Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, можно ли подключить один датчик температуры КТС-Б к двум вычислителям ВКТ-7 и один преобразователь расхода ПРЭМ к двум вычислителям ВКТ-7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.12.2010, 13:44
Сообщение #2


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Технически - да, можно. Только датчики врать будут сильно.
Практически: если речь идет о приборах учёта на базе ВКТ-7, то категорически нет!!!
Т.к. подобный измерительный комплекс не сертифицирован к применению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных