон.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Очень интересно где такие ТУ пишут? ГВС у этой сети по откр. или закр. схеме?
В практике мы иногда целые "площадки" через обратку подключаем. Но это на своих сетях. В значительной мере методом "тыка"... Приточки работают без проблем.
Тут много зависит от структуры нагрузок объектов ЗА подключаемым абонентом.
Температурный график "обратки" при сложной структуре (отопл., ГВС, вент.) не будет чисто отопительным Тобр=f(Тнв). Его суточный "профиль" по расходу и температуре будет определятся "мгновенными" средневзвешанными параметрами абонентов.
Сомневаюсь, что сеть подпишется под такой информацией. Интересно и ценообразование.
Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2010, 10:57
|
|
|
|
|
15.12.2010, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ksb003 @ 15.12.2010, 9:06)  есть....и похоже придется эл догрев делать...
а также и вентиляция есть приточная... Просчитайте, может вариант использования тепловых насосов подойдет?
|
|
|
|
|
15.12.2010, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Цитата(Бойко @ 15.12.2010, 10:50)  Очень интересно где такие ТУ пишут? .... Интересно и ценообразование. Очень интересно! Это ж вроде как "осетрина второй свежести" - может даром отдадут?
|
|
|
|
|
15.12.2010, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Свежесть вторая,но не осетрина. А вот с завышенными установленными мощностями абонент получается, и + с водоснабом непонятка и вобщем , если учесть НПА , то и на руках ТСО должно абонента носить- ибо нагрузку на свое оборудование им снижает коль ТЭЦ. По любому раскладу типа второго сорта тело это потребляемое у ТСО получается и тут ни о каких стандартных воплях о превышении обратки не закричать на абонента. Но ГВС- нерешаемо нормативно и через Экспертизу странно идти будет. Типа тепло есть, а ГВС не от него.Это еще и развод на термичку.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(инж323 @ 15.12.2010, 14:47)  ....на руках ТСО должно абонента носить- ибо нагрузку на свое оборудование им снижает коль ТЭЦ. По любому раскладу типа второго сорта тепло это потребляемое у ТСО получается... Я вот не в курсе. Существующие нормы... позволяют официально прийти к соглашению о стоимости... или только через РЭК. Такие абоненты существенно разгружают сеть. Повышают ее эффективность. А для 2 ступени ГВС можно и третью трубу от подающей прокинуть... там копейки будут.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(инж323 @ 15.12.2010, 14:47)  ....на руках ТСО должно абонента носить- ибо нагрузку на свое оборудование им снижает коль ТЭЦ. По любому раскладу типа второго сорта тепло это потребляемое у ТСО получается... Я вот не в курсе. Существующие нормы... позволяют официально прийти к соглашению о стоимости... или только через РЭК. Такие абоненты существенно разгружают сеть. Повышают ее эффективность. А для 2 ступени ГВС можно и третью трубу от подающей прокинуть... там копейки будут.
|
|
|
|
|
16.12.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Бойко @ 15.12.2010, 10:50)  Очень интересно где такие ТУ пишут?
Температурный график "обратки" при сложной структуре (отопл., ГВС, вент.) не будет чисто отопительным Тобр=f(Тнв). Его суточный "профиль" по расходу и температуре будет определятся "мгновенными" средневзвешанными параметрами абонентов. Если так, то какие параметры будут приниматься за исходные или какими практически их принимать для расчета схемы и выбора оборудования ИТП?
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.12.2010, 10:28
|
|
|
|
|
16.12.2010, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906

|
ИМХО у теплосети в данном месте завышенная обратка которую они хотят таким образом занизить, а вообще ТУ даются на запрос в котором зак указывает необходимые данные
|
|
|
|
|
16.12.2010, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(@lex-26 @ 16.12.2010, 13:15)  ИМХО у теплосети в данном месте завышенная обратка которую они хотят таким образом занизить.... Вряд ли....Скорее нет пропускной способности у теплотрассы для подключения нового потребителя на прямые параметры....
|
|
|
|
|
16.12.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И еще + к замечанию Йота, то, то указанное подключение не нарушает пьезометра существующего. А он тут у ТСО похоже совсем на пределе, если уже не несколько ниже , чем надо нормально подключенным абонентам.
|
|
|
|
|
16.12.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906

|
Цитата(jota @ 16.12.2010, 14:27)  Вряд ли....Скорее нет пропускной способности у теплотрассы для подключения нового потребителя на прямые параметры.... Мы можем только гадать, что приследовала ТСО, но для нармальной работы объекта такие параметры не приемлемы если только это не обусловлено технологией абонента, с другой стороны ТСО могла выдать ТУ с обременением
|
|
|
|
|
17.12.2010, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 16.12.2010, 14:27)  Вряд ли....Скорее нет пропускной способности у теплотрассы для подключения нового потребителя на прямые параметры.... Согласен, Вами. Действительное, в условиях нового строительства в городах и при переходе СЦТ на графики со срезкой проблема передачи теплоты от источника раельно имеет место быть. Использование потенциала обратки, как вариант альтернативный перекладке тепловых сетей, может быть рассмотрен для решения указанной проблемы. Однако, без введения доп. норм. актов ТСО вряд ли будет этим заниматься. Проще 100 лет заниматься перекладкой т/сетей и строить доп. насосные станции и жить безбедно.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 8:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 16.12.2010, 16:07)  И еще + к замечанию Йота, то, то указанное подключение не нарушает пьезометра существующего. Это если у него нагрузка небольшая или теплоноситель идёт самотёком, а если нагрузка существенная, то насос в контуре именно в данной точке тепловых сетей вполне способен приподнять P2.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(инж323 @ 16.12.2010, 16:07)  И еще + к замечанию Йота, то, то указанное подключение не нарушает пьезометра существующего. Абсолютно необоснованные выводы.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ваши вирши не интересны. Пьезометр рисуйте.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.7.2009
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242

|
Цитата(инж323 @ 15.12.2010, 17:47)  Свежесть вторая,но не осетрина. А вот с завышенными установленными мощностями абонент получается, и + с водоснабом непонятка и вобщем , если учесть НПА , то и на руках ТСО должно абонента носить- ибо нагрузку на свое оборудование им снижает коль ТЭЦ. По любому раскладу типа второго сорта тело это потребляемое у ТСО получается и тут ни о каких стандартных воплях о превышении обратки не закричать на абонента. Но ГВС- нерешаемо нормативно и через Экспертизу странно идти будет. Типа тепло есть, а ГВС не от него.Это еще и развод на термичку. Раз тепло заставляют брать из обратки когда его не хватает, может скажут еще воду взять из канализации
|
|
|
|
|
17.12.2010, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не. Каналье свое тепло нужно, что б на ОС все пучком по технологии проходило.  У них без этого какие то коловратки помирают.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|