> Погодозависимый регулятор, прошу помощи специалистов
ЕВГ60
сообщение 17.12.2010, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86222



Много лет уже занимаюсь разработкой и производством различных приборов КИП. Сейчас заканчиваем разработку погодозависимого регулятора для работы, как в составе теплового пункта, так и автономно. Выкладываю краткое описание нашего регулятора (из журнала, если кто не понимает по украински, переведу в ближайшее время). Если кто может высказать свое мнение прошу. Кто заинтересуется подробным руководством пришлю на e-mail. Хотим создать устройство максимально учитывающее пожелания заказчиков. Помогите отечественному производителю создать качественный продукт. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.doc ( 3,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 16:28
Сообщение #2





Guest Forum






Сначало переведите, после просите отечественной помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 17.12.2010, 21:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



В принципе ничего нового тут нет. Хотите заинтересовать будущих заказчиков - провидите сравнение с существующими образцами и назовите цену..
Лучше бы вы по английски описание привели tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.12.2010, 0:36
Сообщение #4


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Выпустив худо-бедно работающий продукт, Вы выполните свою часть работы специалиста-технаря. Прекрасно. Теперь дайте сделать свою часть работы специалистам-коммерсантам. И, если они свою часть работы выполнят также хорошо, как и Вы, то Вам "мнения и пожелания заказчиков" будут глубоко фиолетовы, т.к. текущей работой завалят!!
Обсуждать продукт без его коммерческого "рождения на свет как реального товара" просто бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.12.2010, 12:41
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Конечно же, и о разных языках интересно побеседовать. Но вспомним о том, что это "Диалог специалистов АВОК". smile.gif

Цитата(ЕВГ60 @ 17.12.2010, 16:12) *
Хотим создать устройство максимально учитывающее пожелания заказчиков.

Предлагаю предусмотреть возможность ввода в контроллер обоих температурных графиков - tпр.зад=f(tн.в) и tобр.зад=f(tн.в).
Путём ПИД-регулирования контроллер должен поддерживать температурный параметр П=tпр.зад+z*tобр.зад,
где z - фактор значимости температуры обратной воды (от 0 до 10).

Ещё предлагаю сделать возможность раздельного ввода коэффициентов ПИД-регулирования для обеих полярностей (знаков) сигнала рассогласования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕВГ60
сообщение 18.12.2010, 16:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86222



Добавляю перевод на русский. Не думал, что исходный текст вызовет трудности rolleyes.gif
Спасибо всем, кто отозвался.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 3,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.12.2010, 17:15
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49485
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Возможность передачи данных о работе по промышленному интерфейсу RS-485 к высшему уровню при диспетчеризации. - это что в себя включает?
Если оснастите контроллер обратной связью (изменение настроек, уставок, времени, режима) и бесплатным программным обеспечением, позволяющим в одном окне контролировать большое число объектов, добавлять новые, вести статистику, если будет возможность одновременно через него же снять данные с прибора учёта, то цены не будет этому девайсу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕВГ60
сообщение 19.12.2010, 12:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86222



Согласен с HeatServ на все сто, но к сожалению создать подобное ПО не хватает пока средств. А "железо" устройства позволяет делать все это. Может в дальнейшем удастся с кем то скооперироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 19.12.2010, 13:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Не совсем понятен набор выходных сигналов (вернее про него нет совсем ничего).
Конечно приятно что где то у людей еще руки не опустились, и что то пытаются сделать.
Трудно предсказать судьбу изделия, но ясно одно что прибыли в первое время вы не получите.
Выйти на этот рынок, да еще всего с одним прибором, скорее всего бесперспективно, какими бы достоинствами он не обладал
Или надо продаваться раскрученному бренду, хотя нет гарантии что использовав вашу идею, лично вас они просто выкинут.. Печально....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕВГ60
сообщение 19.12.2010, 14:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86222



Но надо же что то делать. Ни чуть наши специалисты не дурнее импортных. А студенты "их" похуже наших будут. У нас на предприятии побывало за лет пять десятка два из разных стран Европы. Типа на практике. Если мы будем придерживаться принципа "свой к своему по свое", то глядишь лет через ...надцать будет все как у людей. А на форуме 95% только импортные торговые марки. Обидно.
Подробное руководство могу послать на e-mail.
На выходе в этом исполнении все сигналы дискретные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.12.2010, 14:35
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49485
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тут проблема в одном, приборчик ваш он... как бы это сказать... как у всех. И всё. Дело в том, что сейчас в связи с принятием ряда законов образуется огромная ниша для таких устройств. Образуются ТСЖ, вокруг ТСЖ возникают люди, готовые заниматься сервисным обслуживанием, мы занимаемся этим же, а выбрали для себя контроллеры сапфир от сименса. По одной простой причине - я могу за 300 (к примеру) километров контролировать объект, там конечно же есть дядя вася слесарь, но он жёстко привязан к дням недели, каждую пятницу дядя вася бухает.
На какой рынок расчитан ваш девайс?
Региональные откатные программы всё равно будут пролоббированы.
Надо искать нишу. Если всё-таки будет обратная связь, будет бесплатный или доступный софт (то, что называется импортно SCADA и стоит отдельных немалых денег) - будет спрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 19.12.2010, 14:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 18.12.2010, 17:15) *
Возможность передачи данных о работе по промышленному интерфейсу RS-485 к высшему уровню при диспетчеризации. - это что в себя включает?
Если оснастите контроллер обратной связью (изменение настроек, уставок, времени, режима) и бесплатным программным обеспечением, позволяющим в одном окне контролировать большое число объектов, добавлять новые, вести статистику, если будет возможность одновременно через него же снять данные с прибора учёта, то цены не будет этому девайсу.


rolleyes.gif Почитай любой отечественный контроллер, теплосчетчик имеет эти функции. Чаще всего бесплатное ПО. Огромное количество отечественных СКАД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.12.2010, 15:37
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49485
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 19.12.2010, 14:40) *
rolleyes.gif Почитай любой отечественный контроллер, теплосчетчик имеет эти функции. Чаще всего бесплатное ПО. Огромное количество отечественных СКАД.
Какие функции, полное дистанционное управление неограниченным количеством контролеров? Теплосчётчик как интегрируется во всё это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 19.12.2010, 20:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Интересно, с какими исполнительными механизмами (запорно-регулирующей арматурой) проходил испытания данный прибор? На тему регулирования температуры в отапливаемых помещениях есть приборы, а с чем их применить без создания себе дополнительных проблем? Так чтобы поставил и забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.12.2010, 13:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Но надо же что то делать. Ни чуть наши специалисты не дурнее импортных. А студенты "их" похуже наших будут.

Не дурнее конечно, но безалабернее и не деловее.
Сколько бы не встречао отечественных "гениальных" изделий - все они какие то недоведенные до конца. Т.е сделали - и забыли. Про эстетическое исполнение и удобство для пользователя, я молчу - видимо расчитано на уровень изобретателя, а вот "тупой" западник под себя делает, чтоб и верблюд мог разобраться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.12.2010, 14:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Сколько бы не встречао отечественных "гениальных" изделий - все они какие то недоведенные до конца. Т.е сделали - и забыли. Про эстетическое исполнение и удобство для пользователя, я молчу - видимо расчитано на уровень изобретателя, а вот "тупой" западник под себя делает, чтоб и верблюд мог разобраться..

Вот и золотые то слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.12.2010, 7:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
В смысле - дорого обходятся?

В смысле правда.
3/4 отечественных приборов внешне выглядят в исконно русском стиле: "топором без единого гвоздя", и требуют для своей настройки к.т.н.-а или человека имеющего опыт работы с данным прибором от 5 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения