Гость_Ferta_*
сообщение 23.12.2010, 14:03
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, подскажите в таком вопросе:принес заказчик план трехэтажного дома, 4 подъезда и говорит поставьте мне в каждой квартире котел с коаксиальным дымоходом!!!!Дымоходы не заложены в доме, вытянули мы из каждой квартиры дымоходы на крышу(максимум можно 12м) в специальной нише, все аккуратно и красиво получилось, естественно это все дорого вышло!!!Заказчику теперь это не нравится!!Вопрос: если тянуть не коаксиальный дымоход на крышу от каждой квартиры, то характеристики котла не позволят (максимум 6м), можно ли объединить дымоходы от каждой квартиры в один, т.е. на одной дымовой трубе будет висеть три квартиры?

Сообщение отредактировал Ferta - 23.12.2010, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 23.12.2010, 16:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Много вариантов исполнения.
У нас сделали керамический коаксиальный дымоход в 4-х этажном жилом доме, это совсем дорого но гарантия лет на 40. Котлы раньше менять придётся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  003.jpg ( 36,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ferta_*
сообщение 23.12.2010, 16:58
Сообщение #3





Guest Forum






Так обычные дымоходы можно объединять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.12.2010, 21:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1561
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище. есть в сети ответы на твои вопросы. И зайди сюды: ЖМИ ТУТ

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.12.2010, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malen
сообщение 24.12.2010, 9:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23796



СНиП 41-01-2003. п6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.

К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.

К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ferta_*
сообщение 24.12.2010, 9:31
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо, это облегчает задачу, т.к. объединение - это единственный выход, на объединение коаксиальных дымоходов заказчик не пойдет, слишком уж дорого ему)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наташка ромашка
сообщение 17.8.2011, 14:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.8.2011
Пользователь №: 118615



А высоту дымохода надо считать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.8.2011, 16:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Наташка ромашка @ 17.8.2011, 14:23) *
А высоту дымохода надо считать?

Неприменно bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 15:08