Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Силовой "байпас" имеет ли он смысл?
Павел Волков
сообщение 20.12.2010, 21:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Ситуация. Объекты -насосные станции разбросаные по городу, большинство в центре. По федеральной программе энергосбережения решили ставить частотные преобразователи. Пока остановились на Альтивар61. Начал прикидывать как это всё ставить, дабы переделывать по минимуму. Насосы в основном К и КМ от 3 до 37кВт, есть и Грюндофосы, Альвайлеры, зоопарк вобщем. Запуск или прямой одним пускателем или "звезда-треугольник". Автоматика представлена таймерами "Овен" или программируемыми реле от Мёллера (раскладка не переключатся, глючит). Так вот и тут вопрос: насколько сейчас актуален "обход" ЧРП. Лет 5 назад на МОЭКовских объектах всегда это было.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 21.12.2010, 13:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Нет необходимости. На подкачивающих насосных с двигателями 4 и 7,5 кВт ставили пускатели и реле времени с отключением насосов в ночное время. Частотник ATV31 запускался и выходил на режим сам. На насосы с двигателем 250 кВт ATV61 без контакторов и другой глупости. В ПЧ все включено программно. Ставите кнопки на шкаф и сигнальную арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.12.2010, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



При аварийной ситуации на ЧП и нет замены и резерва, а работать надо, то пускатель просто необходим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.12.2010, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



При аварийной ситуации дядя Вася достанет с полки пускатель и прикрутит его вместо ЧРП ровно за 10 минут. Засекал лично. СМЫСЛА НЕТ НИКАКОГО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 21.12.2010, 17:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Не нужно никакого байпаса делать. Если делать байпас грамотно, то на выходе ПЧ еще ставится или перекидной рубильник или два контактора, ну и автоматы защиты должны быть разными для прямого пуска и ПЧ. В общем геморой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 21.12.2010, 20:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Цитата
При аварийной ситуации на ЧП и нет замены и резерва, а работать надо, то пускатель просто необходим.


Вот тут то и ситуация только смущает меня что Альтивар61 управляет контактором только в случае применения дополнительного источника питания 24в. В принципе ничего особенного, но не хочется перегружать схему.

Цитата
При аварийной ситуации дядя Вася достанет с полки пускатель и прикрутит его вместо ЧРП ровно за 10 минут. Засекал лично. СМЫСЛА НЕТ НИКАКОГО.


Дядя Вася должен приехать, а его там рядом нет. В лучщем случае тётя Маша, ктороая может переключить что-то с панели ШУ...



Цитата
Не нужно никакого байпаса делать. Если делать байпас грамотно, то на выходе ПЧ еще ставится или перекидной рубильник или два контактора


Реверсивный пускатель... Побаиваюсь кратковременных скачков напряжения в сети...

Цитата
ну и автоматы защиты должны быть разными для прямого пуска и ПЧ. В общем геморой


А зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 22.12.2010, 14:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Обобщу все вышесказанное.
Необходимость установки цепей байпаса зависит от того, допустимо ли при неисправности ПЧ прекратить или ухудшить (конкретно - для насосных станций) водоснабжение.

При отсутствии байпаса замена ПЧ на контактор потребует некоторого времени и наличия электрика (а если авария ночью?), а также самого контактора (а если авария на выходных/праздниках, под рукой контактора нет, а склад закрыт?).
Да, при грамотном байпасе нужен реверсивный пускатель или два контактора - но с обязательной блокировкой одновременного включения. Это конечно удорожает схему, зато гарантирует бесперебойное водоснабжение.

А схему защиты можно сделать и на одном автомате, обеспечивающем прямой пуск двигателя. Но в этом случае в цепь ПЧ лучше дополнительно установить тепловое реле с необходимым защитным показателем I2t для защиты самого ПЧ.
Причем схема байпаса может работать как под описанным управлением от самого ПЧ (такого как Altivar 61), так и по команде от переключателя на ШУ. А если есть какая-то умная система управления - то переключение с ПЧ на байпас может производиться автоматически, независимо от "тети Маши".

как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 22.12.2010, 20:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Цитата
Необходимость установки цепей байпаса зависит от того, допустимо ли при неисправности ПЧ прекратить или ухудшить (конкретно - для насосных станций) водоснабжение.


Ну тут как... остановка насоса ни к каким фатальным последствиям не приведёт. Просто может быть шум в плане там "оргвыводов". Я ничег не скрываю, если кому нитересно что за объекты я напишу в личку, просто предприятие такое в Москве одно...


Цитата
При отсутствии байпаса замена ПЧ на контактор потребует некоторого времени и наличия электрика (а если авария ночью?), а также самого контактора (а если авария на выходных/праздниках, под рукой контактора нет, а склад закрыт?).
Да, при грамотном байпасе нужен реверсивный пускатель или два контактора - но с обязательной блокировкой одновременного включения.


Согласен.

Цитата
А схему защиты можно сделать и на одном автомате, обеспечивающем прямой пуск двигателя. Но в этом случае в цепь ПЧ лучше дополнительно установить тепловое реле с необходимым защитным показателем I2t для защиты самого ПЧ.
Причем схема байпаса может работать как под описанным управлением от самого ПЧ (такого как Altivar 61), так и по команде от переключателя на ШУ. А если есть какая-то умная система управления - то переключение с ПЧ на байпас может производиться автоматически, независимо от "тети Маши".



Я так понимаю, реле типа Easy способно мне помочь в этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 23.12.2010, 8:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата
остановка насоса ни к каким фатальным последствиям не приведёт

Даже в водоснабжении все зависит от объекта. Если это население - то пару часов без воды, пока насос перекрутят - потерпят. Но опять же надо анализировать в конкретной ситуации среднее время восстановления работы насоса.
А вот если это водоснабжение какого-либо техпроцесса (например, сетевой насос ТЭЦ), то его остановка в морозные новогодние праздники может обернуться недетскими радостями.

Цитата
Я так понимаю, реле типа Easy способно мне помочь в этом?


вживую с такими не сталкивался. Судя по каталогу - помочь способно, но есть ли смысл? Наверняка стоит недешево, а все переключение (при ручном управлении) легко реализуется на трехфазных контакторах (те же реверсивные PMU12 от Шнайдера), паре мелких релюшек и двухпозиционном галетном переключателе.
Усложнять схему можно до бесконечности, а часто достаточно необходимого минимума... Тем более если вопрос ставится "а может вообще без байпаса?"

Да, и еще. Личное мнение - управлять байпасом от ПЧ не всегда "айс". А если в результате повреждения именно мозги частотника выйдут из строя? Управлять байпасом лучше либо от умного внешнего контроллера, либо от кнопки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 23.12.2010, 21:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Павел Волков @ 22.12.2010, 21:29) *
Я так понимаю, реле типа Easy способно мне помочь в этом?

Лет 6...7 назад реконструировали десяток или больше насосых. Управление делали именно на "Изи", 600...700 серий.
Предусматривали и байпасс, и горячее резервировние, и автопереключение насосов по графику, и еще два мешка всяких свистоперделок. Силовую часть делали или на Моэллерах ДФ5/6, или на Лензе СМД.
За все эти годы выяснилось, что байпасс там и нафиг не нужен - отказы частоников были только по залитиям с утоплением шкафа в том числе.
Теперь байпасы (раньше делали их на Сирковерах) не ставим даже на больших котельных. Установленные ранее байпассы эксплуатационники включали не чаще раза в 2...3 года по останову частотника по отказу датчика ОС (обрыв шлейфа, уничтожение датчика, залитие/сжигание/продавливание-при-поверке датчика).
Отказы по частотникам при наличии периодического обслуживания свелись практически к нулю.
"Изи" и прочие "Зелио" тоже перестали ставить - в частотники нынче встроены контроллеры не глупее 400...500 серии. И даже с часами реального времени и аналоговыми входами под термодатчики, и прочими свистоперделками.
Но если Заказчик настаивает, почему не предусмотреть аварийное байпассирование методом откручивания проводов с входа/выхода частотника, и экстренного скручивания на соответствующем клеммнике при запуске с существующего контактора и/или автомата питания частотника? Любой полуобученный электрик мобильной аварийной службы делает это переключение за 1 минуту 40 секунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 23.12.2010, 22:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(BorisZV @ 23.12.2010, 9:34) *
Даже в водоснабжении все зависит от объекта. Если это население - то пару часов без воды, пока насос перекрутят - потерпят. Но опять же надо анализировать в конкретной ситуации среднее время восстановления работы насоса.
А вот если это водоснабжение какого-либо техпроцесса (например, сетевой насос ТЭЦ), то его остановка в морозные новогодние праздники может обернуться недетскими радостями.

Хи-хи-хи...
Обычно на любой кошерной котельной - 3 котла при одном/двух рабочих (1 всегда в резерве), и, соответственно, тройной комплект насосного оборудования (и сетевые насосы, и подпиточные, и деаэрационные и прочие). Остановка любого частотника на котельной в наши лютые зимы чревата исключительно отрыванием оперативным персоналом задницы от стула для переключения на резерв...
Отсюда вывод - оптимальный вариант - 1 двигатель = 1 частотник, и да пребудет с Вами Сила!
Хуже, когда выходит из строя механическя часть, но это уже тема другой диссертации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 25.12.2010, 21:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Цитата
Даже в водоснабжении все зависит от объекта. Если это население - то пару часов без воды, пока насос перекрутят - потерпят. Но опять же надо анализировать в конкретной ситуации среднее время восстановления работы насоса.
А вот если это водоснабжение какого-либо техпроцесса (например, сетевой насос ТЭЦ), то его остановка в морозные новогодние праздники может обернуться недетскими радостями.


Да нет, не та ситуация, никто не помёрзнет и без воды сидеть не будет. Просто город не увидит лишнее украшение, что в опредёлённые моменты может быть не по душе высокому начальству.

Цитата
Усложнять схему можно до бесконечности, а часто достаточно необходимого минимума... Тем более если вопрос ставится "а может вообще без байпаса?"


Вот и думаю. Может быть и к чёрту его этот байпас, так или иначе он имеет смысл тогда, когда есть боле-менее квалифицированый специалист, который знает что нужно переключить, а не жать всё подряд.

Цитата
Но если Заказчик настаивает, почему не предусмотреть аварийное байпассирование методом откручивания проводов с входа/выхода частотника, и экстренного скручивания на соответствующем клеммнике при запуске с существующего контактора и/или автомата питания частотника? Любой полуобученный электрик мобильной аварийной службы делает это переключение за 1 минуту 40 секунд.


Заказчик.. Заказчику то в принципе всё равно, я то лично эксплуатационщик, кторому это всё обслуживать и по видимому монтировать. Партия сказала ставить - ЧРП, будем ставить. Ну а насчёт "коммутируемого байпасса" так это конечно тоже выход, но опять, когда электрик есть не очень далеко...

Так или иначе, но всё равно спасибо всем за мнения... Буду исходить из объекта: там где есть грамотный персонал - байпассить, там где нет, всё равно электрика посылать, к чему лишние контакторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nwe_*
сообщение 26.12.2010, 3:33
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(BROMBA @ 23.12.2010, 21:48) *
Предусматривали и байпасс, и горячее резервировние, и автопереключение насосов по графику, и еще два мешка всяких свистоперделок.

Какое сочное и многозначное слово : "свистоперделки".
Сразу обозначается большая и вечная любовь!
Если хорошенько присмотреться, то мы все с вами, здесь пишущие, под это определение подойдём.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 26.12.2010, 13:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(nwe @ 26.12.2010, 4:33) *
Какое сочное и многозначное слово : "свистоперделки".
Сразу обозначается большая и вечная любовь!
Если хорошенько присмотреться, то мы все с вами, здесь пишущие, под это определение подойдём.....

Нет, не так... Это технический термин. Правильнее вот так:
Цитата
На заре индустриальной эры поезда, автомобили и прочие механические коляски должны были быть оснащены колоколом и гудком — чтобы распугивать лошадей и прохожих. Эти элементы были совершенно лишними, но требовались по закону. Отсюда и произошла английская фраза with bells and whistles, то есть «с помпой», «с ненужными наворотами».

Цитата
Свистелки и перделки (также пищалки и перделки, иногда свистки и колокольчики, редко рюшечки и оборочки, ещё реже моргалки и дуделки, совсем редко рюшечки и загогулинки) — русская калька с англоязычного bells and whistles, «звонки и свистки», в просторечии обычно именуемые «прибамбасами» или «п...зделушками». Впрочем, «перделка» и иже с ней звучит более оскорбительно для аффтара программы. Другое название — «улучшайзеры», например, в софте не работает критически важный функционал, а ведущий программист реализует возможность помещения картинки на фоне главного окна программы.

Так что ежли Заказчик милостиво возжелать соизволит некоторого количества свистоперделок на лицевой панели шкафа, надо взять под козырек, насверлить в панели дырдочек, и прикрутить туда лампочек, цнопочек, индикаторов и прочих хренометров, залепить в контроллер пару десятков ненужных подпрограмм, и самое главное - не забыть прикрутить на стену звонок громкого боя и крррасную лампу на полкиловатта. Вот тогда Заказчик, потрясенный обилием свистоперделок, и вдохновленный получившимся идиоццко-варварским великолепием, соответствующим уровню собственного IQ, испытает чувство глубокого удовлетворения, сродни оргазму.


Сообщение отредактировал BROMBA - 26.12.2010, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 26.12.2010, 13:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Павел Волков @ 25.12.2010, 22:55) *
Так или иначе, но всё равно спасибо всем за мнения... Буду исходить из объекта: там где есть грамотный персонал - байпассить, там где нет, всё равно электрика посылать, к чему лишние контакторы.

Ну что ж... Вполне мудрое решение... Только вот один ньюанс: Заказчик, увидя экономию электроенергии, а так же общее реальное повышение надежности приводов, подтверженное годовым сводным отчетом, всенепременнейше возжелает продолжения расширения и углубления тенденции тотальной экономии, и следующим шагом последует что? Правильно, сокращение оперативного персонала, и массовое внедрение глобальной автоматизации с применением безлюдных технологий...
Аппетит приходит, знаете ли, во время седьмой рюмки коньяка...

Сообщение отредактировал BROMBA - 26.12.2010, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shamray_*
сообщение 27.12.2010, 11:53
Сообщение #16





Guest Forum






Извините за оффтоп! Ржу не могу! Bromba выражает мысли абсолютно точно и правильно и трудно сдержаться от взаимопонимания! По опыту чем больше индикации и звукового сопровождения тем больше нравится заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 27.12.2010, 19:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Цитата
Извините за оффтоп! Ржу не могу! Bromba выражает мысли абсолютно точно и правильно и трудно сдержаться от взаимопонимания!


Как пишут на иных форумах +1000. Всегда с интересом читаю сообщения этого человека в любых темах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 28.12.2010, 0:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Павел Волков @ 27.12.2010, 20:18) *
Как пишут на иных форумах +1000. Всегда с интересом читаю сообщения этого человека в любых темах.

Хммм... 5 копеек оффтопа: BROMBA - не человек...
А коллектив разнополых наладчиков, вконец фалломорфировавший от диких, нелепых хотелок Заказчика, беспробудного раздолбайства местных электриков и дурости киповцев, тупой, жестокой и беспощадной...
Надысь на последнем техсовете шефиня (broMBA), шваркнув мобильником апстол, рррявкнула: "Отныне и навсегда, на наших шкафах будет только ДВЕ!!! лампы - "Сеть" и "+24В! И НИОДНОЙ!!! кнопки!!! ВСЁЁЁ!!! За........ли, уррроды!!!"...
Действительно, достали уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 28.12.2010, 6:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



а лампа "авария"? ну хотя бы одна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.12.2010, 9:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 28.12.2010, 1:05) *
Хммм... 5 копеек оффтопа: BROMBA - не человек...
А коллектив разнополых наладчиков, вконец фалломорфировавший от диких, нелепых хотелок Заказчика, беспробудного раздолбайства местных электриков и дурости киповцев, тупой, жестокой и беспощадной...

А начиналось сие творчество с написания письма турецкому султану! Коллектив авторов разноплановый, а писарь остается один, он не заменим!
Правда искал на картине Шефиню, найти не мог... Ну, может уже много времени прошло, и власть сменилась...

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 28.12.2010, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 29.12.2010, 21:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(младшой @ 28.12.2010, 7:45) *
а лампа "авария"? ну хотя бы одна.

Зачем? на мониторе у диспетчера - анимированная мнемосхема из 3-х вложенных экранов, на каждом всё расписано... Для чего умные люди изобрели мобильную связь? Чтобы остальные люди ею пользовались...
Вчера командир аварийщиков отжог нипадеццки - затребовал на каждый датчик/узел/агрегат по одной аварийной лампочке, "шоб мои приехали - опа! и всё видно!". Прикинули на пальцах - на занюханную ЦТП получаецца около 40 штук... Шефиня слегка уивилась, потом заявила - "Хочешь лампочек? Вешай рядом собственный шкаф, мы тебе туда выкинем RS485, и делай там шо хошъ, цепляй хоть 200 штук... но сам, и за свои деньги..."

Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.12.2010, 10:28) *
А начиналось сие творчество с написания письма турецкому султану! Коллектив авторов разноплановый, а писарь остается один, он не заменим!
Правда искал на картине Шефиню, найти не мог... Ну, может уже много времени прошло, и власть сменилась...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.12.2010, 12:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Э не, у этого писаря слог витиеватый.. Да и подозрительно, обычно она диктует, пишет другой, а танцуют все..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных